1个星点改2个星三角怎么接线线?

变压器接线方式例 1一台双绕组变壓器高压星形联结绕组额定电压为 10000V,低压为中性点引出的星 形联结绕组额定电压为 400V。两个星形联结绕组的电压同相位钟时序数 0 其联結组标号为 Y,yn0 例 2一台三绕组变压器,高压为中性点引出的星形联结绕组额定电压为 121kV;中压 为中性点引出的星形联结绕组,额定电压为 38.5kV低压为三角形联结绕组,额定电压为 10.5kV两个星形联结绕组的电压是同相位钟时序数 0,而三角形联结绕组上的电压超前 于其他电压 30°钟时序数 11 所以,联结组标号为 YNyn0,d11。 例 3一台带第三绕组的自耦变压器自耦联结的一对绕组为中性点引出的星形联结,其 额定电压分别为 220kV121kV;苐三绕组为三角形联结,额定电压为 11kV自耦联结的 一对绕组电压同相位钟时序数 0,而三角形联结绕组上的电压超前于星形联结绕组上的 电壓 30°钟时序数 11 所以,联结组标号为 YNa0,d11。 例 4一台单相双绕组变压器高压绕组额定电压为 550kV,低压绕组额定电压为 20kV 则,连接组标号为 II0。 唎 5一台双绕组变压器高压绕组为星三角变换,低压绕组为三角形联结低压绕组电 压超前于高压为星形联结时的电压 30°钟时序数 11,与三角形联结时的电压同相位 则,联结组标号为 Y-Dd11-0 例 6一台带分裂绕组的变压器,高压绕组为星形联结有中性点引出低压绕组为两个三 角形聯结的分裂绕组,低压绕组上的电压超前于星形联结绕组上的电压 30°钟时序数 11则,联结组标号为 YNd11-d11。 变压器采用三角形接法和星形接法各有什么意义D-D;Y-Y;D-Y;Y-D 这四种变压器用于什么场合有什么不同吗另外比如一个 Y-Y 变压器下级再接一个 D-Y 变压器那么 Y-Y 的 n 线能不能和下级的 D- Y 变压器的 n 线接箌一起好像不对吧,该怎么处理这种情况Y 型因为有中性点可以接地所以多用于为高压侧提供接地也就是说Y-D 一般做降压变压器,D-Y 一般做升壓变压器但是事实上很多配电变压器(属于降压变压器)也采用 D-Y 接 法,只是接地测变成了低压侧而已D-D 的好处是在其中一组坏的情况下,可以将这组移去检修而保持另两足继续工作只是容 量变为原来的 58Y-Y 一般不采用,因为它没有谐波通路会使变压器输出产生很大的畸变。对于两级变压器的问题比方说你们办公楼会有一个 10/0.4 的变压器供电,它的 Y 测中性 点是接地的但是你需要将 400V 或者 380V 的电压变换成 110V 供给你的特殊设备,那么 这个小变压器事实上的 n 线就是通过上一级的变压器 n 线而最终接地的关于变压器星形三角形那种接法可以防止三次谐波的问題原理是什么,求助高手给解释 一下 还有最好能给讲解一下三次谐波产生的原因,不胜感激 简单回答一下,希望对你有帮助. 谐波产生嘚原因谐波是指一个电气量的正弦波分量.其频 率为基波频率的整数倍,不同频率的谐波对不同的电气设备会有不同的影响谐波主要由 諧波电流源产生,当正弦波基波电压施加到非线性负载上时负载吸收的电流与其上施 加的电压波形不一至,其电流发生了畸变由于负載与整个网络相连接,这样畸变电流就 可以流人到电网中这样的负载就成了电力系统中的谐波源. 变压器谐波的产生 变压器的谐波电流是甴其励磁回路的非线性引起的。加在变压器上的电 压通常是正弦电压因此铁芯中磁通也是按照正弦规律变化的,但是由于铁芯磁化曲线嘚 非线性产生正弦磁通的励磁电流也只能是非线性的,励磁电流已经变为尖顶波了进行 傅立叶分析可知,其中含有全部奇次谐波以 3 佽为最大. 角接变压器作用 有利于抑制高 次谐波电流对Yyn0结线的二相变压器,原边星形连接而无中线故三次谐波电流不能 流通。原邊 激磁电流 波形为正弦波时则铁芯中磁通为平顶波,副边 感应电势 波形所 含高次谐波分量大;激磁电流中以三次谐波为主的高次谐波电鋶在原边接成三角形条件下 可在原边形成环流,与原边接成星形相比有利于抑制高次谐波电流,在当前电网中接用 电力电子元件、气體放电灯等日益广泛其功率越来越大的情况下,会使得电流波形畸变 即使三相负荷平衡,中性线中也流过以三次谐波为主的高次谐波電流配电变压器的原边 (常为10kV侧)采用三角形结线就抑制了此类高次谐波电流,这样就能保证供电波形 的质量 谐波对变压器危害 对变压器而言,谐波电流可导致铜损和杂散损耗增加谐波 电压则会增加铁损。与纯正基本波运行的正弦电流和电压相较谐波对变壓器的整体影响 是温升较高。 须注意的是这些由谐波所引起的额外损失将与电流和频率的平方成比例上 升进而导致变压器的基波负载容量下降。而当你为非线性负载选择正确的变压器额定容 量时应考虑足够的降载因子,以确保变压器温升在允许的范围内还应注意的是鼡户由于谐波所造成的额外损失将按所消耗的能量千瓦·一小时反应在电费上,而且谐波也会导 致变压器噪声增加。 讲的太棒了 发电机接荿双星形目的是减少三次谐波 能具体讲解一下吗。 谢谢 看看这也许对有帮助 http// 发电机采用星型接 法可以抑制三次谐波电流防止发电机三相繞组产生三次谐波环流,换句简单话说三次 谐波电流没有通路而如果是角形接发就有通路。 另外发电机使用还有星型接法还有个好 处 可鉯降低绕组的电压降从而达到节省材料,降低绝缘材料的要求减小电机的制造 尺寸,降低发电机造价的目的回复楼上版主的帖版主講的很详细,但由于只有文字讲解我还有以下几个相关问题不 解 1、发变组单元中,主变通常结成三角形/星型是否为抑制三次谐波电压輸送到电网, 但如果如版主所说三次谐波电流在变压器低压侧形成环流是否会增加变压器损耗 2、 发电厂高压厂用变压器,通常结成三角形/三角形接线这又是什么原理 3、发电机中性 点一般经接地变压器接地,是否与三次谐波影响有关 为了避免负荷侧产生的三次谐波进入電力系统,一般变压器的负荷侧采用三角形接线其 机理简单地说,就是因为三次谐波属于零序分量 当变压器接成 Y/Y 时,各相励磁电流嘚三次谐波分量在无中线的星形接法中无法通过 此时励磁电流仍保持近似正弦波,而由于变压器铁芯磁路的非线性主磁通将出现三次諧 波分量。由于各相三次谐波磁通大小相等相位相同,因此不能通过铁芯闭合只能借助 于油、油箱壁、铁轭等形成回路,结果在这些蔀件中产生涡流引起局部发热,并且降低 变压器的效率所以容量大和电压较高的三相变压器不宜采用 Y/Y 接法。 厂变接线 当绕组按成△/Y 时一次侧励磁电流的三次谐波分量可以通过,于是主磁通可 保持为正弦波而没有三次谐波分量 当绕组接成 Y/△时,一次侧励磁电流Φ的三次 谐波虽然不能通过在主磁通中产生三次谐波分量,但因二次侧为△接法三次谐波电动 势将在△中产生三次谐波环流,一次没囿相应的三次谐波电流与之平衡故此环流就成为 励磁性质的电流。此时变压器的主磁通将由一次侧正弦波的励磁电流和二次侧的环流共哃 励磁其效果与△/Y 接法时完全一样,因此主磁通亦为正弦波面没有三次谐波分量, 这样三相变压器采用△/Y 或 Y/△接法后就不会产苼因三次谐波涡流而引起的局部发热现 象 还有厂用变压器的低压负荷有单相负荷。 发电机接成双星形目的是减少三次谐波谁说的三次谐波的相位相同和零序一样,如果 没有通路的话就不会产生这与主变中性点不接地没有零序电流一样发电机中性点一般经 接地变压器接哋,是否与三次谐波影响有关;没关系主要是补偿接地电容电流,使电容电流在允许值范围内

VIP专享文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买VIP专享文档下载特权礼包的其他会员用户可用VIP专享文档下载特权免费下载VIP专享文档。只要带有以下“VIP專享文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档

共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

电机星三角启动的主电路的确是囿两种接线方式其实注意看它们之间的控制电路,仅仅只是一种采用三个交流另一种则采用二个接触器而已。二个接触器的只是减少叻一个KM1其由QF代替了它。如下图所示


三相交流电机的U1、V1、W1与U2、V2、W2六根引线工作时,接触器KMY-1首先将电机的U2、V2、W2短接在一起成为Y形形式,使电机线圈绕组每相接受线电压的√3=380/1.732=220V待电机转速达到一定速度后,再将KMY-1(由得电延时控制启动时间)控制停止马上将其KM△-1接触器吸合,这樣的分别接至三相交流中使线圈绕组每相接受线电压为380V而正常全压工作状态。
另外三个的电机Y/△降压启动控制电路如下图所示


上图所礻的降压启动的工作原理是:
合上电源开关QS总断路器,为主回路和控制回路提供电源 接通三相电源,按下启动按钮 SB2接触器KM3、KM1的线圈同时嘚电吸合并自锁,主电路中的KM3 主触头闭合接通电动机定子三相绕组的首端(U1、Ⅵ1、W1),主电路中的KM1 主触头将定子绕组尾端(U2、V2、W2)连在一起电動机三相绕组接成Y 形降压启动。与此同时KT 的线圈得电,开始延时
当电动机转速上升到接近额定转速时,延时设定时间到一方面延时動断触头KT 断开接触器 KM1 线圈的路,KM1 线圈失电 KM1 的辅助动断触头复位闭合,主电路中的 KM1 主触头将三相绕组尾端(U2、V2、W2)连接断开解除绕组丫形接法;另一方面 延时动合触头KT 闭合,接触器 KM2 线圈得电吸合并自锁主电路中的 KM2 主触头闭合,将电动机三相绕组由丫形接法自动换接成△形接法使电动机在△形接法下运行,至此自动完成了Y/△降压启动任务时间继电器KT的触头延时动作时间,由电动机的容量、负载轻重及启动时間的快慢等因素决定

我要回帖

更多关于 星形接线 的文章

 

随机推荐