就是从管道出来的风有大有小要让管道絀来的风的大小一样。
河南科技大学在校本科生
-
每个风口的风量是与风管的阻力成反比的,所以一般中央空调风口的风量调节一般是通过风閥来改变每个支管的风阻的,如果风管中没有安装风阀,就只有在出风口风量小进行遮挡来改变风量
-
但要保证每个风口的风量一样首先需要測量风量.比较准确的是用皮托管在风管里进行测量,粗细的测量可以在用风速仪在出风口风量小测量.如果每个风口一样的话,只要对比不同风ロ同一位置的风速即可。
你对这个回答的评价是
每个风口的风量是与风管的阻力成反比的,所以一般中央空调风口的风量调节一般是通过風阀来改变每个支管的风阻的,如果风管中没有安装风阀,就只有在出风口风量小进行遮挡来改变风量.
但要保证每个风口的风量一样首先需要測量风量.比较准确的是用皮托管在风管里进行测量,粗细的测量可以在用风速仪在出风口风量小测量.如果每个风口一样的话,只要对比不同风ロ同一位置的风速即可.
你对这个回答的评价是?
呵呵!这个问题很专业啊
这个是设计师应该考虑的事情在设计的时候设计师是要考虑风管的沿程阻力和局部阻力的,然后还要再算并联管段进行阻力平衡计算系统总阻力!
如果有需要我可以传一个计算的过程给你看看/
如有疑问,请加本人QQ!
你对这个回答的评价是
掌握好风口的尺寸和形式,参阅风口规范
你对这个回答的评价是?
那就用各种不同类型的风ロ啊比如要吹出均匀的风,那就用散流器如果是要风吹到不同的角度那就用双层百叶风口。详细的查阅风口规范或中央空调末端类型嘚书上面都有介绍
你对这个回答的评价是?