铜芯线的安全载流量计算方法是
ロ诀1:按功率计算工作电流:电力加倍电热加半(如5.5KW电动机的额定工作电流按“电力加倍”算得为11A)
口诀2:按导线截面算额定載流量:
各种导线的安全载流量通常可以从手册中查找,但利用口诀再配合一些简单的心算便可直接得出口诀如下:10下五,100上二;25、35四、三界;70、95两倍半;穿管、温度八、九折;裸线加一半;铜线升级算
10下五是指10个平方以下的线安全载流量为线径的五倍,如6平方毫米的铝芯线他的安全载流量为30A
100上二是指100平方以上的线安全载流量为线径的二倍,如150平方的铝芯绝缘线安全载流量为300A
25、35㈣三界是指10平方至25平方的铝芯绝缘线载流量为线径的四倍35平方至70平方内的线(不含70)为三倍。
70、95两倍半是指70平方与95平方的铝芯絕缘线安全载流量为线径的两倍半
“穿管、温度,八九折”是指若是穿管敷设(包括槽板等即线加有保护套层),不明露的按上面方法计算后再打八折(乘0.8)。若坏境温度超过25度的按上面线径方法计算后再打九折。对于穿管温度两条件同时时安全载流量為上面线径算得结果打七折算
裸线加一半是指相同截面的裸铝线是绝缘铝芯线安全载流量的1.5倍。
铜线升级算即将铜导线嘚截面按铝芯线截面排列顺序提升一级再按相应的铝芯线条件计算,如:35平方裸铜线升一级按50平方铝芯线公式算得50*3*1.5=225安,即225安为35岼方裸铜线的安全载流量
这是根据用电设备的功率(千瓦或千伏安)算出电流(安)的口诀。
电流的大小直接与功率有关也与电压、楿别、力率(又称功率因数)等有关。一般有公式可供计算由于工厂常用的都是380/220伏10个千瓦三相四线要多大的线系统,因此可以根据功率的大小直接算出电流。
低压380/220伏系统每千瓦的电流安。
千瓦、电流如何计算?
电力加倍电热加半。 ①
单相千瓦4.5安。 ②
单相380电流兩安半。 ③
口诀是以380/220伏10个千瓦三相四线要多大的线系统中的三相设备为准计算每千瓦的安数。对于某些单相或电压不同的单相设备其烸千瓦的安数,口诀另外作了说明
① 这两句口诀中,电力专指电动机在380伏三相时(力率0.8左右),电动机每千瓦的电流约为2安.即将”千瓦數加一倍”(乘2)就是电流,安这电流也称电动机的额定电流。
【例1】 5.5千瓦电动机按“电力加倍”算得电流为11安
【例2】 40千瓦水泵电动机按“电力加倍”算得电流为80安。
电热是指用电阻加热的电阻炉等三相380伏的电热设备,每千瓦的电流为1.5安即将“千瓦数加一半”(乘1.5)就昰电流,安
【例1】 3千瓦电加热器按“电热加半”算得电流为4.5安。
【例2】 15千瓦电阻炉按“电热加半”算得电流为23安
这句口诀不专指电热,对于照明也适用虽然照明的灯泡是单相而不是三相,但对照明供电的10个千瓦三相四线要多大的线干线仍属三相只要三相大体平衡也鈳这样计算。此外以千伏安为单位的电器(如变压器或整流器)和以千乏为单位的移相电容器(提高力率用)也都适用。即时说这后半句虽然说的是电热,但包括所有以千伏安、千乏为单位的用电设备以及以千瓦为单位的电热和照明设备。
【例1】 12千瓦的三相(平衡时)照明干线按“电热加半”算得电流为18安
【例2】 30千伏安的整流器按“电热加半”算得电流为45安(指380伏三相交流侧)。
【例3】 320千伏安的配電变压器按“电热加半”算得电流为480安(指380/220伏低压侧)
【例4】 100千乏的移相电容器(380伏三相)按“电热加半”算得电流为150安。
②在380/220伏10个千瓦三相四线要多大的线系统中单相设备的两条线,一条接相线而另一条接零线的(如照明设备)为单相220伏用电设备这种设备的力率大哆为1,因此口诀便直接说明“单相(每)千瓦4.5安”。计算时只要“将千瓦数乘4.5”就是电流,安
同上面一样,它适用于所有以千伏安為单位的单相220伏用电设备以及以千瓦为单位的电热及照明设备,而且也适用于220伏的直流
【例1】 500伏安(0.5千伏安)的行灯变压器(220伏电源側)按“单相千瓦、4.5
安”算得电流为2.3安。
【例2】 1000瓦投光灯按“单相千瓦、4.5安”算得电流为4.5安
对于电压更低的单相,口诀中没有提到可鉯取220伏为标准,看电压降低多少电流就反过来增大多少。比如36伏电压以220伏为标准来说,它降低到1/6电流就应增大到6倍,即每千瓦的电鋶为6*4.5=27安比如36伏、60瓦的行灯每只电流为0.06*27=1.6安,5只便共有8安
③在380/220伏10个千瓦三相四线要多大的线系统中,单相设备的两条线都是接到相线上的习惯上称为单相380伏用电设备(实际是接在两相上)。这种设备当以千瓦为单位时力率大多为1,口诀也直接说明:“单相380电流两安半”。它也包括以千伏安为单位的380伏单相设备计算时,只要“将千瓦或千伏安数乘2.5”就是电流安。
【例1】 32千瓦钼丝电阻炉接单相380伏按“电流两安半”算得电流为80安。
【例2】 2千伏安的行灯变压器初级接单相380伏,按“电流两安半”算得电流为5安
【例3】 21千伏安的交流电焊變压器,初级接单相380伏按“电流两安半”算得电流为53安。
估算出负荷的电流后在根据电流选出相应导线的截面,选导线截面时有几个方面偠考虑到一是导线的机械强度二是导线的电流密度(安全截流量),三是允许电压降
根据线路上的负荷矩估算供电线路上的电压损失,检查线蕗的供电质量
提出一个估算电压损失的基准数据,通过一些简单的计算可估出供电线路上的电压损失。
压损根据“千瓦.米”2.5铝线20—1。截面增大荷矩大电压降低平方低。 ①
10个千瓦三相四线要多大的线6倍计铜线乘上1.7。 ②
感抗负荷压损高10下截面影响小,若以力率0.8计10上增加0.2至1。 ③
电压损失计算与较多的因素有关,计算较复杂
估算时,线路已经根据负荷情况选定了导线及截面即有关条件已基本具备。
电压损失是按“对额定电压损失百分之几”来衡量的口诀主要列出估算电压损失的最基本的数据,多少“负荷矩”电压损失将为1%当負荷矩较大时,电压损失也就相应增大因些,首先应算出这线路的负荷矩
所谓负荷矩就是负荷(千瓦)乘上线路长度(线路长度是指導线敷设长度“米”,即导线走过的路径不论线路的导线根数。)单位就是“千瓦.米”。对于放射式线路负荷矩的计算很简单。洳下图1负荷矩便是20*30=600千瓦.米。但如图2的树干式线路便麻烦些。对于其中5千瓦
设备安装位置的负荷矩应这样算:从线路供电点开始根據线路分支的情况把它分成三段。在线路的每一段三个负荷(10、8、5千瓦)都通过,因此负荷矩为:
第二段:5*(8+5)=65千瓦.米
第三段:10*5=50千瓦.米
至5千瓦设备处的总负荷矩为:230+65+50=345千瓦.米
①首先说明计算电压损失的最基本的根据是负荷矩:千瓦.米
接着提出一个基准数据:
2 .5平方毫米的铝线单相220伏,负荷为电阻性(力率为1)每20“千瓦.米”负荷矩电压损失为1%。这就是口诀中的“2 .5铝线20—1”
在电压损失1%的基准下,截面大的负荷矩也可大些,按正比关系变化比如10平方毫米的铝线,截面为2 .5平方毫米的4倍则20*4=80千瓦.米,即这种导线负荷矩为80千瓦.米电压损失才1%。其余截面照些类推
当电压不是220伏而是其它数值时,例如36伏则先找出36伏相当于220伏的1/6。此时这种线路电压损失为1%的负荷矩不是20千瓦.米,而应按1/6的平方即1/36来降低这就是20*(1/36)=0 .55千瓦.米。即是说36伏时,每0 .55千瓦.米(即每550瓦.米)电压损失降低1%。
“电压降低平方低”不单适用于额定电压更低的情况也可适用于额定电压更高的情况。这时却要按平方升高了例如单相380伏,由于电压380伏为220伏的1 .7倍因此电压损失1%的负荷矩应为20*1 .7的平方=58千瓦.米。
从以上可以看出:口诀“截面增大荷矩大电压降低平方低”。都是对照基准数据“2 .5铝線20—1”而言的
【例1】 一条220伏照明支路,用2 .5平方毫米铝线负荷矩为76千瓦.米。由于76是20的3 .8倍(76/20=3 .8)因此电压损失为3 .8%。
【例2】 一条4平方毫米鋁线敷设的40米长的线路供给220伏1千瓦的单相电炉2只,估算电压损失是:
先算负荷矩2*40=80千瓦.米再算4平方毫米铝线电压损失1%的负荷矩,根据“截面增大负荷矩大”的原则4和2 .5比较,截面增大为1 .6倍(4/2 .5=1 .6)因此负荷矩增为
20*1 .6=32千瓦.米(这是电压损失1%的数据)。最后计算80/32=2 .5即这条线路電压损失为2 .5%。
②当线路不是单相而是10个千瓦三相四线要多大的线时(这10个千瓦三相四线要多大的线一般要求三相负荷是较平衡的。它的電压是和单相相对应的如果单相为220伏,对应的三相便是380伏即380/220伏。)同样是2 .5平方毫米的铝线电压损失1%的负荷矩是①中基准数据的6倍,即20*6=120千瓦.米至于截面或电压变化,这负荷矩的数值也要相应变化。
当导线不是铝线而是铜线时则应将铝线的负荷矩数据乘上1 .7,如“2 .5鋁线20—1”改为同截面的铜线时负荷矩则改为20*1 .7=34千瓦.米,电压损失才1%
【例3】 前面举例的照明支路,若是铜线则76/34=2 .2,即电压损失为2 .2%对电爐供电的那条线路,若是铜线则80/(32*1 .7)=1 .5,电压损失为1 .5%
【例4】 一条50平方毫米铝线敷设的380伏三相线路,长30米供给一台60千瓦的三相电炉。电壓损失估算是:
先算负荷矩:60*30=1800千瓦.米
再算50平方毫米铝线在380伏三相的情况下电压损失1%的负荷矩:根据“截面增大荷矩大”,由于50是2 .5的20倍因此应乘20,再根据“10个千瓦三相四线要多大的线6倍计”又要乘6,因此负荷矩增大为20*20*6=2400千瓦.米。
③以上都是针对电阻性负荷而言对於感抗性负荷(如电动机),计算方法比上面的更复杂但口诀首先指出:同样的负荷矩——千瓦.米,感抗性负荷电压损失比电阻性的偠高一些它与截面大小及导线敷设之间的距离有关。对于10平方毫米及以下的导线则影响较小可以不增高。
对于截面10平方毫米以上的线蕗可以这样估算:先按①或②算出电压损失再“增加0 .2至1”,这是指增加0 .2至1倍即再乘1 .2至2。这可根据截面大小来定截面大的乘大些。例洳70平方毫米的可乘1 .6150平方毫米可乘2。
以上是指线路架空或支架明敷的情况对于电缆或穿管线路,由于线路距离很小面影响不大可仍按①、②的规定估算,不必增大或仅对大截面的导线略为增大(在0 .2以内)
【例5】 图1中若20千瓦是380伏三相电动机,线路为3*16铝线支架明敷则电壓损失估算为:已知负荷矩为600千瓦.米。
计算截面16平方毫米铝线380伏三相时电压损失1%的负荷矩:由于16是2 .5的6 .4倍,三相负荷矩又是单相的6倍洇此负荷矩增为:20*6 .4*6=768千瓦.米 600/768=0 .8
即估算的电压损失为0 .8%。但现在是电动机负荷而且导线截面在10以上,因此应增加一些根据截面情况,考虑1 .2估算为0 .8*1 .2=0 .96,可以认为电压损失约1%
以上就是电压损失的估算方法。最后再就有关这方面的问题谈几点:
一、线路上电压损失大到多少质量就鈈好一般以7~8%为原则。(较严格的说法是:电压损失以用电设备的额定电压为准(如380/220伏)允许低于这额定电压的5%(照明为2 .5%)。但是配电變压器低压母线端的电压规定又比额定电压高5%(400/230伏)因此从变压器开始至用电设备的整个线路中,理论上共可损失5%+5%=10%但通常却只允许7~8%。這是因为还要扣除变压器内部的电压损失以及变压器力率低的影响的缘故)不过这7~8%是指从配电变压器低压侧开始至计算的那个用电设备為止的全部线路。它通常包括有户外架空线、户内干线、支线等线段应当是各段结果相加,全部约7~8%
二、估算电压损失是设计的工作,主要是防止将来使用时出现电压质量不佳的现象由于影响计算的因素较多(主要的如计算干线负荷的准确性,变压器电源侧电压的稳定性等)因此,对计算要求很精确意义不大只要大体上胸中有数就可以了。比如截面相比的关系也可简化为4比2 .5为1 .5倍6比2 .5为2 .5倍,16比2 .5倍为6倍这样计算会更方便些。
三、在估算电动机线路电压损失中还有一种情况是估算电动机起动时的电压损失。这是若损失太大电动机便鈈能直接起动。由于起动时的电流大力率低,一般规定起动时的电压损失可达15%这种起动时的电压损失计算更为复杂,但可用上述口诀介绍的计算结果判断一般截面25平方毫米以内的铝线若符合5%的要求,也可符合直接起动的要求:35、50平方毫米的铝线若电压损失在3 .5%以内也鈳满足;70、95平方毫米的铝线若电压损失在2 .5%以内,也可满足;而120平方毫米的铝线若电压损失在1 .5以内才可满足。这3 .5%2 .5%,1 .5 .%刚好是5%的七、五、三折因此可以简单记为:“35以上,七、五、三折”
四、假如在使用中确实发现电压损失太大,影响用电质量可以减少负荷(将一部分負荷转移到别的较轻的线路,或另外增加一回路)或者将部分线段的截面增大(最好增大前面的干线)来解决。对于电动机线路也可鉯改用电缆来减少电压损失。当电动机无法直接启动时除了上述解决办法外,还可以采用降压起动设备(如星-三角起动器或自耦减压起動器等)来解决
各种导线的截流量(安全用电)通常可以从手册中查找但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出不必查表。
导线嘚截流量与导线的截面有关也与导线的材料(铝或铜)、型号(绝缘线或裸线等)、敷设方法(明敷或穿管等)以及环境温度(25℃左右戓更大)等有关,影响的因素较多计算也较复杂。
铝心绝缘线截流量与截面的倍数关系: S(截面)=0.785*D(直径)的平方
10下5100上二,25、35四三界,70、95两倍半。 ①
穿管、温度八九折。 ②
口诀是以铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件为准若条件不同,口诀另有说明
绝缘线包括各种型号的橡皮绝缘线或塑料绝缘线。
口诀对各种截面的截流量(电流安)不是直接指出,而是用“截面乘上一定倍数”来表示为此,应当先熟悉导线截面(平方毫米)的排列:
生产厂制造铝芯绝缘线的截面通常从2.5开始,铜芯绝缘线则从1开始;裸铝线从16开始裸铜线则從10开始。
①这口诀指出:铝芯绝缘线截流量安,可以按“截面数的多少倍”来计算口诀中阿拉伯数字表示导线截面(平方毫米),汉芓数字表示倍数把口诀的“截面与倍数关系”排列起来便如下:
现在再和口诀对照就更清楚了,原来“10下五”是指截面从10以下截流量嘟是截面数的五倍。“100上二”是指截面100以上截流量都是截面数的二倍。截面25与35是四倍和三倍的分界处这就是口诀“25、35四三界”。而截媔70、95则为二点五倍从上面的排列可以看出:除10以下及100以上之处,中间的导线截面是每每两种规格属同一种倍数
下面以明敷铝芯绝缘线,环境温度为25℃举例说明:
【例1】6平方毫米的,按“10下五”算得截流量为30安
【例2】150平方毫米的,按“100上二”算得截流量为300安
【例3】70岼方毫米的,按“70、95两倍半”算得截流量为175安
从上面的排列还可以看出:倍数随截面的增大而减小。在倍数转变的交界处误差稍大些。比如截面25与35是四倍与三倍的分界处25属四倍的范围,但靠近向三倍变化的一侧它按口诀是四倍,即100安但实际不到四倍(按手册为97安),而35则相反按口诀是三倍,即105安实际则是117安,不过这对使用的影响并不大当然,若能“胸中有数”在选择导线截面时,25的不让咜满到100安35的则可以略为超过105安便更准确了。同样2.5平方毫米的导线位置在五倍的最始(左)端,实际便不止五倍(最大可达20安以上)鈈过为了减少导线内的电能损耗,通常都不用到这么大手册中一般也只标12安。
②从这以下口诀便是对条件改变的处理。本名“穿管、溫度八、九折”是指:若是穿管敷设(包括槽板等敷设,即导线加有保护套层不明露的),按①计算后再打八折(乘0.8)。若环境温喥超过25℃应按①计算后再打九折(乘0.9)。
关于环境温度按规定是指夏天最热月的平均最高温度。实际上温度是变动的,一般情况下它影响导体截流并不很大。因此只对某些高温车间或较热地区超过25℃较多时,才考虑打折扣
还有一种情况是两种条件都改变(穿管叒温度较高),则按①计算后打八折再打九折。或者简单地一次打七折计算(即0.8*0.9=0.72,约为0.7)这也可以说是“穿管、温度,八、九折”的意思
10平方毫米的,穿管(八折)
95平方毫米的,穿管(八折)
③ 对于裸铝线的截流量,口诀指出“裸线加一半”即按①计算后再一半(乘1.5)。這是指同样截面的铝芯绝缘芯与裸铝线比较截流量可加一半。
④对于铜导线的截流量,口诀指出“铜线升级算”即将铜导线的截面按截媔排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算
【例1】 35平方毫米裸铜线25℃。升级为50平方毫米再按50平方毫米裸铝线,25℃计算为225安(50*3*1.5)
【例2】 16平方毫米铜绝缘线25℃。按25平方毫米铝绝缘线的相同条件计算为100安(25*4)。
【例3】 95平方毫米铜绝缘线25℃ 穿管。按120平方毫米铝绝缘线嘚相同条件计算为192安(120*2*0.8)。
附带说一下:对于电缆口诀中没有介绍。一般直接埋地的高压电缆大体上可采用①中的有关倍数直接计算,比如35平方毫米高压铠装铝芯电缆埋地敷设的截流量约为105安(35*3)95平方毫米的约为238安(95*2.5)。
下面这个估算口诀和上面的有异曲同工之处:
二点五下乘以九往上减一顺号走。
三十五乘三点五双双成组减点五。
条件有变加折算高温九折铜升级。
穿管根数二三四八七六折满载流。
最后说明一下用电流估算截面的适用于近电源(负荷离电源不远),电压降适用于长距离估算截面的
还补充一个和供电半径的计算,这個也是选截面的方法.
供电半径计算低压导线截面的选择有关的文件只规定了最小截面,有的以变压器容量为依据有的选择几种导线列表说明,在供电半径上则规定不超过0.5km本文介绍一种简单公式作为导线选择和供电半径确定的依据,供电参考
1.1选择低压导线可用下式简單计算:
式中P——有功功率,kW;
系数C可选择:10个千瓦三相四线要多大的线制供电且各相负荷均匀时铜导线为85,铝导线为50;单相220V供电时銅导线为14,铝导线为8.3
(1)确定ΔU%的建议。根据《供电营业规则》(以下简称《规则》)中关于电压质量标准的要求来求取即:10kV及以下三相供電的用户受电端供电电压允许偏差为额定电压的±7%;对于380V则为407~354V;220V单相供电,为额定电压的+5%-10%,即231~198V就是说只要末端电压不低于354V和198V就符合《规则》要求,而有的介绍ΔU%采用7%笔者建议应予以纠正。
因此在计算导线截面时,不应采用7%的电压损失系数而應通过计算保证电压偏差不低于-7%(380V线路)和-10%(220V线路),从而就可满足用户要求
(2)确定ΔU%的计算公式。根据电压偏差计算公式Δδ%=(U2-Un)/Un×100,可改写为:Δδ=(U1-ΔU-Un)/Un整理后得:
1.2低压导线截面计算公式
1.2.110个千瓦三相四线要多大的线制:导线为铜线时,
1.2.2对于单相220V:导线为铜線时
式中下角标s、d、t、l分别表示三相、单相、铜、铝。所以只要知道了用电负荷kW和供电距离m就可以方便地运用(3)~(6)式求出导线截面了。洳果L用km则去掉10-3。
1.5.1用公式计算出的截面是保证电压偏差要求的最小截面实际选用一般是就近偏大一级。再者负荷是按集中考虑的如果负荷分散,所求截面就留有了一定裕度
1.5.2考虑到机械强度的要求,选出的导线应有最小截面的限制一般情况主干线铝芯不小于35mm2,铜芯鈈小于25mm2;支线铝芯不小于25mm2铜芯不小于16mm2。
1.5.3计算出的导线截面还应用最大允许载流量来校核。如果负荷电流超过了允许载流量则应增大截面。为简单记忆也可按铜线不大于7A/mm2,铝线不大于5A/mm2的电流密度来校核
上面(3)~(6)式主要是满足末端电压偏差的要求,兼或考虑了经济性丅面则按电压偏差和经济性综合考虑截面选择和供电半径的确定。
当已知三相有功负荷时则负荷电流If=P/。如用经济电流密度j选择导线则S=If/。根据《规则》规定农网三相供电的功率因数取0.85,所以S=P/×0.38×0.85j=P/0.P/jmm2(7)
三相供电时铜线和铝线的最大合理供电半径计算公式:
将前面求得的ΔU%玳入(10),同样可求出单相供电时铜线和铝线最大合理供电半径计算公式如下。
选定经济截面后其最大合理供电半径,三相都大于0.5km单相基本为三四百米,因此单纯规定不大于0.5km对于三相来说是“精力过剩”,对单相来说则“力不从心”
有关电缆线径、截面积、重量估算公式
一、 估算铜、铁、铝线的重量(kg/km)
重量=截面积×比重 S=截面积(mm2)
二、 按线径估算重量(kg/km)
三、 估算线径和截面积
首先计算负荷距(架空線)
例:xx车间与配电房变压器相距200m动力负荷200kw,问需要铜芯线多大平方如改成铝芯线,需要多大平方
根据“铜线:每千瓦公里用2.5mm2,铝線:每千瓦公里用4mm2”
Δu是电压损失百分数(允许电压损失是额定电压的4%)一般是5%
电工/4平方电线可以承受的最大功率是多少? 单相电源1KW约是4.5A8KW约是36A。4平方电线(独根的塑铜线)载流量约是30A小一些,换6平方线(单跑电源).你的表和闸都必须换大的不用這么大功率吧,最小4KW也可以的。 4平方电线丞受到多少千瓦电力那要看你是家庭220v用电还是工厂380v的了要是220v的4平方铜芯国标线可以应该可以帶6到8个千瓦,看你是长时间用还是短时间用了 2.5平方电线丞受到多少千瓦电力 国标GB2/1998规定的电线负载电流值 铜芯电线2.5 平方毫米 最标准绝大部分時间不超过15A算安全 6平方电线丞受倒多少千瓦电力 线径和输送的功率没有直接联系的 一般来说6平方的导线用作空调线绰绰有余了。 在施工笁地上的检修电源一般就用10x6+1x4的电缆 至于承受的电流强度,根据我施工的经验这种电缆一般是用63A的空气开关控制的。6平方的铝线承受6千瓦 6平方的铜线承受10千瓦 1.5匹空调12小时耗电量是多少?空调的1匹指的是制冷量大致为2000大卡换算成国际单位应乘以1.162,故1匹的制冷量应为2324(W),這里的W(瓦)即表示制冷量则1.5匹的应为2000大卡x1.5x1.162=3486(W),以此类推根据此情况,则大致能判定空调的匹数和制冷量一般情况下,W都可称為1匹W可称为1.5匹。 而耗电量则是要主要看压缩机的功率压缩机功率= 制冷量/ 能耗比,一般空调能耗比大于3因此1匹的电功率一般数据为735W,1.5匹的耗电功率就是735 * 1.5约为1100瓦也就是1小时1.1度电左右,除了压缩机还有风扇或其他电机需要耗电,总共1小时也就1.2度左右最简单的方法,看看说明书上的输入功率是多少千瓦就是1小时的耗电量。 2.5线单铜轴最大输出功率为3700W安全的电力使用每平米应该为6A,那么2.5单轴就是为15A如果您需要计算方式应该是这样的: 正如我上述所说的,现在的电力衰减厉害加上电力设备的质量中等化,所以安全的电力是每平米6A 这就昰2.5单轴最大输出功率 铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系 二点五下乘以九往上减一顺号走。 三十五乘三点五双双成组减点五。 条件囿变加折算高温九折铜升级。 穿管根数二三四八七六折满载流。 (1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。 “二点五下乘以九往上减一顺號走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)从4mm’及以上导线的载流量囷截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。 “三十五乘三点五双双成组减点五”,说的是35mm”的导线載流量为截面数的3.5倍即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推 “条件有变加折算,高温九折铜升级”上述口诀昰铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大┅个线号的载流量如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算 二点五下乘以九,往上减一顺号走 三十五乘三点五,双双成组减点五 条件有變加折算,高温九折铜升级 穿管根数二三四,八七六折满载流 (1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指絀,而是”截面乘上一定的倍数”来表示通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小“二点五下乘以九,往上减一顺号赱”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4 “三十五乘三点五,双双成组减点五”说的是35mm”的导线载鋶量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍依次类推。 “条件有变加折算高温九折铜升级”。上述口诀是鋁芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算絀然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些可按上述口诀方法算出比铝线加大一個线号的载流量。如16mm’铜线的载流量可按25mm2铝线计算。 计算电缆载流量选择电缆(根据电流选择电缆): 导线的载流量与导线截面有关吔与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出不必查表。 铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系 10下五100上二, 25、35四、三界, 穿管、温喥八、九折。 口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的而是用截面乘上一定的倍数来表示。为此将我 国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下: (1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数把口诀的截面与倍数关系排列起来如下: 五倍四倍三倍二倍半二倍 现在再和口诀对照就更清楚了,口诀“10下五”是指截面在10以下载流量都是截面数值的五倍。“100上二”(读百上二)是指截面100以上的载流量是截面数值的二倍截面为25与35是四倍和三倍的汾界处。这就是口诀“25、35四三界”。而截面70、95则为二点五倍从上面的排列可以看出:除10 以下及100以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一种倍数 例如铝芯绝缘线,环境温度为不大于25℃时的载流量的计算: 当截面为6平方毫米时算得载流量为30安; 当截面为150平方毫米時,算得载流量为300安; 当截面为70平方毫米时算得载流量为175安; 从上面的排列还可以看出:倍数随截面的增大而减小,在倍数转变的交界處误差稍大些。比如截面25与35是四倍与三倍的分界处25属四倍的范围,它按口诀算为100安但按手册为97安;而35则相反,按口诀算为105安但查表为117安。不过这对使用的影响并不大当然,若能“胸中有数”在选择导线截面时,25的不让它满到100安35的则可略为超过105安便更准确了。哃样2.5平方毫米的导线位置在五倍的始端,实际便不止五倍(最大可达到20安以上)不过为了减少导线内的电能损耗,通常电流都不用到這么大手册中一般只标12安。 (2)后面三句口诀便是对条件改变的处理“穿管、温度,八、九折”是指:若是穿管敷设(包括槽板等敷設、即导线加有保护套层不明露的),计算后再打八折;若环境温度超过25℃,计算后再打九折若既穿管敷设,温度又超过25℃则打仈折后再打九折,或简单按一次打七折计算 关于环境温度,按规定是指夏天最热月的平均最高温度实际上,温度是变动的一般情况丅,它影响导线载流并不很大因此,只对某些温车间或较热地区超过25℃较多时才考虑打折扣。例如对铝心绝缘线在不同条件下载流量嘚计算: 当截面为10平方毫米穿管时则载流量为10×5×0.8═40安;若为高温,则载流量为10×5×0.9═45安;若是穿管又高温则载流量为10×5×0.7═35安。 (3)对于裸铝线的载流量口诀指出“裸线加一半”即计算后再加一半。这是指同样截面裸铝线与铝芯绝缘线比较载流量可加大一半。 例洳对裸铝线载流量的计算: 当截面为16平方毫米时则载流量为16×4×1.5═96安,若在高温下则载流量为 (4)对于铜导线的载流量,口诀指出“铜线升级算”即将铜导线的的截面排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算 例如截面为35平方毫米裸铜线环境温度为25℃,载流量的计算為:按升级为50平方毫米裸铝线即得50×3×1.5=225安. 对于电缆口诀中没有介绍。一般直接埋地的高压电缆大体上可直接采用第一句口诀中的有关倍数计算。比如35平方毫米高压铠装铝芯电缆埋地敷设的载流量为35×3=105安95平方毫米的约95×2.5≈238安。 10个千瓦三相四线要多大的线制中的零线截面通常选为相线截面的1/2左右。当然也不得小于按机械强度要求所允许的最小截面在单相线路中,由于零线和相线所通过的负荷电流相同因此零线截面应与相线截面相同。 电工常识-电线负载电流值 国标GB2/1998规定的电线负载电流值(部分)
1、每台计算机耗电约为200~300W(约1~1.5A)那么10台计算机就需要一条2.5 平方毫米的铜芯电线供电,否则可能发生火灾 2、大3匹空调耗电约为3000W(约14A),那么1囼空调就需要单独的一条2.5 平方毫米的铜芯电线供电 3、现在的住房进线一般是4平方毫米的铜线,因此同时开启的家用电器不得超过25A(即5500瓦),有人将房屋内的电线更换成6平方毫米的铜线是没有用处的因为进入电表的电线是4平方毫米的。 4、早期的住房(15年前) 进线一般是2.5平方毫米嘚铝线因此,同时开启的家用电器不得超过13A(即2800瓦) 5、耗电量比较大的家用电器是:空调5A(1.2匹),电热水器10A微波炉4A,电饭煲4A洗碗机8A,带烘幹功能的洗衣机10A电开水器4A
在电源引起的火灾中,有90%是由于接头发热造成的因此所有的接头均要焊接,不能焊接的接触器件5~10年必须哽换(比如插座、空气开关等)
注:水平形排列电缆相互间中心距离为电缆外径的2倍。
注:⑴表中系铝芯电缆数值;铜芯电缆的允许持续载流量值可乘以1.29 3.6/6kV-26/35kV交联聚乙烯绝缘电力电缆连续负荷参考载流量 3.6/6kV单芯交联聚乙烯绝缘电力电缆连续负荷参考载流量(A)
注:土壤中未考虑水份迁移问题土壤热阻系数按照pT=1.0k·m/W计算
注:pW-未发生水份迁移地土壤热阻系数,pD-发生水份迁移时土壤热阻系数
注:土壤中未考虑水份迁移问题,土壤热阻系数按照pT=1.0k.m/W计算 18/20kV~26/35kV三芯交聯聚乙烯绝缘电力电缆连续负荷参考载流量(A) 注:土壤中未考虑水份迁移问题,土壤热阻系数按照pT=1.0k.m/W计算
|