什么是桥架安装装要求有什么

  什么是桥架安装装要求及规范有哪些

  1.电缆桥架作为布线工程的一个配套项目,目前尚无专门的规范指导个生产厂家的规格程式缺乏通用性,因此设计选型過程应根据弱电各个系统缆显得类型、数量,合理选定适用的桥架

  (1)确定方向:根据建筑平面布置图,结合管线和电气管线等设置情況、方便维修以及电缆路由的疏密来确定电缆桥架的最佳路由。在室内尽可能沿建筑物的墙、柱、梁及楼板架设,如许利用综合管廊架设时则应在管道一侧或上方平行架设,并考虑引下线和分支线尽量避免交叉如无其它管架借用,则需自设立(支)柱

  (2)荷载计算:計算电缆桥架主干线纵断面上单位长度的电缆重量。

  (3)确定桥架的宽度:根据布放电缆条数、电缆直径及电缆的间距来确定电缆桥架的型号、规格,托臂的长度,支柱的长度、间距,桥架的宽度和层数

  (4)确定安装方式:根据场所的设置条件确定桥架的固定方式,选择悬吊式、直立式、侧壁式或是混合式连接件和紧固件一般是配套供应的,此外根据桥架结构选折相应的盖板。

  (5)绘出电缆桥架平、剖面图,局部部位还应绘出空间图开列材料表。

  2.如与电力电缆桥架合用时应将电力电缆和弱电电缆各直一侧,中间采用隔板分隔

  3.弱電电缆与其它低电压电缆合用桥架时,应严格执行选择具有外屏蔽层的弱电系统的弱电电缆避免相互间的干扰。

  4.电缆什么是桥架安裝装要求

  (1)槽式大跨距电缆桥架由室外进入建筑物内时桥架向外的坡度不得小于1/100。(2)电缆桥架与用电设备交越时其间的净距不小于0.5m。

  (3)两组电缆桥架在同一高度平行敷设时,其间净距不小于0.6m(4)在平行图上绘出桥架的路由,要注明桥架起点、终点、拐弯点、分支点及升降点嘚坐标或定位尺寸、标高,如能绘制桥架敷设轴侧图,则对材料统计将更精确

  直线段:注明全长、桥架层数、标高、型号及规格。拐彎点和分支点:注明所用转弯接板的型号及规格升降段:注明标高变化,也可用局部大样图或剖面图表示

  (5)桥架支撑点,如立柱、托臂或非标准支、构架的间距、安装方式、型号规格、标高可同意在平面上列表说明,也可分段标出用不同的剖面图、单线图或大样图表礻

  (6)电缆引下点位置及引下方式,一般而言大批电缆引下可用垂直弯接板和垂直引上架,少量电缆引下可用导板或引管注明引下方式即可。

  (7)电缆桥架宜高出地面2.2米以上桥架顶部距顶棚或其它障碍物不应小于0.3米,桥架宽度不宜小于0.1米桥架内横断面的填充率不應超过50%。

  (8)电缆桥架内缆线垂直敷设时在缆线的上端和每间隔1.5米处应固定在桥架的支架上,水平敷设时在缆线的首、尾、转弯及每間隔3~5米处进行固定。

  (9)在吊顶内设置时槽盖开启面应保持80毫米的垂直净空,线槽截面利用率不应超过50%

  (10)布放在线槽的缆线可以不綁扎,槽内缆线应顺直槽内缆线应顺直,尽量不交叉缆线不应溢出线槽,在缆线进出线槽部位转弯处应绑扎固定。垂直线槽布放缆線应每间隔1.5米固定在缆线支架上

  (11)在水平、垂直桥架和垂直线槽中敷设线时,应对缆线进行绑扎4对线电缆以24根为束,25对或以上主干線电缆、光缆及其它信号电缆应根据缆线的类型、缆径、缆线芯数分束绑扎绑扎间距不宜大于1.5米,扣间距应均匀松紧适度。

  (12)桥架沝平敷设时支撑间距一般为1.5-3m,垂直敷设时固定在建筑物构体上的间距宜小于2m

电缆桥架和金属线槽区别:电缆橋架是用来敷设电力电缆和控制电缆的金属线槽是敷设导线和通讯线缆的。桥架比较大线槽比较小。桥架拐弯半径比较大线槽大部汾拐直角弯。桥架跨距比较大线槽比较小;固定、安装方式不同。在有些场所桥架是没有盖的,线槽几乎全是带盖密闭的线槽是用來走线的,桥架是用来走电缆的使用环境不同,线槽往往是不能露天使用而桥架可以。