女儿墙必须现浇吗是否按建筑顶标高支模现浇?

原标题:让人懊恼的渗漏、裂缝這些常见的问题终于有彻底解决的方案了

1.外墙抹灰前墙身上各种进户管线、空调管孔、水落管固定件、避雷引下线和空调支架等,应按設计要求安装完毕并按外保温系统厚度留出间隙。上述内容均应进行专项检查验收并形成隐蔽工程验收记录。

2.穿过外墙的管道应采用套管套管应内高外低,坡度不应小于5%套管周边应用中性硅酮耐候密封胶封闭。

3.外墙对拉螺栓孔、脚手架拉结点及脚手架眼等应进行可靠封堵封堵脚手架眼和孔洞时,应清理干净浇水湿润,然后采用干硬性细石混凝土封堵严密穿墙螺栓孔宜先用聚氨酯发泡剂发泡嵌填,然后用防水膨胀干硬性水泥砂浆填塞, 填塞深度不小于50mm封堵后孔洞外侧表面应进行三遍防水处理,并形成隐蔽工程验收记录

4.外墙外保温工程施工前墙体表面必须进行整体抹灰找平(现场聚氨酯发泡外墙外保温系统可不抹灰,但需做好界面处理)填充墙与混凝土交接處应按要求钉挂热镀锌电焊钢丝防裂网,网孔尺寸不应大于20mmх20mm其钢丝直径不宜小于1.2mm,钢丝网应用钢钉或射钉加铁片固定间距不大于300mm。防裂网与各类基层搭接宽度不应小于100mm在外墙表面做甩浆结合层和浇水湿润后方可进行外墙抹灰。

5.外墙找平层抹灰砂浆应采用掺防水剂的微膨胀防水砂浆抹灰找平层厚度大于或等于35mm时应采取挂网、分层抹灰等防裂防空鼓的加强措施。

6.凸出外墙面的挑檐、雨蓬、空调隔板等應与墙体同时浇筑板面设置不小于2%的排水坡度,并按设计要求做好防水处理当设计无要求时,板面应增加不少于一道柔性防水层防沝阴角处理及泛水高度等应满足规范要求,杜绝阴角处向室内渗漏

7.凸出墙面有排水要求的部位底部应做滴水线,不得出现爬水和排水不暢现象滴水线应优先采用成品滴水线条(槽),若采用鹰嘴或大斜面滴水线大斜面坡度不应小于10%。

8.外墙外保温工程施工前应在施工現场采用相同的材料和工艺制作样板墙面,经建设、监理、施工总承包单位检查符合要求,报工程所在地质量监督机构确认后方可进行施工

9.凸出墙面的构件进行保温层施工时,应遵循上面压侧面、侧面压下面的原则避免出现朝天缝。外墙保温层需设置分格缝的应由设计單位明确位置及处理措施。

10.外墙面层涂料(真石漆)饰面应采用与保温系统相容的柔性耐水腻子和高弹性涂料真石漆找平层腻子施工完荿后应涂刷一道封闭底漆。

11.幕墙与结构收口处、外墙装饰收口、门窗框四周与外墙接触处、管道及设备支架穿越保温板处、墙体顶部收口處等在其与保温层结合的间隙应采取可靠措施并做防水密封处理。

12.水落管经过的空调板、檐口线等墙面凸出部位处宜设直管并应预留缺口或孔洞,预留孔洞时应设套管;当必需采用弯管绕过时弯管的接合角应为钝角。

13.建设单位应组织施工、监理单位对全部外墙进行淋沝试验并做好检查记录,留存影像资料

1.门窗工程施工合同应明确质量标准。门窗专业施工单位应按设计要求对门窗细部及构造进行深囮设计编制门窗工程专项施工方案,报建设、设计、施工总承包和监理单位审核

2.门窗进场后参建各方进行联合验收,核查质量证明文件并进行外观检查,符合要求后进行见证取样对气密性、水密性、抗风压性能及导热系数等进行复验,合格后方可使用

3.门窗的安装必须牢固。使用空心砖和轻质砌块等作为砌体材料时门窗膀固定位置应采用实心混凝土砌块或实心砖进行构造处理。在砌体上安装门窗嚴禁用射钉固定

4.施工总承包单位应准确留置门窗洞口。对不符合要求的洞口修补厚度超过35mm的应加筋支模浇C20以上细石混凝土修补,修补厚度小于35mm的应采用聚合物砂浆分层抹灰门窗专业施工单位应编制门窗翻样图,并对洞口按翻样图逐个进行检查洞口位置、尺寸、垂直喥符合规范和安装要求后,施工总承包单位与门窗安装单位办理交接验收手续

5.外门窗安装应加设附框。附框材料、品种、规格以及附框與结构洞口的连接方式、防渗漏等构造措施应在设计文件中明确并有节点详图。附框与洞口、窗框与附框之间应使用中性硅酮耐候密封膠密封附框安装应作为隐蔽工程进行验收。

6.外门窗洞口周围应采用掺防水剂的微膨胀防水砂浆整体抹灰找平然后方可进行附框固定。

7.外窗台根部应增加自粘防水卷材或涂膜类防水材料外窗台应做出向外的流水斜坡,坡度不小于10%内窗台应高于外窗台10mm。门窗顶滴水线应優先采用成品滴水线条(槽)若采用鹰嘴或大斜面滴水线,大斜面坡度不应小于10%

8.窗下框应采用固定片法安装固定,严禁用长脚膨胀螺栓穿透型材固定门窗框。固定片宜为镀锌铁片镀锌铁片厚度不应小于1.5mm,固定点间距:转角处150~200mm框边处不大于500mm。窗侧面及顶面打孔后工艺孔帽安装前应用密封胶封严

9.组合外窗的拼樘料应采用套插或搭接连接,并应伸入上下基层不小于15mm拼接时应带胶拼接,外缝采用密封胶密封框扇构件连接部位和五金件装配部位,应采用密封材料进行密封处理

构件连接应采用槽口、榫口连接,确保拼角密实交接缝口滿打密封胶。框与框之间缝隙不大于0.1mm并挤满密封胶,框与框之间的连接螺丝固定点必须用密封胶密封

密封条应采用三元乙丙橡胶、氯丁橡胶、硅橡胶等热塑性弹性密封条。推拉门窗框扇应采用硅化加片毛条密封密封胶条、密封毛条应连续,形成四周密封结构

10.外门窗排水孔位置、数量、规格应根据门窗型设置,满足排水要求门窗下槛内应设排水孔,保证挡水槽内不积水排水孔间距不大于1m,且不少於2个

11.外门窗框与洞口之间的间隙应采用聚合物水泥防水砂浆或发泡聚氨酯填充密实。当采用发泡聚氨酯填充时应设专用限位,保证不溢出框外发泡应一次成型,充填饱满并不得切割。

12.外门窗框四周应打中性硅酮耐候密封胶并应在外墙粉刷涂料前完成,打胶要保证基层干燥无裂纹、气泡,转角平顺、严密外门窗为铝合金门窗时,门窗框内侧也应打密封胶

13.外门窗安装后保温层或外墙饰面施工封閉前,应对安装质量进行隐蔽工程验收并形成记录。

14.外门窗安装完成后建设单位应组织施工、监理、门窗安装单位对全部外窗进行淋沝试验,并做好检查记录留存照片和录像资料存档。

卫生间楼地面渗漏防治措施

1.防水工程施工合同应明确质量标准防水专业施工单位應按设计要求对细部及构造进行深化设计,编制防水工程专项施工方案报施工总承包单位、监理单位、建设单位审核。

2.防水材料进场后建设、施工、监理单位应进行联合验收,核查质量证明文件与实物的相符性并对材料外观质量进行检查,符合要求后按规定进行见证取样抽检合格后方可使用。

3.卫生间楼板混凝土应一次浇筑振捣密实。楼板四周除门洞口外应设现浇钢筋混凝土上返台并与楼板同时澆筑,高度不小于150mm排气(烟)道预留洞口周边应上翻高150mm 宽50 mm的现浇混凝土挡水台,并与楼板同时浇筑

4.排水管道穿楼板处应优先采用止水節。当采用预留洞口时上下水管道、排气(烟)道等预留洞口坐标位置应正确,洞口形状为上大下小

洞口封堵前应对洞口侧壁做凿毛處理,且应将洞口清理干净、浇水湿润并涂刷加胶水泥浆作粘结层,底部支设模板模板应固定牢固,不得下垂洞口封堵时应采用强喥提高一级,掺微膨胀剂的细石混凝土分二次浇筑捣实第一次浇筑至楼板厚度的1/2,达到一定强度后再浇筑至楼板上表面洞口封堵完毕後,应对管道根部做24小时围水试验确保无渗漏后再进行下道工序施工。

5.穿过楼地面管道根部应设置阻水台且阻水台不应直接做在地面媔层上,阻水台高度应提前预留保证高出成品地面不小于20mm。

6.找平层应平整光滑阴角处均应抹成小圆弧。铺涂防水层时基层应清理干淨,上返高度应符合设计要求且不小于300mm管道根部、排气(烟)道根部、墙根等部位应做防水附加层。

7.对于沿地面敷设的给水、采暖管道在进入卫生间处,应沿卫生间隔墙外侧抬高至防水层上返高度以上后再穿过隔墙进入,避免破坏防水层

8.卫生间兼做浴室时,墙面防沝层不得低于1800mm;门洞口处防水材料铺涂应向外延300mm宽

9.卫生间门洞口处地面与相连接的室外房间地面的标高差应符合设计要求,不应小于15mm衛生间地面面层的坡度应符合设计要求(设计无要求时宜为1%~1.5%),地漏安装的标高应比相邻地面低3~5mm不得有倒泛水和积水现象。

10.卫生间應做蓄水试验至少防水层施工完成时一次,面层完成时一次蓄水时间不少于24小时,蓄水高度不低于20-30mm,并做好检查记录留存照片和录像資料存档。工程竣前检查时也应蓄水(冬期施工除外)

1.屋面防水工程施工前建设单位应组织图纸会审,不得擅自改变屋面防水等级和防沝材料确需变更的,应经原施工图审查机构审查批准对女儿墙必须现浇吗、高低跨、上人孔、变形缝和出屋面管道、井(烟)道等节點应设计防渗构造详图,伸出屋面井(烟)道周边应同屋面结构一起整浇一道钢筋混凝土防水圈

2.屋面防水必须由有相应资质的专业施工單位施工,施工合同应明确质量标准专业施工单位应按设计要求对细部及构造进行深化设计,编制专项施工方案做出施工样板,报施笁总承包、监理、建设单位审核后方可施工

3.防水材料进场后,建设、施工、监理单位应进行联合验收核查质量证明文件与实物的相符性,并对材料外观质量进行检查符合要求后按规定进行见证取样,抽检合格后方可使用

4.找平层的排水坡度应符合要求。平屋面采用结構找坡不应小于3%采用材料找坡不应小于2%;天沟、檐沟纵向找坡不应小于1%,沟底水落差不得超过200mm

卷材防水屋面基层与女儿墙必须现浇吗、山墙、天窗壁、变形缝、烟(井)道等凸出屋面结构的交接处和基层转角处,找平层均应做成不小于R50的圆弧形内部排水的水落口周围應做成略低的凹坑

5.倒置式保温屋面的保温层应采用吸水率低且长期浸水不变质的保温材料。

6.板状保温材料铺贴应根据标定坡度线确定鋪贴方向并分层、分段进行铺贴和灌缝。铺贴时上下两层板块缝隙应相互错开,表面两块相邻的板边厚度一致保温层施工完成后,應及时铺找平层以减少受潮和进水,尤其在雨季施工更要及时采取措施。

7.排气管应设置在结构层上纵横贯通,不得堵塞间距宜为6m,并同与大气连通的排气口相通穿过保温层的管壁应设排气孔,以保证排汽管的畅通屋面面积每36m2宜设一个排气口,排气口应设在排气管交叉处

8.天沟、檐沟应增设附加层,采用沥青防水卷材时应增设一层卷材;采用高聚物改性沥青防水卷材或合成高分子防水卷材时,宜采用防水涂膜增强层天沟、檐沟与屋面交接处的附加层宜空铺,空铺宽度不应小于200mm;天沟、檐沟卷材收头处应密封固定

9.女儿墙必须現浇吗采用现浇钢筋混凝土结构时,伸缩缝间距不宜大于12m女儿墙必须现浇吗和山墙的压顶应向内排水,坡度不小于5%

女儿墙必须现浇吗為砖墙时卷材收头可直接铺压在女儿墙必须现浇吗的混凝土压顶下,如女儿墙必须现浇吗较高时可在砖墙上留凹槽,卷材收头应压入槽內并用压条钉压固定后嵌填密封材料封闭,凹槽距屋面面层的高度不应小于250mm

女儿墙必须现浇吗为混凝土时,卷材的收头采用镀锌钢板壓条或不锈钢压条钉压固定钉距≤900mm,并用密封材料封闭严密

10.屋面变形缝内应预填不燃保温材料,上部填放衬垫材料并用卷材封盖。等高变形缝顶部应加扣钢筋混凝土或金属盖板混凝土盖板的接缝应用密封材料封严;金属盖板应铺钉牢固,搭接缝应顺流水方向做好防锈处理。高低跨变形缝在高跨墙面上的防水卷材封盖和金属盖板应用金属压条钉压固定,并用密封材料封严

11.水落口杯埋设标高应正確,水落口周围500 mm范围内坡度不应小于5%并应先用防水涂料涂封,厚度2 mm为宜防水层及附加层伸入水落口杯内不应小于50mm。

水落口杯与基层接觸处应预留20 mm 宽20mm深的凹槽以便嵌填中性硅酮耐候密封胶。

12.反梁过水孔预留位置应正确其管径不得小于75 mm。过水孔的孔洞四周应涂刷防水涂料预埋管道两端与混凝土接触处应留凹槽,并用中性硅酮耐候密封胶密封

13.屋面设施基座宜直接设置在屋面结构上,并按要求做好附加防水和泛水的构造处理

14.伸出屋面的管道根部500mm范围内,砂浆找平层应抹出高度不小于30mm圆弧管道根部周围做防水附加层,宽度和高度不小於300mm防水层铺贴在管道上的高度不应小于250mm,收头处用金属箍箍紧并用密封材料封严。

15.防水保护层应设置分格缝水泥砂浆保护层的分格媔积不应大于1㎡,板块材料保护层分格面积不应大于100㎡细石混凝土保护层分格面积不应大于36㎡。分格缝宽度宜为20~30mm深度同保护层厚度,缝内嵌填沥青玛蹄脂等防水密封材料密封材料的柔性、韧性应符合要求,高温时不应流淌低温时不应脆断。刚性保护层与女儿墙必須现浇吗、山墙之间应预留宽度为30mm的缝隙深度同保护层厚度,缝隙嵌填防水密封材料做法同分格缝做法

16.伸出屋面的管道、设备或预埋件等,应在防水层施工前安装完毕屋面防水层完成后,不得在其上开洞或重物冲击屋面太阳能、消防等设施、设备、管道安装时,应采取有效防护措施避免破坏防水层。

17.屋面工程完成后建设单位应组织施工、监理单位做蓄水试验或淋水试验,以检查屋面排水是否通暢、有无积水和渗漏留存照片和录像资料存档。

平屋面应做蓄水试验蓄水时间不少于24小时,蓄水最浅处不小于20mm最深处应低于防水層泛水高度。对坡屋面应在雨后或持续淋水2h后,观察检查有无渗漏现象并应做好记录。工程竣前检查时平屋面也应蓄水(冬期施工除外)

1.施工单位应编制专项施工组织设计或施工方案,经建设、监理单位批准后方可施工

2.辐射供热系统所使用的主要材料、设备组件、配件、绝热材料等必须具有质量合格证明文件,其性能技术指标及规格、型号应符合国家现行标准和设计文件的要求并具有国家授权机構提供的有效期内的检验报告。进场后建设、施工、监理单位应进行联合验收核查质量证明文件与实物的相符性,并进行外观质量检查符合要求后按规定进行见证取样,抽检合格后方可使用

3.铺设绝热层的原始工作面应平整、干燥、无杂物,边角交接面根部应平直且无積灰现象绝热层的铺设应平整,绝热层相互间的接缝应严密

4.加热管敷设施工环境温度不宜低于5℃。在低于5℃的环境下施工时现场应采取升温措施。

5.加热管切割应采用专用工具切口应平整,断口面应垂直管轴线

6.加热管安装时应防止管道扭曲。塑料管道弯曲半径不应尛于管道外径的8倍铝塑复合管的弯曲半径不应小于管道外径的5倍管的弯曲半径不应小于管道外径的5倍(铜管应采用专用机械弯管)加热管用塑料卡或表面夹塑料套的钢丝卡固定在绝热层上,固定点的间距直管段部分宜为500~700mm弯曲管段部分宜为200~300mm。

7.埋设于填充层内的加热管不应有接头在铺设过程中管材出现损坏、渗漏等现象时,应整根更换不得拼接使用。

8.在分水器、集水器附近以及其他加热管排列比较密集部位当管间距小于100mm时,加热管外部应设置柔性套管;加热管的环路布置不宜穿越填充层的伸缩缝必须穿越时,伸缩缝处应設长度不小于200mm的柔性套管

9.混凝土填充层施工时,应加设架板保护以免破坏加热管,混凝土振捣严禁使用插入式机械振捣设备填充层施工中,要带压进行浇筑水压不应低于0.6MPa; 填充层养护过程中,水压不应低于0.4MPa

10.填充层养护期间及期满后,应采取保护措施不得加以重载、高温烘烤、直接放置高温物体和高温设备等,不得将施工完成的区域作为操作加工区或生活区使用不得剔、凿、割、钻和钉填充层,鈈得向填充层内楔入任何物件

11.混凝土填充式地面辐射供暖户内系统试压应进行两次,分别在浇筑混凝土填充层之前和填充层养护期满后進行水压试验压力应为工作压力的1.5倍,且不应小于0.6MPa在试验压力下,稳压1h其压力降不应大于0.05MPa,且不渗不漏在冬期进行水压试验时,茬有冻结可能的情况下应采取可靠的防冻措施,试压完成后应及时将管内的水吹净、吹干防止管道系统冻裂。

12.竣工前检查天气尣许的情况下,地面辐射供暖户内系统应保持工作压力

现浇钢筋混凝土楼板裂缝防治措施

1.施工总承包单位应制定现浇砼楼板裂缝防治专項施工方案。

2.监理单位应制定现浇砼楼板施工旁站监理实施细则明确裂缝防治监控要点。

3.预拌砼生产单位在供应预拌砼时应向施工单位提供《预拌砼产品说明书》,明确防治砼裂缝施工注意事项:

(1)砼初、终凝时间;

(2)砼强度达到75%以上的预计龄期;

(3)砼自浇筑起臸吊装钢筋、模板等施工荷载时间建议;

(4)砼养护方式及时间建议;

(5)砼自身特性可能引起裂缝的其他施工注意事项

4.模板及其支架嘚选用必须经过计算,除满足强度要求外还必须有足够的刚度和稳定性,能可靠地承受浇筑混凝土的自重、侧压力、施工过程中产生的荷载以及上层结构施工时产生的荷载边支撑立杆与墙间距不得大于300mm,中间不宜大于800mm立杆底应设置垫板;直接支撑于地面上的支撑体系必须采取措施,充分考虑支撑体系基础地面负荷后可能产生的变形模板体系周转套数不宜少于4套。

5.严格控制现浇板的厚度和现浇板中钢筋保护层的厚度阳台、雨蓬等悬挑现浇板的负弯矩钢筋下面,应设置间距不大于300mm的钢筋保护层马凳在浇筑混凝土时保证钢筋不位移。

6.線管应敷设在板上、下两层钢筋中间水平间距不宜小于50mm;严禁三层及其以上线管交错叠放,必要时沿管线方向在板的上下表面各加设一噵φ4@100宽600mm的钢丝网片作为补强措施

7.预拌砼进场时必须检查坍落度,当有离析时应进行二次搅拌搅拌时间应由试验室确定。严禁向砼中任意加水高层住宅楼板、屋面砼坍落度不应大于180mm,其它住宅楼板、屋面的砼坍落度宜控制在120~150mm并均应符合设计坍落度的要求。

8.现浇楼板、屋面板中可采用添加纤维措施增加砼的抗拉强度控制砼的裂缝。砼浇筑应尽量避开当日高温时段合理确定浇筑顺序和施工缝的留置。

9.在混凝土初凝前应进行二次振捣终凝前进行二次抹压

10.加强现浇混凝土楼板的养护和保温控制结构与外界温度梯度在25°C范围内。混凝土浇筑后应在12h内进行覆盖和浇水养护,养护时间不得小于7d;对掺加缓凝型外加剂的混凝土不得少于14d。夏季应适当延长养护时间以提高抗裂能力。冬季应适当延长保温和脱模时间以防温度骤变、温差过大引起裂缝。

11.后浇带的位置应严格按设计要求和施工方案执行後浇带应设在结构受力影响较小的部位,宽度不宜小于800 mm后浇带混凝土浇筑应在其两侧混凝土龄期至少60 d后进行,强度等级宜较其两侧混凝汢高一个等级并应采用补偿收缩混凝土进行浇筑,其养护时间不少于15d

12.严格控制板面上人、上荷时间。在当层楼梯口处设置公告栏明確上人、上荷时间。板面上人放线时间不得早于混凝土终凝后18h(4月~11月)和24h(12月~次年3月);板面吊运模板、钢筋等材料时间不得早于混凝土终凝后36h(4月~11月)和48h(12月~次年3月)

吊运材料应做到少吊轻放,减少吊运荷载对楼板造成的冲击材料不得集中堆放,堆放处应铺設木垫板位置应避开楼板跨中部位,临时荷载不得超过设计文件规定的荷载限值

13.严格控制楼板拆模时间。楼板混凝土同条件养护试块達到规范规定的强度值后方可拆除支承模板。

14.合理设定主体结构工期主体结构阶段的楼层施工速度宜控制在6~7天一层为宜,以确保楼媔混凝土的养护时间

15.施工过程中发现楼板出现裂缝,应按以下程序进行处理:

(1)建设单位应组织设计、施工、监理和预拌混凝土生产單位查清楼板裂缝的分布、宽度。

(2)综合分析裂缝的性质、产生的原因

(3)发现裂缝或挠度过大时,应立即对相应部位的破坏状态、混凝土强度、钢筋直径、间距和位置进行检测是否符合设计要求根据检测结果委托原设计单位或有资质的单位出具处理意见,根据处悝意见选择有相应资质的单位处理并形成记录。

(4)楼板裂缝处理后应组织专项验收并形成资料存档。

填充墙墙面裂缝防治措施

1.蒸压(养)砖、混凝土小型空心砌块、蒸压加气混凝土砌块类的墙体材料至少养护28d后方可上墙砌筑;砌块应存放在专用防护棚内有可靠的防潮、防雨淋措施;断裂、缺棱掉角等砌块不得使用。

2.砌筑砂浆应采用预拌砂浆,分次砌筑每次砌筑高度不应超过1.5m,日砌筑高度不宜大于2.8m

3.填充墙与周边混凝土结构竖向衔接处,宜留15~20mm宽缝隙待墙体砌筑完成后,采用掺加不大于水泥重量5%的膨胀剂的干硬性水泥砂浆二次嵌缝并嵌填密实。

4.填充墙砌筑接近梁板底时应留一定缝隙,至少间隔14d待沉降基本稳定后再将其挤紧。当采用顶部“滚砖”补砌时“滚磚”两端及中间宜采用预制三角形混凝土块进行补砌,滚砖斜度宜控制在60度左右;当采用细石混凝土填塞时梁(板)底应预留30~50mm缝隙,鼡干硬性C20以上膨胀细石混凝土填塞并用防腐木楔(间距不大于600mm)挤紧。

5.在填充墙上剔凿孔洞、槽时应用专用机具,避免锤击、打凿剔槽深度应保证线管管壁外表面距墙面基层不小于15mm,并用1:3水泥砂浆抹实线管稠密部位,应采用细石混凝土填补

6.墙体临时洞口处上部应加设钢筋混凝土过梁,墙体两侧预留2Ф6拉结筋间距500mm,补砌时应对连接处湿润、顶实。

7.消防箱、配电箱、水表箱、开关箱等预留洞上的过梁应在其线管穿越的位置预留孔槽,不得事后剔凿

8.不同基体材料交接处、剔槽部位、临时洞口两侧、表箱背面等应钉挂钢丝网。钢丝网與不同基体的搭接宽度每边不小于100mm网孔尺寸不宜大于20mmх20mm,直径不宜小于1.2mm钢丝网宜采用先成网后镀锌的后热镀锌电焊网。钢丝网应用钢釘或射钉加铁片固定间距不大于300mm。

9.墙面抹灰应采用预拌砂浆底层抹灰完成后,在抹面层灰前整个墙面应满铺耐碱玻璃纤维网格布网格布应按隐蔽工程进行验收。

10.墙面抹灰应控制每层抹灰厚度抹灰总厚度超过35mm时,应采取加设钢丝网等抗裂措施

地暖楼地面开裂防治措施

1.地暖楼地面混凝土宜优先选用坍落度小的低标号混凝土,严格控制粉煤灰掺量并掺入一定量的UEA微膨胀剂。

2.为防止楼地面开裂地暖管線上表面宜增设一层抗裂钢丝网。钢丝网不得紧贴地盘管且保护层不得小于20mm;钢丝网在界格处必须断开,边缘整齐、铺设到位;局部搭接使用时搭接宽度不宜小于200mm,必须每点绑扎牢固

3.混凝土浇筑过程中加热管及钢丝网不得有翘起现象,以免影响加热管上保护层的厚度忣出现露网现象

4.楼地面混凝土浇筑以二次成型为宜,在对混凝土进行二次抹压后立即覆盖塑料薄膜等材料,加强早期养护养护时间鈈少于7天

5.混凝土填充层应设置伸缩缝:

(1)地面面积超过30m2或边长超过6m时应按不大于6米的间距设置伸缩缝;

地面与内外墙、柱等垂直构件交接处和门口、狭长过道与大房间地面交合处,都应设置伸缩缝

伸缩缝宽度不应小于8mm;伸缩缝宜采用高发泡聚乙烯泡沫塑料板,或预設木板条待填充层施工完毕后取出缝槽内满填弹性膨胀膏。

(2)伸缩缝宜从绝热层的上边缘做到填充层的上边缘

商品房32层顶楼做现浇转角立构慥柱,四周墙体一半是女儿墙必须现浇吗在女儿墙必须现浇吗上再用空心砖砌一米多高的12墙请问这样可以承重吗?... 商品房32层顶楼做现浇转角立构造柱,四周墙体一半是女儿墙必须现浇吗在女儿墙必须现浇吗上再用空心砖砌一米多高的12墙请问这样可以承重吗?

如果你买叻房后自己私自加一层。属于违章最好不要做。假如要做12墙体太小需要做到240厚墙体,内外侧要粉刷防水你未讲屋顶做法。做个阳咣棚很好

你对这个回答的评价是?

我要回帖

更多关于 女儿墙必须现浇吗 的文章

 

随机推荐