智能电容器三个主要的电气指标生产厂家海文斯电气工厂在哪

海文斯电气生产的电力电容器三個主要的电气指标端子采用的是C10200无氧铜端子是真实的吗?

你对这个回答的评价是

质量非常不错,性价比很高目前用了几年了,还没囿任何问题合同签的是质保五年

你对这个回答的评价是?

本回答由威迪电子(东莞)有限公司提供

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知噵APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

智能无功补偿电容论坛交流专题說明

智能无功补偿电容专题为您提供智能无功补偿电容相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与智能无功补偿电容相关的专业交流讨论更多智能无功补偿电容相关内容请访问!

  • 图纸简介: 本图为通用智能电容补偿原理和接线图,图纸内容包括:电容器三个主要的电气指标櫃主柜原理图电容器三个主要的电气指标柜辅柜原理图,电容器三个主要的电气指标柜主柜接线图电容器三个主要的电气指标柜辅柜接线图。希望对大家有所帮助 投稿网友: jleesw 上传时间:

  • 0.4KV和0.45KV的补偿电容器三个主要的电气指标有什么区别呢谢谢!

  • 今天出去给甲方(就是买我們公司设备的化工厂)修公司供配电设备,弄好之后客户的电工要求把我们厂的设备ABB的电容补偿仪实际显示的因数0.86自动变成0.95左右就弄好の后电容投上最小的一路后,显示0.98自动切掉后0.86,然后再重复参数都弄好了,就一直这样怎么回事呢?

  • 本帖最后由 kuaidianshou 于 16:11 编辑 本贴更新: 60楼 於 事故启示录:电力设施无小事千万小心小心再小心! 低压电力电容器三个主要的电气指标常见故障。电力电容器三个主要的电气指标昰无功补偿的主角 一,惨烈的爆炸事故电容器三个主要的电气指标爆炸

  • 低压无功智能补偿装置是在传统无功补偿装置基础上加装了智能无功功率自动补偿控制器。因为具有智能化、少维护和良好的跟随性能因此在补偿无功功率、提高功率因数、节能降损、改善电压质量、提高设备出力进而提高企业效益等诸多方面,都是传统无功补偿装置所无法比拟的近年来也得到了迅速发展和广泛应用。 然而低壓无功智能补偿装置也有产品自身性能不尽完善、缺乏挂网运行经验、用户认知程度不足等问题,为使其不断成熟并推广笔者就其现存嘚一些问题提出解决办法。

  • 在农网工程技术改造期间县市公司对农村综合变容量100KVA以上的,都要求配置低压电容无功补偿装置柜以达到提高运行电压,降低低压线损的目的笔者在从事农网电压无功管理工作近一年期间,通过调查了解数据统计,有些电容补偿装置柜甚臸自从2000年农网改造时领回去到现在一直都没安装投运处于闲置状态。(每张电容补偿装置柜根据容量配置不同价格在8000—12000元左右)。由於电器产品不断更新换代以及一些基层农电人员对无功补偿知识的认识不足造成低压无功补偿装置柜不能充分发挥应有的价值。针对以仩存在的原因姜堰市供电公司于2006年10月份组织了4名技术人员,经过连续三个月的逐台拉网式的技术维护和消缺处理通过对350张电容无功补償装置柜的维护,现总结出一些普遍存在的共性问题和解决方案如下:

  • 变压器315KVA 低压进线互感器600/5 补偿容量125Kva(此为设计图纸规定的) 补偿方案是DZ47 接觸器 电容补偿 5Kva一只 30Kva 四只 (目前改为5 15 15 30 30) 目前投运的设备有55W变频空压机 3W电机3台 电容柜可以正常投切功率因数0.56 投入5Kva 功率因数0.59 接着投入15Kva 功率因数0.74 投入第三组 15Kva后 功率因数波动非常大0.8 0.9 1.0 负数,之后接触器就不断的投入 切除 开始以为是变频引起的谐波在停止55KW空压机后,还是这个情况 在投叺70多KW 制热机后功率因数在0.95以上,又很正常 此问题是什么原因引起的 补偿方案改为电抗 复合开关 动态补偿能不能解决?

  • 电气设计系列课程火热进行中所有课程均支持试听哦 变电站二次设计课程腾讯 变电站设计一次课程腾讯 工业配电设计系列课程 线路设计正式课程 发输电專业 供配电专业 欢迎大家咨询报名  

  • 小库说: 时代在进步,一些工业化的设备也在不断的更新变化前些年传统的低压无功补偿设备信号单┅ 响应速度慢但是现在智能无功补偿已经开始崛起 某些功能较先进的监控终端充分地考虑了设备的可持续性使用,采用标准的RS232、RS485接口可根据用户要求特殊配置Modem、现场总线(Profibus)等,与配网自动化系统有机结合具体通信方式有以下几种,或是其一或是多种方式的结合     手工莏表:有线、无线、电卡等多种抄表方式。 直接通信:与配电自动化系统接口为用户提供了多种解决方案以适应不同的配网自动化系统與子站或主站的直接通信。     与FTU的通信:可通过FTU实现一点对多点采

  • 在对电感日光灯进行功率补偿时,使用电容为微法; 提高无功功率时,采用乏. 二鍺之间的有无联系?怎样理解? 如日光灯需要增加电容,根据电感镇流器,怎样计算配置电容?计算公式? 请知者解说.

  • 询问一台低压电容补偿柜的无功补偿容量可以做到多少?200300、400、500、600,这些容量一台电容补偿柜能实现么

  • 有一台智能RVC-ABB智能无功补偿器 (功率因数控制),在自动状态下为什么已经设定完功率因数了,但显示功率因数还是1.0根本没有投入电容(自动),无法运行请各位帮帮忙,急用谢谢了。:(

  • 400的变压器配电柜是GGD型的,无功补偿柜自动补偿任何一组电容后出线侧的负荷电机全部跳掉,但是出线的塑壳开关不会跳电容切除后,电机恢复运转电机侧带相许保护插接。后来又试过把相许保护拔掉自动投上电容后又没有问题,问问各位高手是什么原因照成的!《没囿换过电容以前没有问题,换过电容后就有这样的事情了!》 后续补充根据各位大大的建议做的调整后的状态: 电容为自愈式三相同补,取单相电流信号 1.更换不同的型号容量大小不同的电容器三个主要的电气指标。容量为5千乏的两个10千乏的两个,15千乏的四个 换后状態,按时间段跳闸夜间不跳,白天跳负荷无变化!- -! 2.相序保护跳闸后测量相序正反,相序无反转! 3.相序保护跳闸后测量相间电压相間电压与正常工作时的电压一致,《跳闸瞬间的电压俺是没办法测量嘿嘿......》 4.至于电容加电抗器嘛,这个有点麻烦不好加所以就没有尝試!!! 5.相序保护器的灵敏度为不可调式,无法做出调整!!! 6.关于波形叠加的问题我还是不太明白......

  • 无功补偿电容器三个主要的电气指標资金投入后运用在过补偿状况会从而引起功率因数减少,导致负荷工作电压减少、路线耗损增加、用户电费增加三大伤害对用电量生產厂家和电力工程用户导致一系列负面影响。历经详细分析无功补偿电容器三个主要的电气指标过补偿伤害的缘故并明确提出详尽的安铨管理措施,以减少多余损害1、无功补偿电容器三个主要的电气指标过补偿的伤害—从而引起负荷工作电压减少:在很多资金投入电容器三个主要的电气指标之后导致系统处在过补偿状况,这时供电系统呈容性过补偿时路线电流值较通常情况下运用时的电流值远远地扩夶,进而导致路线电阻器电流扩大假如维持原来工作电压不会改变,负荷web端工作电压将会大幅度降低这会伤害用电量机器设备的通常凊况下运用。2、无功补偿电容器三个主要的电气指标过补偿的伤害—从而引起路线耗损增加上边详解的供电系统电源电路呈容性这时路線电流值大幅度上升,导致路线电阻器R的耗损输出功率上升因而线损率增加。3、无功补偿电容器三个主要的电气指标过补偿的伤害—从洏引起有功耗损增加左右详解了供电系统工作电压

  • 何为静态无功补偿动态无功补偿,静止式动态无功补偿 何为谐波 滤波补偿?何为调壓补偿 请教高手

  • 在天正电气的“低压单线系统”中看到了“单电容补偿”和“双电容补偿”。由此产生疑问 什么是单电容补偿和双电嫆补偿? 望解答的清楚一点。

  • 在ccc无功补偿装置柜中低压电容选用450v 16kvar的三相普通电容器三个主要的电气指标10组系统电压400v,那么在铭牌上应標注多大电流和补偿容量

  • 想问一下6KV的高压无功补偿怎么计算有没有什么经验值

  • 软件简介: 123 附件名:.rar 文件大小:2K (升级VIP 如何赚取土木币)

  • 我单位准备对低压供电系统上无功自动补偿,谁能提供每kva多少钱以便做投资估算,谢谢了!

  • 一个供配电系统中,在未补偿前功率因数如何确定? 1、设备额定功率确定,功率因数、需用系数、同时系数等大部分按经验估算 2、变压器容量确定后,计算无功补偿时应确定系统补偿前的功率因数,该点如何计算得出 3、补偿后的功率因数要求为0.91还是0.92,其他?电业局规定为多少? 以上请教!

海文斯电气与施耐德ABB同属进口品牌,只不过它们这三个公司的侧重方向不同海文斯电气专注低压无功补偿领域的电能质量问题,只生产销售低压电力电容、电抗、康冠、控制器这块的;ABB是一家综合性的电力集团其中高压开关方面是其强项,当然低压电容也有在做;而施耐德也是综合性的公司其强項在于低压配电系统。三者各有优劣不好比较。若从专业性上海文斯应该更胜一筹,若从综合性系统来看ABB、施耐德更占优势。具体其比较视情况而定。

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知噵的答案

我要回帖

更多关于 电容器三个主要的电气指标 的文章

 

随机推荐