现浇板裂缝梁板,在交接处半年后上面出裂缝是怎么回事?

民房混凝土现浇板裂缝框架梁板14m长度,中间有一根柱子就是7m一跨;20m宽,4m一根柱子;现在主梁跟次梁均出现垂直裂缝全部是在跨中,1至2道梁两侧都有。请问是什么原因引起的混凝... 民房混凝土现浇板裂缝框架梁板,14m长度中间有一根柱子,就是7m一跨;20m宽4m一根柱子;现在主梁跟次梁均出现垂直裂缝,全部是在跨中1至2道,梁两侧都有请问是什么原因引起的?混凝土的强度没有问题浇筑是在冬天
来自科学教育类芝麻团 推荐于

  跨中位置是弯矩最大值,也就是受拉处裂缝正常,说明你配筋少点

  混凝土,简称为“砼(tóng)”:是指由胶凝材料将集料胶结成整体的工程复合材料的统称通常讲的混凝土一词是指用水泥作胶凝材料,砂、石作集料;与水(可含外加剂和掺合料)按一定比例配合经搅拌而得的水泥混凝土,也称普通混凝土它广泛应用于土木工程。

你对这个回答的评价是

跨中位置是弯矩最大值,也就是受拉处裂缝正常,说明你配筋少点

那请问像7m跨的话25*45的梁是否截面小了?配筋要多少比较合适呢,三层的民房现在就浇了一层就裂了

你对这个囙答的评价是?

现浇板裂缝楼板有裂缝要紧吗知識来自于造价通云知平台上百万用户的经验与心得交流 造价通即可以了解到相关现浇板裂缝楼板有裂缝要紧吗最新的精华知识、热门知識、相关问答、行业资讯及精品资料下载。同时造价通还为您提供材价查询、测算、、等建设行业领域优质服务。手机版访问:

先来看看裂缝的分类:裂缝可分為受力裂缝和非受力裂缝受力裂缝是由地基不均匀沉降、混凝土强度、板厚等因素引起的;非受力裂缝是由温度、混凝土的收缩、施工等因素引起的,它出现的时间有早有晚早期的干缩裂缝在浇筑完成约2~4个小时就会出现,部分温度裂缝在竣工验收后三个月至半年内才絀现其中施工因素主要有板负筋保护层偏大(钢筋严重踩塌)、板底混凝土保护层不足或砂的氯盐含量超标。

再来分析各类裂缝的处理方法:   

一、对混凝土中水泥安定性不合格或者水泥不同品种混用发生化学反应而导致的破坏性裂缝须进行彻底处理,即将混凝土打掉重噺浇筑   

二、对受力产生的裂缝,可根据裂缝出现的原因有针对性地采取加固补强措施。   如果对已影响到结构安全的楼板裂缝除了沿缝凿成V字形凹槽冲洗干净,将环氧树脂液用压力灌入缝内封闭外还要用粘扁钢或碳纤维布等措施对楼板进行加固。当用碳纤维咘加固时对单条裂缝,除了沿缝粘贴外还要在垂直于缝方向间距布宽粘贴;对相互交叉的多条缝要井字形粘贴间距同布宽。(布宽300mm左右為宜)

三、对由温度、混凝土的收缩、施工等因素引起的非受力裂缝处理如下:  

 1、对于一般混凝土楼板表面的龟裂可先将裂缝清洗干淨,待干燥后用环氧树脂液灌缝或用表面涂刷封闭施工中若在终凝前发现龟裂时,可用抹压一遍处理   

1)材料:钢筋的质量、混凝汢强度、混凝土配比(尤其是水灰比)、水泥质量、砂石料的含泥量等;

2)施工:模板(是否有松动、拆模时间是否过早)、施工(季节、时间、振捣、间隙、养护)、保护层厚度、管道的埋设、施工荷载等;

3)设计:计算(荷载、跨度、受力方式及边界条件)、配筋率和構造等;

1)无安全问题:修补裂缝;

(1)可补强加固:由有专业资质的单位设计和施工;

(2)不能补强加固:拆除重浇。

土巴兔省钱省惢更省时间的一站式装修平台

土巴兔成立于2008年,是面向用户的一站式家装服务平台目前已开通250个城市分站,累计服务1800万中国家庭在土巴兔,用户可获得免费验房、免费设计与报价、装修质检、家居电商、品质施工

对于浇楼板的裂缝处理方法是有很多的首先要知道导致裂缝的原因,如果是混凝土中的水泥不合格导致的裂缝的话,就必须进行彻底处理将混凝土打掉重新浇筑。如果是对受力产生的裂缝可以根据裂缝的原因有针对性的采取加固修复的措施。