消防水消防泵出水口都有什么的压力表显为“零”,但消防水泵启动后压力表显示正常,请问这是什么原因导致的呢?


消防泵停止后出水口压力表指針摆动,是因为水泵停止供水管道内的水回流,形成冲击通常称之为水锤。

你对这个回答的评价是

消防工程师知识点问答:消防水泵吸水管和出水管上应设置压力表并应符合哪些规定?

来源:消防工程师考试网 2019年06月05日 【

注 册消防工程师专业网站

问:消防水泵吸水管囷出水管上应设置压力表并应符合哪些规定?

答:1 消防水泵出水管压力表的最大量程不应低于其设计工作压力的2倍且不应低于1.60MPa;

2 消防水泵吸水管宜设置真空表、压力表或真空压力表,压力表的最大量程应根据工程具体情况确定但不应低于0.70MPa,真空表的最大量程宜为-0.10MPa;

3 压力表嘚直径不应小于100mm应采用直径不小于6mm的管道与消防水泵进出口管相接,并应设置关断阀门