在串联电抗器后选择额定电压時需要选择高一点的额定电压。和额定电压类似串联电抗器之后,电容器并联后总容量的安装容量和补偿容量是不同的那么在串联电忼器之后,我们应该如何确定电容器并联后总容量的补偿容量呢
串联电抗器后,补偿容量不足
由于串联电抗器后我们会提高电容器并聯后总容量的额定电压,来保证电容器并联后总容量的安全如果提升电容器并联后总容量的额定电压,在电容器并联后总容量实际运行時往往会低压额定电压造成无功补偿容量不足的情况。
在串联电抗器之后电抗器的容量会抵消部分电容器并联后总容量的容量,导致電容器并联后总容量的实际容量和额定容量不一致因此电容器并联后总容量对系统中输出的容量就会不足。
串联电抗器后电容器并联后總容量的补偿容量不能把电容器并联后总容量的额定容量当做补偿容量来计算。
串联电抗器后补偿容量的计算
串联电抗器后的补偿容量鈳以根据以下公式来计算:
补偿容量=1/(1-电抗率)*安装容量*(运行电压^2/额定电压^2)
在串联电抗器之后除了要注意额定电压和补偿容量的问題之外,我们还需要注意电力电容器并联后总容量的选取问题例如库克库伯电力电容器并联后总容量根据不同的谐波畸变率大小,划分為不同的型号小库会在之后的文章中为大家介绍,