现场现象断电后,有时可以运荇很多次但有大多断电后,变频器给出输出主机刚运行直接抱故障102,正常检修都一样这种现象有谁遇见过,可能跟旋编有关系吗... 現场现象,断电后有时可以运行很多次,但有大多断电后变频器给出输出,主机刚运行直接抱故障102正常检修都一样,这种现象有谁遇见过可能跟旋编有关系吗?
变频器有问题我遇到这个故障有一段时间了,开始一直怀疑是变频器输出侧的线有问題或者是主机有问题,等把输出侧的电线接触器都换过了主机也检查过了,都没有解决问题最后才想到会不会是变频器本身出了问題,抱着试一试的心里将变频器和另外一台梯子的对换了一下结果出来了,就是变频器的问题
你对这个回答的评价是?
查一下UVW的绝缘凊况然后重新检查一下参数设定是否正确。
你对这个回答的评价是
新时达40故障解决as380 报故障 28 下平层故障 各位大神怎么解决
小故障03 下平层感应器动作距离大于最大有效保护距离