桥架壁厚规范可以有效的保护电纜的安全供电防止电缆收到外界因素的破坏。不过有不少消费者在采购桥架壁厚规范的时候会有疑问桥架壁厚规范的厚度应该根据什麼标准来选择才能保障用电安装,杜绝安全隐患下面为大家讲解一下桥架壁厚规范国标厚度。
电缆桥架壁厚规范的厚度可分为:国标厚喥(按照国家技术规程标准执行)、非标厚度(桥架壁厚规范行内标准)
国标厚度:按照国家技术规程规定的最小允许厚度执行。
非标厚度:属于桥架壁厚规范行业内的标准可以根据实际情况进行定制。主要是根据承载电缆的重量来选择板材厚度
根据《钢制电缆桥架壁厚规范工程技术规程》编号:T/CECS31-.5章规定,桥架壁厚规范国标厚度如下:
槽式/托盘式桥架壁厚規范板材最小允许厚度标准:
普通梯式桥架壁厚规范板材最小允许厚度标准:
-
300mm<电缆桥架壁厚规范宽度≤500mm时槽体厚度选择1.5mm,盖板选择1.5mm
声奣:该文观点仅代表作者本人搜狐号系信息发布平台,搜狐仅提供信息存储空间服务
根据标准《CECS 31:2006 钢制电缆桥架壁厚规范工程设计规范》
托盘、梯架电缆桥架壁厚规范宽度~允许最小板厚电缆桥架壁厚规范宽度≤150~ 1.0150<电缆桥架壁厚规范宽度≤300~ 1.2300<电缆桥架壁厚规范宽度≤500~ 1.5500<电缆桥架壁厚规范宽度≤800~2.0电缆桥架壁厚规范宽度>800~ 2.2.
桥架壁厚规范厚度的国际标准:
电缆桥架壁厚规范国家执行标准以钢制电缆橋架壁厚规范工程设计规范 CECS31∶91为基础由中国工程建设标准化协会电气工程委员会修订。
钢制电缆桥架壁厚规范槽体的厚度:
当桥架壁厚規范的宽度小于100毫米时厚度应等于1.0毫米;当宽度大于等于100毫米、而小于150毫米时,厚度应等于1.2毫米;当宽度大于等于150毫米、而小于400毫米时,厚度应等于1.5毫米;当宽度大于400毫米、而小于800毫米时,厚度应等于2.0毫米;当宽度大于800毫米时,厚度应等于2.5毫米。具体详情请参照JB/T电控配电用电缆桥架壁厚规范的标准