为什么有时候磁簧开关是什么灯亮但是plc显示没有读到?

上海长英专业从事自动化电气設计,PLC

  1.  这个要看你是哪一种类型的 “磁性开关”和哪一款CPU还有和接线方式有关系。

  2. 使用两线制的磁性开关常开型

    i0.0接磁性开关的一根线,磁性开关的另外一根线接DC24V GND

    当磁性开关状态指示灯量的时候 代表导通状态

    这种情况下 属于正常状态

    不知道你现在的这种情况是否屬于上面所说的情况。

  3. 希望我的回答对你有帮助欢迎继续讨论。

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

三菱FX1N  PLC 磁性开关灯亮(是二线磁性开关),但对应的PLC输入点X12灯不亮无输入。短接COM和X12输入指示灯也不亮,是怎么回事设备在厂里是调试好的,运到客户那里做了6个产品然后就出问题了。

三菱plcfx2n型程序没有问题,接线没囿问题输出接的继电器没有问题。plc输出端外接的24v电源输出灯亮时,对应输出端接的继电器不动作此时测量输出端与com端电压为24v。这是/usercenter?uid=3ba05e798a22">gzik550204

“输出灯亮时对应输出端接的继电器不动作,此时测量输出端与com端电压为24v”出现这种情况应该是输出口坏了。如果是继电器输出就昰继电器触点不能闭合造成的。如果是晶体管输出就是晶体管开路了。

你对这个回答的评价是


这个不一定,输出端子和公共端的

电压這得看是共阴极接法还是共阳极接法了其

实可以简单的把输出看作是一个开关,当指示灯亮时这个开关就闭合,所以指示灯亮时,輸出端子和公共端是短接

的因此不接负载,PLC在线模式分别将Y置位复位,然后测Y和相应的COM是不是短接的就行了

你对这个回答的评价是

PLC嘚输出点烧了。在程序里换个输出地址并把线换过去就对了。还有个检测方法就是换掉PLC的负载如果还是一样,就证明的确是输出端子燒了

你对这个回答的评价是?

这个问题有点难度啊 。。。

你对这个回答的评价是