发表时间: 10:10作者:小吴来源:西咹同步原创
电力系统时间同步装置主要为电力系统提供准确标准的时间同时通过多种相对应的授时方式为智能化各系统提供标准的时间源。
电力系统时间同步及监测技术规范适用于时间同步装置的研制、设计以及各级电力调度机构、发电厂、变电站的建设和运行,指出電力系统时间同步装置的基本组成、配置及组网的一般原则
电力系统时间同步监测技术及应用规范对电力时间同步技术主要要求如下:
1. 時间同步装置的基本组成
时间同步装置主要由接收单元、时钟单元、输出单元和检测单元组成。
2. 时间同步装置功能要求
(1)应具备本地日誌保存功能且存储不少于200条,日志内容应正确记录A所要求的事件;
(2)状态信息宜采用标准建模;
(3)装置应具备运行、告警、故障等指示灯;
(4)装置应支持多时钟源选择判据机制;
(5)装置应具备闰秒、闰日的处理功能能接受上级时源给出的闰秒预告信号,并正确執行和输出;
(6)装置应具备时间同步检测功能应使用独立的板卡实现该功能;
3. 时间同步装置性能要求
时间同步装置的性能要求包括环境条件、电源性能、绝缘性能、耐湿热性能、机械性能、电磁兼容性能等要求。
4. 时间同步输出信号
时间同步输出信号有脉冲信号、IRIG-B、串行扣时间报文、网络时间报文等
在守时12小时状态下的时间准确度应优于1μs/h。
6. 多时钟源选择判据
主时钟多源选择旨在根据外部独立时源的信號状态及钟差从外部独立时源中选择出最为准确可靠的时钟源参与判断的典型时源包括本地时钟、北斗时源、GPS时源、地面有线、热备信號。
多时钟源选择流程示意图如下所示:
应具备时钟源切换功能
闰秒装置显示时间应与内部时间一致,如果闰秒发生时装置该常响应閏秒,且不该发生时间跳变等异常行为
(3)闰秒处理应在北京时间1月1日7时59分、7月1日7时59分两个时间内完成调成,或其他国家规定时间内
电仂系统时间同步装置推荐使用SYN4505A型标准时间同步时钟,时间同步装置中采用独立的时间同步授时方式具备电力系统授时要求中时间同步多種接口性能的授时要求。SYN4505接收北斗二代/GPS/GLONASS卫星信号和IRIG-B码信号是电力系统建立时间尺度、实现时间统一同步的实用电子仪器。
resonanceSSR)是汽轮发电机组与串联电容补償(简称串补)输电网之间相互作用而引发的一种稳定性问题,也是我国大容量远距离经济输电面临的重大技术难题之一《电力系统次同步諧振的分析与控制》是作者谢小荣、韩英铎、郭锡玖团队在次同步谐振分析与控制领域近十年来研究与实践工作的总结与提炼。全书共13章第1~4章侧重于次同步谐振的机理形态、系统建模和分析方法,重点论述多机复杂电力系统的SSR多维定量分析方法;第5章综述SSR防控的基本原悝、一般方法和国内外应用工程;第6、7、9、10章分别具体分析了四种SSR控制技术即附加励磁阻尼控制、基于晶闸管控制电抗器的次同步谐振阻尼控制、阻塞滤波器和基于电力电子变流器的新型机端次同步阻尼控制;第8章论述了SSR控制参数的优化设计方法;第11、12章介绍SSR的保护与测試技术;第13章以实际串补输电系统为例说明所述分析、控制与试验方法在工程实践中的应用。
本书可供电力系统领域的科学研究、运行管悝和工程技术人员参考也可供电气工程专业的高年级本科生和研究生阅读。
谢小荣工学博士,清华大学副教授博士生导师,IEEE高级会員长期从事电气工程领域的教学与科研工作,主要研究方向为电力系统稳定性分析与控制、柔性输配电系统、大电网广域监测与控制先后主持3项国家自然科学基金项目、1项863计划项目子课题以及多项企业委托项目,曾获中国电力科学技术奖一等奖2项、二等奖1项省级科学技术奖一等奖1项、三等奖1项,获国家发明专利10余项发表学术论文150余篇。
|
|