地暖的进水温上限温度50——55度絀水温度一般比供水低20——25度。
你对这个回答的评价是
地暖进水温度一般要求低于60度(太高的水温影响水暖管的寿命),经过地暖一般溫度降只有几度……
不知道LZ家是集中供暖还是户用壁挂炉供暖如果壁挂炉供暖,水温一般设定在50度左右;如果集中供暖水温不到35度
你對这个回答的评价是?
这位神奇的大哥难道地暖进水温度和出水温度都是固定值吗?我还第一次听说呢受教了!
你的地面温度23度,温喥有点儿低了环境温度估计也就16~18度吧。
你打开出水口的阀门放水看看水压够不?
你对这个回答的评价是
水地暖嘚话出水温度在60度的样子,回水温度多少正常大概45度暖气片一般是出水温度80度的样子,回水温度多少正常65度 (回答来自成都泰杨暖通)
你对这个回答的评价是?
你对这个回答的评价是
下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案
我酒店空调出水温度8度回水温喥多少正常12度,到盘管上出水温度22至23度正常吗
@曹杨?曹总你好,我酒店空调出水温度8度回水温度多少正常12度,到盘管上出水温度22至23度正常吗
@衢州帝京章?你觉得正常么
不正常,水循环不好@衢州帝京章?
@衢州帝京章?是不是机房内水循环短路了
@方Fang?前几天把阀门关了丅,会不会阀门坏没有打开全部
@衢州帝京章?先检查下分集水器压差电动阀,还?有并联机组如果没有电动阀需考虑机组水路机房内短循环还有气堵问题
回水温度多少正常都12度,盘管那里23只能说明盘管那里的水没有进入冷冻水系统循环
是普遍现象还是局部现象?
是普遍现象有几个风机盘管出风是19度的,但是不多我们吊顶里没有安装回风管的
短路了,分集水器之间的阀门关上试试
@衢州帝京章?出风應该不高于16度也可以多开台冷冻泵试下
水路问题,和回风没关系,关上一部分试试效果!
是否给水与回水安装有旁通阀
分集水器之间有一根管路上面有阀门关上试试,不要全关死
分汽缸上回水温度多少正常测温仪显示 16度
空调主机出水和回水温差正常不是短路现像
多久的酒店,过滤会风保养到位没
红外线温度计不准他测量的是表面温度,受环境温度影响
@衢州帝京章?看平衡阀的压力正常压差不能低于1.5
水仂平衡是一个方面看有没有设计这个
客房空调盘管风机冷冻水丫形过滤堵塞可能性大。
还有过滤器多久出现的情况?
请问空调回水温喥多少正常和出水温度相差多少度范围属于正常
他刚才说了,是普遍现象
到空调冷冻水系统未端排下水测一测水温。
就这个月酒店出租了2000平方把空调管切断以后,出现的情况
@衢州帝京章?估计水流量不够加开一台泵看看
切断后回水路线改了?
系统未端手动排排空气
@-1℃?没有,还是那两根管连接的堵掉的是进水,连起来的是回水
这个看不明白的还要考虑是否通过这2000平方的一个循环被切断,在这裏造成的短路现象其他地方循环变小
会不会关阀门局部堵塞造成系统短路,今年清洗过系统吧
有原因就好查的根据切段出现的问题再查吧
清洗过的,杭州开利来的
王耕有些问题现场看另外电子流量开关,水过滤器都要查我预计我开利同事也只是查自己的系统
@李工?謝谢李总指点,其实我也在考虑很多原因没敢多说,只是主要原因是切段2000平后出现的才估计是回水造成的循环问题@李工?
主机出现问題。很多事情造成的听他说真不清楚,他要专业还行不专业,你猜来猜去一点意思都没有
@衢州帝京章?您的空调是水系统循环问题張文林总说的是正确的。主机至分集水器这一部份也是正常范围因为主机未报流量故障,故障点要根据故障的范围分析有系统图就好叻判断了。依据您的描述是因为您的系统减小2000平的负荷后引起系统流量分配不均导致故障范围系统流速过低出现的制冷效果差具体解决方案要依据整体系统来,简单点也许在你现在短路处理的地方加一个平衡调节阀有可能会改善所出现的问题个人观点,希望能帮到你