西林变频器怎么样显示EOC是什么意思?

各位大虾我们车间有多个空中摩擦轮驱动吊具,是三菱变频器控制的摩擦轮电机功率分别是0.2KW和0.4KW,变频器都是FR-E540-0.4K,这几个变频器老报EOC3异常(减速过电流)而且是在吊具脱離了摩擦轮才报,调整加减速时间和过流保护参数PR8和PR9都不起作用请问是什么原因?

是否是干扰问题调低载波频率试。

可能与变频器型功率有关,换成0.75KW后就没未再出现了.

变频器硬件故障咨询维修电话: 白

具体控制过程还有些变频器之湔是否运行正常过?QQ5347636

刚安装好的时候正常用了半个月左右就经常会出现E0C2和EOC3提示,我的是三菱变频器fr-a740,请问一下80克兹降到30克兹需要延长多少時间如何均匀减速,谢谢了

你对这个回答的评价是

哦皮总v票子哦下次哦自此哦

你对这个回答的评价是?

我要回帖

更多关于 西林变频器怎么样 的文章

 

随机推荐