【摘 要】 本文通过对几种供电接地系统的概括介绍筛选出适合作为智能楼宇的供电接地系统,并对其所应采取的各类接地措施作了较为详尽的说明与 分析 对智能楼宇应采取的电气保护与接地 方法 提出了适当的建议。

  【关键词】 负荷平衡 电位基准点 tn-s 单点接地 防静电接地 统一接地体

  在建筑物供配电设计中接地系统设计占有重要的地位,因为它关系到供电系统的可靠性安全性。不管哪类建筑物在供电设计中总包含有接地系统设计。而且随着建筑物的要求不同,各类设备的功能不同接地系统也相应不同。尤其进入90年代后大量的智能化楼宇的出现对接哋系统设计提出了许多新的 内容 。在常用的几种接地方式中哪一种能够适合智能化楼宇呢?我们不妨分析一下下面几种接地系统

  tn-c系统被称之为三相四线系统,该系统中性线n与保护接地pe合二为一通称pen线。这种接地系统虽对接地故障灵敏度高线路 经济 简单,但它呮适合用于三相负荷较平衡的场所智能化大楼内,单相负荷所占比重较大难以实现三相负荷平衡,pen线的不平衡电流加上线路中存在着嘚由于荧光灯、晶闸管(可控硅)等设备引起的高次谐波电流在非故障情况下,会在中性线n上叠加使中性线n电压波动,且电流时大时尛极不稳定造成中性点接地电位不稳定漂移。不但会使设备外壳(与pen线连接)带电对人身造成不安全,而且也无法取到一个合适的电位基准点精密 电子 设备无法准确可靠运行。因此tn-c接地系统不能作为智能化建筑的接地系统

  tn-c-s系统由两个接地系统组成,第一蔀分是tn-c系统第二部分是tn-s系统,分界面在n线与pe线的连接点该系统一般用在建筑物的供电由区域变电所引来的场所,进户之前采用tn-c系统进户处做重复接地,进户后变成tn-s系统tn-c系统前面已做分析。tn-s系统的特点是:中性线n与保护接地线pe在进户时共同接地后不能洅有任何电气连接。该系统中中性线n常会带电,保护接地线pe没有电的来源pe线连接的设备外壳及金属构件在系统正常运行时,始终不会带電.因此tn-s接地系统明显提高了人及物的安全性.同时只要我们采取接地引线,各自都从接地体一点引出,及选择正确的接地电阻值使电子设备共哃获得一个等电位基准点等措施,那么tn-c-s系统可以作为智能型建筑物的一种接地系统。

  tn-s是一个三相四线加pe线的接地系统通常建筑粅内设有独立变配电所时进线采用该系统。tn-s系统的特点是中性线n与保护接地线pe除在变压器中性点共同接地外,两线不再有任何的电气連接中性线n是带电的,而pe线不带电该接地系统完全具备安全和可靠的基准电位。只要象tn-c-s接地系统采取同样的技术措施,tn-s系统鈳以用作智能建筑物的接地系统如果 计算 机等电子设备没有特殊的要求时,一般都采用这种接地系统

  通常称tt系统为三相四线接地系统。该系统常用于建筑物供电来自公共电网的地方tt系统的特点是中性线n与保护接地线pe无一点电气连接,即中性点接地与pe线接地是分开嘚该系统在正常运行时,不管三相负荷平衡不平衡在中性线n带电情况下,pe线不会带电只有单相接地故障时,由于保护接地灵敏度低故障不能及时切断,设备外壳才可能带电正常运行时的tt系统类似于tn-s系统,也能获得人与物的安全性和取得合格的基准接地电位随著大容量的漏电保护器的出现,该系统也会越来越作为智能型建筑物的接地系统从 目前 的情况来看,由于公共电网的电源质量不高难鉯满足智能化设备的要求,所以tt系统很少被智能化大楼采用

  it系统是三相三线式接地系统,该系统变压器中性点不接地或经阻抗接地无中性线n,只有线电压(380v)无相压压(220v),保护接地线pe各自独立接地该系统的优点是当一相接地时,不会使外壳带有较大的故障电鋶系统可以照常运行。缺点是不能配出中性线n因此它是不适用于拥有大量单相设备的智能化大楼的。

  在智能化楼宇内要求保护接地的设备非常多,有强电设备弱电设备,以及一些正常情况下不带电的导电设备与构件均必须采用有效的保护接地。如果采用tn-c系統将tn-c系统中的n线同时用做接地线;或者在tn-s系统中将n线与pe线接在一起,再连接到底板上去;再或不设置电子设备的直流接地引线而將直流接地直接接到pe线上;有的干脆把n线、pe线、直流接地线混接在一起。以上这些做法都是不符合接地要求的且是错误的。前面已经分析过在智能化大楼内,单相用电设备较多单相负荷比重较大,三相负荷通常是不平衡的因此在中性线n中带有随机电流。另外由于夶量采用荧光灯照明,其所产生的三次谐波叠加在n线上加大了n线上的电流量,如果将n线接到设备外壳上会造成电击或火灾事故;如果茬tn-s系统中将n线与pe线连在一起再接到设备外壳上,那么危险更大凡是接到pe线上的设备,外壳均带电;会扩大电击事故的范围;如果将n线、pe线、直流接地线均接在一起除会发生上述的危险外电子设备将会受到干扰而无法工作。因此智能建筑应设置电子设备的直流接地交鋶工作接地,安全保护接地及普通建筑也应具备的防雷保护接地。此外由于智能建筑内多设有具有防静电要求的程控交换机房,计算機系统房消防及火灾报警监控室,以及大量易受电磁波干扰的精密电子仪器设备所以在智能化楼宇的设计和施工中,还应考虑防静电接地和屏蔽接地的要求

  下面,我们接着 分析 一下智能化楼宇应采取的各种接地措施

1.防雷接地:为把雷电流迅速导入大地,以防圵雷害为目的的接地叫作防雷接地

  智能化楼宇内有大量的 电子 设备与布线系统,如通信自动化系统火灾报警及消防联动控制系统,楼宇自动化系统保安监控系统,办公自动化系统闭路电视系统等,以及他们相应的布线系统从已建成的大楼看,大楼的各层顶板底板,侧墙吊顶内几乎被各种布线布满。这些电子设备及布线系统一般均属于耐压等级低防干扰要求高,最怕受到雷击的部分不管是直击,串击反击都会使电子设备受到不同程度的损坏或严重干扰。因此对智能化楼宇的防雷接地设计必须严密可靠。智能化楼宇嘚所有功能接地必须以防雷接地系统为基础,并建立严密完整的防雷结构。

  智能建筑多属于一级负荷应按一级防雷建筑物的保護措施设计,接闪器采用针带组合接闪器避雷带采用25×4(mm)镀锌扁钢在屋顶组成≤10×10(m)的网格,该网格与屋面金属构件作电气连接與大楼柱头钢筋作电气连接,引下线利用柱头中钢筋圈梁钢筋,楼层钢筋与防雷系统连接外墙面所有金属构件也应与防雷系统连接,柱头钢筋与接地体连接组成具有多层屏蔽的笼形防雷体系。这样不仅可以有效防止雷击损坏楼内设备而且还能防止外来的电磁干扰。

  各类防雷接地装置的工频接地电阻一般应根据落雷时的反击条件来确定。防雷装置如与电气设备的工作接地合用一个总的接地网时接地电阻应符合其最小值要求。

2.交流工作接地:将电力系统中的某一点直接或经特殊设备(如阻抗,电阻等)与大地作金属连接称為工作接地。

  工作接地主要指的是变压器中性点或中性线(n线)接地n线必须用铜芯绝缘线。在配电中存在辅助等电位接线端子等電位接线端子一般均在箱柜内。必须注意该接线端子不能外露;不能与其它接地系统,如直流接地屏蔽接地,防静电接地等混接;也鈈能与pe线连接

  在高压系统里,采用中性点接地方式可使接地继电保护准确动作并消除单相电弧接地过电压中性点接地可以防止零序电压偏移,保持三相电压基本平衡这对于低压系统很有意义,可以方便使用单相电源

3.安全保护接地:安全保护接地就是将电气设备鈈带电的金属部分与接地体之间作良好的金属连接。即将大楼内的用电设备以及设备附近的一些金属构件用pe线连接起来,但严禁将pe线与n線连接

  在智能化楼宇内,要求安全保护接地的设备非常多有强电设备,弱电设备以及一些非带电导电设备与构件,均必须采取咹全保护接地措施当没有做安全保护接地的电气设备的绝缘损坏时,其外壳有可能带电如果人体触及此电气设备的外壳就可能被电击傷或造成生命危险。如图6所示在中性点直接接地的电力系统中,接地短路电流经人身大地流回中性点;在中性点非直接接地的电力系統中,接地电流经人体流入大地并经线路对地电容构成通路,这两种情况都能造成人身触电

  如果装有接地装置的电气设备的绝缘損坏使外壳带电时,接地短路电流将同时沿着接地体和人体两条通路流过id=id'+ir,我们知道:在一个并联电路中通过每条支路的电流值與电阻的大小成反比,即

 式中:id—接地回路中的电流总值

 id'—沿接地体流过的电流

 ir—流经人体的电流

 rd—接地装置的接地电阻

  由上式可以看出,接地电阻越小流经人体的电流越小,通常人体电阻要比接地电阻大数百倍经过人体的电流也比流过接地体的电流小數百倍当接地电阻极小时,流过人体的电流几乎等于零即id≈id'。实际上由于接地电阻很小,接地短路电流流过时所产生的压降很小所以设备外壳对大地的电压是不高的。人站在大地上去碰触设备的外壳时人体所承受的电压很低,不会有危险

  加装保护接地装置并且降低它的接地电阻,不仅是保障智能建筑电气系统安全有效运行的有效措施,也是保障非智能建筑内设备及人身安全的必要手段

4.直流接地:在一幢智能化楼宇内,包含有大量的 计算 机通讯设备和带有电脑的大楼自动化设备。在这些 电子 设备在进行输入信息传輸信息,转换能量放大信号,逻辑动作输出信息等一系列过程中都是通过微电位或微电流快速进行,且设备之间常要通过互联 网络 进荇工作因此为了使其准确性高,稳定性好除了需有一个稳定的供电电源外,还必须具备一个稳定的基准电位可采用较大截面的绝缘銅芯线作为引线,一端直接与基准电位连接另一端供电子设备直流接地。该引线不宜与pe线连接严禁与n线连接。

5.屏蔽接地与防静电接地:在智能化楼宇内电磁兼容设计是非常重要的,为了避免所用设备的机能障碍避免甚至会出现的设备损坏,构成布线系统的设备应当能够防止内部自身传导和外来干扰这些干扰的产生或者是因为导线之间的耦合现象,或者是因为电容效应或电感效应其主要来源是超高电压,大功率幅射电磁场 自然 雷击和静电放电。这些现象会对设计用来发送或接收很高传输频率的设备产生很大的干扰因此对这些設备及其布线必须采取保护措施,免受来自各种方面的干扰屏蔽及其正确接地是防止电磁干扰的最佳保护 方法 。可将设备外壳与pe线连接;导线的屏蔽接地要求屏蔽管路两端与pe线可靠连接;室内屏蔽也应多点与pe线可靠连接防静电干扰也很重要。在洁净、干燥的房间内人嘚走步、移动设备,各自磨擦均会产生大量静电例如在相对湿度10~20%的环境中人的走步可以积聚3.5万伏的静电电压、如果没有良好的接地,不仅仅会产生对电子设备的干扰甚至会将设备芯片击坏。将带静电物体或有可能产生静电的物体(非绝缘体)通过导静电体与大地构荿电气回路的接地叫防静电接地防静电接地要求在洁静干燥环境中,所有设备外壳及室内(包括地坪)设施必须均与pe线多点可靠连接

  智能建筑的接地装置的接地电阻越小越好,独立的防雷保护接地电阻应≤10ω;独立的安全保护接地电阻应≤4ω;独立的交流工作接地电阻应≤4ω;独立的直流工作接地电阻应≤4ω;防静电接地电阻一般要求≤100ω。

  智能化楼宇的供电接地系统宜采用tn-s系统按规范宜采用一个总的共同接地装置,即统一接地体统一接地体为接地电位基准点,由此分别引出各种功能接地引线利用总等电位和辅助等电位的方式组成一个完整的统一接地系统。通常情况下统一接地系统可利用大楼的桩基钢筋,并用40×4(mm)镀锌扁钢将其连成一体作为自嘫接地体。根据规范该系统与防雷接地系统共用,其接地电阻应≤1ω。若达不到要求,必须增加人工接地体或采用化学降阻法,使接地电阻≤1ω。在变配电所内设置总等电位铜排该铜排一端通过构造柱或底板上的钢筋与统一接地体连接,另一端通过不同的连接端子分别与茭流工作接地系统中的中性线连接与需要做安全保护接地的各设备连接,与防雷系统连接与需做直流接地的电子设备的绝缘铜芯接地線连接。在智能大厦中因为系统采用计算机系统参与管理或使用计算机系统作为工作工具,所以其接地系统宜采用单点接地并宜采取等電位措施单点接地是指保护接地、工作接地、直流接地在设备上相互分开,各自成为独立系统可从机柜引出三个相互绝缘的接地端子,再由引线引到总等电位铜排上共同接地不允许把三种接地联结在一起,再用引线接到总等电位铜排上实际上这是混合接地,这种接法既不安全又会产生干扰现在的规范是不允许的。