松下贴片机mv2vbipacY轴驱动器报警

可以使用干净的无纺布(不掉毛嘚那种)蘸酒精进行清洁不但要清洁光栅尺表面,还需要读头内部在光栅尺的装配槽上面有豁口,可以将读头先移动到该处再将布條穿入读头,反复清洁即可要记得清洁读头的时候一定要关机,否则会报警要求强制关机对于你的图片,当此类报警“错误 ..

sensor第四个下限sensor,interlock sensor是检测整个H轴的应该跟汽缸没有关系。   即使汽缸打开而H轴还在原点,恐怕也不会有INTERLOCKERROR是不是凑巧碰到了H轴?在初期设定中有一项是设定在auto状态下H轴补囸的可以看一下,有可能是这个问题

   (2)松下贴片机mv2vbMSF 每台机器运行一段时间后,都有此现象, 原因是 level1 level2切换的Plate 固定螺丝松掉了,造成SENSOR 感应不对, 伱把那个小黑片拆掉, 摸一下 plate 就知道了,也可从头下的左向右看可以看到两个对射 SENSOR , 检查正常的 设备 level1/2 的状态SENSOR的反映.按下RESET后,再按下START后可以继续工莋原因是你没有再做 level1/2 切换了, 就会报警。

(4)按顺序关闭机器重新启动机器。

  5.你的问题到底是乱件还是偏移?问题发生的频繁程度怎么样?描述的不是很清楚(有做过什么动作吗)如果是乱件:   (1). 可以检查support水平度,特别注意阻尼螺丝状况;   (2). 机器设定的最大着装高度会不会影响到    (3)是要确认你的stop pos是否被修改   (4)是要确认你的程序是否用的block mark,如果做得不是很准就有可能让贴装后有偏移的现象

金狮王科技长期提有JUKI:750、760、2010、2020、2030、2050、2060、2070、2080、JX-100LED、JX-200LED、JX-300LED等机器。我们、有板卡、马达、镭射、主设备、备品仓、以及所有配件给予找我:13、5、7、0869715 李工。

  6. 请检查你的元件库参数设置值是不是=最大偏移值(必须:L=MAX L,W=MAXW)。如果偏移值大于设置值的话那么就很有机会贴偏。   我用的也昰CM402以前经常间中出现这样的问题,后来将这两值设置相等后就一直没有出现过。各位大侠如果OK请回贴研究下,顺便X下PSI Thanks!  四在同一塊板,Table 1 和

 7.现象描述:  其一:在同一个tbl中有相同的两种料一种识别很好一种识别又不很好; 其二:同一种料由于更换了厂家,造成识别错誤比原来多很多(外形尺寸是一样的,包括厚度也是一样的单独识别没有问题,但是正常生产就出问题了)  分析处理:   一.应该那个楿同的料不是在同一TABLE 识别的吧. 否则应该一样的识别效果.不知你注意了没有,每个TABLE 的LAP3 都是不同的(用与SHADOW 识别),而SHADOW的识别都是用LAP3的默认灯光.因此当你嘚零件对灯光比较敏感的时候. 就会出现一种识别很好一种识别又不很好的现象。

   二.同一种料由于更换了厂家造成识别错误比原来多很多, -----具体看下RECOG ERRORCODE 哪个错误比较多. 就知道大概的方向了. 看下为什么特征点没有抓到。其中一项 ANS 就是的分的意思. 看值是多少.参照其他参数就知道错误嘚原因了啊!

   三. 同一TABLE 的你交换一下料站测试一下. 应该不会出现你说的情况. 可能FEEDER的问题造成PICKUP 不稳造成的,检查垫片对吗

   四.后来将0402的电阻由55号咣,改为51抛料的现象就很少了。(55号识别后的图形要大些51识别后的图形要小些,感觉和msf差不多针对小的电阻电容有的用大视野好些,用小视野不会贴偏)

  8.一般0402的材料,其灯光都可以按照它的默认设置,厂商建议用55,是因为这样在识别时,只用过一次相机.一般情况下,这种零件嘚抛料可以通过修改partdata等方式克服,从生产角度考虑,不建议修改reference。5155 都是SHADOW 的啊, 可以同时识别的,不会分两次识别的啊. 不会浪费时间

  9. 现象描述: 我們这里有几台402,某一个table会经常得不到电更换台车无效。而且有的是1-13得不到电有的是14-27 得不到电,有的是中间的几站出现后关机重启后僦OK了,请问大家有没有见过阿怎么处理的?在此感谢!

二.确认台车更换后还是没有效果?有两种可能一种是台车基板不良?一种可能昰其中一把料架内部漏电.所这把料架漏电地方有绝缘胶布包一下就好!   三. 料车与设备本体的那根插头及电缆check一下把台车的电源拔掉,叒插上就OK了估计是接触不好!

二.是用的通孔mark?我们也遇到这样的问题的有种板子由于没有做标准的反光mark,加上是8拼版出现这样的情況的确很麻烦。最好将mark改到识别窗口的中心位置要莫就要求pcb厂家做反光mark!!祝你好运!!  三.找MARK时选择好的位置,你可以将轨道调整到比PCB夶0.2MM如果MARK点里旁边的误判点在5MM以内时可将识别方式改为手动识别应该就可以解决了。

  11.  现象分析:    遇到cm402之多功能机报警现象是打着打着就報HEADERROR,然后TBL1头上的Z2就固定不动了,且THETA轴也不动执行回原点,无法完成报警依旧。关机重启后可以继续生产但一段时间后又会出现同样的報警。想问问大家究竟应该怎样对问题进行排查?  分析处理:  一.是皮带打滑了,Z1.......Z8是用同一个角度旋转马达的,皮带打滑可以引起上述故障,可鉯单独较正有故障的Z(偏离不大的情况下).偏离太大要把整个头换掉!!   二.人家说的是泛用机,只有3个头, 每个头THEATA 都是单独马达控制的.换Z AXISDRIVER 试一下  

我要回帖

更多关于 松下贴片机mv2vb 的文章

 

随机推荐