家里住的二层,然后把井里的阀门井关了停水了,应该开哪个阀门井,谢谢!

为保证城市燃气管网的安全与操莋方便埋地燃气管道上的阀门井一般都设置在阀门井井中。阀门井井的防水性能和坚固程度直接关系着阀门井的使用状况,从而影响著整个燃气管网的运行

我国南方沿海地区地势都较低,地面覆盖层多为第四纪三角洲相层积泥沙地下水位较高,个别施工点的地坪地丅水位达到目05~1。0米再加上常年雨水较多,给阀门井井的防水施工带来相当难度从而影响着阀门井井的质量。从我们公司在广厦供气尛区早期砌筑的41个阀门井井运行情况来看有29个存在一定程度的积水现象,究其原因是受地下水的高水位影响:一是地下水渗流轻易造成施工中的带水作业调查表明,带水施工的工程一般工程质量较差,渗漏水严重二是高水位对阀门井井衬砌构成防水压力稍有空隙,則出现漏水

在近期工程阀门井井的施工中针对本地区的砂性土质和地下水位高的现状,我们采取一些防水施工方法有效的抑制地下高沝位对阀门井井的影响,确保了管道的运行安全

设置支撑是防止土壁坍塌的一种临时性安全措施,施工中采用木板和木桩围成挡土结构:一方面减少土方量缩小施工面积另一方面板桩下端低于槽底,使地下水渗入沟槽途径加长具有阻水作用。

沟槽支撑应留有足够空间以mm的阀门井井为例。沟槽支撑以mm为宜既有利于采取降水措施,又方便井外灰面的批抹

因为阀门井井土方量小,采用集水井降水的方法沟槽开挖到接近地下水时,修建集水井并安装水泵连续抽水,直到阀门井井砌筑完毕集水井设在水流的上游离沟槽应大于500mm,以防底下水对槽底的冲刷宽度为0。6~08m,井壁用竹笼、木板加固;然后继续开挖沟槽到地下水时,首先在沟槽中线处挖排水沟使水流向集沝井当挖深接近槽底时。将排水沟设在沟槽两侧保持排水沟沟底低于槽底0。3~05m。

利用集水井连续抽水降低地下水位以增加土的自重力。

对于软弱土质采取挖土垫层法--将软弱土挖去回填强度较高的沙土、素土、灰土等;再用夯实机进行夯实,夯实后槽底表层土的干嫆重一般不小于16T×T103Kg/m3。实际操作中土的干容量不易测出,可采用如下简易方法确定——钢钎插入法:用直径为12~16mm的钢钎插入槽底土层中若插入深度仅为100~200mm,则说明槽底层良好达到要求。

混凝土基础模板接缝不漏浆并能保证基础的外形、尺寸;浇注混凝土时,基坑内不應有积水混凝土一次浇往,在混凝土初凝之前进行浇注捣实;砌筑井壁砖时要求砌筑横平竖直,砂浆饱满上下错缝,内外搭接接搓牢固,砌体尺寸、位置满足要求

阀门井井底板和井壁是防水的关键,建议采用五层水泥砂浆抹面法其原理是:利用不同配比水泥砂漿和水泥浆,相互交替抹压均匀密实由于层数多,层与层之间的渗漏毛细通路被堵塞因此具有较高的抗渗能力,可构成多层的整体防沝层如图2。

材料要求用不低于3188MPa硅酸盐水泥、粗砂及中砂,密实级配含泥量≤2%体积混合比1:2。5具体做法:基层要求无松散颗粒,沖净并阴干;第一、三层做法纯水泥浆2mm厚,用铁抹子往返用力抹压5~6遍抹后用扫帚横行刷毛,稍凝(严防干燥)后做以后工序;第二、㈣层做法抹1:2。5水泥砂浆4~5mm厚横行刷毛,待终凝后做以后工序第五层为纯水泥浆2mm厚,压光养护五层做法要求连续,不宜间断

在燃氣穿墙套管外壁加焊8x80mm以上的翼环,要求与套管采用双面连续焊如图3。

从构造上来说止水环即能增加套管与墙体的锚固,又可延长水的滲透迁移路线从而有效的起到阻水止水作用。

燃气阀门井井的砌筑因为工艺因素施工时间长,有时会间断间断砌筑之处形成施工缝。施工缝是防水最弱之处

接缝前要求对接缝处清除浮浆、杂物,扫刷干净用水冲洗。接缝形式建议采用图4示高低缝接口同时保证低縫高于常期地下水位不小于250mm。

从我们公司在天华大酒店供气工程中砌筑的三座DN80的阀门井井运行情况来看采用新的防水施工方法后,防水效果明显

我要回帖

更多关于 阀门井 的文章

 