武汉恒久远制管有限公司是主要生产套接紧定式镀锌导管(JDG),扣压式(KBG)热镀锌金属穿线管电缆桥架是怎么安装的及连接件,并拥有強大的产品开发、生产、销售及专业服务能力的现代化高新技术企业本
1.1 本章适用于电压为10KV及以下新建扩建的一般工业与民用建筑电缆、桥架是怎么安装的安装和桥架是怎么安装的内电缆敷设。
1.2 电缆桥架是怎么安装的安装和桥架是怎么安装的内电缆敷设应按已批准的設计文件施工。
1.3 由支、吊、托架支撑的托盘(槽)或梯架直线段、弯通非直线段组合而成敷设电缆具有连续性的刚性结构系统,为电纜桥架是怎么安装的
东莞市文兴钢管桥架是怎么安装的有限公司,创立于2010年是一家现代化实体大型:电缆桥架是怎么安装的、镀锌金屬线槽、jdg管/kbg管、镀锌线管及金属软管配件的生产厂家。
电缆桥架是怎么安装的的施工、安装要点:
1)电缆桥架是怎么安装的及线槽敷设走姠应短捷并应尽量沿墙、沿柱或沿梁敷设。
2)根据电缆桥架是怎么安装的及线槽敷设走向向土建专业、结构专业提出预留墙洞、楼板洞及吊架安装时,所
需预埋钢板位置及荷载并且应与工艺专业、水暖专业及动力专业相协调。
3)地面内暗装金属线槽布线在设计时应與土建专业密切配合,以便根据不同的结构型式和建筑布
局合理确定线路路径和设备选型。
4)不同电压、不同用途的电缆不宜敷设在同┅层电缆桥架是怎么安装的内:
(1)1kV 以上和1kV 及以下的电缆;
(2)同一路径向一级负荷供电的双回路电缆;
(3)应急照明和其他照明的电缆;
(4)电力、控制和电信电缆若不同等级的电缆敷设在同一电缆桥架是怎么安装的时,中间应增加隔板隔离
5)在工程条件下安装或检修不需考虑附加集中荷载时,电缆梯架、托盘的工作均布荷载按电缆自重
6)工程设计中对桥架是怎么安装的安装的要求是电缆桥架是怎么咹装的不宜与下列管道平行敷设当无法避免时,电缆桥架是怎么安装的的
位置应符合下列规定或采取相应防护措施。
(1)电缆桥架是怎么安装的应在具有腐蚀性液体管道上方
(2)电缆桥架是怎么安装的应在热力管道下方。
(3)易燃易爆气体比空气重时电缆桥架是怎麼安装的应在管道上方。
(4)易燃易爆气体比空气轻时电缆桥架是怎么安装的应在管道下方。
7)电缆桥架是怎么安装的与管道之间最小距离见相关标准
8)综合布线电缆与附近可能产生高电平电磁干扰的电动机、电力变压器等电气设备之间应保持必要
武汉千材电气有限公司专注于电缆桥架是怎么安装的、KBG/JDG管及其配件的生产加工,企业工厂占地面积5000多平方米建筑面积16000多平方米,年生产能力8万吨各类产品規格齐备,物流网络覆盖全国
1、电缆桥架是怎么安装的敷设在相关专业各种管线较为集中的技术层和走廊上部的吊顶内时,桥架是怎么咹装的与给水管道、风管之间的距离往往不能满足规范的要求在需要进行维护时,不便于打开桥架是怎么安装的的盖板安装过程中,洳不提前做好相关专业的配合及有关专业管道的技术数据是很难进行控制的。关于此项工作我们是否可以提前画一简图,有关综合管線的技术数据和该处桥架是怎么安装的的位置、相互间尺寸的剖面图合理调整各专业管线之间距离,预防通病的发生2、桥架是怎么安裝的内电缆的填充率超过规范值。在施工图纸中最常见的只有平面布置图,即使有剖面图也不是很完善按照《钢制电缆桥架是怎么安裝的工程设计规范》第3.8.1条规定:其设计内容有:1、桥架是怎么安装的系统的平面布置图;2桥架是怎么安装的系统的有关剖面图;3桥架是怎么咹装的系统所需托盘、梯架直线段弯通、支吊架规格和数量的名细表以及必要的说明;4有特殊要求的非标准技术说明或祥图。因设计不够唍善等原因造成局部出现放置电缆太多,甚至于有满载现象不符合规范3.2.1条规定:电缆的填充率不应超过有关标准的规定值,动力电缆40%控制电缆50%的要求。就此而言监理人员应做好事前预控措施,严格要求施工单位在未采购桥架是怎么安装的之前熟练掌握电气工程系统的使用功能,对每路桥架是怎么安装的内电缆的数量及电缆截面做好准确的统计发现问题应及时会同设计更改桥架是怎么安装的嘚规格,有效控制质量问题的发生3、敷设在电缆桥架是怎么安装的内的电缆未做固定和电缆未做标记:根据规范12.2.2条规定:当电缆垂直敷設时每隔1—1.5m处固定,水平敷设时电缆的首尾两端、转弯及直线段每隔5—10m处固定;规范13.2.4条规定:电缆的首端、末端、转弯及分支处设标志牌(电纜的编号、型号规格)等
你看下中医 喝中药调理下身体吧 这个情况和你身体虚弱有关系