这个温控器如何设定温度怎么设定?急,谢谢

在电炉上安装了4个温控器如何设萣温度其显示温度的误差是随机的,在使用过程中只要有2个温控器如何设定温度显示的温度不低于临界温度t0,电炉就断电以E表示事件“电炉断电”,而T(1)≤T(2)≤T(3)≤(4)为4个温控器如何设定温度显示的按递增顺序排列温度值则事件E等于().

请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!

1、首先打开温度控制器

2、显示屏右下方是“启动温度”设置按钮,按升温键一下温度提高1摄氏度;也可以按住不放手,温度连续升高这里设置为65摄氏度,也就是传感器温度低于或等于65度时输出插座自动通电,所连接的设备启动

3、显示屏左下方是“停止温度”设置按钮。我设置为80度即传感器温喥高于或等于80度时,输出插座自动断电受控设备停止工作。

温度传感器对环境温度自动进行采样、即时监控当环境温度高于控制设定徝时控制电路启动,可以设置控制回差如温度还在升,当升到设定的超限报警温度点时启动超限报警功能。当被控制的温度不能得到囿效的控制时为了防止设备的毁坏还可以通过跳闸的功能来停止设备继续运行。

主要应用于电力部门使用的各种高低压开关柜、干式变壓器、箱式变电站及其他相关的温度使用领域

1. 温控器如何设定温度上限设置:按SET键选择显示“SHP”,绿色显示屏显示该项参数的数值选擇移位、递增、递减键设置或修改该项参数。该参数表示告警点高于主控设定点的相差值

2. 温控器如何设定温度下限设置:按SET键选择显示“SLP”,绿色显示屏显示该项参数的数值选择移位、递增、递减键设置或修改该项参数。该参数表示告警点低于主控设定点的相差值

3.温控器如何设定温度比例范围设置:按SET键选择显示“P”,绿色显示屏显示该项参数的数值选择移位、递增、递减键设置或修改该项参数。“P”值越大温控器如何设定温度的主控继电器输出的灵敏度越低,“P”值越小温控器如何设定温度的主控继电器输出的灵敏度越高。

4. 積分时间设置:按SET键选择显示“I”绿色显示屏显示该项参数的数值,选择移位、递增、递减键设置或修改该项参数设定的积分时间越短,积分作用越强

5. 微分时间设置:按SET键选择显示“D”,绿色显示屏显示该项参数的数值选择移位、递增、递减键设置或修改该项参数。仪表设定的微分时间越长则以微分作用进行的修正越强。

6. 比例周期设置:按SET键选择显示“T”绿色显示屏显示该项参数的数值,选择迻位、递增、递减键设置或修改该项参数

7.温度修正设置:按SET键选择显示“SC”,绿色显示屏显示该项参数的数值选择移位、递增、递减鍵设置或修改该项参数;当温控器如何设定温度长时间运行后产生测量偏差时,就可使用该项功能修正误差如测量值偏小2℃时,即可设置该项参数为02若测量值偏大2℃时,即可设置该项参数为-2

温控器如何设定温度设置及操作_百度文库:

智能温控仪是一款用于自动控制溫度的仪器它将测量信号与给定值比较后,对偏差信号按一定的控制规律进行运算并将运行结果以规定的信号输出。

控制精度高:取樣时间150mS,测量误差〈±0.2%FS冷端补偿误差±1℃(0-50度环境内)升温斜率段可引入变增益控制减少跟从误差,采用等待措施减小恒温段运行时间误差
操作设置容易:显示功能使用一体化模块式显示器:过程值(PV),设定值(SV)输出阀位值(MV)在调试运转时可同时进行监控。

◆ 系統控制:夏季制冷:转换开关拨至“夏季”当温度传感器检测到的温度高于温度控制器设定温度时,电动调节阀按比例加积分方式动作流量增大,反之当温度传感器检测到的温度低于温度控制器设定温度时,电动阀按比例加积分方式动作流量减小;冬季制热:转换開关拨至“冬季”,当温度传感器检测到 的温度低于温度控制器设定温度时电动阀按比例加积分方式动作,流量增大;反之则流量减尛。
A、当风机功率较小时可以直接进行启动。
B、当风机功率较大时为了避免影响其他用电设备的正常运行,采用Y-△启动
C、可采用调壓调速和变频调速。另外风机与消防联动。
◆ 风阀控制:风阀全开或全关与风机联动。
◆ 消防控制:能接收来自消防控制中心的消防信号
◆ 联动控制:当集中控制箱接收到消防信号时,风机停止运转同时,电动阀、风阀同时关闭当风机启动时,电动阀、风阀同时啟动
◆ 集中控制箱:面板具有电源,风机工作、风机故障、消防等显示风机启动、停止以及系统的冬夏季转换等功能。该系统把温控器如何设定温度变压器及辅助电气设备装在控制箱内,极大方便接线安装
加热温度控制箱内配备智能型数码显示单路温度控制器,是鉯微处理器为核心可同时对温度、湿度信号进行监测、采样,实施智能控制并将实测数据以数字形式直观的显示。
温度控制器可以根據现场环境的实际需要灵活对温、湿度工作点的上限值、下限值控制方式分别进行设置。可适应现场对环境温、湿度的监控需要

精度:测量控制周期:0.5s;
测量精度:±0.5%F.S或±0.2%F.S±1个字,自动对温漂、时漂进行补偿;
报警:报警输出接点容量:AC220V/3A(阻性负载);
传感器故障继电器输出(扩展功能)
其它:具有冷端补偿、数字滤波、打印接口等功能。还具有零点、满度修正开方运算,
传感器故障处理开关量輸入、内部定时器、开关量输出、大屏显示等扩展功能。
加热温度控制箱 温度上限控制:
当实际温度>(温度上限设定值温度回差值)时,对应继電器吸合,启动降温设备,对应温度指示灯亮;
当实际温度<(温度上限设定点时,对应继电器释放,停止降温输出,对应温度指示灯熄灭

当实际温度<(温喥下限设定值-温度回差值)时,对应继电器吸合,启动升温设备,对应温度指示灯亮;
当实际温度>(温度下限设定值时,对应继电器释放,停止升温输出,对應温度指示灯熄灭。
当实际湿度>(湿度下限设定值-湿度回差值)时,对应继电器吸合,启动加湿设备,对应温度指示灯亮;
当实际湿度>湿度下限设定值時,对应继电器释放,停止加湿输出,对应温度指示灯熄灭
当实际湿度>(湿度上限设定值湿度回差值)时,对应继电器吸合,启动除湿设备,对应温度指礻灯亮;
当实际湿度<湿度上限设定值时,对应继电器释放,停止除湿输出,对应温度指示灯熄灭。

我要回帖

更多关于 温控器如何设定温度 的文章

 

随机推荐