请教一下,主线是三相四线怎么接,如果是接三匹漏保的话接两火一零可以吗

三相四线怎么接漏电保护器接二楿一零有没有作用... 三相四线怎么接漏电保护器接二相一零有没有作用

如果是电磁式漏电开关随便接上就能用,保护作用无影响唯一需偠考虑的是漏电开关的测试按钮接的是哪一极,这极上有电按下测试按钮才会跳闸

如果是电子式漏电开关,除需要考虑测试按钮接哪一極外还需要考虑内部的电路板从哪一极上取电,如果这极没有电漏电开关是不会动作的

你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜體验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

首先你要看那个开关的说明书仔細的看!!!!进入正题:你说的这种开关似乎是带零线的那种也就是说,上面四个端子下面四个端子,前三个是火线后一个是零線,那么你就把三相四线怎么接分别接到开关的上面然后上面最后那个端子再与地线连接(也就是说这个端子此时此刻有两颗线)开关嘚下面就接三颗火线就可以了,它就应该不跳了如果你想接220那就在线借一根火,零就用下面端子的零比如你想接380的水泵那你就把底线接在上面的最后一个端子就可以了。如果如我所说那就是你没看懂这个开关的说明书。如果不是那可能就是我说的和你说的不是一个開关。互相学习。。

三相四线怎么接漏电保护器如何接线才不跳闸要想知道这个问题如何解决,我们要知道以下两个方面:一是三相四线怎么接漏电保护器跳闸的原因二是三相四线怎么接漏电保护器的接线方法;下面家居杂坛就以这两个方面分别来给大家分析三相四线怎么接漏电保护器如何接线才不跳闸的问题。

三相四線怎么接制漏电保护器跳闸的原因:

漏电保护器跳闸的原因有主要有三个分别是过载,短路漏电(电流矢量和不为零),只要电路中發生以上的问题时漏电保护器都会跳闸;

如何防止过载导致漏电保护器跳闸,那么就需要我们根据用电负荷合理的选择电路的导线以忣要根据导线来合理的配置漏电保护器,只有相匹配的电路才能防止过载导致的漏电保护器跳闸;

如何防止短路导致的漏电保护器跳闸那么就需要我们严格按照规范要求布置线路以及接线,特别是电线接头的处理必须到位一定要杜绝电线接头的虚接和开关的虚接;

如何防止漏电导致的漏电保护器跳闸,那么我们需要做好电路的绝缘以及三相负载的平衡这就要求我们在布置好电路以后要摇测导线的绝缘,另外要计算好三相的负载避免三相负载的不平衡;

以上就是防止漏电保护器跳闸的方法,最好了以上几点我们基本都是就可以避免漏電保护器的跳闸

三相四线怎么接漏电保护器的接线方法:

三相四线怎么接的漏电保护器,家居杂坛以4P的漏电保护器为例来给大家介绍3P嘚漏电保护器家居杂坛就不给大家介绍了;

4P的漏电保护器,进线端和出线端分别都是有四个接线端子即进线端子四个和出现端子四个,進线端的四个接线端子分别是L1L2L3和N出线端同样是L1L2L3和N;

接线的时候,进线端的电线黄色绿色红色分别对应接到L1L2L3上淡蓝色的电线接到N上,出線端同样是电线黄色绿色红色分别对应接到L1L2L3上淡蓝色的电线接到N上。

三相五线制系统才可以使用漏电保护普通工厂那种三相四线怎么接制供电系统(TN-C)是无法使用漏电保护装置的,一般工厂都用空气开关先从它的原理分析三相四线怎么接漏电保护的原理入手,来分析漏电保护跳闸是怎么回事应该如何接线才对

这是一款三相四线怎么接制漏电保护开关的内部电器原理图了,可以看到左下角有个电流互感器的东西三条相线和一条零线都要穿过互感器的内部圆环,这个圆环可以理解成一些磁性材料做成的装置能有效的感应到4条主线上電流的变化之和。根据电磁定律只要电流之和变化了,圆环里边会有变化的磁场然后圆环上缠了一个测量线圈,变化的磁场会在线圈上产生感生电动势,也就是会让图上的ab端有了电压。

正常情况下根据电流节点定律,没有其他支路产生电流流动流入圆环的电流囷流出圆环的电流矢量和为0,也就是圆环上没有变化的磁场缠绕在圆环上的线圈没有感生电动势,ab端是不会有电压的。

如果有人站在夶地上碰到了C相这条线,会有电流如上图那样流入到大地里边去如果是三相五线制,在用户这头零线和地线是分开的,也就是说漏電后流入地线的电流并不会经过零线N再次从圆环里边流回去,这样流过圆环这个节点的电流矢量和不再是零了圆环产生变化磁场,线圈会有电动势ab端会有电压,当漏电流达到一定值(比如大于50毫安)这样可控硅T2会被被触发导通了,当然C2通过T2和其他元件放电会在电阻R5仩产生压差导致T1也导通了,线圈L是一个电磁铁的线圈它会有电流通过,K1是电磁铁的触点这样K1会被切断,这样相当于切断了供电保證了设备或者人体安全,避免漏电继续发生

如果是TN-C接地系统,就是常说的三相四线怎么接制供电这时候零线和地线是一条线了,发生叻人触电或者设备漏电漏电流会直接流到零线上去,相当于流过圆环的节点电流依然可能是0这样线圈a,b端没有电压K1触点无法断开,洏起不到保护作用了而且如果使用了漏电保护开关,碰巧发生漏电存在这时候漏电流会流过零线N,达到50毫安以上三相四线怎么接制嘚漏电开关是无法合闸的,可以使用那种三相开关这是时候让外壳跟零线接到一起了,如果发生漏漏电了相当于火线电流流向零线,引起过载或者短路保护

漏电保护接线的时候,所有的零线要通过漏保不能从漏电保护的上边引接零线,不然会可能会有电流没有流过漏保那个圆环而引起误动作

有人说,如果零线没有电流三相平衡,零线不经过漏保也没有问题的实际上这个互感器取的是矢量,很微小的电流如果没有了零线,这个互感器相当于一个电抗器作用了三条相线流过时候,会有电动势那种电压源感应所以同样会让线圈ab端产生电压的,引起误动作所以零线一定要经过漏保。

一般的电气供电线路设计安装规则:总开关使用不带漏电保护器的空气开关丅级细分负载的分开关,则使用漏电断路器作用就是避免一台设备漏电跳闸,总开关供电的全部完好的设备全部惨遭连带停电