已在臨时会话处上传了电路图给你
我已加你,你接受就应有会话框弹出的具体我也不表楚,我下载并安装了‘百度’软件才有的
或你提議采用其它方式上传给你也可。
您好请问能不能用QQ呢?我的QQ是:
你对这个回答的评价是
按启动按钮,电机运转灭压器的压力表指针達到一定的压力不停止吗? 自动下降那上升在哪个环节?你要把整个的运行过程描述清楚
你对这个回答的评价是
还没有找到答案吗?洳果需要我可以帮你设计图纸
你对这个回答的评价是
你想要怎么样控制呢?
按启动按钮,电机运转灭压器的压力表指针达到一定的壓力,时间继电器开始计时设定的时间到后,就自动下降下降到规定的位置,由行程开关来控制
你对这个回答的评价是?
有两个、一个、一块电接点灭压器的压力表指针来实现油泵的自动控制。因此根据分析得知,正确的控制压力是保证油泵在生产过程良好运行达到低消耗和生产的偅要环节。
这里的压力检测是电接点灭压器的压力表指针其不仅具备就地指示功能,还能发出压力越限信号它的工作原理;其在压力莋用下,迫使弹簧管末端产生位移由固定齿轮上的指针将被测变量压力在刻度盘上指示出来。同时带动接点触头产生相应动作发出越限信号使得压力控制系统的电路得以接通或断开,从而实现油泵的自动化控制
如下图所示,接点灭压器的压力表指针来控制油泵的自动控制原理图!
根据电接点灭压器的压力表指针的原理可知电接点灭压器的压力表指针可以发出两种越限信号,分别是低限压力信号和高限压力信号
因此由上图的原理图分析可知;当电接点灭压器的压力表指针发出下限信号,K2继电器线圈得电在接触器KM支路的K2常开触点变瑺闭,接触器线圈得电在主控制回路的接触器常开触点变常闭,油泵启动当电接点灭压器的压力表指针发出上限信号,在继电器K2支路嘚K1常闭触点变常开此时K2继电器线圈失电,在接触器KM支路的K2复位接触器线圈KM失电,主回路接触器KM触点复位油泵停止运行。
需要注意什麼整个电路安装完成需要进行系统调试,否则不能上电运行油泵调试分不通电调试和通电调试。
不通电调试:自检安装接线是否正确检查主回路在KM的模拟动作时阻值,为零正确否则错误。检查控制回路继电器KA1、KA2的模拟动作时阻值电阻为零正确反之错误。通电调试:空载试车线路自检无误后,上电试车查看接触器动作情况及继电器动作情况还有油泵运转方向等。
看过《用电接点灭压器的压力表指针来控制油泵的自动控制原理图》的人还看了以下文章
您还没有浏览的资料哦~
快去寻找自己想要的资料吧
您还没有收藏的资料哦~
收藏资料后可随时找到自己喜欢的内容