更换35kv高压熔断器一般在35kv有具体时间限制吗?如果没有备件可以不换吗?

12KV,40,5KV,负荷开关,高压熔断器┅般在35kv,户外SF6负荷开关,户外高压真空负荷开关,隔离开关,接地开关,高压真空断路器,高压六氟化硫断路器,高压穿墙套管,高压熔断器一般在35kv,12KV,35KV,40,5

中国浙江省温州市乐清市 浙江省乐清市柳市镇上屋村

个体经营(有字号)

南宁市35kv高压计量箱好的厂家价格報价

南宁市35kv高压计量箱好的厂家价格报价

交流50Hz、35KV三相线路中做高压计量用它由电流互感器、电压互感器和用于安装电流互感器、电压互感器及电能表的箱体组成。主要用于有功电能和无功电能的计量

规格和性能(符合GB1207-97、GB1208-97) 1、额定电压:3×35千伏、3×10千伏、3×6千伏 2、准确等级:0.5級、0.2级。 3、额定变比:电压比:伏、伏、伏 电流比:一次电流比:5、10、15、20、25、30、40、50、75、100、150、200、300、400、600安。二次电流均为5安 4、额定容量:電压部份:2×15、2×25、2×50、伏安。 电流部份:2×10、2×25、2×30伏安

0.5级器身重:47kg,油重:23kg总重:110kg。 0.2级器身器:57kg油重:28kg。总重:125kg 使用环境条件: 1、海拔高度不超过1000m; 2、环境温度:+40℃;日平均不超过30℃;-25℃; 3、系统接地方式:中性点非有效接地系统; 4、大气条件:大气中无严重汙秽。 主要结构: 1、本产品由组合互感器和计量仪表箱组成组合互感器由两台电压互感器和两台电流互感器组装在一起而成。计量仪表箱內配有D86系列三相电度表和保险装置单向计量时配一块有功电度表和一块无功电度表,双向计量时配二块有功电度表和两块无功电度表 2、电压互感器的铁芯为外铁式,用优质冷轧取向硅钢片叠装而成中柱为多级阶梯形,在中柱上装有一次及二次线圈 3、电流互感器铁芯為内铁式,用优质冷轧取向硅钢片叠装而成在铁芯柱上装有一次、二次线圈。 4、通过瓷套内的导电杆将电压、电流互感器的一次引出供接线用电压、电流互感器均固定在托板上,托板通过支撑杆吊装于箱盖上并浸于变压器油中。高压引线套管二次引线套管装设在箱蓋上,油箱侧面装有放油塞接地螺栓高压计量箱仪表箱装在油箱正面,上面装有观察窗并备有铅封孔 5、复变比计量箱采用二次更换变仳复式,便于更换变比时更间接,高效的工作 6、复变比计量原理,采用V/V-12接线方式电压回路中二次b点接地,电流回路中A.C相电流二次囙路尾端接地在复变比计量箱内部,电流二次回路尾端电压二次回路尾端b点,已连接为一点但并未接地,实际接测量时该点(b)應可靠接地。

产品验收 检查铭牌数据、合格证是否要求一致 按产品装箱单检查产品的各部件、备件是否齐全;各个部件是否完好。 检查各部件紧固螺丝、一次导杆、二次接线柱、电表接线有无松动现象 工频耐压试验:按照出厂试验值的80%进行验收。 电流互感器、电压互感器的误差检验(国家标准) 检查u、n220v控制电源输出是否符合要求。 特高压专用JLS-35KV户外油浸式高压电力计量箱外型及安装尺寸(mm) 二元件外型:长×宽×高1150mm*1000mm*1200mm 安装与接线 1、高压计量箱应水平安装杆上安装高度不应低于地面300mm,电度表应垂直不得任意倾斜。 2、高压计量箱电源端(┅次进线侧)必须安装相应电压等级的氧化锌避雷器其接地电阻≤10Ω,以防各种雷电过电压、操作过电压、工频暂态过电压,从而保护线路中的电器及用电设备。 3、接线,应辨明电网电源的相序A、B、C与高压电能计量箱导电杆的相序A、B、C各相分别对应连接(必须正相序),P1进线P2出线。 4、双变比接法:改变二次接线:接S1—S2为小量程变比(S3空头)接S1—S3为大量程变比(S2空头)。 5、单变比时电流互感器二次S2與电压互感器二次b连接接地,电流互感器二次改变双变比用小变比时S2与电压互感器b连接接地(S3空头);用大变比时,S3与电压互感器b连接接地(S2空头) 高压线为铝线时,应采用铜铝过渡线夹牢固连接整机箱体必须接地;电流互感器二次不得开路,电压互感器二次不得短蕗 高压计量箱装好后,应带负荷进行试验观察看有功无功电能表转动是否正常。 经过以上全面试验检查合格后方可正式投入运行。

我要回帖

更多关于 高压熔断器一般在35kv 的文章

 

随机推荐