中南工业大学电气自动化专业笁程硕士,从事电力运行工作近30年
解:1、等效变换:24V串联4Ω,等效为6A、并联4Ω;
4Ω并联4Ω=2Ω;6A并联2Ω,等效为12V、串联2Ω;
6V并联6Ω,等效为6V電压源
3、叠加定理:①24V电压源单独作用时,6V电压源短路6Ω电阻也被短路。
中间4Ω电阻和I所在的4Ω电阻变为并联关系,电流同为I',因此24V電压源支路的电流为2I'方向向上。
②6V电压源单独作用时24V电压源短路。
左边两个4Ω电阻并联后与I所在的4Ω电阻串联,端电压为-6V则:I"=-6/(4∥4+4)=-1(A)。
4、戴维南:将R=4Ω断开,左右端分别为节点a、b设最下端为节点n。
电压源短路得到:Req=Rab=4∥4=2(Ω)。