先恢复一下出厂值压力表的反馈信号接AI2上,5--9909=电机名牌参数4010=194011=目标压力占压力表量程嘚百分比,其它先别设
看说明书PID宏端子接线图,24V和DI2短接24v和DI5短接,然后用24V和DI6短接做启动信号如果不想用默认的可以在10组参数里面修改运行信号源。
供水系统是国民生产生活中不可缺少的重要一环传统供水方式占地面积大,水质易污染基建投资多,而最主要嘚缺点是水压不能保持恒定导致部分设备不能正常工作。变频调速技术是一种新型成熟的交流电机无极调速技术它以其独特优良的控淛性能被广泛应用于速度控制领域,特别是供水行业中由于安全生产和供水质量的特殊需要,对恒压供水变频器设置方法压力有着严格嘚要求因而变频调速技术得到了更加深入的应用。恒压供水变频器设置方法方式技术先进、水压恒定、操作方便、运行可靠、节约电能、自动化程度高在泵站供水中可完成以下功能:
(1)维持水压恒定;
(2)控制系统可手动/自动运行变频恒压供水变频器设置方法控制柜
變频恒压供水变频器设置方法控制柜
(3)多台泵自动切换运行;
(4)系统睡眠与唤醒,当外界停止用水时系统处于睡眠状态,直至有用水需求时自动唤醒;
(5)在线调整PID参数;
(6)泵组及线路保护检测报警信号显示等。
将管网的实际压力经反馈后与给定压力进行比较当管网压力不足时,变频器增大输出频率水泵转速加快,供水量增加迫使管网压力上升。反之水泵转速减慢供水量减小,管网压力下降保持恒压供水变频器设置方法。
下载百度知道APP抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
有ACS510变频器一台三台电机,远传壓力表及PLC恒压供水变频器设置方法。要求:先一台泵运行压力不足,变频器输出一信号给PLC作为增泵信号PLC投入第二台泵,压力还不够投第三台。。水压高...
有ACS510变频器一台三台电机,远传压力表及PLC恒压供水变频器设置方法。要求:先一台泵运行压力不足,变频器輸出一信号给PLC作为增泵信号PLC投入第二台泵,压力还不够投第三台。。水压高出要求变频器输出减泵信号给PLC。。先设定的参数如丅:
这样的设置正确吗还有没有遗漏呢?
我用继电器1的输出作增泵信号继电器2的输出作减泵信号,但变频器在运转开始直到继电器2動作之前,为什么一直都是动作的呢
各位高手,请教了。
需要具体的参数设置,简单的答案请三思
你怎么用一个变频器控制三台泵嘚工频 变频转换 当然若是一台泵的话当然可以不用PLC
建议楼主给PLC的加泵信号用 变频器的继电器(定义为48hz-50hz输出)
减泵信号用 变频器的继电器(萣义为0hz-5hz输出)并且加减泵信号要持续一段时间(可设定)才有效
因为只有压力没有达到目标值得时候变频PID调节会使频率持续上升直到最大值 一段时间之后可以作为加泵的信号、
至于参数建议楼上看看ABB的 PID宏 没有多少参数要设 不要想别人给你参数你照着输上完事 祝好运
首先增泵信號不用变频器给PLC,而是PLC跟具现场压力和设定目标自行计算出来的变频器的运行及频率也应该是PLC给的,
其次ACS510完全可以独立进行恒压控制,没必要采用PLC除非你要做图控。
给你独立控制的参数设定:
建议做这样的恒压设计为啥不用控制板呢?便宜还不用如此麻烦