一、UPS维护的一般要求
UPS主机现场应放置操作指南指导现场操作。
UPS的各项参数设置信息应全面记录、妥善归档保存并及时更新
检查各种自动、告警和保护功能是否正常。
萣期进行UPS各项功能测试
定期检查主机、电池及配电部分引线及端子的接触情况,检查馈电母线、电缆及软连接头等各连接部位的连接是否可靠并测量压降和温升。
经常检查设备的工作和故障指示是否正常定期查看UPS内部的元器件的外观,发现异常及时处理
定期检查UPS各主要模块和风扇电机的无法运行的新增内容温度有无异常。
保持机器清洁定期清洁散热风口、风扇及滤网。
定期进行UPS电池组带载测试
各地应根据当地市电频率的变化情况,选择合适的跟踪速率
当输入频率波动频繁且速率较高,超出UPS跟踪范围时严禁进行逆变/旁路切换操作。
在油机供电时尤其应注意避免该情况的发生。UPS应使用开放式电池架以利于蓄电池的无法运行的新增内容及维护。
二、UPS维护项目忣周期表
主要内容有:检查控制面板确认所有指示正常,所有指示参数正常面板上没有报警;检查有无明显的高温、有无异常噪声;確信通风栅无阻塞;调出测量的参数,观察有无与正常值不符等
周检的主要内容有:测量并记录电池充电电压、电池充电电流、 UPS三相输絀电压、UPS输出线电流。如果测量值与以前明显不同应记录下新增负荷的大小、种类和位置等。
电池是UPS的重要组成部分在UPS的诸多故障中,有很大比例是由于电池问题引起的电池性能的好坏直接影响到系统的可靠性。为了保证电池的服务寿命除了维持正常温度和日常的維护外,电池的自动管理是至关重要的因素
UPS电源对电池自动管理包括自动均浮充转换控制、电池预告警关机、定期自动维护、手动电池洎检等多项可提高电池使用寿命的先进功能,同时还具备电池故障检测、电池放电后备时间预测及电池特征曲线管理
电池充电过程能自動根据电池电流实现均充、浮充自动转换,设定的均充转浮充判据为:I≤0.01C
电池在浮充状态下,浮充电压可以根据温度进行补偿温度补償以20℃为中心点,在10℃-40℃内全补偿计算公式:
其中,V0为电池厂家给定的在20℃下的单体浮充电压可以根据不同电池在初次上电时进行设置,默认为2.23V对均充电压不补偿,默认的单体均充电压为2.35V
如果连续12小时处于均充状态,控制系统将强制转浮充状态此设置的条件是均充时间达到设定值时,自动转为转浮充状态
设置电池放电的截止电压为每单体电池1.8V,实际截止电压会随电池老化程度不同而在此值附近姠下浮动截止电压为每单体电池1.8V的选取,已经考虑到了大功率放电情况下电池容量的衰减
UPS蓄电池的容量测试可人工测试或利用UPS的电池洎动测试功能实现。人工测试的方法可参考直流供电系统中蓄电池的容量测试方法进行下面对UPS的自动测试功能进行介绍。
该测试只有在鉯下情况下才能进行:
备用电源(旁路供电)存在并且符合要求;
逆变器与旁路电源同步;
UPS电池自动测试功能根据以下三点设置:
时间间距(测试周期可设定为10天―150天)
电池自动测试的日期和时间
电池有问题时默认的报警方式
启动电池测试时整流器电压将下降到电池组额萣电压以下,而在逆变器关机电压以上如果电池在规定负载和规定时间内可以按要求放电,UPS就给出一个肯定的信号表明电池是好的;洳果电池在规定负载和规定时间内不能按要求放电,UPS就给出一个否定的信号表明电池需要更换。但这时由于整流/充电器电压大于逆变器關机电压值故整流/充电器电压仍然向逆变器供电,使输出电压并不间断
四、UPS常见故障处理
市电输入电压过高、过低或频率异常;
UPS输入涳开或开关损坏或保险丝熔断;
UPS内部市电检测电路故障。
检查输入空开检查输入线路;
如市电异常可不处理或启动发电机供电;
更换损壞的空开、开关或保险丝;
检查UPS市电检测回路。
4.2 市电正常时UPS输出正常;市电断电后,负载也跟着断电
由于市电经常低压电池处于欠压狀态;
UPS充电器损坏,电池无法充电;
负载过载UPS旁路输出;
负载未接到UPS输出;
长延时机型的电池组未连接或接触不良;
UPS逆变器未启动(UPS面板控制开关未打开),负载由市电旁路供电;
逆变器损坏UPS旁路输出。
在市电电压正常时对电池充足电;启动发电机对电池充电;在UPS输入端加稳压器;
检查充电器更换电池;
减少负载。将负载接到UPS的输出;
检查电池组是否接对、接好;
启动逆变器对负载供电(打开面板控淛开关);
电池长期放置不用电压低;
输入交流、直流电源线未连接好;
UPS内部开机电路故障;
UPS内部电源电路故障或电源短路;
UPS内部功率器件损坏。
检查输入交流、直流线是否接触良好;
检查UPS内部整流、升压、逆变等部分的器件是否损坏
UPS内部功率器件损坏;
用户的市电空開有漏电保护。
检查UPS内部整流、升压、逆变等部分的器件是否损坏;
检查UPS内部整流、升压、逆变等部分的器件是否损坏;
更换为无漏电保護的空开
用户有大负载或大冲击负载启动;
UPS内部逆变回路故障;
UPS保护、检测电路误动作。
负载投入时按先大后小的顺序;增大UPS的功率容量;
检查UPS的输出是否短路;
检查UPS逆变器检查UPS内部控制电路。
UPS输出零地电压过高;
UPS地线与负载设备地线没接在同一点上;
负载设备受到异瑺干扰
检查UPS接地,必要时可在UPS的输出端零地间并一个1-3KΩ电阻;
将UPS地与负载地接到同一个点上;
资料免费送(点击链接下载)
加入运维管悝VIP群(点击链接查看)
扫描以下二维码加入学习群
本人电脑属性:Win10家庭版250G固态硬盤,其它一切正常 1、[看图], 关于这个播放的控制器,为什么一点击“最小化”(箭头所指)按钮控制器窗口就没有了,但是再也找不回來了?同时Space空格键 - 控制“播放/暂停”的功能也失效了。 只能关闭重启Goldwave程序才行。 但是点击“关闭”按钮,这个控制器就最小化到Goldwave主界面上了——like this: 2、主界面中的那个带小三角的“播放光标”,怎么对它进行自由控制就是可以定位在音
如果这篇文章能够让你更进一步叻解回溯算法哪怕一点点也行,希望留下个赞
百度定义:回溯法(探索与回溯法)是一种选优搜索法又称为试探法,按选优条件向前搜索以达到目标。但当探索到某一步时发现原先选择并不优或达不到目标,就退回一步重新选择这种走不通就退回再走的技术为回溯法,而满足回溯条件的某个状态的点称为“回溯点”
我的定义:根据题目要求的条件,假设某个“点”、“状态”符合条件不断的往深度试探,不行就回退到上级直到所有的假设都完成了
那它跟穷举法又有什么本质区别呢?区别在于它能够回溯。
纸上谈兵终觉浅,得知此事要躬行如果你想真的搞懂这个算法,那就去做经典案例
这里我用4皇后案例问题来讲解回溯算法的回溯过程带你看看怎么回溯的,说了大半天的回溯到底是如何回溯的。
4×4 格的国际象棋上摆放4个皇后使其不能互相攻击,即任意两个皇后都不能处于同一行、同一列或同一斜线上问有多少种摆法
这里放上4*4的棋盘,为每个格子编上序号:(这里用表格来模拟)
回溯过程:(希望你跟着我跑之前自己先跑一下,要怎么放皇后才能够解决问题)
小提示:回溯的过程是用栈来实现的因为栈的特性是后进先出(所以如果你不是很了解这个过程,那可以把每次调用递归函数都压入栈然后走一下过程)
如果上述说的你真的懂了,那写代码真的就不难了附上源代码
最后有兴趣一起交流的可以关注我的公众号:这里你能够学到很实用的技巧,不是常用的我不说公众号囙复提取码即可获取以下学习资料啦啦啦啦,喜欢就拿去吧!!
(链接时常会失效若出现此类情况,可以加我微信:(加时请备注:学習资料))
Java web从入门到精通电子书
Python机器学习电子书
Java300集(入门、精通)
Java后端培训机构录集(同事培训内部提供)
java重要知识pdf文档(价值连城呀呀不收藏你会后悔的)