2、 垫板切割完毕后去除表面残余焊渣及铁锈。
注: 当桥架吊装或在水泥墙侧面安装时为保证強度,垫板一般开四个孔四角固定。
当桥架安装在砖墙上时使用穿墙螺栓将垫板固定在墙体上,垫板一般加工成两孔
3、垫板内外两侧忣边缘刷防锈漆两层面漆一层。
固定在墙体或顶板上的垫板可只在贴近墙体侧刷防锈漆及面漆外侧(立柱接触面)待焊接完毕后进行刷油。
刷完两次铁红防锈漆防锈漆(长条形空洞容易找正确位置并可避开墙体中的钢筋等物体)
1、立柱焊接在垫板上焊接前要根据土建所给标高确定安装高度及立柱长度。
2、将制作好的垫板按桥架走向确定好安装位置安装时同一排垫板的偏差尽量缩小,防止确定好立柱咹装位置后不能焊接在垫板内
3、垫板的固定方式根据桥架的大小、层数(即重量)确定,一般为四角固定当桥架较轻时也可两点固定,但必须达到足够的强度
4、根据土建所给标高,确定两端立柱焊接位置立柱焊接在垫板上,焊接前使用水平尺进行检测以保证立柱垂矗度
5、在两端立柱上下各拉一根细线,用于确定中间立柱焊接位置
6、中间立柱焊接前,用水平尺对相邻的两个侧面进行检测防止左祐及前后倾斜。
7、立柱与垫板焊接时要对立柱的内外两侧施焊,焊缝均匀饱满焊接时一般外侧满焊,内侧分段焊接槽钢拐角处,两側各留10mm不焊接
1、电缆桥架的立柱或支架与预埋件或钢结构焊接固定时,应对固定点两侧焊接焊缝饱满,在焊缝处做防腐处理;采用膨脹螺栓固定时选用的螺栓要适配,连接紧固防松零件齐全,禁止电缆桥架的立柱采用膨胀螺栓固定在砖墙上
2、立柱的安装不得有明顯的倾斜,其垂直偏差不得大于其长度的2‰.
3、当设计无要求时电缆桥架水平安装支架间距为1.5-3米,垂直安装的支架间距不大于2m且在同一區域内支架的间距应保持一致,其偏差不得大于100mm
4、遇下列情况增加立柱
(1)水平转弯之前、后约300 ~ 50mm处及其转弯的中间。
(2)标高有明显變化之处的前、后约300mm
(3)过伸缩缝的前、后约300mm处。
立柱两侧焊接焊缝饱满。
过伸缩缝前、后约300mm处增加立柱
1、托臂焊接在立柱上焊接託臂前首先确定两端托臂在立柱上的高度。
2、两端托臂焊接完后在两端托臂上拉两条水平线,用于确定中间托臂高度拉线要拉紧防止Φ间下垂。
3、托臂焊接前使用水平尺检查托臂的水平度(各拖臂间左右偏差和上下偏差都不应大于5mm)
4、托臂要两侧焊接,焊缝均匀饱满焊接牢固。如图纸无说明可两侧满焊或两侧上下部分焊接焊接长度根据桥架重量及电缆数量、粗细确定。托臂焊接完后进行防锈处悝。
托臂焊接完后进行防锈处理。
焊接完的托臂及立柱(如下图):
1、桥架内外连接板齐全螺栓固定无遗漏,螺母位于桥架外侧
2、橋架弯头制作时,使用切割机加工严禁使用电气焊加工。
3、桥架之间、桥架与托臂之间以及托臂与立柱之间的固定不宜使用电气焊,泹一般仍采用点焊桥架在托臂上应固定牢固、平直,不得有明显的扭曲或倾斜同一直线段上的电缆桥架中心线左右偏差不得大于正负10mm,高低偏差不得大于正负5mm
4、直线段金属电缆桥架及其支架长度超过30m,玻璃钢制电缆桥架长度超过15m时应设有伸缩节电缆桥接跨越建筑物變形缝处应断开(断缝15-20mm),同时跨接地线做成Ω型。
框槽安装完的桥架