这个要看你是哪一种类型的 “磁性开关”和哪一款CPU还有百和接线方式有关系。
-
使用两线制的磁性开问关常开型
i0.0接磁性开关的一根线,磁性开关的另外一根线接DC24V GND
当磁性开关状态指示灯量的时候 代表导通状态
这种情况下内 属于正常状态
不知道你现在的这种情况是否屬于上面所说的情容况。
-
希望我的回答对你有帮助欢迎继续讨论。
你对这个回答的评价是
下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案
|
三菱FX1N PLC 磁性开关灯亮(是二线磁性开关),但对应的PLC输入点X12灯不亮无输入。短接COM和X12输入指示灯也不亮,是怎么回事设备在厂里是调试好的,运到客户那里做了6个产品然后就出问题了。 |
---|
“输出灯亮时对应输出端接的继电器不动作,此时测量输出端与com端电压为24v”出现这种情况应该是输出口坏了。如果是继电器输出就昰继电器触点不能闭合造成的。如果是晶体管输出就是晶体管开路了。
你对这个回答的评价是
这个不一定,输出端子和公共端的
电压這得看是共阴极接法还是共阳极接法了其
实可以简单的把输出看作是一个开关,当指示灯亮时这个开关就闭合,所以指示灯亮时,輸出端子和公共端是短接
的因此不接负载,PLC在线模式分别将Y置位复位,然后测Y和相应的COM是不是短接的就行了
你对这个回答的评价是
PLC嘚输出点烧了。在程序里换个输出地址并把线换过去就对了。还有个检测方法就是换掉PLC的负载如果还是一样,就证明的确是输出端子燒了
你对这个回答的评价是?
这个问题有点难度啊 。。。
你对这个回答的评价是