10千伏高压电缆怎样做接头用做复试吗?

马上注册结交更多好友,享用哽多功能让你轻松玩转社区。

您需要 才可以下载或查看没有帐号?

1.10kV变电所两路10kV高压进线两路同时工作,互为备用其中1#电源供电1#变壓器(1000kVA),2#电源供电2#变压器(1000kVA),请问各路高压进线电源是按2000kVA还是按1000kVA容量选择高压进线电缆的型号规格?(系统为单母线分段,高压柜有联络开关,低压柜有聯络开关,低压侧有部分一二级负荷及消防负荷,其余为三级负荷)
2.使用什么公式计算高压侧电流根据计算电流如何选择高压进线电缆的型号规格?
麻烦说得详细些,不胜感谢!

     近年来随着我国城市电网的不斷改造,交联聚乙烯电力电缆作为主流产品已经广泛应用于输电线路和配电网中各地区截止到20015年6月,投运的220 kV电压等级交联聚乙烯电力电纜有183 km110 kV电压等级的有3000多km。全国据不完全统计已投入运行的110 kV及以上的高压电缆怎样做接头线路已经超过10000

  2 高压电缆怎样做接头故障分析

     高壓电缆怎样做接头系统故障分类的方法很多,按照故障产生的原因大致分为制造原因、施工质量原因、设计单位设计原因、外力破坏四大類

     制造原因根据发生部位不同,又分为电缆本体原因、电缆接头原因和电缆接地系统原因三类

     因为现在高压电缆怎样做接头制造在原材料及机器设备方面已经成熟,而且电缆在出厂前要进行交流耐压试验试验标准160 kV,半小时通过为合格(IEC60840标准要求)所以一般电缆本体絀现问题的概率比较小。经笔者的考察了解有了好的设备并不等于就会有好产品,保证产品质量不仅要有好的设备(国内现在有好几个電缆厂家的设备都具有国际先进水平)更需要有好的技术人员、操作人员和严格的检验控制。一般在电缆生产过程中容易出现的问题有絕缘偏心、绝缘屏蔽厚度不均匀、绝缘内有杂质、内外屏蔽有突起、交联度不均匀、电缆受潮、电缆金属护套密封不良等情况比较严重嘚可能在竣工试验中或投运后不久即出现故障,大部分在电缆系统中以缺陷形式存在对电缆长期安全运行造成严重隐患。

     事故案例:电纜本体击穿事故110 kV电缆竣工后通过了5 min,1.7U0变频交流耐压试验(当时的竣工验收试验标准后来标准改为60 min,1.7?U0)但投运12 h之后就发生了电缆本體击穿事故,击穿情况见图1经分析排除了敷设过程破坏和外力破坏的可能性,确认为电缆本体缺陷导致击穿怀疑为电缆内外屏蔽有突起或杂质,在工厂和现场试验时电缆绝缘已经部分受损所致

     北京地区在执行电缆接头前电缆质量检查中曾经发现过电缆阻水层受潮、绝緣屏蔽表面有铜屑、铝护套变形、绝缘偏心、绝缘内有杂质、绝缘屏蔽划伤等问题,多次出现过因产品质量原因而退货的情况

高压电缆怎样做接头接头以前用绕包型、模铸型、模塑型等类型,需要现场制作的工作量大并且因为现场条件的限制和制作工艺的原因,绝缘带層间不可避免地会有气隙和杂质所以容易发生问题。现在国内普遍采用的型式是组装型和预制型组装型接头的绝缘部分分为环氧树脂絕缘筒和预制的应力锥两部分。为了保证应力锥与环氧树脂绝缘筒和应力锥与电缆绝缘结合界面有足够的压力以提高结合面允许的zui高场強,设计了一组用于压紧应力锥的弹簧压紧装置预制型接头由富有弹性的硅橡胶或三元乙丙橡胶制成。接头集改善电场分布的应力锥、導体屏蔽、绝缘屏蔽和接头的主绝缘于一体全部在工厂预制成型,由过盈配合来保证结合面的压力;又由于硅橡胶和三元乙丙橡胶的膨脹系数接近且具有弹性在运行中当负荷变化、温度变化引起热胀冷缩时,能自动平衡不会产生相对位移。

     电缆接头又分为电缆终端接頭和电缆中间接头不管什么接头形式,电缆接头故障一般都出现在电缆绝缘屏蔽断口处因为这里是电应力集中的部位,因制造原因导致电缆接头故障的原因有应力锥本体制造缺陷、绝缘填充剂问题、密封圈漏油等

kV电力电缆预制式中间接头发生击穿事故。电缆运行一年被击穿部位是硅橡胶应力锥,见图2解剖发现应力锥本体开裂,接头发生滑闪放电导致击穿电缆表面爬电痕迹见图3。这批中间接头在淛作过程中预扩充时曾发生过多次应力锥破裂问题厂家确认是部分产品在工厂内硫化过程中出现氯原子混入导致硅橡胶弹性下降所致,通过预扩充没有破裂的应力锥可以保证安全运行该项目在2001年进行交流耐压试验时又有2只接头在试验过程中击穿,击穿原因也是应力锥本體开裂接头发生滑闪放电导致更进一步击穿,证明该公司这批产品质量不稳定

     事故案例2:GIS终端接头击穿事故。电缆运行时间接近2年矗接的击穿点在电缆终端内应力锥中间、半导电应力管上方37 mm处,电缆线芯与应力锥间放电应力锥和电缆上各烧出一个18 mm×20 mm的孔洞,环氧套管被炸成4大块及一些碎片事故原因是因为终端接头出线杆工艺要求包绕PVC带和VDG绝缘带,PVC带包VDG绝缘带外侧然后泡在聚异丁烯绝缘油内,PVC带長时间浸泡后松开脱落垂入金属应力锥内,导致电场畸变产生局放,zui终导致接头击穿见图4。福建厦门电业局利用红外测温监测电缆終端瓷套时也发现了因PVC带脱落导致接头内电场畸变发生局部放电的情况

     事故案例3:220 kV GIS接头击穿事故。电缆运行时间7年多击穿部位为应力錐上部离开绝缘屏蔽末端大约20 cm处。因为应力锥在爆炸时已经炸成碎片故障分析比较困难,但终端内填充的硅油已经严重劣化从清亮状態变成黄色的块状油脂可以看出终端内发生长期的局部放电。产生局部放电的原因很多具体原因不明,很有可能是绝缘油本身有问题

1.1.3 电缆接地系统原因

     电缆接地系统包括电缆接地箱、电缆接地保护箱(带护层保护器)、电缆交叉互联箱、护层保护器等部分。一般容易發生的问题主要是因为箱体密封不好进水导致多点接地引起金属护层感应电流过大。另外护层保护器参数选取不合理或质量不好氧化鋅晶体不稳定也容易引发护层保护器损坏。

     因为施工质量导致高压电缆怎样做接头系统故障的事例很多主要原因有:①施工现场条件比較差,电缆和接头在工厂制造时环境和工艺要求都很高而温度、湿度、灰尘都不好控制。②电缆接头施工工艺要求比较高一般要求施笁人员练习3年后才能安装110 kV及以上接头,而有些施工队伍施工水平不高甚至存在盲目施工问题。③电缆施工过程中在绝缘表面难免会留下細小的滑痕半导电颗粒和砂布上的沙粒也有可能嵌入绝缘中,另外接头施工过程中由于绝缘暴露在空气中绝缘中也会吸入水分,这些嘟给长期安全运行留下隐患④安装时没有严格按照工艺施工或工艺规定,没有考虑到可能出现的问题⑤竣工验收采用直流耐压试验造荿接头内形成反电场导致绝缘破坏。⑥因密封处理不善导致

对于终端接头密封,主要应是防止绝缘油渗漏终端接头漏油问题是困扰各哋电缆运行管理部门的主要问题之一,因为一般终端接头都不采用外置油压补偿装置所以终端漏油后运行部门并不知道内部油量多少,呮能加强监测终端内油量减少会导致电场分布的改变,造成电缆内绝缘爬距变化zui终导致接头击穿。目前堵漏技术很难解决绝缘油渗漏問题虽然现在各地开始采用干式终端接头,但因为大量油终端的存在终端接头渗漏还将是一个长期问题。

对中间接头密封来说主要應提高防水性。南方水位高不管采用排管、直埋接头还是沟槽电缆接头都经常泡在水中。北方虽然水位低但在雨季隧道、排管的接头囲内也经常有积水。所以保证中间接头的密封防水性至关重要因为从严格意义上讲,塑料无法保证水分子的侵入所以北京地区规定中間接头必须采用金属铜外壳外加PE或PVC绝缘防腐层的密封结构,在现场施工中保证铅封的密实这样有效地保证了接头的密封防水性能。

     因施笁质量原因造成的严重缺陷一般在投运前的竣工试验时或投运后一两年内就会出现故障而一些小的问题可能就成为长期运行的隐患。采鼡专业的施工队伍和加强接头安装人员的技术水平和质量意识是减少电缆事故的重要手段

     事故案例1:因安装工艺错误导致220 kV电缆户外终端發生击穿事故。击穿部位在绝缘屏蔽末端上部运行时间11个月,接头形式为组装式与厂家一起对事故终端进行解剖 分析,确认事故原因昰顶应力锥的弹簧机构在安装时被锁死没有起到保证应力锥与电缆绝缘结合界面有足够的压力的作用,导致界面强度不够引发界面放電。

     事故案例2:因安装原因导致110 kV中间接头击穿接头形式为预制式,运行时间12个月事故原因是厂家制作人员在制作安装预制接头过程中,套锥扩充工具曾经折损在接头内部对绝缘表面造成损伤,发生局部放电zui后导致接头击穿。接头击穿位置见

     事故案例3:因接头尺寸錯误原因导致终端接头击穿。事故直接原因是绝缘半导电屏蔽剥切尺寸与图纸不符图纸要求剥切尺寸为1 521 mm,实际剥切尺寸为1 593 mm造成应力锥半导电部分未与电缆绝缘半导电屏蔽搭接,应力锥没有起到均匀电场的作用绝缘屏蔽末端发生刷状放电,zui后导致击穿终端接头击穿位置见。

     事故案例4:10 kV电缆在投运几个小时后发生终端接头爆炸事故击穿部位为应力锥。击穿原因是直流耐压试验后马上投运因反电场造荿击穿,击穿应力锥解剖情况见

     事故案例5:因密封处理不善导致GIS终端漏油事故。事故是因为GIS电缆仓气压降低后报警发现的事故原因是電缆终端出线杆上有一条纵向滑痕,因为GIS内气压比接头内油压高很多所以SF6气体顺着滑痕进入电缆终端,终端下密封在高气压下失灵绝緣油全部泻出,GIS电缆仓气压降低后报警

     在国内好几个地方都发现因交叉互统接线错误导致的电缆护层感应电流上升的情况。因为现在变電站接地电阻一般很小而电缆载流量越来越大,所以交叉互统接线错误导致的电缆护层感应电流相当大笔者曾经遇到这样的情况,金屬护套内感应电流达到300多A导致终端尾管接地点发热。

     至于在电缆敷设过程中侧压力超过要求、电缆弯曲半径过小、刮伤外护套等情况经瑺遇到接头制作过程中电缆处理粗糙,电缆表面有剥削绝缘屏蔽时留下的刀痕、电缆未加热调直、绝缘屏蔽末端有凹坑等情况也时有发苼这些对电缆系统长期安全运行危害很大,甚至导致电缆系统在一两年内出现故障

随着城市建设的发展,各地外力破坏事故不断增加一般直埋电缆因为没有保护所以容易遭受外力破坏,电缆沟槽和隧道内的电缆相对不容易受到外力破坏关于直埋电缆被外力破坏的事唎很多,大部分情况是被挖断有时候也会因为地层下陷导致电缆受到过大的拉力导致击穿事故。对于直埋电缆被挖断的情况这里不在赘述下面介绍3起分别因地层下陷和在电缆隧道和电缆砖槽内被外力破坏的情况,希望引起电缆管理部门和土建施工单位的注意

     事故案例1:广州电缆管理所曾经发生一起由于施工钻桩引起路面严重下陷导致邻近接头击穿的事故,下陷路段恰好在线路走廊内而且距离故障点呮有50 m。经挖开检查发现在13 m长的范围内,电缆被压成弓形zui深下弯点距电缆基准面深达1.3 m。事故原因是当 悬空电缆受到一个巨大的向下压力時悬空电缆的两端受到一个拉力,由于铝护套受泥土压力不能移动因此与铝护套连成一体的预制绝缘体没有发生移位,而电缆导体则甴于拉力伸 长变形接头内导体相对于绝缘体发生了前述6 cm的位移,导致电场分布发生严重畸变接头被击穿。电缆下陷点与接头爆炸处的位置示意见

kV电缆被附近施工的土建单位打锚杆时破坏,锚杆打穿隧道侧壁打坏2路电缆后又打穿另一侧隧道侧壁,并在回拉锚杆时将一蕗电缆拉至严重变形这次恶性破坏对电网造成很大危害,幸亏及时采取措施才未造成更大损失该事故被报道后,在社会上引起一定反響也对土建单位的施工敲响了警钟。

     事故案例3:2002年10月北京黄厂110 kV电缆土建单位在打地锚时将在电缆砖槽内的电缆打穿地锚在电缆保护盖板上打了一个洞。幸好线路负荷不大而且抢修及时,没有对电网造成危害

在很多地方并没有单独的电缆设计,而是将电缆放在变电设計中变电设计由于专业限制大部分对电缆专业知识了解甚少,有些都不知道护层保护器、等知识的名称更谈不上选择适合的参数。我國的电缆设计知识主要是在交流和实践过程中从国际标准和国外厂家学习来的一些大的设计院的专业电缆设计部门都在工作中不断总结提高。我国电缆设计从整体水平而言还亟待提高

     事故案例1:我们在国内某地一电厂处理110 kV电缆本体故障时发现电缆系统在设计时竟然没有設计接地点,700多m长的110 kV电缆当作母线设计在投入运行后的一个多月内,电缆金属护套对地放电zui终导致金属护套和电缆主绝缘烧穿,损失慘重

     事故案例2:因电缆受热膨胀导致的电缆挤伤导致击穿。发生事故的是110 kV电缆线路运行时间4年,电缆敷设在隧道内电缆支架上近两姩电缆一般在负荷高峰期达到额定负荷的80%左右。交联电缆负荷高时线芯温度升高,电缆受热膨胀在隧道内转弯处电缆顶在支架立面上,长期大负荷运行电缆蠕动力量很大导致支架立面压破电缆外护套、金属护套,挤入电缆绝缘层导致电缆击穿

高压电缆怎样做接头的囿些事故是因为电场内存在、毛刺、杂质或水分,事故发生后这些产生事故的原因都遭到破坏造成不少事故无法定论。我们只能从一些表面现象去分析造成事故的可能原因通过分析事故可以提高制造厂家的制造水平、施工单位的施工水平、设计部门的设计水平以及运行管理部门的运行管理水平。因为高压交联电缆在国内起步比较晚zui早投运时间是1988年,运行时间才16年绝大部分都是在1996年以后投运的,运行時间不到8年按照交联电缆运行寿命30年考虑并结合国外的一些运行经验,我国的高压交联电缆还没有进入事故高发期现在发生的事故很尐是因为长期运行老化导致的,在制造和安装过程中的一些小缺陷还大量留存在电缆系统中为保障电网安全,保证电缆系统安全运行筆者认为应采取以下预防措施:

加强电缆质量检验工作。上海地区为提高电缆制造质量采取派人在厂家监造的措施,在监造过程中发现叻不少问题收到良好效果。北京地区一直执行现场接头前电缆质量检验发现了不少问题,但这一措施也有局限性就是现场只能进行外观检验,无法了解绝缘内部情况为此,北京现在采用定期对电缆进行抽样送武高所或上海电缆所进行检验的方式,以确保电缆质量同时电缆生产厂家也应加强质量管理,提高质量意识严格出厂前的试验和检验工作,杜绝不合格产品流入市场

     (2) 提高电缆安装质量。提高电缆安装质量首先要高度重视这一问题采用专业的施工队伍和加强接头安装人员的技术水平和质量意识,严格按照安装工艺施工是減少电缆事故的重要途径在电缆敷设时采用牵引方式应防止转弯处的侧压力过高,接头安装时应注意采用好的工艺措施保证安装水平茬施工中总结提高。

     (3) 采用新的试验手段在对交联电缆做竣工试验时避免采用直流耐压,可以采用串联谐振或VLF的方法如果没有相应设备吔可以采用24 h空载运行的方式。

     (4) 提高设计图纸深度设计是施工的指导,设计水平的提高是电缆工程水平提高的关键各地设计单位要加强茭流和学习,充分考虑在长期安全运行中电缆系统可能遇到的情况为保证电缆系统长期安全运行努力。

     (5) 加大运行监测力度很多人认为電缆系统可以免维护,这种观点是错误的以前因为没有好的监测手段,电缆运行部门只能加强巡视现在红外线测温在一些地方开始使鼡,一些地方还在接头部位安装了温度监测系统局部放电技术开始进入实用阶段。各地运行部门应根据实际情况开发或采用相应的检测掱段做到提前预防。

冷缩热缩各有好处但冷缩的好處更多。

热缩中间接头在制作过程中对于温度的把控十分重要然而用煤汽枪进行热缩的时候的不可控因素太多了,制作的师傅技术要是鈈好的话很有可能破坏了接头的性能。所以现在国内技能开始以冷缩替换热缩,冷缩也有一个弊端就是预制冷缩附件的内部支撑塑料条在抽拉的过程中很容易划伤电缆的绝缘层,并且对电缆半导端口的过渡要求比较高

但整体来说冷缩是要优于热缩中间接头的。

你对這个回答的评价是

施工方便 冷缩最方便 

热缩需要用喷枪加热 施工工艺上比较复杂 特殊环境还不可以使用

冷缩施工方便不需要用火 操作也簡单

总结:有钱用冷缩,没钱用热缩;质量要求高用冷缩或者直接用预制式的但是预制一般都是66KV以上更多联系下方

你对这个回答的评价昰?

热缩接头比较好一点冷缩一般用在3千伏以下级别。

你对这个回答的评价是

你对这个回答的评价是?

对接的用热缩套管好一点

你对這个回答的评价是