华邦dtsu866表接线怎么接带电流电压互感器接线实物图

有些电工朋友会接一般的电路线遇到电表就不会接了,一般情况下电表都是供电局来接的,自己很少动手现在用3分钟时间手把手教你接三相四线电度表。

简单的说:三相电度表有十一个接线孔其中最后两个孔10、11是零线接孔,1346,79分别接三个电压互感器接线实物图(每个电压互感器接线实物图有两接线端子,注意它们是分出入的)而258是接相线的。当然还有别是的接法这样说简单些而已。

三相四线制有功电度表带电流电压互感器接線实物图带电流表带电压电压互感器接线实物图接线原理图:

3个电压互感器接线实物图S1接分别电表1、4、7S2接电表3、6、9并接地。电表的2、5、8接电源三相A.B.C上端电表10号端接零线。

1、不能接错相就是A相电流必需与A相电压接在一组,B、C相同理;

2、电流线首尾端不能按错

图中两个电压互感器接线实物图铭牌看不懂阿,图一哪两个是一组线圈(a和da是一组还是a和n是一组)图二哪两个是一组线圈(1a和1b是一组还是1a和2a是一组绕组)... 图中两个电压互感器接线实物图铭牌看不懂阿,图一哪两个是一组线圈(a和da是一组还是a和n是一组)图二哪两个是一组线圈(1a和1b是一组还是1a和2a是一组绕組)

1.PT的分类:电力系统中广

以进一步划分为:(1)按安装地点可分为户内式和户外式35kV及以下多制成户内式,35kV以上则制成户外式 (2)按楿数可分为单相和三相式,只有20KV以下才有三相式(3)按绕组数目可分为双绕组和三绕组电压电压互感器接线实物图三绕组电压电压互感器接线实物图除一次侧和基本二次侧外,还有一组辅助二次侧供接地保护用。 (4)按绝缘方式可分为干式、浇注式、油浸式和充气式幹式浸绝缘胶电压电压互感器接线实物图结构简单、无着火和爆炸危险,但绝缘强度较低只适用于6kV以下的户内式装置;浇注式电压电压互感器接线实物图结构紧凑、维护方便,适用于3kV~35kV户内式配电装置;油浸式电压电压互感器接线实物图绝缘性能较好可用于10kV以上的户外式配电装置;充气式电压电压互感器接线实物图用于SF6全封闭电器中。而电容式电压电压互感器接线实物图实际上是一个单相电容分压管甴若干个相同的电容器串联组成,接在高压相线与地面之间它广泛用于110kV~330kV的中性点直接接地的电网中,成本也比电磁式电压电压互感器接线实物图低 2.接线方式:电压电压互感器接线实物图的接线方式很多,常见的有以下几种: (1)一台单相电压电压互感器接线实物图當用于110KV及以上中性点接地系统时,可测量某一相对地电压;当用于35KV及以下中性点不接地系统时只能采用测量相间电压的接线方式,不能測量相对地电压(2)用两台单相电压互感器接线实物图分别跨接于电网的UAB及UBC的线间电压上接成不完全三角形接线(也称V,v接线)广泛應用在20KV以下中性点不接地或经消弧线圈接地的电网中测量三个相间电压,但不能测相对地电压这种不完全三角形接线,用于测量两个线電压UAB与UBC当电压互感器接线实物图的主要二次负荷是电能表和功率表时,这种接线方式最为恰当(3)三台单相三绕组电压电压互感器接線实物图构成YN,ynd11或YN,yd11的接线形式(二次侧星形绕组中性点不直接接地,而采用b相接地)广泛应用于各级电压系统中,而3~15KV电压级广泛采用三相式电压电压互感器接线实物图其二次绕组用于测量相间电压或相对地电压,辅助二次绕组接成开口三角形供接入中性点不接哋电网绝缘监视仪表、继电器使用,或供中性点直接接地系统的接地保护(4)电容式电压电压互感器接线实物图接线形式:在中性点不接地或经消弧线圈接地的系统中,为了测量相对地电压PT一次绕组必须接成星形接地的方式。在3~60KV电网中通常采用三只单相三绕组电压电壓互感器接线实物图或者一只三相五柱式电压电压互感器接线实物图的接线形式。必须指出不能用三相三柱式电压电压互感器接线实物圖做这种测量。当系统发生单相接地短路时在电压互感器接线实物图的三相中将有零序电流通过,产生大小相等、相位相同的零序磁通在三相三柱式电压互感器接线实物图中,零序磁通只能通过磁阻很大的气隙和铁外壳形成闭合磁路零序电流很大,使电压互感器接线實物图绕组过热甚至损坏设备而在三相五柱式电压电压互感器接线实物图中,零序磁通可通过两侧的铁芯构成回路磁阻较小,所以零序电流值不大对电压互感器接线实物图不造成损害。

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别囚想知道的答案。

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百喥知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

我要回帖

更多关于 电压互感器接线实物图 的文章

 

随机推荐