显示E6美的显示e6是什么故障障

E6室外机保护 如果是三相电错相了,調一下就没问题了,
如果不是那就可能是严重缺氟了


布衣 采纳率:0% 回答时间:

美的中央空调E6故障是什么意思怎樣解决排除 美的中央空调E6故障过流检测错误室内机蒸发器传感器报错,更换不行要换主控板简单排除就是断电,重启不行联系美的售後服务报修最新美的中央空调故障代码大全及解决处理办法 聚信口碑网汇总最新美的中央空调故障代码解释美的空调用户对出现的故障玳码介绍处理,调试或报修对新型变频空调故障代码报的比较多,真故障报修之前也可以使用断电重启大招试试不要笑,这一招可以減少30%的报修单对保外用户更是省了不少费用。 ? 美的U系列单元式空调冷媒追加量的计算(单管长≥5米) 液侧配管直径 Lm管长相当的冷媒追加量 φ19.1 HYPERLINK 主机检测到从机台数减少 P1 高压保护 EB 壳管换热器防冻温度传感器故障 P2 低压保护 EC 线控器未找到在线的模块单元 P3 排气温度保护 ED 线控器与模块通讯数据错误 P4 进出水温差保护 EE 线控器与计算机通讯错误 P5 系统冷凝器高温保护 EF 壳管换热器防冻温度传感器故障 P6 板换低温保护 P0 系统A高压保护或排气温度保护 Pb 系统防冻结保护 P1 系统A低压保护 水流开关故障 水路系统堵塞 水路系统中有空气 循环水量不足 E1 相序错误 三相电源相序错误 三相电源缺相 E2 室内外机通讯故障 线控器连接线接触不良或松动 E3 回水温度传感器故障 传感器坏或接头松脱 E4 室外环境温度传感器故障 传感器坏或接头松脱 E5 出水温度传感器故障 传感器坏或接头松脱 E6 冷凝器管温传感器故障 传感器坏或接头松脱