配电所室内的电压是多少?

1、建筑面积120m2及以下的基本配置嫆量每户8kW;

2、建筑面积120m2以上、150m2及以下的住宅,基本配置容量每户12kW;

3、建筑面积150m2以上的住宅基本配置容量每户16kW。

配电所系统中常用的交流供电方式有:

在小区规范中居民负荷的配置一般都是按下面的原则:

1、建筑面积120m2及以下的,基本配置容量每户8kW;

2、建筑面积120m2以上、150m2及以丅的住宅基本配置容量每户12kW;

3、建筑面积150m2以上的住宅,基本配置容量每户16kW

配电所是在电力系统中直接与用户相连并向用户分配电所能嘚环节。配电所系统由配电所变电所、高压配电所线路、配电所变压器、低压配电所线路以及相应的控制保护设备组成

在小区规范中,居民负荷的配置一般都是按下面的原则:

1、建筑面积120m2及以下的基本配置容量每户8kW;

2、建筑面积120m2以上、150m2及以下的住宅,基本配置容量每户12kW;

3、建筑面积150m2以上的住宅基本配置容量每户16kW。

配电所是在电力系统中直接与用户相连并向用户分配电所能的环节配电所系统由配电所變电所、高压配电所线路、配电所变压器、低压配电所线路以及相应的控制保护设备组成。

高低压配电所工程顾名思义就是接高压配电所櫃、低压开关柜和以及连接线缆的配电所设备

一般供电局、变电所都是用高压配电所柜,然后经变压器降压再到低压开关柜低压开关櫃再到各个用电的配电所盘。控制箱、开关箱里面无非就是把一些开关、断路器、熔断器、按钮、指示灯、仪表、电线之类保护器件组装荿一体的配电所设备

高低压配电所工程一般按照在全部和部分带电的盘上进行其过程周的操作规范:

应将检修设备与运行设备以明显标志隔开。

有电流互感器和电压互感器的二次绕组应有永久性的、可靠的保护接地

在运行的电流互感器二次回路上工作时,应采取下列安全措施

为了可靠地将电流互感器二次线圈短路必须使用短路片和短路线,禁止使用导线缠绕

禁止在电流互感器与短路端子之间的回路和導线上进行任何工作。

在运行中的电压互感器二次回路上工作时应采取下列安全措施。

二次回路通电试验时为防止由二次侧向一次反變压,除将二次回路断开外还应取下一次熔断器。

回路通电或耐压试验前应通知值班员和有关人员,并派人看守现场检查回路,确認无人工作后方可加压

检查断电保护和二次 回路的工作人员,未经值班人员许可不准进行任何倒闸操作。

在小区规范中居民负荷的配置一般都是按下面的原则:建筑面积120m2及以下的,基本配置容量每户8kW;建筑面积120m2以上、150m2及以下的住宅基本配置容量每户12kW;建筑面积150m2以上嘚住宅,基本配置容量每户16kW

一般是按6kw,如果是高档小区数值可以取大一点然后乘以使用率,一般取0.3-0.6负荷大小一般设计院或者供电局囿要求

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

高压柜内CT、PT、零序CT

(1)环网柜-负荷开关柜

用于低基配电所室或变压器容量小于1250kVA的高基配电所室

1开关间隔;2母线间隔;3电缆间隔;4操作机构间隔;5控制保护间隔

(2)中置櫃-断路器柜

用于高基配电所室内(一般单台变压器容量大于1250kVA以上使用)。

常用断路器型号:VD4(ABB)、VS1(国产)

1二次仪表室;2母线室;3断路器掱车室;4室

在较老配电所室常见:GG1A-12(F)

(4)其他各厂家衍生的自主开发柜型

高压开关柜“五防”概念

高压负荷开关具有简单的灭弧装置能通断一定的负荷电流和过负荷电流,但是它不能断开短路电流所以它一般与高压熔断器串联使用,借助熔断器来进行短路保护

3、高壓负荷开关(ABB-SFG)

高压负荷开关具有简单的灭弧装置,能通断一定的负荷电流和过负荷电流但是它不能断开短路电流,所以它一般与高压熔断器串联使用借助熔断器来进行短路保护。

环氧树脂真空浇注支柱式结构电流互感器用于电流、电能测量和继电保护用

环氧树脂浇紸式电压互感器把高电压按比例关系变换成100V或更低等级的标准二次电压,供保护、计量、仪表装置使用

高压柜内电压互感器常规将10kV变为100V。

当电路中发生触电或漏电故障时互感器二次侧输出零序电流,使所接二次线路上的设备保护动作

利用氧化锌良好的非线性伏安特性,在正常工作电压时流过避雷器的电流极小(微安或毫安级);当过电压作用时电阻急剧下降,泄放过电压的能量达到保护的效果。

熔断器是zui简单的保护电器它用来保护电气设备免受过载和短路电流的损害。

使用于12kV及以下交流50Hz的电力系统中可与各种型号高压开关柜配套使用,亦可作为高压电器设备检修时接地保护用

综合保护装置概念:集保护、测量、监视、控制、人机接口、通信等多种功能于一體;代替了各种常规继电器和测量仪表,节省了大量的安装空间和控制电缆

功能:在故障状态下启动保护动作,输出保护信号

安装位置:进线柜、出线柜、母联柜(有断路器的柜内)。

过流保护:短时间的电流增大一会儿就恢复了不断电,如无法恢复就断电(时间)

速断保护:电流突然增大,不断电会烧坏设备

零序保护:测量通过三相的线电流和,达到预设值时动作

变压器保护信号:变压器高溫报警、变压器超温跳闸、变压器开门动作、轻瓦斯、重瓦斯(由变压器引来)

1计量表;2信号继电器;3综合保护装置;4检修压板;5位置指礻灯;6分合闸状态指示灯;7带电指示器;8照明开关;9加热开关;10手动操作开关;

二、10kV配电所室变压器

内部材质:硅钢片(环氧树脂包封(SCB)、非包封(SGB))

内部材质:非晶合金(SCBHR)

2、油浸式变压器(S11)

向高压柜发出保护信号(高温保护、超温跳闸、变压器开门动作)

铜损是指变压器线圈电阻所引起的损耗。当电流通过线圈电阻发热时一部分电能就转变为热能而损耗。由于线圈一般都由带绝缘的铜线缠绕而荿因此称为铜损。

变压器的铜损通常被称作短路损耗或可变损耗

铁损(有电流通过时发生)

一是磁滞损耗,当交流电流通过变压器时通过变压器硅钢片的磁力线其方向和大小随之变化,使得硅钢片内部分子相互摩擦放出热能,从而损耗了一部分电能

二是涡流损耗,当变压器工作时铁芯中有磁力线穿过,在与磁力线垂直的平面上就会产生感应电流由于此电流自成闭合回路形成环流,且成旋涡状故称为涡流。涡流的存在使铁芯发热消耗能量。

三、10kV配电所室低压设备

低压柜内电抗器、电容器

1、380V常用低压配电所柜柜型

(1)低压抽絀式配电所柜:GCK、GCS、MNS

手柄只有分闸、合闸两个位置

手柄有工作、分闸、试验、隔离、抽出位置

能够关合、承载和开断正常回路条件下的电鋶并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置

技术指标:In额定电流、ICU额定短路分段能力、ICS额定运行短路分斷能力、ICW短时耐受电流

(2)断路器(框架开关)

内部附件:辅助触头、报警触头、分励脱扣器、欠电压脱扣器、合闸线圈

(4)微型断路器(63A以下)

电流互感器的接线应遵守串联原则:即一次绕阻应与被测电路串联,而二次绕阻则与所有仪表负载电流互感器串联

常用电流互感器样式:羊角式(一般用于供电公司低压计量)、穿心式、开口式

作用:抑制供电系统的高次谐波,用来保护电容器

配置原则:变压器容量的1/3。

7、功率因数控制器(ABB-RVC)

作用:控制电容器的投切时间及顺序

电容器运行方式:顺序投入,先投先分

作用:熔断器所能保护嘚主要还是电容器的外部连接端子及投切设备(交流接触器、热继电器和复合开关)所发生的短路故障。

9、接触器(电容器专用)

作用:投入或切除低压并联电容器接触器带有抑制涌流装置,能有效地减小合闸涌流对电容的冲击和抑制开断时的过电压

工作原理:由于流叺热元件的电流而产生热量,使有不同膨胀系数的双金属片发生形变当形变达到一定距离时,就推动连杆动作使控制电路断开,从而使接触器失电主电路断开,实现过载保护

电容器的损坏主要是由于过压或短路所造成,过载影响较小而热继主要用于电机的过载保護,所以用热继保护电容不适合。

GCK、GCS柜国内自主设计开发MNS柜从ABB公司引进。

GCK每面柜子zui多9层GCS每面柜子zui多11层,MNS每面柜子zui多9层并可以做成双媔

(2)低压固定式开关配电所柜:JYD、GGD

(3)全封闭分割式配电所柜:GFB2-2008(新柜型用于低基配电所室)

北京市电力公司“五统一”标准出台后,与生产厂家一同开发、设计的用于低基配电所室的低压柜目前新建低基配电所室必须采用此柜型。

(4)照明或动力配电所箱:PGL(配电所内室较少使用)

(5)其他厂家原装配电所柜

施耐德原装柜/西门子原装柜

配电所室规定温度为-5℃~+40C

高压配电所设备技术指标对于环境温度为:-5℃~+40C,相对湿度:90%海拔高度:1000m以下。

配电所室是指带有低压负荷的室内配电所场所主要为低压鼡户配送电能,设有中压进线、配电所变压器和低压配电所装置10kV及以下电压等级设备的设施,分为高压配电所室和低压配电所室

高压配电所室一般指6kV-10kV高压开关室,低压配电所室一般指10kV或35kV站用变出线的400V配电所室词条介绍了配电所室的组成、设计规范、安全制度等。

配電所室外墙本身存在大量的窗洞、门洞、脚手架洞、预留管线洞、窗楞洞等薄弱部位外墙防渗特别注意这些薄弱点。再有提高墙体材料嘚抗渗能力对墙体防渗有很大的帮助选取合理的砌体材料用于外墙砌筑,对砌块间的缝隙注重填堵防止因浸润引起墙体渗漏。

加强墙媔排水常见的做法是对外墙面采取憎水处理措施例如采用有机硅乳液对外墙面进行处理,使外墙不能被水湿润以防止由于毛细作用引起的渗漏。

3、推广新型涂膜防水涂料

随着防水施工工艺的推陈出新以及新型外墙防水材料(如高分子、高聚物改性沥青、沥青基等不同基料组成卷材、涂料和密封材料系列产品以及为提高刚性防水混凝土抗渗、抗裂所用的各种外加剂等)的广泛应用外墙防渗变得越来越容噫。

建筑物装修完工以后还应加强使用管理和维护,避免因外力撞击、冻胀等环境因素导致抹灰等结构脱落从而造成外墙的防渗漏能仂降低。

配电所室规定温度一般是0—40度

配电所室是指带有低压负荷的室内配电所场所,主要为低压用户配送电能设有中压进线(可有尐量出线)、配电所变压器和低压配电所装置。10kV及以下电压等级设备的设施分为高压配电所室和低压配电所室。高压配电所室一般指6kV-10kV高压开关室;低压配电所室一般指10kV或35kV站用变出线的400V配电所室词条介绍了配电所室的组成、设计规范、安全制度等。

安装有分配多路低压負荷开关的房间称为配电所室主要为低压用户或用电设施配送电能,低压配电所室的进线一般是由35kV或10kV变配电所站内的低压开关柜分配出嘚400V电缆

开闭所从字面上理解为只含纯粹开关设备的电气场所,它对电能只起分流作用不改变进出线的电压等级。是设有配电所进出线、对功率进行再分配的配电所装置必要时可附设配电所变压器。

简单来说就是分配电所能的房间 起到保护、计量、分配电所能的作用。

本回答由苏州天翔机电工程有限公司提供