共回答了18个问题采纳率:94.4%
实际上汙水处理行业还是以COD为主要指标的,虽然BOD5更能反应污水的可生化性,但是BOD5测试起来比较麻烦,一般还是以COD指标为主
首先,如果是用葡萄糖来配置营养液,可以理解COD近似等于BOD,也就是说COD和BOD都可以表示为碳源,营养比应该表示为C:N:P=100:5:1.
在常规活性污泥系统中,若废水中C为100(即BOD5为100)大体上3/4的C经异化作鼡后被彻底氧化为CO2,1/4(即25)的C经同化作用合成为微生物细胞从菌体中元素比例得知,N为C的1/5P又为N的1/5,故在合成菌体时25份C同时需5份N,1份P因此在去除100份C所需的营养配比为BOD5:N: P=100:5:1。
然后再根据尿素和过磷酸氢二钾的分子式和浓度来计算所需要的尿素量和过磷酸氢二钾量
2,假设某汙水厂污水COD含量为Xmg/L,NH3-N为Ymg/L,总磷含量为Zmg/L,执行排放标准为COD=Amg/L,N=Bmg/L,P=Cmg/L,一天的水量大小为M方,则水体如果表现为微生物营养元素缺失则计算葡萄糖,尿素,磷酸二氫钾投加量?
葡萄糖C6H12O6(分子量180),因能被微生物充分降解,所以理论认为BOD
如果以COD去除量为基准则每天的尿素添加量为C1/57*2.85-N1=N2千克,磷酸二氢钾的添加量为C1/57*1-P1=P2千克
同样根据水体的不同以N或P为标准,主要求是去除COD然后考虑水体中N,P能不能满足微生物需求
【摘要】:正 一、引言关于生化需氧量 BOD 值的计算,我国采用《水质分析法》(以下简称“水质法”)中给出的计算式,而美国、日本等国家则采用《水和废水标准检验法》(以下简稱“标准法”)中给出的计算式在“水质法”中,不论接种与否,计算 BOD 值时都要扣除空白,因而往往校正过头,造成负偏差。而“标准法”中规
|