大金中央空调怎么样风机马达瞬间过流是风机故障还是风机驱动板的问题

大金中央空调怎么样A3是什么意思怎样解决排除 大金中央空调怎么样故障代码A3故障冷凝水位异常(浮子开关动作)联系大金售后服务报修 一、大金故障代码(内机) 没带压力表時检测压力传感器直流电压可以得到压力(PL)低压压力(PH)高压压力 计算公式如下 2 R22 高压=(VH-0.5)*10(kg/cm2) A0-----保护裝置动作 低压=(VL-0.5)*0.3(kg/cm2) A1-----室内机P板不良 R410A 高压=( A2-----风扇连锁器动作       低压=( A3-----排水水位异常. A4-----热交换(1)温喥异常 9 A5-----热交换(2)温度异常 五、检查热敏电阻的电阻值 A6-----风扇电动机过负荷过电流过或堵转. A7-----风向调整电动机堵转 10 A8----AC输入过电流 温度: -20度电阻为211.0千欧姆  A9-----电子膨胀阀异常 -15度电阻为150千欧姆  AA-----加热器过热 AH-----错误或着赃污 -10度为116.5千欧姆 -5度88千欧姆  AC-----空负载运作 0度67.2千欧姆 AJ----容量设定不良 5度51.9千欧姆  AE----给水不足 10度40千欧姆  AF-----加湿器错误 C0-----传感器异常 15度31.8千欧姆  C1---空白 20度25千欧姆  C2----空白 25度20千欧姆  C3----排水水位传感器异常 30度16千欧姆  C4-----热交换(1)温度异常 C5-----热交换(2)温度异常 35度13千欧姆  C6----风扇电动机过负荷过电流连锁检测用传感器异常 40度10.6千欧姆  C7--风向调整电动机堵转检测用传感器异常 45度8.7千欧姆  C8----AC输入电流传感器异常 50度7.2千欧姆 C9----吸入空气温度传感器异常 11 CA---吹出空气温度传感器异常 六、内机风扇马达插接件输出检查 CH----空白 12 CC----湿度傳感器异常 1 检查插接件的连接 CJ----温度传感器异常 2检查马达电源电压输出(4-7号插脚) CE----辐射传感器异常 CF----高压压力开关不良 3检查马达控制电压(4-3插脚) 3 4检查旋转指令电压输出(4-2插脚) 二、大金室外机故障代码 5检查旋转脉冲输入(4-1插脚) 4 1--- 旋转脉冲输入 E0----保护装置动作 2--- 旋转命令电压(1~5VDC)直流 E1----室外机P板不良 3--- 马达控制电压(15VDC) E2----空白 E3----高压压力 4--- P.0V(参考电位) E4---低压压力 5--- 未使用 E5----压缩机电动机过负荷 E6----压缩机电动机过电流堵转 6--- 未使鼡 E7-----风扇电动机过电流过负荷堵转 7--- 马达电源电压 E8-----AC输入过电流 E9----电子膨胀阀错误 13 EA----空白 八、制冷能力 EH----泵过电流堵转 14 EC----水温异常 R22型低压4芉克---6千克  EJ----现场追加保护装置动作 EE----排水水位异常 R410A低压6千克---10千克 R22型高压15千克--21千克 EF----畜热單元异常 H0----传感器异常 R410A高压24千克--32千克 H1----空气温度传感器异常 低压低于0.07千克连续3次以上保护显示E4 H2----电源传感器异常 高压高于36千克连续3次以上保护 显示E3 H3----高压压力开关不良 H4----低压压力开关不良 压缩机温度高于60度时压缩机保护 H5----压缩机電动机过负荷传感器 家用VRV制暖时四通阀动作。商用VRV制冷时四通阀动作,变频/定频 H6----压缩机电动机过电流堵转检测用传感器異常 15 H7----风扇电动机过电流过负荷堵转检测用传感器异常 九、电子膨胀阀的检查 H8----AC输入过电流传感器异常 H9----室外温度传感器异常 16 HA----吹出空气温度传感器异常 1-3-6是否导通  HH----泵过电流连锁检测用传感器异常 HC----水温传感器异常 2-4-5是否导通  HJ----空白 1-6 2-6 3-6 4-6他们之间的阻值为40-50欧姆 HE----排水水位传感器异常 十、压力传感器的检测 HF----畜热单元异常 F0----NO.1 NO.2系统共同保护装置动作 红———+5VDC(4)3--4电压 F1----NO.1系统保护装

我要回帖

更多关于 大金中央空调 的文章

 

随机推荐