鄂破起动不开开三相电机启动就跳闸闸了

三相电机启动三相电机启动就跳閘闸知识来自于造价通云知平台上百万用户的经验与心得交流 造价通即可以了解到相关三相电机启动三相电机启动就跳闸闸最新的精华知识、热门知识、相关问答、行业资讯及精品资料下载。同时造价通还为您提供材价查询、测算、、等建设行业领域优质服务。手机版訪问:

我的是3相的电机基地浇水用的,一开启漏电保护器三相电机启动就跳闸检查了电机没问题,把电机上的线拿下来就不跳了(没回路当然不应该会跳)按上电线继续跳。烦死我了求大侠们帮帮忙!保护器... 我的是3相的电机,基地浇水用的一开启漏电保护器三相电机启动就跳闸,检查了电机没问题紦电机上的线拿下来就不跳了(没回路当然不应该会跳),按上电线继续跳烦死我了。求大侠们帮帮忙!保护器和线都是刚买的

1、首先检查电动机绝缘是否正常,用500V摇表(兆欧表)检查电动机绕组/hangjia/profile?uid=dfb">黔中游子姚启伦

本科毕业、长期从事发电厂、变电站、供配电系统的安裝、调试、检修和技术管理工作。现在职业:培训师

漏电保护器是3相的还是四相的3相的一般是电机漏电了,四相的可能N线接的有问题

中喃工业大学电气自动化专业工程硕士,从事电力运行工作近30年

1、电机是否烧毁用摇表即可检查。必要时测量三相绕组的直流电阻检查平衡度。

2、电缆是否损坏也是采用摇表。

3、保护设置是否适当

4、负载过大启动,如风机类负载未关严阀门水泵带负载启动等。

7、檢查电动机漏电情况既然说到是浇水用的,很容易出现漏电的情况

电机启动几秒三相电机启动就跳閘闸知识来自于造价通云知平台上百万用户的经验与心得交流 造价通即可以了解到相关电机启动几秒三相电机启动就跳闸闸最新的精华知识、热门知识、相关问答、行业资讯及精品资料下载。同时造价通还为您提供材价查询、测算、、等建设行业领域优质服务。手机版訪问: