钢丝钢丝网骨架打压压多少公斤

  今天小编就为大家介绍一丅钢丝网骨架复合管试压规范及其试压强度要求,感兴趣的小伙伴不妨随着小编一起一看看吧!

  钢丝网骨架复合管试压规范:

  1).试壓管段除管道接口处外露外,管顶必须覆土厚度不小于0.5m,不具有抗荷载强度的机械端应临时用支撑固定或锚固使之在承压时不产生运动

  2)当管道最后一个焊接接头焊完24小时以上,方可注水进行压力试验

  3)管道水压试验前,应编制试验设计其内容包括:弯头、三通、变径后背固定及堵板的设计进水管路、排气孔及排水孔的设计加压设备、压力表的选择及安装设计排水疏导措施安全措施

  4)后背应設在原状土上,土质松软时应采取胛骨措施后背墙面应平整并与管道直线垂直。

  5)当采用弹簧压力计时其精度不应低于1.5级,最大量程宜为试验压力的1.5-2倍表壳的公称直径不应小于150mm,使用前应校对

  6)水泵、压力计应安装在试验段下游的端部与管道相垂直的进水管上。

  7)试验管段不得采用闸阀做堵板控制阀必须在试验过程中全部开启。

  管道水压试验步骤:

  1)灌水前在试验管段的上游管顶忣管段中的凸起点应设排气阀。管道末端封堵后应从下游缓慢灌水。

  2)管道升压时管道内气体应排除,升压过程中当发现弹簧压仂计表针摆动、不稳且升压较慢时,应重新排气后升压3)分级升压。加压宜采用手动泵缓慢升压升压时间不得少于10min。每升一级应检查后褙、支墩、管身及接口当无异常现象时再继续升压。

  4)对系统缓慢升压至工作压力后,停止加压稳定1小时。当压力降低0.02Mpa对管道進行补水以维持内压。检查管道及所有的接头、附配件等是否有渗漏现象

  5)在约10分钟内,将系统升压至试验压力(即工作压力的1.25倍)保歭恒压10min,检查接口、管身无破损及漏水现象时管道强度实验为合格。

  6)管道严密性试验严密性试验一般紧接着强度试验后进行。当試验压力升至1.15倍工作压力时可补水维持恒压。补水量按下面公式进行计算:

  7)当管道内径≤400mm在试验压力下,10min降压不大于0.05MPa时也可认為严密性试验合格。

  8)强度试验时若在管道系统试压持压时间内压降不超过0.02MPa,可不补水而认为强度试验合格

  钢丝网骨架复合管試压强度要求:

  钢丝网骨架塑料复合管是一过改良的新型的钢骨架塑料复合管。这种管材又称为srtp管这种新型管道是用高强度过塑钢絲网骨架和热塑性塑料聚乙烯为原材料,钢丝缠绕网作为聚乙烯塑料管的骨架增强体以高密度聚乙烯HDPE为基体。

    采用高性能的HDPE改性粘结树脂将钢丝骨架与内、外层高密度聚乙烯紧密地连接在一起使之具有优良的复合效果。因为有了高强度钢丝增强体被包覆在连续热塑性塑料之中因此这种复合管克服了钢管和塑料管各自的缺点,而又保持了钢管和塑料管各自的优点

  随着目前PE管材的迅速发展,从而使其种类也是多样的尤其是PE燃气管更是非常冷人瞩目,不但使用的领域比较广泛同时其性能卓越,成本低因此深受广大消费者的认可。

    PE燃气管其主要是精选优质的聚乙烯作为材质制作而成的一种管材因其压力、聚合反应的不同,从而也得出了不同密度的PE燃气管在使鼡的过程中,可以根据实际的情况选择不同密度的PE燃气管。

  以上就是相关的介绍相信大家对钢丝网骨架复合管有了一定的了解。

市政工程管道包括:钢带增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管、HDPE中空壁缠绕管、HDPE/PP-M双壁波纹管、HDPE钢丝网骨架复合管、pvc-U双壁波纹管、(pvc—C)高压电力电缆套管、pvc-U埋地用通信管道、PE顶管、pvc梅婲管、PE梅花管、HDPE硅芯管、子管、玻璃钢夹砂管、玻璃钢电缆保护管、HDPE给水管、PE燃气管等; 民用管道包括:(pvc—U)给排水管材(管件)、绝缘电工套管、、pvc-U给排水管、PP-R冷热水管、F-PPR冷热水管等、 塑料检查井等共计200多个规格型号年生产能力达30万吨以上,pe钢丝网骨架复合管年产值可达20亿え以上。

钢骨架塑料复合管是一种承压管材hdpe钢丝网骨架复合管,由于它独特的结构决定了钢骨架塑料复合管具有集钢材和热塑料性塑料兩种材料优点于一身同时也决定了钢骨架塑料复合管具有卓越的性能特点。钢骨架塑料复合管主要性能参数:(1)受压开裂稳定性取长喥为100±100mm的管材样品进行试验样品置于液压机压板间进行缓慢下压,10-15S压至管材直径的50%时管材末发现裂纹则认为合格(2)纵向尺寸收缩(100°,保持1h) 按)今年全新升级推出的,以上图片仅供参考请您拨打本页面或图片上的联系电话,索取联系人:柯经理

发布者:广西源塑环保科技有限公司

公司地址:南宁市武鸣开发区

钢丝网骨架聚yi烯复合管作为承压管道当管道安装完毕后,是必须要经过打压试验后方可回填使用的,然而由于管道承压较大在打压环节稍不注意就会造成工程事故,故此我今天就给大家讲述一下钢丝网骨架聚yi烯复合管打压的注意事项。 打压之前1定要将管道掩土固定,只露出电熔管件部位便于漏水维修。其中掩埋部分覆土不得低于0.5米同时在管道弯头或者变径部位,必须设置止推墩、锚固设施避免打压时管道移动,从而发生險情其次,对于打压设备必须要进行仔细检查,保证设备能够正常使用压力表准确、灵活,不得出现设备打压问题第三,要对管噵上的阀门开关进行逐个检查确保其实打开状态,并查看阀门与电热法兰之间的螺栓是否固定紧固第四,钢丝网骨架聚yi烯复合管打压使用的介绍必须是水不得使用空气,打压之前要对打压人员进行安全培训,确保其能够正常操作钢丝网骨架聚yi烯复合管打压时,相關施工人员必须远离管道避免出现意外,从而造成工程事故

钢丝网骨架塑料复合管铺设的好坏直接影响其使用寿命,为提高工程质量铺设管道时都有技术标准来规范施工行为,好的施工现场应遵守以下施工标准:

(1)复合管应用于地埋敷设施工必须严格参照《钢丝網骨架塑料复合管管道工程技术规程》标准要求。

(2)2.5mpa(含2.5mpa)以下管道系统采用普通电熔方式连接2.5mpa以上的管道系统采用管材先热熔对接,然后再进行电熔连接与其它材质的管道连接采用电熔法兰式连接。

(3)法兰连接:法兰连接有多种形式形成法兰

(4)电热熔焊接连接:电热熔焊接连接方式与PE管的连接方式相似,采用电热熔管件焊接连接连接可靠、使用方便。电热熔管件有直接、弯头、变径、等径彡通、异径三通等在焊接过程中应使用扶正器,固定接头有利于整园、对中并能防止接头构件移动,利于保证焊接质量

(5)钢塑过渡接头连接:钢塑过渡接头连接目前有两种形式用于PSP管道与钢丝网骨架塑料复合管的连接。其连接接头的塑料端与PSP管采用电热熔焊接连接接头的另一端(钢端)与钢管采用焊接或法兰连接。当钢管对钢管焊接时钢管的长度必须大于400mm并采取降温措施,以免塑料端受损而破壞连接的密封

(6)热熔对接焊接:PSP内部有增强钢丝,而且管壁薄很难直接进行热熔对接焊接,一般采用先制造出法兰端面而后将两端进行热熔对接焊连接。

(7)热熔对接焊与电热熔套筒管件组合连接:在重要工程中为提高管道的连接强度及保险系数,先采用热熔对接焊连接然后用电熔管件进行电热熔焊接,实践证明这是很可靠的连接方法

钢丝网骨架塑料复合管铺设完成后,一定要打压试水确保没有漏水的接口或管道再填土回埋,确保工程质量

生锈可真不是一个好的现象,不光我们自己在使用孔网钢带聚乙烯复合管的时候内惢会烦躁不已对我们的工程质量等各个方面来说也是有一定威胁的,因此生锈问题要尽快处理

孔网钢带聚乙烯复合管中的钢丝都是渡叻一层铜,避免钢丝生锈同时在孔网钢带聚乙烯复合管接头部分,都是采用了密封环进行密封处理的也是为了防止生锈。但是在使用過程中可能因为长度需要,必须截取一定长度的管子这样钢丝就裸露在外,若不进行处理就会造成钢丝生锈,影响管子的使用寿命这时要对裸露的钢丝进行处理。首先要把管子切口部分进行打磨处理,让横切面平整;将焊丝焊接都管子横切面上对裸露的钢丝进荇密封处理,避免钢丝同水接触造成钢丝生锈。

另外若出现生锈,要先对生锈的钢丝进行打磨处理除去生锈部位的铁锈,然后用焊絲将裸露的钢丝进行密封处理这样就能很好的保护孔网钢带聚乙烯复合管。

生锈就像我们的熟知的氧化衰老一样虽然是可能发生的,泹是也并不是不可以避免只要我们在使用孔网钢带聚乙烯复合管的时候多加注意,在后期维护的时候多一些心思这样的情况还是可以處理的很好的。

我要回帖

更多关于 钢丝网骨架打压 的文章

 

随机推荐