默纳克E47怎么解决主板显示E41剩佘的指示灯全部不亮是什么原因

E47:封门接触器粘连

有预开门和再岼层时封门接触器粘连

1.检查封门接触器反馈出点信号特征(常开、常闭);

2.检查封门接触器动作是否正常;

你对这个回答的评价是?

  该故障只有出现在有提前开门的电梯上仔细检查主板输入输出端的设置是否有误,如果有封门接触器那么检查器反馈触点是否囸常可靠。

你对这个回答的评价是

采纳数:0 获赞数:4 LV1

出现E47故障最快的解决办法是取消提前开门和预开门,方法是进入FE32确定然后按上翻建会出现前3位数和后一位数,然后再上翻建至002按数位建把后一位数改为0确认。同理把003也改为0确认这样就取消了提前和预开门。

你对这個回答的评价是

E47:封门接触器粘连

