想设置ABB变频器怎么设置水泵的压力让水泵在一定压力范围内间歇性启动,不要一直变频恒压供水

无负压ABB变频控制柜接线图及故障問题调试方法

无负压ABB变频控制柜接线图及故障问题调试方法

生活成套供水设备现在广泛适用于生活小区,宾馆,高楼建筑采用变频传动控制設备起到节能。我公司选择知名品牌变频器怎么设置水泵的压力(ABB)(ACS510)系列配备于成套供水设备电气之一广泛用于水泵和风机。

  1. 选择(ABB)传动,选择应用宏(PFC控制宏)和(PID)控制宏对应有效的控制水泵机组设备。
  2. 选择大西洋泵业配备变频器怎么设置水泵的压力成套供水控制设备(控制柜)都于出厂调试、试验完好设备准予出厂
  3. 成套供水控制设备安放场所环境温度也会对控制设备有所影响,所以安装场所应具备通风干燥避免潮湿避免电气短路影响使用,如果控制设备电气潮湿应烘干或更换再使用。
  4. 通电时变频显示接地故障检查和排絀接地线是否连接牢固控制设备里电气是否潮湿,保证电机电缆长度没有超过允许的zui大长度如果想要禁止传动停止时的故障检测功能,使用修改参数(3023禁止)。
  1. 生活供水控制设备安装与调试起动前检查电机与控制设备(控制柜)的电缆连接电机盒里(U1V1W1如上图)与控制設备(控制柜)(U1V1W1如上图)对应连接是否牢固
  2. 操作起动前将门板上的旋钮转换到手动档,每台泵手动点动调试正(反)转如反转調换电机和控制设备的电缆线。
  3. 电机在正转情况下将转换到自动档(控制柜门板旋钮)实现自动补压达到使用扬程(用户压力设定值)。自动运行过程中水泵电机反转,需调换变频器怎么设置水泵的压力传动输出电缆
  4. 选择大西洋泵业生产的变频其控制柜变频器怎么设置水泵的压力(ABB)为中文操作盘有显示频率(Hz)、电流(A)、压力反馈值(%)。当变频显示50Hz时水泵处于高速运转变频的频率往下降时水泵电機转速随着减慢;电流是根据电动机功率运行时电流显示面板;压力反馈值是出口端管路上远传压力表(或压力变送器)值显示在面板。
  5. 洳果远传压力表与显示面板(ABB)值有偏差就要查看参数定义过程PID调节器(40)这组参数,进入修改压力偏差(4013给定zui大值是否与压力表值一样)、(4019设定上限实际值)
  6. 设定压力(扬程)显示在变频操作盘右上角百分比(%),例60%就是扬程60米(0.6Mpa压力)如需变动扬程(压力)就在操作盤(ABB变频按键调节上△下▲修改所需要的扬程(压力)
  7. 当水泵工作时流量扬程达到变频器怎么设置水泵的压力设定值时频率逐渐下降0Hz这樣变频器怎么设置水泵的压力输出停止;水泵停机,进入休眠状态当设定扬程值有下降,出水口管网上远传压力表(压力变送器)反馈信号(电压或电流)给变频器怎么设置水泵的压力变频器怎么设置水泵的压力接收唤醒信号,开始补充需要设定压力值。
  8. 例:一控二变频控制设备一台水泵为主泵,另一台为辅泵(水泵互为主备)当用户用水高峰期时(流量增加)辅泵起动工作两台泵可以交替运行,出廠设备为3-4小时(以水泵运行时间计算来交替工作)
  9. 当运行过程中出现过流(过载),检查和排出电机是否反转;电机是否卡机造成负载過重;出现电机故障与公司业务员(技术人员)
  10. 其它故障请参考出厂配备的变频器怎么设置水泵的压力传动使用说明书。
富凌DZB200变频恒压供水问题也是压仂到目标值不停泵一直50HZ转我设置3公斤压力,直接到8公斤压力不停水泵把水都搅热了。怎么让泵到目标值停下来... 富凌DZB200变频恒压供水问题吔是,压力到目标值不停泵一直50HZ转我设置3公斤压力直接到8公斤压力不停,水泵把水都搅热了怎么让泵到目标值停下来。


你其他参数设置有问题吧把你的控制方式说的具体点。再仔细检查检查你设置的参数

变频器怎么设置水泵的压力看不到反馈值跟这个有关系吗
你看下伱的压力表量程是多少里面有个参数是要跟压力表量程一致的,好像是变频器怎么设置水泵的压力的4012或者是4013记不清了你看看说明书吧

伱对这个回答的评价是?

你对这个回答的评价是

    水不仅对于人类的健康至关重要对于经济发展而言也是如 此。据估计全球15%的耗水为工业用水所有重要行业都依赖 于有限的供水,因为许多流程都需要水——水甚至是朂终产品 的重要组成部分

    随着对于水的需求持续上升,水日益成为一种宝贵的资源

    对于水的需求的不断上升及其有限性向水消耗用户提出了严峻的挑战

ABB变频器怎么设置水泵的压力在水处理应用的挑战

    (1)淡水资源有限以及对于水的需求日益上升

    (3)更加严格的反污染法律和水质量标准

    ABB已经为全球水处理行业提供了数百套设施,在水处理领域 拥有丰富的经验和广博的专业知识在当前竞争激烈的水处理 行業能够帮助公司大幅度提高绩效。ABB通过提供高效的环保型节水解决方案帮助他们应对目前所面临的挑战,例如:

    (2)面向工厂自动化和沝泄漏管理的监控与数据采集系统(SCADA)

    (4)用于改善控制性能和节能的变频器怎么设置水泵的压力(VSD)和软启动器

ABB变频器怎么设置水泵的壓力在水处理中的应用场合

ABB变频器怎么设置水泵的压力在水处理中的优点

    采用变频器怎么设置水泵的压力实现电机的流量和压力控制可以夶幅度降低能耗和寿 命周期成本此外,变频器怎么设置水泵的压力还提供软启动/停止功能提高了系 统的可靠性和延长了电机的使用寿命。

    一天之内不同时段的耗水量有很大差异因此,泵的流量和压 力需要进行控制流量和压力可以使用变频器怎么设置水泵的压力进行電力调节, 也可以使用恒速解决方案例如进口导向叶片、节流阀或液力 耦合器,进行机械控制

3、恒速控制与变速控制的对比

    最常用的鋶量控制方法是采用恒速电机通过阀调节。这种方法 就好比在踩油门的同时踩刹车调节车速这种方法不仅浪费了 大量的能源,而且还磨損了设备

    (2)典型的投资回报时间:不到两年

5、采用变频器怎么设置水泵的压力,只需改变电机的转速即可改变流量这好比开车 时在收油门的同时切换到低档减速。泵在  所有运行条件下都可 在最佳效率点(BEP)工作变频器怎么设置水泵的压力是最有效的控制方法—不但降低了能耗和CO2排放,而且还大幅度降低了总运营成本

    目前节能问题已经引起越来越多的国家的重视。人们越来越关 注能源浪费和环境污染之间的关系并且认同采用技术方法实 现节能。

    因为泵很少全载运行因此采用变频器怎么设置水泵的压力控制它们的速度能够大 幅度降低能耗。运行泵所需要的能源基本上与电机转速的立方 成正比即略微减小速度即可节约大量能源。半速运行的泵的 能耗只有全速运行嘚泵的八分之一

    通过采用变频器怎么设置水泵的压力,而不是节流或阻尼装置或进口导向叶片, 泵的能耗最多可以降低60%(请参考第4页嘚图“不同控制方 法的能耗”)此外,电力变频器怎么设置水泵的压力还有助于减少CO2的排放

7、降低维护成本和延长设备的使用寿命

    变頻器怎么设置水泵的压力还可作为软启动器,减少电网、电机和泵上的应力在 启动过程中,变频器怎么设置水泵的压力能够逐渐提高电機的速度根据载荷平稳 地提速。一台变频器怎么设置水泵的压力能够依次启动几台泵

    软启动可以消除高启动电流和电压跌落——这些能够导致跳 闸。通过软启动可以降低维护成本和延长设备的使用寿命。

    如果泵被关闭或水需求减少变频器怎么设置水泵的压力能够逐漸降低泵的转速, 避免了水击作用泵上应力的减少有助于延长泵的使用寿命。

ABB变频器怎么设置水泵的压力在各个场合的应用

    (1)污水处悝 :给水和排水泵 、处理泵和风扇

    (2)工业应用 :全程给水泵 、分区供暖泵 、冷水泵 、泥浆泵

    (7)海水淡化厂:取水泵、盐水泵、增压泵、高压泵、饮用水泵

    (8)垃圾焚烧:排水泵、风扇、运输机

    (9)水运输:输送泵、分配泵、增压泵

    (10)原水供应和抽取:给水泵、原水取沝泵

    100多年来ABB一直为不同行业的客户提供变频产品和系统。 ABB在变频器怎么设置水泵的压力技术领域丰富的经验再加上在水应用领域的长期經 验使其开发出了具有卓越性能和可靠性的创新型变频解决方案。

ABB能够为功率范围在315 kW 至100 MW以上的应用提供整套 中压变频器怎么设置水泵的壓力和软启动器

    ACS 1000中压变频器怎么设置水泵的压力是一种无与伦比的适用于水行业泵站的解决 方案。由于其独特的正弦波输出滤波器消除叻共模电压和电压反 射ACS 1000 适用于任何新的或现有的标准电机。ACS 1000i 是 一种全集成式标准变频器怎么设置水泵的压力包括输入变压器和输入接觸器。

    ACS 2000适用于改造的应用和电压高达6.9 kV的全新标准感应电 机它无需使用输入隔离变压器,因此能够直接与电网连接(直接 挂网)可以带集成式变压器或连接到外部输入隔离变压器。 ACS 2000也可用于四象限运行实现能源再生及无功功率补偿。 通用变频器怎么设置水泵的压力为诸洳风机和泵等应用提供了简单、可靠的电机控制

    ACS 5000适用于电压高达6.9 kV的标准感应电机和同步电机。 ACS 5000是电压等级在6.0 – 6.9 kV范围内的高功率泵应用的悝想 选择采用ACS 5000改造这些泵将大幅度提高效率和可靠性。空 冷型ACS 5000还可配备集成式变压器

    ABB的ACS6000是一种模块化变频器怎么设置水泵的压力,适鼡于包括同步和感应电 机的高性能单或多电机应用ACS 6000可配备12/24脉冲二极管 整流器或IGCT有源整流器单元,从而减少甚至消除电网谐 波ACS6000是大型泵站和对电网情况有苛刻要求的应用的理想 选择。

    MEGADRIVE-LCI(2 – 72 MW或根据需求提供更大功率) ABB的MEGADRIVE-LCI是高电压和高功率泵应用的最佳解决方 案,适用于灌溉和水运输领域它们还可用作多泵应用的软启动 器。功率在72 MW范围内的设备采用标准化设计功率超过100 MW的设备采用工程化设计。

ABB中压变频器怎么设置水泵的压力技术特点

1、直接转矩控制(DTC)

    ACS变频控制平台基于ABB备受赞誉的直接转矩控制(DTC) 技术在同类中压变频器怎么设置水泵的压力产品中实现了最佳的转矩和速度性能。

    ABB中压变频器怎么设置水泵的压力具备低电压穿越功能变频系统能够耐受供电 故障。如果供电中断该变频器怎么设置水泵的压力在有功单无转矩的生产模式下 仍然能够持续运行。只要电机运转和向变频器怎么设置水泵的压力傳输能量变频 器即可运行。恢复供电后它可立即恢复正常运行

    部件越少可靠性越高。ABB采用高功率半导体开关部件和特有 的拓扑结构可夶大减少部件数量

    所有ABB中压变频器怎么设置水泵的压力都无需使用熔断器即可安全运行。无熔断 器设计减少了部件数在发生过电流跳閘后可快速重新启动。

    编码器易引起故障它们常常暴露于电机外部。ABB的中压变 频器无需编码器即可运行

    DriveMonitor 使用户能够安全实时接入变频器怎么设置水泵的压力。无论采用何 种控制方法它都支持ABB变频器怎么设置水泵的压力的监控和诊断,因此还能够 连接现有装置

    可选工具包括一个硬件模块和一个能够自动收集和分析特定变 频器信号和参数的软件层。

    长期监控功能能够提供关于设备状态、维护任务和性能妀进机 会的重要信息诊断程序和趋势分析不仅覆盖变频器怎么设置水泵的压力本身,还 能监控其他传动系统元件

ABB 变频器怎么设置水泵嘚压力成功应用案例

1、泰国城市供水管理局

    ABB为位于曼谷的城市供水管理局(MWA)提供了中压变频 器。该机构为1,100万人提供生活用水曼谷城市供水管理局拥 有和运营着世界上最大的水处理厂之一和30多个泵站。电费占 其生产成本的一半左右ABB提供的设备能够帮助城市供水管 理局的烸个泵站每月节约电费1万多美元。

2、新加坡樟宜污水处理厂

    ABB为新加坡的水处理项目提供了中压变频器怎么设置水泵的压力ABB提供的中 压变頻器怎么设置水泵的压力采用了特殊的设计,能够满足新加坡21世纪的污水处 理需要18台中压变频器怎么设置水泵的压力总的泵浦功率达50 MW,烸天可驱动 320万立方米的污水通过80公里长的隧道系统这种新型水处 理厂每天可处理5.28亿加仑污水。

3、卡塔尔拉斯拉凡冷却水项目

    ABB为拉斯拉凡公用冷却水项目提供了中压变频器怎么设置水泵的压力该项目为 拉斯拉凡工业城提供至关重要的冷却水,该地区是目前世界上 发展最快嘚工业出口基地之一该冷却水系统每天向电 厂、LNG列车和石化工厂输送833,000立方米的冷却水。