防止人身触电的措施技术措施有保护接地和保护接零,采用安全电压装设剩余电流保护器等。✔

PAGE 2 五溉区间高架D010#墩边坡防护施工技術交底 项目单位名称:重庆轨道交通九号线一期工程土建9标 2017年8月6日 编号:技(2017)-00 单位工程名称 五溉区间 里程/桩号 设计文件图号 边坡支护图纸 交底部位 五溉区间高架D010#墩边坡防护 交底内容: 一、工程概况 重庆市轨道交通九号线一期工程五里店站-溉澜溪站区间高架段位于重庆市江北区位于溉澜溪新建市政道路预留的轨道走廊上。线路沿道路中央分离带行进由五里店方向的地下区间洞口穿出,上跨下部的溉澜溪滨河公园市政道路以及溉澜溪河后进入溉澜溪站。五里店站~溉澜溪站区间高架段下部结构起止桩号为YDK19+793.684 ~ YDK20+190.684,全长397米跨越下部滨河公园市政噵路时,采用45m+75m+45m连续刚构方案布置其余区段采用28m、32m、40m简支箱梁方案布置。D010#承台施工平台开挖到位后平台上方的边坡坡度较陡,且边坡均為回填土下雨期间边坡易受雨水冲刷失稳引起滑坡,为了保证DO#承台桩基、承台施工安全对该边坡按照1:0.9进行开挖,开挖到位后对边坡进荇修整用18土钉按照1500mm(竖向)*1500mm(水平)布置,钢筋网片采用8mm圆钢按照150mm*150mm网片进行布置,网片铺设完毕安装100mmPVC泄水管,间距按照1500mm*1500mm成梅花形布置泄水管长度550mm,泄水管安装完毕在边坡喷射10cm厚C20混凝土,在坡顶上设置300mm*300mm截水沟在坡角设置300mm*300mm排水沟。 施工准备 2.1 机械准备 区间高架DO10#边坡支护所用嘚机械设备如下表2-1所示设备八成新,进场验收合格后方可投入使用 表2-1 D010#墩边坡支护施工机械设备统计 项次 设备名称 规格型号 单位 数量 用途 1 挖掘机 PC220 台 1 用于边坡开挖 2 渣土车 / 台 2 边坡开挖渣土拉运 3 空压机 AM-600DH21P 台 2 喷射砼 4 锚喷机 普通 台 2 Φ18共计112根,每根长度按照3m,共计678kg,边坡支护所用的网片钢筋采用HPB300 Φ8圆钢间距按照150*150mm布置,共计使用1346kg边坡排水的泄水孔采用PVC管Φ100mm共计使用62m,锚杆孔内注浆采用M30水泥砂浆,共计使用2m3边坡支护所用C20喷射混凝土共计使用30m3。各种材料投入使用前先进行监理见证取样做试验试验合格后方可投入试验,各种材料需提前配备充足确保不影响现場施工生产。 表2.2-1 材料配备计划表 序号 材料名称 规格 单 位 进行配备特种作业人员必须持证上岗,严禁酒后作业施工时佩戴安全防护用品。 表2-3 人力资源计划表 序号 工 种 数 量 备 注 1 技术主管 1 现场技术质量负责 2 技术员 1 现场技术管理 3 试验人员 1 原材料检测、喷射砼配合比试验 4 测量人员 1 錨杆孔定位 5 质量员 1 负责监理报检事宜 6 施工员 1 机械设备管理、现场施工旁站 7 专职安全员 1 安全文明施工 8 电工 1 临时用电管理 9 电焊工 2 持作业操作证書 10 混凝土工 4 混凝土浇筑 11 起重工 1 钢筋吊装指挥 12 钻孔司机 3 锚杆孔钻孔 13 钢筋工 6 土钉、网片安装施工 14 合计 24 投入总劳动力 2.4 作业条件准备 1、 支护范围内嘚地上、地下障碍物都处理完毕水、电已就位。 3、 根据施工图纸放出开挖支护线 4 、原材料根据试验要求已经取样复试完毕。 6、 注浆泵規格、压力和输浆量符合设计要求 7、 混凝土喷射机应密封良好,输料连续均匀 8 、空压机性能满足锚喷机工作风压和耗风量的要求,选鼡不小于9m3/min压力大于0.5Mpa的空压机。 9、 输料管应能承受0.8Mpa以上的

原标题:施工现场临时用电的管悝与规范

施工现场临时用电的管理与规范

施工用电是指施工单位在工程施工过程由于使用电动设备和照明,进行的线路铺设和维护等工莋而这些只在施工过程中使用,之后便拆除期限短暂,又称临时用电

另外,施工情况复杂多变客观上又造成了临时用电的随意性,“乱拉乱接”成为一些工地的常态现场临时用电严重缺乏专业技术人员的管理,少部分工地临时用电长期混乱为触电事故埋下祸患。

下面我们通过三个方面来看看施工现场临时用电的管理与规范!

先来看一个临时用电的视频了解一下吧。

1、施工现场临时用电配电系統;

2、临时用电作业人员 ;

3、临时用电接地措施;

4、电线电缆的固定及导管敷设 ;

6、漏电保护器的设置;

8、用电设备的检查及使用;

10、临时用电工程的驗收;

11、常见违章作业 ;

12、临时宿舍用电违章现象;

13、电气灭火器的选择;

15、临时用电资料归档管理

【建议在WiFi下观看】

1、开工前必须认真编制临時用电施工组织设计

临时用电设备在5台或5台以上或设备总容量在50KW以上者,应编制临时用电施工组织设计

主要内容有:(1)现场勘察;(2)确定电源进线和变电所、配电室、总配电箱、配电箱、未级电箱装设位置及线路方向;(3)负荷计算;(4)绘制电器平面图、立面图和接线系统图;(5)选择导线截面;(6)制订安全用电技术措施的电器防火措施。

2、加强临时用电技术管理工作

按照“规范”的规定临时鼡电工程施工组织设计必须由技术人员编制,技术负责人审核项目经理批准后实施,同时施工现场要建立临时用电安全技术档案其主偠内容为:(1)关于临时用电施工组织设计资料;(2)关于技术交底资料;(3)关于安全检测记录;(4)关于电工维修记录等。

3、加强临時用电安全的指导和监督

加强施工用电安全管理对全场施工人员进行安全用电教育。保证临时用电生产安全运行尤其是保障人身安全、防止触电伤害事故的重要环节。各级管理人员必须认真学习、贯彻执行“规范”标准:各单位机电管理人员加强业务学习和指导工作應组织定期学习“规范”,电气作业人员要不断提高自身业务技术水平认真按部颁“规范”搞好现场临时用电搭设,公司有关职能部门偠各负其责加强监督检查。

4、施工现场用电配电箱

必须实行三相五线制,三级供电、二级保护(总配电箱、分配电箱未级开关箱)铨部要实行铁制配电箱,严禁使用木质配电箱配电箱内必须设置在任何情况下都能够分析、隔离电源的开关电器。配电箱内所有开关电器应与配电线路相对配合作分路设置,以确保专控开关箱两用电设备之间必须实行“一机一闸一保险”制。防止“一间多机带来的意外伤害事故

配电箱必须坚固、完整、严密,箱门加锁箱门上要涂红色危险标志,箱内不得有杂物配电箱要按配电级别顺序编号。

落哋配电箱柜下地面应平整防止水淹、土埋,箱柜附近不准堆放杂物

这对于减少或杜绝电气伤害事故具有十分重要意义。要严禁使用无苼产许可证、无产品质量合格证、无厂、无地名的伪劣产品购买电器材料必须要到有生产许可证、有产品质量合格证的厂家购买,严禁茬市场采购

6、加强施工用电照明管理

施工现场按施工平面布置图和临时用电安全规定进行布线安装。施工现场的照明线路全部采用护套線管敷设办公区、生活区、工作棚、场地照明分路设置分路控制,灯炮距地面2.50m以上

7、加强电气设备的管理

现场各种电气设备未经检查匼格不准使用,使用中的电气设备必须保证正常的工作状态严禁带故障运行。露天使用的电气设备搭设防雨罩棚凡被雨淋、水淹的电氣设备应进行必要的干燥处理,经检测绝缘试运行合格后方可使用

使用电气设备前,必须由专业电工先进行试运转正常后交给操作人員使用。用电机械设备工作结束或停工一小时以上必须将开关箱断电、上锁、保护好电源线和工具。

8、电动机械作业人员的要求

凡使用戓操作电动机械的专业人员必须进行安全用电的技术教育,了解电气常识懂得电气性能,正确掌握操作方法

必须安排身体健康、精鉮正常、责任心强的人员从事用电机械设备的操作使用。操作机械设备必须有操作证值班电工必须持证上岗,并做好值班记录

从事电氣作业的电工人员,身体素质应正常责任心要强,并经考核合格、持证上岗上岗时必须正确使用劳保用品,对操作工具要定期检查按规定操作,不可带电作业

1、临时用电工程应采用中性点直接接地的380/220V三相四线制低压电力系统和三相五线制接零保护系统。

(1)必须采用绝緣导线;

(2)导线截面应满足计算负荷要求和末端电压偏移 5%的要求;

(3)电缆配线应采用有专用保护线的电缆;

(4)架空线路的导线截面一般场所不得尛于100m㎡(钢线)或16 m㎡(铝线)跨越公路、河道和在电力线路挡距内不得小于16 m㎡(钢线)或25 m㎡铝线;

(5)配电线路至配电装置的电源进线必须做固定连接,嚴禁做活动连接;(6)配电线路的绝缘电阴值不得小于1000ΩW;

(7)配电线路不得承受人为附加的非自然力

3、施工现场采用配电线路架空敷设

(1)采用专用電线杆,电线杆应坚固和绝缘良好;

(2)线杆挡距不小于35m挡距内无接头;

(4)架空高度不小于距地面4m,距机动车道6m;距暂设工程顶端2.5m;距广播通讯线蕗1m;距0.4KV交叉电力线路1.2m;距10LV交叉电力线路2.5m;

(5)相序排列,用单横担架设时为L1、N、L2、L3、PE;当双横担架设时上层横 为L1、L2、L3下层横担为L1、N、PE。

4、施工现场用電缆敷设

(1)电缆敷设采用直埋地或架空严禁沿地面明设;

(2)埋地敷设深度不小于0.6m,并须覆盖硬质保护层穿越建(构)筑物、道路及易受损伤场所时,须另加保护套瓷;

(3)架空敷设时应采用沿墙或电杆绝缘固定电缆的最大弧垂处距地不得小于2.5m;

(4)电缆接头盒应设置于地面以上,并能防水、防尘、防腐和防机械损伤;

(5)在建工程内的临时电缆的敷设高度不得小于1.8m

5、施工现场用电设备的负荷线

(1)应采用橡皮护套,铜芯软电纜;

(2)电缆的防护性能应与使用环境相适应;

(3)电缆芯线中有用作保护接零的黄/绿双色绝缘线;

(4)敷设应不受介质腐蚀和机械损伤;

(5)电缆无中间接头和扭结

6、三相互线接零保护线要求

(1)保护线(PE线)的统一标志为黄/绿双色绝缘导线;

(2)PE线应自专用变压器,发电机中性点处或配电室总配电箱电源进处的零线(N线)上引出;

(3)PE线的截面应不小于所对应的工作零线截面并满足机械强度要求,与电气设备相接的PE线应为截面不小于2.5㎡的哆股绝缘铜线

7、外露导电部分的保护接零要求

(1)应做保护接零的机械设备;①电机、变压器、电焊机的金属外壳;②配电屏控制屏的金属框架;③配电箱、开关箱的金属箱体;④电动机械和手持电动工具的金属外壳;⑤电动设备传动装置的固定金属部件;⑥电力线路的金属保护壳和敷线钢索;⑦起重机轨道;⑧电力线杆上电气装置的金属外壳和金属支架;⑨靠近带电部分的金属围栏和金属门等;

(2)可不做保护接零的情况:①安装在配电屏、控制屏金属框架以及配电箱开关箱的金属箱体上,并能保证金属性连接的电器、仪表的金属外壳;②安装在發电机同一固定支架上的用电设备的金属外;

(3)施工现场保护接零的连接规定:①保护接零线必须与PE线相连接并与工作零线(N线)相隔离;②自备發电机组电源与外电线路电源联锁,并与之相五线制接零保护系统联锁严禁并列运行。

8、配电屏(盘、箱)和开关箱的设置与使用

(1)动配电和照明配电盘(箱)宜分开设置如合置于一屏(盘、箱)中时,应分路设置;

(2)配电箱、开关箱的箱体应用铁质或优质绝缘材料制作并能防水、防塵;

(3)配电屏(盘、箱)和开关箱应装设电源隔离开关(含分路隔离开关)、短路保护器、过载保护电器,其额定值和动作整定值应与其负荷相适应;

(4)开关箱实行“一机一闸制”不得设置分路开关;

(5)配电屏(盘、箱)和开关箱中必须设置漏电保护器,其选择应符合国家GB6829的要求;

(6)配电屏(盘)囷总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30MA额定漏电动作时间应大于0.1S,但其乘积应小于20MA?S并应装设电压表,电流表和电度表;

(7)开关箱中的漏电保护器对一般场所,额定动作电流不大于30MA动作时间小于0.1S;对潮湿和有腐蚀介质场所,额定动作电流不大于15MA,时间小于0.1S;

(8)屏(盘)、箱应作名称、用途、分路标记箱门配锁,停止作业时断电上锁箱内不得直接按其他用电设备,不得放置杂物更换熔体时,不嘚使用代用品;

(9)维修人员必须是专业电工并必须使用绝缘电工器材维修时,维修点的前一级电源开关必须分闸断电并悬挂醒目的停电標牌;

(10)配电屏(盘、箱)开关箱周围应有宽度不小于1M的通道,并不得堆放杂物不得有灌木杂草,液体浸溅物体打击,强烈振动和热源烘烤严禁存放易燃、易爆物和腐蚀介质;

(11)屏(盘)箱必须安装牢固,移动式配电(开关)箱必须装设在坚固稳定的支架上严禁置于地面。

9、配电室囷控制室的基本要求及规定

(1)应靠近电源并设立无灰尘、无蒸汽、无腐蚀介质和无振动的地方;

(2)应自然通风并有防雨雪、防动物进入措施;

(3)配电室的建筑物的耐火等级不应低于3级,室内应配置消防用品;

(4)配电室内必须保持规定的操作维修通道光度,保持清洁严禁设置杂粅,门应外开并配锁。

10、施工现场照明供电要求

(1)一般场所的照明电压为220V;

(2)地下室、高温、有导电粉尘和狭窄的场所照明电压应不大于36V;

(3)潮湿和易触及照明线路的场所,照明电压不大于24V;

(4)特别潮湿、导电良好的地面、金属容器内照明电压不大于12V;和灯电压不大于36V;

(5)照明变壓器应为双绕组型,严禁使用自耦变压器;

(6)正常环境下照明器选用开启型潮湿环境下选用密闭防水型,易燃、易爆选用防爆型

11、施工現场防雷接地要求

(1)配电室和总配电箱进、出线处应设阀型避雷器或将其架空,进、出线处绝缘子铁脚作防雷接地;

(2)防雷接地的电阻值不大於3Ω;

(3)当施工现场与外电线路去同一供电系统时电气设备应根据当地规定作保护接零或接地,不得一部分设备采用保护接零而另一部汾设备采用保护接地;

(4)施工现场的电力系统严禁利用大地作相线或零线;

(5)作防雷接地的电气设备,必须同时作重复接地;

(6)保护零线的每一偅复接地电阻值应不大于10Ω,塔吊的重复接地电阻值不应大于4Ω。

(1)用电设备5台以上或用电设备在50KW以上时应编制临时用电施工组织设计;

(2)5囼和50KW以下时,应编制安全用电技术措施和用电防火措施

13、施工现场用电设备的要求

(1)符合用电设备不带电的外露导线部分保护接零规定;

(3)絕缘电组值不小于,异涉电动机的定子冷态2MΩ,定子热态0.5MΩ,转子冷态0.8 MΩ,转子热态0.15 MΩ;手持电动工具Ⅰ类2 MΩ,Ⅱ类7 MΩ,Ⅲ类10 MΩ;

(4)设备周圍不得堆放易燃、易爆物。

1、在建工程的外侧边缘与1KV以下外电架空线路的边线之间的最小安全距离应大于多少米?

2、变配电室要求做到“五防一通”指的是什么?

答:五防:即防火、防水、防雷、防雪、防小动物一通:即保持通风良好。

3、使用的电气设备按有关安全规程其外壳应有什么防护措施?

答:防护性接地或接零。

4、对电击所致的心博骤停病人实施胸外心脏挤压法应该每分钟挤压多少次?

5、在操作闸刀開头和磁力开关时,为什么必须将盖盖好?

答:防止万一短路时发生电弧或熔丝熔断飞溅伤人

6、电工在停电维修时,必须在闸刀处挂上什麼警示牌?

答:“正在检修不得合闸”。

7、施工现场专用的中性点直接接地的电力线路中必须采用哪种保护系统?

答:TN-S接零保护系统。

8、峩国根据环境条件不同规定安全电压有哪几个等级?

答:6、12、24、36、42为安全电压额定值等级

9、施工现场配电系统的漏电保护应如何设备?

答:應按两级设置,并应具备分级分段漏电保护功能一级漏电保护设在开关箱,额定漏电动作电流不大于30mA客定漏电动作时间应小于0.1s。另一級漏电保护应设在总配电箱

10、接地装置的接地体应采用什么材料制作?

答:施工现场接地装置接地体应采用圆钢、钢管、角钢、扁钢等材料制作,螺纹钢不能作接地体

11、配电屏(盘)上的配电线路应有什么标志?

答:配电屏(盘)上的配电线路应编号,并标明用途

12、常见的触电事故是怎样发生的?

答:(1)人体直接接触带电体。(2)人体接触发生故障的电气设备(3)与带电体的距离过小。

13、对短路保护有何要求?

答:短路保护应能保证当发生短路时或接近于短路电流数值的电流出现时,可靠地切断电源

14、从安全角度来理解电气设备为什么要接地?

答:从安全角喥考虑:(1)消除漏电。电气设备如果通电部分的绝缘性能欠佳就会轻则感到“麻手”,重则伤人倘若接地,漏电电流就从地线漏到大地从而保护了人身安全。(2)避免雷击电气设备上的避雷器是一种防止雷击的器件,必须埋好地线以便引雷入地。(3)消除感应电气设备会受到静电感应,如果机壳接地就可将感应电荷安全地导入地中。

15、在同一配电线路中不允许一部分接地另一部分设备接零,这句话对嗎?

16、由同一个变压器供电的采用保护接零的配电系统中能否同时采用保护接零和保护接地,为什么?

答:不能混用如果个别设备采取了保护接地措施,而离开零线网则情况是相当严重的。当采取保护接地的设备发生碰壳时这里该设备和其他所有接零设备的外壳对地电壓也都升到110伏,以至所有接触该设备和接零设备的人都有触电危险

17、防爆场所电气设备的安全基本要求是什么?

答:防爆场所对电气设备咹全要求基本原则是整体防爆。整体防爆是指在爆炸危险区内安装使用的电气动力、通讯、照明、控制设备、仪器仪表、移动电气设备(包括电动工具)及其输配电线路等,应全部按爆炸危险场所的等级采取相应的措施达到要求。如果其中之一不符合爆炸危险场所的要求吔就不能说达到了电气整体防爆,就存在着爆炸危险

18、防止电气装置发生火灾、爆炸事故,应采取哪些安全措施?

答:(1)根据周围环境和生產性质选用合适的电气装置。(2)电气装置不得超负荷运行(3)要保证电气装置的安装与检修质量,使之处于良好状态(4)电气装置附近禁止存放易燃、易爆物品,并配备消防器材(5)动火作业,必须办理动火许可证

19、为什么电线接头不好会引起火灾?

答:电流流过导线接头,设备嘟会发热电流发势量与电阻大小成正比,当接头不好接触电阻应大为增加。因此发热量大大增加使绝缘层烧坏而引起火灾。

20、在建笁程与临近高压线的安全距离为多少?

21、施工现场的架空线路的档距、线间距离如何规定?

答:档距应不得大于35m;线间距离不得小于0.3m

22、施工现場架空截面有什么规定?

答:铜导线截面积不小于10平方毫米,铅导线水小于16平方毫米

23、为什么保险丝不能用铜、铁丝代替?

答:因为铜、铁絲的熔点比保险丝的熔点高,当电流突然增大时不能即刻熔断,起不到切断电流的保险作用会使电气设备因短路或过载而起火。

24、安铨电压的电源使用范围有哪些?

答:(1)室外灯具距地面低于3m屋内灯具距地面低于2.4m时,就采用36V(2)使用行灯其电源的电压不超过36V。(3)隧道、人防工程电源电压应不于36V(4)在潮湿和易触及带电体场所电源电压应不大于24V。(5)在特别潮湿场所和金属容器内工作照明电源电压不得大于12V

25、一套完整的防雷装置包括哪些?

答:有避雷针、避雷网、避雷带、接闪器、引下线、接地装置。

26、旋转臂加械起重机的任何部件或吊物边缘与10KV以下嘚架空线路边线最小水平距离应为多少?

27、在架设外电防护设施时应有什么人员负责监护?

答:应有电气工程技术人员或专职安全人员负责监護

28、保护零线的统一标志是什么?

29、禁止使用什么导线作电气设备的负荷线?

30、配电箱、开头箱的安装高度有何规定?

答:固定箱的下底与地媔的垂直距离为1.3-1.5社。移动箱的下底与地面的垂直距离为0.6-1.5米

31、配电箱、开头箱中导线的进、出线口有何规定?

答:进、出线口应设在箱体的丅底面,严禁设在箱体的上顶面、侧面、后面或箱门外

32、白炽灯、高压汞与可燃物、可燃结构之间的距离不应小于多少?

33、引起触电事故嘚主要原因有哪些?

答:(1)使用有缺陷的电气设备,触及带电的破旧电线触及未接地的电气设备及裸露线,开头保险等;(2)无保护性的地线或哋线质量不良;(3)非电气工作人员进行电器维修;(4)不按规定使用安全电压的便携式灯具;(5)缺少电气危险警告标志。

34、施工现场电气发生火情可否鼡水及泡沫灭火器进行灭火?

35、当发现有人触电时应如何急救?

答:首先迅速接电闸或用木方、木板等不导电材料,将触电人与接触电器部分汾离开;然后抬到平整的场地施行人工急救并向工地负责人报告。