空调压缩机风机不转和风机线怎样区别?

由于压缩机和室外风机设在室外機压缩机电容和室外风机电容也设在室外机, 并且安装在室外机专门设计的电控盒内

格兰仕变频空调开机内风机工作外风机刮风早起偶尔转,但压缩机不工

格兰仕变频空调开机内风机工作外风机刮风早起偶尔转,但压缩机不工作求高手指教
全部
  •  外機不制冷原因很多,
    可能的原因是压缩机保护装置跳脱的现象
    压缩机过载保护会跳脱代表系统高压压力过高或过热电流过大。
    高压过高過热的原因及排除:
    1制冷剂过多。
    适当减少制冷剂量
    2,散热不良检查冷凝管是否有尘垢,清洗冷凝器
    3,管路系统堵塞参照压力表判断、排除,重新系统处理
    4,蒸发器或滤网积尘结垢气流变小,系统压力及温度失恒清洗蒸发器或滤网。
    5缺氟也有可能。缺氟時压缩机排气温度会过热,使过热负载保护开关跳脱
    电路方面的问题则是:
    1,控制电路板故障
    2,温度传感器过载信息错误。
    3、电源接线松脱、接触不良
    4、启动电容器或压缩机启动线圈烧毁。
    资讯不足只能这样分析,还有很多其他的可能
    建议找专业维修人员检查看看。
    希望能帮到您满意请采纳。谢谢
    全部

你说的是两个的公共端接反了沒有什么问题的,两个的供电是一样的开机的时候两个还是一起运行,温度到了还是一起停机没有问题的。

可是我这样接了以后外机響了一下 内机也不供电了
不可能的 你再检查一下
呵呵 我先在把外机的线下掉 内机也是不通电了 
请问这还要怎么检查呢!
检查空调的线路 有沒有插错的 火线跟零线有没有插反 各个元件的接线是否正确
这些还用检查吗
一开始就是好的就是因为我把压缩机线和风机线接反了所以先茬不通电了
首先检查内机板上的保险有没有烧坏那你通电测试压缩机线路,开机看看线路到哪没有电了同样风机也要这样检查。
唉..头嘟大了!检查保险丝还要把内机拆开麻烦死了!不管了 换台新的!

你对这个回答的评价是

你对这个回答的评价是?

     很多空调不制冷都是由于空调室外机不工作引起的下面就讲述有关空调室外机风扇不转压缩机不启动维修案例:我家的空调有一天晚上打开空调不制冷,室内机出来的是熱风,查室外机发现,室外机压缩机不工作,开始我以为是机内的保险管的故障,经查没有问题,发现电源已送到室外机.又捡查压缩机发现压缩机绕組电阻正常,开机后实测压缩机电压,刚开机时有电压,压缩机也工作,一会儿就没有电压,同时室外机的风扇不转,测量风扇电机电压有,用手转动扇葉风扇漫漫地转动起来,但是无力,说明是裂相电容已失效,更换一个同型号的开机一切都正常,故障排除.说明是风扇电机不转自动保护性停机.测量换下来的电容发现该电容没有容量. 

  检查室外机不工作的原因: 

  首先应注意观察室外机是否有工作声音(包括室外机风扇和压缩机)。如果室外机风扇运转则说明控制电路基本正常。此时应观察压缩机是否启动如果压缩机未启动,则应检查电源是否正常如果用万用表測量压缩机电源,确为220V则应检查电容是否损坏、过载保护器是否断路。如果以上检测均无问题则应更换压缩机。 

  若压缩机供电端无220V嘚电压则需要检测控制板继电器线圈是否烧毁、接触器触点是否打火导致阻值增大?如果确认为此类故障,则需要更换继电器或控制板 

  传感器故障。用万用表测量室外机盘管传感器的阻值如果传感器阻值偏离正常值较大或存在断路、短路故障,则需要更换传感器 

  茭流接触器故障。将交流接触器上电用万用表测量交流接触器的出线端,看有无380V的电压如果没有,则说明交流接触器内部损坏需更換新的交流接触器。 

  制冷剂过多造成保护性停机 

  环境温度过高导致系统保护。环境温度过高、太阳直射无遮阴物体、室外机通风不良都会造成夏季压缩机过热保护 

    有关空调室外机不工作的原因有多种,但压缩机启动电容故障率较高更换一个同型号的电容器试试。┅般都能解决问题另外室内机感温头故障也会出现这种现象,这二种情况如果你懂电工知识自己可检查,但是如果你不是专业人员也搞不了建议找售后电话报修。深圳美的空调维修24小时报修电话:5 深圳美的空调维修网.cn

我要回帖

更多关于 空调压缩机风机不转 的文章

 

随机推荐