中央空调网格力GMV5/GMV5S直流变频格力560大哆联参数机调试参数参考值系统参数请参阅下列数据:

1.1、压缩机排气管温:系统压缩机主张作业时制冷正常排气管或壳顶温度在70~95 ℃之间,且仳系统高压对应的丰满温度高10℃以上;

制热正常温度在65~80 ℃间且比系统高压对应的丰满温度高10℃以上。假定温度低于70℃可以考虑是否为冷媒加多或许内机漏液?

1.2、化霜温度:系统制冷作业时,化霜温度1比系统高压值低5~11℃;

系统制热作业时化霜温度1与系统低压值相差在2℃左右。

系統正常的高压值在20℃~55℃根据环境温度的改动和系统作业容量的改动,系统高压值要比环境温度高10℃~40℃而且环境温度越高,两者间的温差越小;

●环境温度在25~35℃制冷作业时系统高压值在44~53℃之间;

●环境温度在-5~10℃制热作业时,系统高压值在40~52℃之间

●环境温度在25~35℃制冷作业时,系统低压值在0~8℃之间;

●环境温度在-5~10℃制热作业时系统低压值在-15~5℃之间。(而且和室外环境温度差8-11℃)

1.4、制热电子膨胀阀开度:

●制冷作业時,制热电子膨胀阀始终保持480PLS;

●制热作业时可调度的电子膨胀阀开度在120~480PLS改动。

1.5、变频压缩机作业频率:

●变频压缩机1一般在20Hz~95Hz之间改动

●变頻压缩机2一般在30Hz~100Hz之间改动

1.6、变频压缩机电流:

●根据不同的作业频率和负荷变频压缩机1相应电流在7A~25A之间改动。变频压缩机2相应电流在7A~20A之间妀动

1.7、变频压缩机IPM模块温度:

●环境温度小于35℃时,IPM模块温度小于80℃最高温度不跨过95℃。

1.8、变频压缩机驱动母线电压:

●正常母线电压为電源电压的1.414倍例如:三相电源电压为390v,那么整流后的母线电压为:390v×1.414=551v实测值与按照以上核算方法得出的值过失在15v内均为正常。

1.9、风机作业頻率:

●根据系统压力调度在0~65Hz之间调度作业。

●根据环境温度的不同制冷方法下同一室内机的进管温度要比出管温度低1℃~7℃; (进出管温差樾小效果越好,一般在7-12 ℃)

●制热方法下同一室内机进管温度要比出管温度低10℃~20℃(假定室内环境温度偏低,进出管温差可以在30℃)

小编认为從调试软件上监测到的内机和外机数量与工程实践数量一起无通讯缺陷出现。