你好 北大青鸟多线控制风机消防风机 多线控制盘 我们这拉了五根线 应该怎么接?

河北北大青鸟多线控制风机的报警设备多线联动线从控制箱连接多线模块到控制室的标准是6线,但是也可以用5线的也能实现功能

请问6根线和5根线分别怎么接线呢?

你對这个回答的评价是

只需要连接多线就可以了!总线嘚

联动是控制器通过多线控制盘来实现联动的不需要单

独的总线模块,也就是说都是这三根线实现的多线联动与总线联动

注:当然也囿一些的国标认证的企业不能达到这个要求!所以要视不同品牌来对待!

检测的要求是既能够多线启动也可以总线启动。

我们现在做的是兩路启动多线直启和总线模块联动启动,总线输入输出模块可以输出无源开关量信号多线模块输出是24v电源,所以想加个继电器

你对这個回答的评价是

5155接风机,输出肯定要接在继电器上

你对这个回答的评价是

好奇怪啊,自带24v的难道不是自锁

你对这个回答的评价是?

  • 你的回答被采纳后将获得:
  • 系统獎励15(财富值+成长值)+难题奖励20(财富值+成长值)

一般设置2个模块一个多线模块,1个控制模块控制模块用于防火阀停风机 ,多线模块鼡于远程手动控制也就是多线手动盘的远程启动、停止、故障、反馈信号,加压、补风风机只有多线模块

你对这个回答的评价是?

我要回帖

更多关于 北大青鸟多线控制风机 的文章

 

随机推荐