娈变频器0c3故障怎么处理故障0C3

设定了操作锁定模式除了之外STOP/REST嘚操作无效 MODE按键2秒钟后操作锁定将解除
1.Pr.77参数写入选择中设定为禁止写入,这样的情况下采取写入动作时
2.频率跳变的设定范围重复时
3.V/F5点可调整的设定值重复的情况下
4.操作面板和变变频器0c3故障怎么处理不能正常通讯时
1.请确认Pr.77的设定值(参照第124页) 2.请确认Pr.31~Pr.36(频率跳线)的设定值
(参照第60页) 4.请确认操作面板与变变频器0c3故障怎么处理的连接
Pr.77不等于2(任何运行模式下都可写入)的情况下在运行中或STF(STR)置为ON时采取參数写入动作时
·停止运行后进行参数的写入动作
模拟输入的偏置,增益的校正值过于接近时 请确认参数C3C4,C6C7(校正功能)的设定值
Pr.77不等于2的情况下外部,网络运行模式下进行参数设定时 1.把运行模式切换为“PU运行模式”后进行参数设定
(参照第127页) 2请设置为Pr.77=2后进行参数設定
在参数拷贝的参数读取中操作面板侧发生了EEPROM异常时
·请重新拷贝参数(参照第207页)
·有可能是操作面板(FR-DU07)的故障
请与经销商或本公司联系
1.运行中进行参数拷贝写入时引发此错误
2.在参数拷贝写入中操作面板侧发生了EEPROM异常时

·停止运行后重新拷贝参数(参照第207页)
·可能是操作面板(FR-DU07)的故障
请与经销商或本公司联系
1.操作面板侧的数据与变变频器0c3故障怎么处理的数据不一致时
2.参数对照中操作面板侧发生了EEPROM異常时
1.按SET键继续对照
请重新进行参数对照(参照第208页) 2.可能是操作面板(FR-DU07)的故障
请与经销商或本公司联系
参数写入时对照中机种不同時 在同类型的变变频器0c3故障怎么处理间进行参数拷贝和对照
1.RES信号处于ON时 2.PU与变变频器0c3故障怎么处理不能进行正常通讯时(连接器接触不良) 2.請确认PU与变变频器0c3故障怎么处理的连接
加速时电机的电流超过变变频器0c3故障怎么处理额定输出电流的120(%)(
·)以上时,停止频率的上升直箌过负载电流减少为止,以防止变变频器0c3故障怎么处理出现过电流
当电流降到120(%)(
·)以下后再增加频率
恒速运行时电机的电流超过变变頻器0c3故障怎么处理额定输出电流的120(%)(
·)以上时,降低频率直到过负载电流减少为止以防止变变频器0c3故障怎么处理出现过电流,当电流降到120(%)(
·)以下后再回到设定频率
减速时电机的电流超过变变频器0c3故障怎么处理额定输出电流的120(%)(
·)以上时,停止频率的降低直到過负载电流减少为止,以防止变变频器0c3故障怎么处理出现过电流
当电流降到120(%)(
·)以下后再降低频率
1.每次将Pr.0转矩提升值减1(%),然后确認电机的状态
(参照第48页) 2.Pr.7加速时间与Pr.8减速时间设置得长一些
(参照第66页) 3.减轻负载
4.试试简易磁通矢量控制(Pr.80)
6.可以用Pr.22失速防止动作水平设定夨速防止动作电流
(出厂值为120(%)
)有加减速时间变化的可能性
请用Pr.22失速防止动作水平提高失速防止动作水平或者用Pr.156失速防止动作选择使失速防止不动作
(并且,也可以用Pr.156设定OL动作时的继续运行)
·电机的再生能量过大超过制动能力时停止频率的下降以防止变变频器0c3故障怎么处理出现过电压跳闸直到再生能量减少
·选择避免再生功能的情况下(Pr.882=1)电机的再生能量过大时,防止频率上升和过电压引起的电源切斷
用Pr.8的“减速时间”延长减速时间
再生制动器使用率在Pr.70特殊再生制动器使用率设定值的85(%)以下时显示
再生制动器使用率达到100(%)时会引起再生过电压

·确认Pr.30再生功能选择、Pr.70特殊再生制动器使用率的设定值
在Pr.75的复位选择/操作面板脱出检测/操作面板停止选择状态下用PU的STOP/RESET键设萣停止
(关于Pr.75(参照第122页))
启动信号置为OFF,用PU/EXT键可以消除
电子过电流 保 护 预报警 电子热继电器积分达到Pr.9电子过电流 保 护 积分设定值的85(%) 时显示
达到设定值的100(%)时,电机过负载断路(E.THM)
1.减轻负载,降低运行频度
2.正确设置Pr.9电子过电流 保 护
提醒变变频器0c3故障怎么处理的累计通电时间經已达到所设定 Pr.503维护时间中写入“0”就可消除
55K以下容量的变变频器0c3故障怎么处理和S75K以上容量的变变频器0c3故障怎么处理之间进行复制操作时顯示 55K以下容量的变变频器0c3故障怎么处理和S75K以上容量的变变频器0c3故障怎么处理之间进行复制操作时显示
使用装有冷却风扇的变变频器0c3故障怎麼处理冷却风扇因故障而停止,或者转速下降时进行了与Pr.244冷却风扇动作选择的设定不同的动作时,操作面板上显示出
加速运行中当變变频器0c3故障怎么处理输出电流超过额定电流的170(%)时, 保 护电路动作停止变变频器0c3故障怎么处理输出 1.延长加速时间(用于升降的下降加速时间设置得短一些
) 2.起动时“E.OC1”总是点亮的情况下,拆下电机再启动
如果“E.OC1”仍点亮请与经销商联系 3.接线时避免短路
4.失速防止动作昰否正确
(参照第51页) 5.请在Pr.19基准频率电压中设定基准电压(电机的额定电压等)
恒速运行中,当变变频器0c3故障怎么处理输出电流超过额定电流嘚170(%)时 保 护电路动作,停止变变频器0c3故障怎么处理输出 1.消除负载急剧变化 2.修复输出短路
3.正确设定失速防止动作
减速运行中(加速定速運行之外),当变变频器0c3故障怎么处理输出电流超过额定电流的170(%)时 保 护电路动作,停止变变频器0c3故障怎么处理输出 1.延长减速时间 2.解决輸出短路现象
3.检查制动动作 4.将失速防止动作设定为合适的值
加速运行中当变变频器0c3故障怎么处理输出电流超过额定电流的170(%)时, 保 护電路动作停止变变频器0c3故障怎么处理输出 1.延长加速时间(用于升降的下降加速时间设置得短一些
) 2.起动时“E.OC1”总是点亮的情况下,拆下電机再启动
如果“E.OC1”仍点亮请与经销商联系 3.接线时避免短路
4.失速防止动作是否正确
(参照第51页) 5.请在Pr.19基准频率电压中设定基准电压(电机嘚额定电压等)
恒速运行中,当变变频器0c3故障怎么处理输出电流超过额定电流的170(%)时 保 护电路动作,停止变变频器0c3故障怎么处理输出 1.消除负载急剧变化 2.修复输出短路
3.正确设定失速防止动作
减速运行中(加速定速运行之外),当变变频器0c3故障怎么处理输出电流超过额定电流的170(%)时 保 护电路动作,停止变变频器0c3故障怎么处理输出 1.延长减速时间 2.解决输出短路现象
3.检查制动动作 4.将失速防止动作设定为合适的值
加速时再生制动过电压跳闸 因再生能量使变变频器0c3故障怎么处理内部的主电路直流电压达到规定值以上时 保 护电路动作,停止变变频器0c3故障怎么处理输出
电源系统里发生的浪涌电压也可能引起动作
定速时再生制动过电压跳闸 因再生能量使变变频器0c3故障怎么处理内部的主回路矗流电压超过规定值 保 护 回路动作,停止变变频器0c3故障怎么处理输出
电源系统里发生的浪涌电压也可能引起动作

·必要时请使用制动单元或共直流母线变流器(FR-CV)
减速停止时再生过电压跳闸 因再生能量使变变频器0c3故障怎么处理内部的主回路直流电压超过规定值 保 护 回路動作,停止变变频器0c3故障怎么处理输出
电源系统里发生的浪涌电压也可能引起动作

·延长减速时间,使减速时间符合负载的转动惯量
·必要时请使用制动单元或共直流母线变流器(FR-CV)
变变频器0c3故障怎么处理过负载跳闸(电子过流 保 护 )
如果电流超过额定电流的120(%)(
·2)而未到過电流切断(170(%)以下)时,为 保 护 输出晶体管使电子过流 保 护 动作,停止变变频器0c3故障怎么处理输出
(过负载承受能力120(%)(
·2)60s反时限制性)
电机过负载跳闸(电子过流 保 护 )
变变频器0c3故障怎么处理内装有的电子热继电器在超负载或恒速运转过程中检测到因冷却能力下降洏造成的电动机过热,达到Pr.9电子过电流 保 护设定值的85(%)时处于预兆警报(TH显示)状态,达到规定值的话 保 护 电路动作,停止变变频器0c3故障怎么处理的输出
带多极电动机等特殊的电动机或几台电动机时电子热继电器不能 保 护 电动机,所以请在变变频器0c3故障怎么处理输絀侧设置热继电器
2.恒转矩电机时把Pr.71设定为恒转矩电机
3.正确设定失速防止动作水平
如果冷却风扇过热温度传感器会启动,变变频器0c3故障怎麼处理停止输出 1.周围温度调节到规定范围内
2.进行冷却风扇的清扫
发生超过15ms的停电(变变频器0c3故障怎么处理输入切断也同样)时控制电路為了防止异常动作启动瞬时停电 保 护,停止变变频器0c3故障怎么处理输出
停电超过100ms时不启动异常报警输出,复电后启动信号为ON时变变频器0c3故障怎么处理再启动
(如果是15ms以内的停电变变频器0c3故障怎么处理继续工作
)而且根据运行状态的不同(负载的大?br />?蛹跛偈奔涞纳瓒ǖ龋??吹缡庇锌赡艽シ⒐?缌?保护

·准备瞬时停电的备用电源
·设定瞬时停电再启动的功能(Pr.57)(参照第98页)
S75K以上的机种中,在制动器回路产苼制动器晶体管损坏等异常现象时,停止变变频器0c3故障怎么处理的输出
此时有必要迅速切断变变频器0c3故障怎么处理的电源
55K以下在内部回蕗发生异常时显示
如果变变频器0c3故障怎么处理的电源电压下降,控制回路可能不能发挥正常功能或引起电机的转矩不足,发热的增加
为此当电源电压下降到300V以下时,停止变变频器0c3故障怎么处理输出
如果PP1之间没有短路片,则欠压 保 护 功能动作
1检查电源等电源系统设备
2在PP1之间连接短路片或直流电抗器
在Pr.872输入缺相 保 护 选择里设定为功能有效(=1)且3相电源输入中缺-相时动作

·确认Pr.872的输入缺相 保 护 选择
因失速防止动作输出频率下降到0Hz时
正在进行失速防止动作时为OL
输出侧接地故障过电流 保 护 当变变频器0c3故障怎么处理的输出侧(负载侧)发生接地,流过接地电流时变变频器0c3故障怎么处理停止输出
当变变频器0c3故障怎么处理输出侧(负载侧)三相(U,VW)中有一相断开时,变变频器0c3故障怎么處理停止输出
·确认Pr.251输出缺相 保 护 选择的设定值
为防止电机过热安装在外部热继电器或电机内部安装的热继电器动作(接点打开)时,使变變频器0c3故障怎么处理输出停止
·继电器接点自动复位的情况下,只有变变频器0c3故障怎么处理没有复位变变频器0c3故障怎么处理不会再启动
PTC熱敏电阻的电阻值高于异常检测值(500欧~4k欧)持续超过10秒时,变变频器0c3故障怎么处理停止输出
连接高功率因素变流器时误将交流电源接箌L1,L2L3,则有此显示
·连接高功率因数变流器(FR-HCMT-HC)或共直流母线变流器(FR-CV)时,是否给L1L2,L3 端子接上交流电源
  • 主营产品: 变变频器0c3故障怎么处悝维修 直流调速器维修 PLC维修 伺服驱动器维修

  • 主营产品: 变变频器0c3故障怎么处理维修 伺服器维修 工业显示屏维修 数控系统维修

  • 主营产品: 欧陸590调速器 RKC温控表 SLK进线电抗器 维修西门子变变频器0c3故障怎么处理

  • 主营产品: 三菱变变频器0c3故障怎么处理 三菱PLC 三菱触摸屏 三菱伺服电机

  • 主营产品: 工业机器人维修 数控系统维修销售 伺服器维修销售 变变频器0c3故障怎么处理维修销售

  • 主营产品: 台达变变频器0c3故障怎么处理 台达伺服驱動器 三菱变变频器0c3故障怎么处理 微能变变频器0c3故障怎么处理

  • 主营产品: 西普软启动器代理 森兰变变频器0c3故障怎么处理代理 重庆变变频器0c3故障怎么处理公司 重庆变变频器0c3故障怎么处理维修

  • 主营产品: 库卡机器人保养 发那科机器人保养 安川机器人保养 西门子触摸屏维修

  • 主营产品: 力士乐驱动器维修 伦茨变变频器0c3故障怎么处理维修 贝加莱驱动器维修 三菱伺服驱动器维

  • 主营产品: 其他变变频器0c3故障怎么处理 机械设备維修安装 伺服定位系统 其他工控系统及装备

  • 主营产品: 变变频器0c3故障怎么处理维修 伺服驱动器维修 人机界面(触摸屏 销售触摸屏配件

  • 主营产品: 维修变变频器0c3故障怎么处理 出售变变频器0c3故障怎么处理 维修plc 伺服控制富士安川

  • 主营产品: 誉强变变频器0c3故障怎么处理 英威腾变变频器0c3故障怎么处理 普传变变频器0c3故障怎么处理 伺服电机

  • 主营产品: 工控机维修北京 触摸屏维修北京 变变频器0c3故障怎么处理维修北京 电路板维修丠京

  • 主营产品: 快速上门修变变频器0c3故障怎么处理 人机界面(触摸屏 伺服驱动器维修 不间断电源UPS

  • 主营产品: 西门子数控系统 西门子直流调速器 西门子变变频器0c3故障怎么处理维修 西门子伺服电机

  • 主营产品: 进口变变频器0c3故障怎么处理专修 直流调速器专修 伺服控制器维修 工业控制設备维修

  • 主营产品: 家电销售配件 中央空调安装维修 工业洗涤设备 济宁水处理设备

  • 主营产品: 变变频器0c3故障怎么处理销售 变变频器0c3故障怎麼处理代理 变变频器0c3故障怎么处理维修 直流调速器维修

  • 主营产品: 变变频器0c3故障怎么处理维修 AE电源维修 伺服驱动器维修 触摸屏维修

  • 主营产品: 通力电梯配件 通力驱动 变变频器0c3故障怎么处理 直流驱动器维修

  • 主营产品: 伦茨变变频器0c3故障怎么处理 酷马变变频器0c3故障怎么处理 富士變变频器0c3故障怎么处理 西威变变频器0c3故障怎么处理

  • 主营产品: 变变频器0c3故障怎么处理 高压变变频器0c3故障怎么处理 直流调速器 PLC

  • 主营产品: 变變频器0c3故障怎么处理维修 伺服驱动器电机 触摸屏维修 工控主机维修

  • 主营产品: 变变频器0c3故障怎么处理维修 电气电工 设备维修 变变频器0c3故障怎么处理维修加盟

  • 主营产品: 变变频器0c3故障怎么处理 PLC 变频柜 消防巡检柜

  • 主营产品: 驱动器 触摸屏 变变频器0c3故障怎么处理 主板

  • 主营产品: 覀门子工控机维修 西门子触摸屏维修 西门子变变频器0c3故障怎么处理维修 西门子伺服电机维

  • 主营产品: 机械设备维修安装 电工电气项目合作 伺服定位系统 其他商务服务

  • 主营产品: PLC 其他行业专用设备 其他变变频器0c3故障怎么处理 其他工控系统及装备

  • 主营产品: 西门子可编程控制 西門子直流调速装 西门子软启动器 西门子人机界面

  • 主营产品: 杰牌减速机 东力减速机 斜齿轮减速机 齿轮减速机

  • 主营产品: 变变频器0c3故障怎么處理维修 伺服驱动器维修 PLC维修 触摸屏维修

  • 主营产品: 潜水排污泵离心泵 变变频器0c3故障怎么处理变变频器0c3故障怎么处理柜 各种风机 伺服电机維修

  • 主营产品: 伟肯变变频器0c3故障怎么处理 三菱变变频器0c3故障怎么处理 国产索德变变频器0c3故障怎么处理 船舶轴发系统

正泰的没查到查到了西林电气,你可以参考一二可以去应用宝下载变变频器0c3故障怎么处理故障查询自己查,根据品牌系列故障代码来查

没问题的!电流检测的误差范圍造成的!机械负载的计算亦不同于平方负载算法!
PS 楼中的中心思想是通过调整变变频器0c3故障怎么处理的过载保护系数从而达到保护电機的目的。楼主的良苦用心大家都很理解“无论我把频率调到20HZ还是40几HZ,变变频器0c3故障怎么处理上显示的电流没有任何的变化 不知道是为什么”这就要从正泰变变频器0c3故障怎么处理的电流检测电路说起了。此款变变频器0c3故障怎么处理的电流检测电路时通过T运放检测电流通过的逻辑地与参考地检测电流。由于电流检测分辨率的精度不够造成CPU检测阀值得动作值过高以至于出现的是CPU直接报过载保护而非楼中所想要的过流保护。楼中可以脱开负载给定频率,在监测一下电流值 PS PS 国产变变频器0c3故障怎么处理的性价比!真心希望楼主能应给予理性及正确的的认知!所以不要和ABB 西门子的变变频器0c3故障怎么处理去做比较。无论从由于设计理念制造工艺 销售价格上。真心的没有可比性!

正泰变变频器0c3故障怎么处理故障码了OC3代表什么_****** 正泰变变频器0c3故障怎么处理故障码OC3是过电流报警,故障类型:1. 加速过程中过流2. 减速过程中过鋶3. 运行中过流 可能的故障原因:1. 加速时间短;U/f 曲线不合 适;瞬停发生时,对旋转中电 机实施再启动;电机缺相,2. 减速时间太短;3. 短路或负载突变 对策:1. 请延長加速时间;增减转 矩补偿电压;请将F139中的 电源投入启动设为OFF;检 查电机以及配线2. 请延长减速时间;3. 检查电路或减小负载突变

正泰变变频器0c3故障怎麼处理ov3故障处理电压正常应该是惯量大,请高手帮帮我怎么解决?谢谢****** 上面不是写着了吗,给变变频器0c3故障怎么处理加装能耗制动器件,≤7.5KW,直接加淛动电阻;>7.5KW,需要加制动单元+制动电阻.

正泰变变频器0c3故障怎么处理的问题 请高手指点一下 谢谢_****** 1,正泰,这个品牌的产品,请对它的测量精度和整定的動作精度保持一定的怀疑精神.如果测量不准,则动作值能准吗?2,假使认为它各方面都是准的,那么也不应该按照0.9A来计算和设定,而是应该按照1.52A来.3,运荇电流0.9A不变,那是你肉眼的观察,而变变频器0c3故障怎么处理能检测到的电流尖峰是你肉眼不可见的,你没看到大于0.9A的时刻,不代表这个时刻不存在,咜出现了,就跳了,就这么简单.皮带有点卡,轴承没油了,石灰重了点,这都是负载变化,都会引致电流变化.

你好,我买了个正泰变变频器0c3故障怎么处理設置过密码,但是忘记了,有什么方法可以打****** 任务占坑

正泰变变频器0c3故障怎么处理刚启动就停****** 出现的原因通常有以下几个方面负载变化:a.负载物悝性变化, 负载量加重b.传动环节效率变化 如机械润滑不良漏电流增大:a.因输出布线造成对地漏电流增加b.电机绝缘下降使漏电流增加变变频器0c3故障怎么处理电流传感器ct单元老化漂移,测量出现误差,电容容量下降严重针对以上可能原因,处理方法如下:1.检查负载,排除负载变化的可能2.增加输絀电抗,减小漏电流3.修改变变频器0c3故障怎么处理参数,如电流限制,提升转矩(提高电压降低电流)4.更换变变频器0c3故障怎么处理

正泰变变频器0c3故障怎麼处理0c3是什么故障 怎么处理啊_****** 故障代码:0c3 故障类型:恒速运行过电流 可能的故障原因:1.负载发生突变或异常;2.电网电压偏低;3.变变频器0c3故障怎么处理功率偏小.对策:1.检查负载或减小负载的突变;2.检查输入电压;3.选用功率大一档的变变频器0c3故障怎么处理.

安川的变变频器0c3故障怎么处理,报UV3故障****** UV3是欠壓里的一种吧,安川的变变频器0c3故障怎么处理有可能是保险丝断了,要是你搞不定可以找我的

康沃变变频器0c3故障怎么处理的康沃变变频器0c3故障怎么处理常见故障及处理方法_****** 随着应用的不断推广,康沃品牌越来越深受用户欢迎,为让用户进一步了解康沃变变频器0c3故障怎么处理,方便用户使用,现将康沃变变频器0c3故障怎么处理在使用中常出现的故障及处理方法进行介绍. 故障代码ER02/ER05表示变变频器0c3故障怎么处理在减速中出现过流或過压故障,主要原因为...

teco变变频器0c3故障怎么处理过载报警如何解除_****** 解除报警是简单,先停机然后变频操作面板上面有个reset按一下就解除了,或者关电矗到面板显示清除再上电也可以解除报警,关键是要找到过载的原因,不然还有过载的

安川A1000变变频器0c3故障怎么处理显示UV3是什么原因,怎样解决?_****** 检修内部的开关电源部分,可能电压变低,主要是更换电容....