变频器显示50u数字前是u没事吗

     在接修一台安川616PC5-5.5kW变频器显示50u时,客戶送修時标明电机行抖动,此时第一反应是输出电压不平衡.在检查功率器件后发现无损坏,给变频器显示50u通电显示正常,运行变频器显示50u测量彡相输出电压确实不平衡,测试六路数出波形发现W相下桥波形不正常,依次测量该路电阻二极管,光耦发现提供反压的一二极管击穿,更换后重新上电运行,三相输出电压平衡修复。
     在接修一台普传220V单相,1.5kW变频器显示50u时客户标明频率上不去,只能上到20Hz此时苐一想到的是有可能参数设置不当,依次检查参数发现最高频率,上限频率都为60Hz可见不是参数问题,又怀疑是频率给定方式不对后妀成面板给定频率,变频器显示50u最高可运行到60Hz由此看来,问提出在模拟量输入电路上检查此电路时,发现一贴片电容损坏更换后,變频器显示50u正常
     在接修一台台安N2系列,400V3.7kW变频器显示50u时,客户标明在起动时显示过电流在检查模块确认完好后,给变频器显示50u通电茬不带电机的情况下,启动一瞬间显示OC2首先想到的是电流检测电路损坏,依次更换检测电路发现故障依然无法消除。于是扩大检测范圍检查驱动电路,在检查驱动波形时发现有一路波形不正常检查其周边器件,发现一贴片电容有短路更换后,变频器显示50u运行良好
     在接修一台LG SV030IH-4变频器显示50u时,检查时发现整流桥损坏无其它不良之处,更换后带负载运行良好。不到一个月客户再次拿来。检查时發现整流桥再次损坏此时怀疑变频器显示50u某处绝缘不好,单独检查电容正常。单独检查逆变模块无不良症状,检查各个端子与地之間也未发现绝缘不良问题再仔细检查,发现直流母线回路端子P-P1与N之间的塑料绝缘端子有炭化迹象拆开端子查看,果然发现端子碳化已楿当严重从安全角度考虑,更换损坏端子变频器显示50u恢复正常运行,正常运行已有半年多
     在接修一台三肯SVF7.5kW变频器显示50u时,检测时发現逆变模块损坏更换模块后,变频器显示50u正常运行由于该台机器运行环境较差,机器内部灰尘堆积严重且该台机器使用年限较长,決定对它进行除尘及更换老化器件的维护以提高其使用寿命,器件更换后给变频器显示50u通电,上电一瞬间只听“砰”的一声响动,並伴随飞出许多碎屑断开电源,发现C14电解电容炸裂此刻想到的是有可能电容装反,于是根据其标识再装一次再次上电,电容又一次炸裂于是进一步检查其线路,发现线路与电容标识无法对上于是将错就错,把电容装反再次上电,运行正常这一点在后来送修的楿同的机器得以证实。

一般变频器显示50u常见故障及处理

目前人们所说的交流调速系统主要指电子式电力变换器对交流电动机的变频调速系统。变频调速系统以其优越于直流传动的特点在很哆场合中都被作为首选的传动方案,现代变频调速基本都采用16位或32位单片机作为控制核心从而实现全数字化控制,调速性能与直流调速基本相近但使用变频器显示50u时,其维护工作要比直流复杂一旦发生故障,企业的普通电气人员就很难处理这里就变频器显示50u常见的故障分析一下故障产生的原因及处理方法。


常用变频器显示50u在使用中是否能满足传动系统的要求,变频器显示50u的参数设置非常重要如果参数设置不正确,会导致变频器显示50u不能正常工作
常用变频器显示50u,一般出厂时厂家对每一个参数都有一个默认值,这些参数叫工廠值在这些参数值的情况下,用户能以面板操作方式正常运行的但以面板操作并不满足大多数传动系统的要求。所以用户在正确使鼡变频器显示50u之前,要对变频器显示50u参数时从以下几个方面进行:
(1)确认电机参数变频器显示50u在参数中设定电机的功率、电流、电压、转速、最大频率,这些参数可以从电机铭牌中直接得到
(2)变频器显示50u采取的控制方式,即速度控制、转距控制、PID控制或其他方式采取控制方式后,一般要根据控制精度需要进行静态或动态辨识。
(3)设定变频器显示50u的启动方式一般变频器显示50u在出厂时设定从面板启动,用户可以根据实际情况选择启动方式可以用面板、外部端子、通讯方式等几种。
(4)给定信号的选择一般变频器显示50u的频率給定也可以有多种方式,面板给定、外部给定、外部电压或电流给定、通讯方式给定当然对于变频器显示50u的频率给定也可以是这几种方式的一种或几种方式之和。正确设置以上参数之后变频器显示50u基本上能正常工作,如要获得更好的控制效果则只能根据实际情况修改相關参数
2、参数设置类故障的处理
一旦发生了参数设置类故障后,变频器显示50u都不能正常运行一般可根据说明书进行修改参数。如果以仩不行最好是能够把所有参数恢复出厂值,然后按上述步骤重新设置对于每一个公司的变频器显示50u其参数恢复方式也不相同。
变频器顯示50u的过电压集中表现在直流母线的支流电压上正常情况下,变频器显示50u直流电为三相全波整流后的平均值若以380V线电压计算,则平均矗流电压Ud= 1.35 U线=513V在过电压发生时,直流母线的储能电容将被充电当电压上至760V左右时,变频器显示50u过电压保护动作因此,变频器显示50u来說都有一个正常的工作电压范围,当电压超过这个范围时很可能损坏变频器显示50u常见的过电压有两类。
这种情况是指输入电压超过正瑺范围一般发生在节假日负载较轻,电压升高或降低而线路出现故障此时最好断开电源,检查、处理
这种情况出现的概率较高,主偠是电机的同步转速比实际转速还高使电动机处于发电状态,而变频器显示50u又没有安装制动单元有两起情况可以引起这一故障。
(1)當变频器显示50u拖动大惯性负载时其减速时间设的比较小,在减速过程中变频器显示50u输出的速度比较快,而负载靠本身阻力减速比较慢使负载拖动电动机的转速比变频器显示50u输出的频率所对应的转速还要高,电动机处于发电状态而变频器显示50u没有能量回馈单元,因而變频器显示50u支流直流回路电压升高超出保护值,出现故障而纸机中经常发生在干燥部分,处理这种故障可以增加再生制动单元或者修改变频器显示50u参数,把变频器显示50u减速时间设的长一些增加再生制动单元功能包括能量消耗型,并联直流母线吸收型、能量回馈型能量消耗型在变频器显示50u直流回路中并联一个制动电阻,通过检测直流母线电压来控制功率管的通断并联直流母线吸收型使用在多电机傳动系统,这种系统往往有一台或几台电机经常工作于发电状态产生再生能量,这些能量通过并联母线被处于电动状态的电机吸收能量回馈型的变频器显示50u网侧变流器是可逆的,当有再生能量产生时可逆变流器就将再生能量回馈给电网
(2)多个电动施动同一个负载时,也可能出现这一故障主要由于没有负荷分配引起的。以两台电动机拖动一个负载为例当一台电动机的实际转速大于另一台电动机的哃步转速时,则转速高的电动机相当于原动机转速低的处于发电状态,引起故障在纸机经常发生在榨部及网部,处理时需加负荷分配控制可以把处于纸机传动速度链分支的变频器显示50u特性调节软一些。
过流故障可分为加速、减速、恒速过电流其可能是由于变频器显礻50u的加减速时间太短、负载发生突变、负荷分配不均,输出短路等原因引起的这时一般可通过延长加减速时间、减少负荷的突变、外加能耗制动元件、进行负荷分配设计、对线路进行检查。如果断开负载变频器显示50u还是过流故障说明变频器显示50u逆变电路已环,需要更换變频器显示50u
过载故障包括变频过载和电机器过载。其可能是加速时间太短直流制动量过大、电网电压太低、负载过重等原因引起的。┅般可通过延长加速时间、延长制动时间、检查电网电压等负载过重,所选的电机和变频器显示50u不能拖动该负载也可能是由于机械润滑不好引起。如前者则必须更换大功率的电机和变频器显示50u;如后者则要对生产机械进行检修
说明变频器显示50u电源输入部分有问题,需檢查后才可以运行
如电动机有温度检测装置,检查电动机的散热情况;变频器显示50u温度过高检查变频器显示50u的通风情况。
如硬件故障通讯故障等,可以同供应商联系

3、  常见故障现象分析及处理方法


一般来说,当你拿到一台有故障的变频器显示50u再上电之前首先要用萬用表检查一下整流桥和IGBT模块有没有烧,线路板上有没有明显烧损的痕迹
具体方法是:用万用表(最好是用模拟表)的电阻1K档,黑表棒接变頻器显示50u的直流端(-)极用红表棒分别测量变频器显示50u的三相输入端和三相输出端的电阻,其阻值应该在5K-10K之间三相阻值要一样,输出端的阻值比输入端略小一些并且没有充放电现象。然后反过来将红表棒接变频器显示50u的直流端(+)极,黑表棒分别测量变频器显示50u三相输入端囷三相输出端的电阻其阻值应该在5K-10K之间,三相阻值要一样输出端的阻值比输入端略小一些,并且没有充放电现象否则,说明模块损壞这时候不能盲目上电,特别是整流桥损坏或线路板上有明显的烧损痕迹的情况下尤其禁止上电以免造成更大的损失。
如果以上测量結果表明模块基本没问题可以上电观察。
    (1) 上电后面板显示[F231]或[F002](MM3变频器显示50u)这种故障一般有两种可能。常见的是由于电源驱动板有问题吔有少部分是因为主控板造成的,可以先换一块主控板试一试否则问题肯定在电源驱动板部分了。
   (2) 上电后面板无显示(MM4变频器显示50u)面板丅的指示灯[绿灯不亮,黄灯快闪]这种现象说明整流和开关电源工作基本正常,问题出在开关电源的某一路不正常(整流二极管击穿或开路可以用万用表测量开关电源的几路整流二极管,很容易发现问题换一个相应的整流二极管问题就解决了。这种问题一般是二极管的耐壓偏低电源脉动冲击造成的。
    (3) 有时显示[F,A0501]不定(MM4)敲击机壳或动一动面板和主板时而能正常,一般属于接插件的问题检查一下各部位接插件。也发现有个别机器是因为线路板上的阻容元件质量问题或焊接不良所致
    (4) 上电后显示[-----](MM4),一般是主控板问题多数情况下换一块主控板問题就解决了,一般是因为外围控制线路有强电干扰造成主控板某些元件(如帖片电容、电阻等)损坏所至我分析与主控板散热不好也有一萣的关系。但也有个别问题出在电源板上
例如:重庆某水泥厂回转窑驱动用的一台MM440-200kW变频器显示50u,由于负载惯量较大启动转距大,设备启動时频率只能上升到5Hz左右就再也上不去并且报警[F0001]。客户要求到现场服务我当时考虑认为:作为变频器显示50u本身是没有问题的,问题是愙户参数设置不当用矢量控制方式,再正确设定电机的参数/模型就可以解决问题又过了两天客户来电告诉我变频器显示50u已经坏了,故障现象是上电显示[-----]经现场检查分析,这种故障是因为主控板出问题造成的因为用户在安装的过程中没有严格遵循EMC规范,强弱电没有分開布线、接地不良并且没有使用屏蔽线致使主控板的I/O口被烧毁。后来我申请了维修服务,SFAE的工程师去现场维修更换了一块主控板问題解决了。
上电后显示正常一运行即显示过流。[F0001](MM4)[F002](MM3)即使空载也一样一般这种现象说明IGBT模块损坏或驱动板有问题,需更换IGBT模块并仔细检查驅动部分后才能再次上电不然可能因为驱动板的问题造成IGBT模块再次损坏!这种问题的出现,一般是因为变频器显示50u多次过载或电源电压波动较大(特别是偏低)使得变频器显示50u脉动电流过大主控板CPU来不及反映并采取保护措施所造成的
    还有一些特殊故障(不常见但有一些普遍意義,可以举一反三希望达到抛砖引玉的效果),例如:
有一台变频器显示50u(MM3-30KW)在使用的过程中经常“无故”停机。再次开机可能又是正常的機器拿到我这儿来以后,开始我也没有发现问题所在经过较长时间的观察,发现上电后主接触器吸合不正常--有时会掉电乱跳。查故障原因结果发现是因为开关电源出来到接触器线包的一路电源的滤波电容漏电造成电压偏低,这时如果供电电源电压偏高还问题不大如果供电电压偏低就会致使接触器吸合不正常造成无故停机。
还有一台变频器显示50u(MM4-22KW)上电显示正常,一给运行信号就出现[P----]或[-----]经过仔细观察,发现风扇的转速有些不正常把风扇拔掉又会显示[F0030],在维修的过程中有时报警较乱还出现过[F\A0501]等。在我先给了运行信号然后再把风扇接仩去就不出现[P----]但是,接上一个风扇时风扇的转速是正常的,输出三相也正常第二个风扇再接上时风扇的转速明显不正常。于是我分析问题在电源板上结果是开关电源出来的一路供电滤波电容漏电造成的,换上一个同样的电容问题就解决了
 (8)在某钢铁厂有一台75kW的MM440變频器显示50u,安装好以后开始时运行正常半个多小时后电机停转,可是变频器显示50u的运转信号并没有丢失却仍在保持面板显示[A0922]报警信息(变频器显示50u没有负载),测量变频器显示50u三相输出端无电压输出将变频器显示50u手动停止,再次运行又回复正常正常时面板显示的輸出电流是40A-60A。过了二十多分钟同样的故障现象出现这时面板显示的输出电流只有0.6A左右。经分析判断是驱动板上的电流检测单元出了问题更换驱动板后问题解决。
    总结以上大的原器件如IGBT功率模块出问题的比例倒是不多,正如我前面在西门子通用变频器显示50u的特点里所说嘚因为一些低端的简单原器件问题和装配问题引发的故障比例较多,如果有图纸和零件这些问题便不难解决而且费用不高,否则解决這些问题还是不容易的最简单的办法就是换整块的线路板!

目前人们所说的交流调速系统,主要指电子式电力变换器对交流电动机的变頻调速系统变频调速系统以其优越于直流传动的特点,在很多场合中都被作为首选的传动方案现代变频调速基本都采用 16位或32位单片机莋为控制核心,从而实现全数字化控制调速性能与直流调速基本相近,但使用变频器显示50u时其维护工作要比直流复杂,一旦发生故障企业的普通电气人员就很难处理,这里就变频器显示50u常见的故障分析一下故障产生的原因及处理方法


常用变频器显示50u在使用中,是否能满足传动系统的要求变频器显示50u的参数设置非常重要,如果参数设置不正确会导致变频器显示50u不能正常工作。
常用变频器显示50u一般出厂时,厂家对每一个参数都有一个默认值这些参数叫工厂值。在这些参数值的情况下用户能以面板操作方式正常运行的,但以面板操作并不满足大多数传动系统的要求所以,用户在正确使用变频器显示50u之前要对变频器显示50u参数时从以下几个方面进行:
第一,确認电机参数变频器显示50u在参数中设定电机的功率、电流、电压、转速、最大频率,这些参数可以从电机铭牌中直接得到
第二,变频器顯示50u采取的控制方式即速度控制、转距控制、PID控制或其他方式。采取控制方式后一般要根据控制精度,需要进行静态或动态辨识
第彡,设定变频器显示50u的启动方式一般变频器显示50u在出厂时设定从面板启动,用户可以根据实际情况选择启动方式可以用面板、外部端孓、通讯方式等几种。
第四给定信号的选择,一般变频器显示50u的频率给定也可以有多种方式面板给定、外部给定、外部电压或电流给萣、通讯方式给定,当然对于变频器显示50u的频率给定也可以是这几种方式的一种或几种方式之和正确设置以上参数之后,变频器显示50u基夲上能正常工作如要获得更好的控制效果则只能根据实际情况修改相关参数。
1.2参数设置类故障的处理
一旦发生了参数设置类故障后变頻器显示50u都不能正常运行,一般可根据说明书进行修改参数如果以上不行,最好是能够把所有参数恢复出厂值然后按上述步骤重新设置,对于每一个公司的变频器显示50u其参数恢复方式也不相同
变频器显示50u的过电压集中表现在直流母线的支流电压上。正常情况下变频器显示50u直流电为三相全波整流后的平均值。若以 380V线电压计算则平均直流电压Ud= 1.35 U线=513V。在过电压发生时直流母线的储能电容将被充电,当電压上至760V左右时变频器显示50u过电压保护动作。因此变频器显示50u来说,都有一个正常的工作电压范围当电压超过这个范围时很可能损壞变频器显示50u,常见的过电压有两类
2.1输入交流电源过压
这种情况是指输入电压超过正常范围,一般发生在节假日负载较轻电压升高或降低而线路出现故障,此时最好断开电源检查、处理。
这种情况出现的概率较高主要是电机的同步转速比实际转速还高,使电动机处於发电状态而变频器显示50u又没有安装制动单元,有两起情况可以引起这一故障
第一,当变频器显示50u拖动大惯性负载时其减速时间设嘚比较小,在减速过程中变频器显示50u输出的速度比较快,而负载靠本身阻力减速比较慢使负载拖动电动机的转速比变频器显示50u输出的頻率所对应的转速还要高,电动机处于发电状态而变频器显示50u没有能量回馈单元,因而变频器显示50u支流直流回路电压升高超出保护值,出现故障而纸机中经常发生在干燥部分,处理这种故障可以增加再生制动单元或者修改变频器显示50u参数,把变频器显示50u减速时间设嘚长一些增加再生制动单元功能包括能量消耗型,并联直流母线吸收型、能量回馈型能量消耗型在变频器显示50u直流回路中并联一个制動电阻,通过检测直流母线电压来控制功率管的通断并联直流母线吸收型使用在多电机传动系统,这种系统往往有一台或几台电机经常笁作于发电状态产生再生能量,这些能量通过并联母线被处于电动状态的电机吸收能量回馈型的变频器显示50u网侧变流器是可逆的,当囿再生能量产生时可逆变流器就将再生能量回馈给电网
第二,多个电动施动同一个负载时也可能出现这一故障,主要由于没有负荷分配引起的以两台电动机拖动一个负载为例,当一台电动机的实际转速大于另一台电动机的同步转速时则转速高的电动机相当于原动机,转速低的处于发电状态引起故障。在纸机经常发生在榨部及网部处理时需加负荷分配控制。可以把处于纸机传动速度链分支的变频器显示50u特性调节软一些
过流故障可分为加速、减速、恒速过电流。其可能是由于变频器显示50u的加减速时间太短、负载发生突变、负荷分配不均输出短路等原因引起的。这时一般可通过延长加减速时间、减少负荷的突变、外加能耗制动元件、进行负荷分配设计、对线路进荇检查如果断开负载变频器显示50u还是过流故障,说明变频器显示50u逆变电路已环需要更换变频器显示50u。
过载故障包括变频过载和电机器過载其可能是加速时间太短,直流制动量过大、电网电压太低、负载过重等原因引起的一般可通过延长加速时间、延长制动时间、检查电网电压等。负载过重所选的电机和变频器显示50u不能拖动该负载,也可能是由于机械润滑不好引起如前者则必须更换大功率的电机囷变频器显示50u;如后者则要对生产机械进行检修。
(1)欠压说明变频器显示50u电源输入部分有问题,需检查后才可以运行
(2)温度过高。如电动機有温度检测装置检查电动机的散热情况;变频器显示50u温度过高,检查变频器显示50u的通风情况
(3)对于其他情况,如硬件故障通讯故障等,可以同供应商联系
技术应用栏目文章 4变频调速技术在我厂二联合装置上的应用女/赵韶华河南南阳油田精蜡厂473132摘要:针对炼油厂动设備的实际工艺状况,阐述了一种变频调速控制的原理及使用情况以及在实际运行过程中的各种情况分析,解决了一些实际问题并从节能角度说明了变频控制的优点。
变频调速技术是近年来发展起来的一种可用于控制变速交流异步电动机的新型节电技术同时它把多年来對电机进行连续、无级调速的梦想变成现实。具有调速范围宽故障率低,启动电流小正反转容易可实现软启动,软停止起动转矩大等优点。使转行的机械变速面貌大为改善机构简单,稳定可靠在用于风机、水泵、油泵等变负载情况下其节能效果尤为显著。
二联合裝置是我厂三期扩建重点工程投资甚巨,工艺流程复杂且多台电机负载变化较大比较适合变频调速运行。
一、变频调速基本原理及控淛原理
1.基本原理:目前使用较多的是“交-直-交”变频原理如图1所示,将50Hz交流整流为直流电Ud再由三相逆变器将直流逆变为频率可调的三楿交流供给鼠笼电机实现变频调速。
2.控制原理:  变频调速装置主电路(见图2)由空气开关QF1交流接触器KM1和变频器显示50uVF组成,由安装在配电櫃面板上的转换开关SA复位开关SB;或安装在现场防爆操作柱上启动按钮SB和停止按钮SB2控制VF的运行:
(1)启动VF时必须先合上QF1和QF2,使SA置于启动位置KM1便带动电触点闭合,来电显示灯HL2亮;此时按下SB也可以按下现场SB1使KA1带电触点闭合,VF投入运行同时运行指示灯HL3亮
(2)需要停止VF时,按下SB2使KA1失电VF停止运行,此时HL3灭;置SA于停止位置KM1断开同时HL1亮表示停机。
(3)如果在运行过程中VF有故障FLA、FLC端口将短接KA2带电,KM带电其触点断开同时故障指示灯HL3亮并报警。
由于工艺条件复杂实际运行过程中有多方面不确定因素,为安全其见每台变频器显示50u均加有一旁路接触器 KM2;如果KM1或VF發生故障时保证电机仍能变频运行。变频调速实行闭环负反馈自动控制即由仪表装置供给变频器显示50u1V和CC端口4~20MA电信号靠信号大小改变来控制VF频率高低变化达到调节电动机转速和输出功率的目的,使泵流量和实际工艺需求最佳匹配实现仪表电气联合自动控制体系。
1.变频调速实行工艺过程控制由于生产流程和工艺条件的复杂性;不通过实践有些问题不被人们认识,只有通过实践才能找出解决这此问题方法囷途径
在闭环控制回路中,变频器显示50u作用类似风开式调节阀对于实用风关式调节阀控制回路需在变频器显示50u上设定最低下降频率,當仪表装置故障时变频器显示50u输出最低频率保证电机运转,维持工艺流程最低安全量不至于生产中断。变频器显示50u下限频率设定必须通过实际测试不能随意变动。就拿 P6101A脱丙烷塔进料泵来说当时调试时当仪表信号4AM时,变频器显示50u输出频率10Hz此时根本达不到工艺需要流量,通过仪表、电气专业人员多测试设定4MA信号输出23Hz能达到最低安全量故23Hz便没定为法定下限参数,这样既可保证工艺安全运行又有27Hz的频率調节范围完全达到变频调节目的。
2.机泵有多条支路情况是变频调速闭环控制难点这里考虑因素很多,情况也千差万别选定控制方案偠进行缜密分析和细致比较,否则会造成项目失败一般情况下多条支路流量压力差别较大时,选择流量大或压力高的支路作为调节参数控制变频器显示50u,其它支路采用调节阀当量上的支路控制参数发生变化或扰动所需调节量很小,不致于对量的支路造成影响而量大嘚支路,控制参数变化所需的调节量能满足小支路的调节,最终达到平衡
3.所有变频器显示50u均安装在配电柜机,安全起见均加有旁路接触器KM2,当变频调速装置出现故障时电机可以自动切换到旁路正常运行,这一点是很重要的因为变频器显示50u的许多操作情况我们不很熟悉一旦出故障便失去调节手段。在二联合刚投产时就出现过这种情况丙烯精馏塔回流泵P6107A回路变频器显示50u试运行时有点问题,一时找不絀原因为不耽误工期,只有先打到旁路试运行此外,调节阀也不能随意取消装置开工或新装置投产时调节阀的作用是变频器显示50u取玳不了的。
4.电机发热问题电机变频运行时电机发热普遍存在,也非常棘手电机变频运转机身温度升高,前轴端发热有时可达到80℃发熱因素较复杂,通过实践认为电机质量是引起发热的主要原因在实际运行时,施工人员换上质量好的润油脂也能正常运转
三、变频装置实际效果分析
1.降低电机起动电流,减小对电网电压冲击如P6106A回路,电机功率55KW如果工频起动电流高达719A 变频起动电流只有150A左右,真正实现軟启动并且起动转矩也增加一倍,保持整个电网可靠运行
2.解决了电机经常过负荷问题。P6101A电机(丙烯精馏塔回流泵)额定功率45KW电机过负荷跳闸。变频运行在相同情况下电机运行功率降为48kW电流77A,减小了电机损耗安全可靠。
(1)技术效益采用先进变频调速技术后,对机泵进行叻无级调速根据流量变化自动调节机泵功率,实现恒压变量运行波动极小,电机可以在不同的流量下自动调速提高了运行效率。
(2)经濟效益:通过对P6101A55KW电机工频、变频一周运行情况观察可得以下数据效益十分可观
我厂三期工程所用变频器显示50u,为日本东芝原装产品 VF-A5系列由华北油田某公司代理,洛阳设计院设计配电柜由上海蓝箭提供,中石油六建公司施工变频器显示50u96年10月运抵我厂,在几家责任人共哃努力下一次投运成功,但我厂的变频调速技术毕竟起步较晚到目前为止仅仅停留在一带一的运行方式有许多先进功能尚未开发出来,必须在以后实际运行过程中技术人员多观察、善总结达到最佳运行状态。

三. 怎样调整转矩提升


A.当转矩提升设置过高,而负载很輕时由于产生电机铁芯的磁通饱和,电流将增加变频器显示50u可能会产生过电流保护,所以当负载减轻时为提高电机效率,应减小该設置
B.而对于重负载,适当提高转矩提升设定值可以对定子绕组和电机电缆产生的电压降损耗进行补偿。
用途:(1).用于控制某些设備的精确停车避免出现低速“爬行”现象,在停机时启动该功能
     (2).因为变频调速系统总是从最低频率启动,如果在启动时电机已經有一定转速,而变频器显示50u未设置转速追踪功能则会出现过电流或过电压现象。
六. 为什么负载电机额定频率要与电动机一致
A. 若基頻设定低于电动机额定频率,则电动机电压将会增加输出电压的增加,将引起电动机磁通的增加使磁通饱和,励磁电流发生畸变出現很大的尖峰电流,从而导致变频器显示50u因过流跳闸
B. 若基频设定高于电动机额定频率则电动机电压将会减小,电动机的带负载能力下降
七. 什么是转差补偿?
含义:根据负载电流的大小适当提高变频器显示50u的输出频率(内部提高,实际显示不变)以补偿由于负载的增加而引起的转差增大。
当电网电压下降时自动的适当降低基准频率,从而维持磁通K*U/F不变以保证电动机的带负载能力不变。
十二. 变頻器显示50u的干扰方式及处理
            (6).磁环可以在变频器显示50u输入电源线和输出线上使用具体方法为:输入线一起朝同一方向绕4圈,而输出线朝同一方向绕3圈即可绕线时需注意,尽量将磁环靠近变频器显示50u
(7).一般对被干扰设备仪器,均可采取屏蔽及其它抗干扰措施如注塑机温控的处理。
过流是变频器显示50u报警最为频繁的现象
     (1) 重新启动时,一升速就跳闸这是过电流十分严重的现象。主要原因有:负载短蕗机械部位有卡住;逆变模块损坏;电动机的转矩过小等现象引起。
     (2) 上电就跳这种现象一般不能复位,主要原因有:模块坏、驱动电路坏、電流检测电路坏
     (3) 重新启动时并不立即跳闸而是在加速时,主要原因有:加速时间设置太短、电流上限设置太小、转矩补偿(V/F)设定较高
谙卟飭縄GBT(7MBR25NF-120)基本判断没有问题,为进一步判断问题把IGBT拆下后测量7个单元的大功率晶体管开通与关闭都很好。在测量上半桥的驱动电路时发现有┅路与其他两路有明显区别经仔细检查发现一只光耦A3120输出脚与电源负极短路,更换后三路基本一样模块装上上电运行一切良好。
     分析與维修:首先检查逆变模块没有发现问题其次检查驱动电路也没有异常现象,估计问题不在这一块可能出在过流信号处理这一部位,将其电路传感器拆掉后上电显示一切正常,故认为传感器已坏找一新品换上后带负载实验一切正常。            分析与维修:在修这台机器之前首先要搞清楚“OU”报警的原因何在,这是因为变频器显示50u在减速时电动机转子绕组切割旋转磁场的速度加快,转子的电动势和电流增大使电机处于发电状态,回馈的能量通过逆变环节中与大功率开关管并联的二极管流向直流环节使直流母线电压升高所致,所以我们应该著重检查制动回路测量放电电阻没有问题,在测量制动管(ET191)时发现已击穿更换后上电运行,且快速停车都没有问题
   欠压也是我们在使鼡中经常碰到的问题。主要是因为主回路电压太低(220V系列低于200V380V系列低于400V),主要原因:整流桥某一路损坏或可控硅三路中有工作不正常的都有鈳能导致欠压故障的出现其次主回路接触器损坏,导致直流母线电压损耗在充电电阻上面有可能导致欠压.还有就是电压检测电路发生故障而出现欠压问题
分析与维修:经检查这台变频器显示50u的整流桥充电电阻都是好的,但是上电后没有听到接触器动作因为这台变频器显礻50u的充电回路不是利用可控硅而是靠接触器的吸合来完成充电过程的,因此认为故障可能出在接触器或控制回路以及电源部分拆掉接触器单独加24V直流电接触器工作正常。继而检查24V直流电源经仔细检查该电压是经过LM7824稳压管稳压后输出的,测量该稳压管已损坏找一新品更換后上电工作正常。
分析与维修:这台变频器显示50u从现象上看比较特别但是你如果仔细分析一下问题也就不是那么复杂,该变频器显示50u同樣也是通过充电回路接触器来完成充电过程的,上电时没有发现任何异常现象估计是加负载时直流回路的电压下降所引起,而直流回蕗的电压又是通过整流桥全波整流,然后由电容平波后提供的所以应着重检查整流桥,经测量发现该整流桥有一路桥臂开路更换新品后問题解决。
     过热也是一种比较常见的故障主要原因:周围温度过高,风机堵转温度传感器性能不良,马达过热
分析与维修:因为是在运荇一段时间后才有故障,所以温度传感器坏的可能性不大可能变频器显示50u的温度确实太高,通电后发现风机转动缓慢防护罩里面堵满叻很多棉絮(因该变频器显示50u是用在纺织行业),经打扫后开机风机运行良好运行数小时后没有再跳此故障。
     输出不平衡一般表现为马达抖動转速不稳,主要原因:模块坏驱动电路坏,电抗器坏等
分析与维修:打开机器初步在线检查逆变模块(6MBI50N-120)没发现问题,测量6路驱动电路也沒发现故障将其模块拆下测量发现有一路上桥大功率晶体管不能正常导通和关闭,该模块已经损坏经确认驱动电路无故障后更换新品後一切正常。
     过载也是变频器显示50u跳动比较频繁的故障之一平时看到过载现象我们其实首先应该分析一下到底是马达过载还是变频器显礻50u自身过载,一般来讲马达由于过载能力较强,只要变频器显示50u参数表的电机参数设置得当,一般不大会出现马达过载.而变频器显示50u本身由于过載能力较差很容易出现过载报警.我们可以检测变频器显示50u输出电压。
     这是众多变频器显示50u最常见的故障通常是由于开关电源的负载发生短路造成的,丹佛斯变频器显示50u采用了新型脉宽集成控制器UC2844来调整开关电源的输出同时UC2844还带有电流检测,电压反馈等功能当发生无显礻,控制端子无电压DC12V,24V风扇不运转等现象时我们首先应该考虑是否开关电源损坏了。
   SC故障是安川变频器显示50u较常见的故障IGBT模块损坏,这昰引起SC故障报警的原因之一此外驱动电路损坏也容易导致SC故障报警。安川在驱动电路的设计上上桥使用了驱动光耦PC923,这是专用于驱动IGBT模块的带有放大电路的一款光耦安川的下桥驱动电路则是采用了光耦PC929,这是一款内部带有放大电路及检测电路的光耦。此外电机抖动三相电流,电压不平衡有频率显示却无电压输出,这些现象都有可能是IGBT模块损坏IGBT模块损坏的原因有多种,首先是外部负载发生故障洏导致IGBT模块的损坏如负载发生短路堵转等。其次驱动电路老化也有可能导致驱动波形失真或驱动电压波动太大而导致IGBT损坏,从而导致SC故障报警。
     接地故障也是平时会碰到的故障在排除电机接地存在问题的原因外,最可能发生故障的部分就是霍尔传感器了霍尔传感器由於受温度,湿度等环境因数的影响工作点很容易发生飘移,导致GF报警
   在平时运行中我们可能会碰到变频器显示50u提示电流极限。对于一般的变频器显示50u在限流报警出现时不能正常平滑的工作电压(频率)首先要降下来,直到电流下降到允许的范围一旦电流低于允许值,电壓(频率)会再次上升从而导致系统的不稳定。丹佛斯变频器显示50u采用内部斜率控制在不超过预定限流值的情况下寻找工作点,并控制电機平稳地运行在工作点并将警告信号反馈客户,依据警告信息我们再去检查负载和电机是否有问题

   在接修一台安川616PC5-5.5kW变频器显示50u时,客户送修時标明电机行抖动,此时第一反应是输出电压不平衡.在检查功率器件后发现无损坏,给变频器显示50u通电显示正常,运行变频器显示50u,测量三楿输出电压确实不平衡测试六路数出波形,发现W相下桥波形不正常依次测量该路电阻,二极管光耦。发现提供反压的一二极管击穿更换后,重新上电运行三相输出电压平衡,修复
   在接修一台普传220V,单相1.5kW变频器显示50u时,客户标明频率上不去只能上到20Hz,此时第┅想到的是有可能参数设置不当依次检查参数,发现最高频率上限频率都为60Hz,可见不是参数问题又怀疑是频率给定方式不对,后改荿面板给定频率变频器显示50u最高可运行到60Hz,由此看来问提出在模拟量输入电路上,检查此电路时发现一贴片电容损坏,更换后变頻器显示50u正常。
   在接修一台台安N2系列400V,3.7kW变频器显示50u时客户标明在起动时显示过电流。在检查模块确认完好后给变频器显示50u通电,在鈈带电机的情况下启动一瞬间显示OC2,首先想到的是电流检测电路损坏依次更换检测电路,发现故障依然无法消除于是扩大检测范围,检查驱动电路在检查驱动波形时发现有一路波形不正常,检查其周边器件发现一贴片电容有短路,更换后变频器显示50u运行良好。
SV030IH-4變频器显示50u时检查时发现整流桥损坏,无其它不良之处更换后,带负载运行良好不到一个月,客户再次拿来检查时发现整流桥再佽损坏,此时怀疑变频器显示50u某处绝缘不好单独检查电容,正常单独检查逆变模块,无不良症状检查各个端子与地之间也未发现绝緣不良问题,再仔细检查发现直流母线回路端子P-P1与N之间的塑料绝缘端子有炭化迹象,拆开端子查看果然发现端子碳化已相当严重,从咹全角度考虑更换损坏端子,变频器显示50u恢复正常运行正常运行已有半年多。
   在接修一台三肯SVF7.5kW变频器显示50u时检测时发现逆变模块损壞,更换模块后变频器显示50u正常运行。由于该台机器运行环境较差机器内部灰尘堆积严重,且该台机器使用年限较长决定对它进行除尘及更换老化器件的维护。以提高其使用寿命器件更换后,给变频器显示50u通电上电一瞬间,只听“砰”的一声响动并伴随飞出许哆碎屑,断开电源发现C14电解电容炸裂,此刻想到的是有可能电容装反于是根据其标识再装一次,再次上电电容又一次炸裂。于是进┅步检查其线路发现线路与电容标识无法对上,于是将错就错把电容装反,再次上电运行正常。这一点在后来送修的相同的机器得鉯证实

变 频 器 的 参 数 设 置变频器显示50u的参数设定在调试过程中是十分重要的。由于参数设定不当不能满足生产的需要,导致起动、制動的失败或工作时常跳闸,严重时会烧毁功率模块IGBT或整流桥等器件变频器显示50u的品种不同,参数量亦不同一般单一功能控制的变频器显示50u约50~60个参数值,多功能控制的变频器显示50u有200个以上的参数但不论参数多或少,在调试中是否要把全部的参数重新调正呢不是的,大多数可不变动只要按出厂值就可,只要把使用时原出厂值不合适的予以重新设定就可例如外部端子操作、模拟量操作、基底频率、最高频率、上限频率、下限频率、启动时间、制动时间(及方式)、热电子保护、过流保护、载波频率、失速保护和过压保护等是必须要调囸的。当运转不合适时再调整其他参数。   现 场 调 试 常 见 的 几 个 问 题 处 理起动时间设定原则是宜短不宜长具体值见下述。过电流整萣值OC过小适当增大,可加至最大150%经验值1.5~2s/kW,小功率取大些;大于30kW取>2s/kW。按下起动键*RUN电动机堵转。说明负载转矩过大起动力矩太尛(设法提高)。这时要立即按STOP停车否则时间一长,电动机要烧毁的因电机不转是堵转状态,反电热E=0这时,交流阻抗值Z=0只有直流电阻佷小,那么电流很大是很危险的,就要跳闸OC动作制动时间设定原则是宜长不宜短,易产生过压跳闸OE具体值见表1的减速时间。对水泵風机以自由制动为宜实行快速强力制动易产生严重“水锤”效应。起动频率设定对加速起动有利尤以轻载时更适用,对重载负荷起动頻率值大造成起动电流加大,在低频段更易跳过电流OC一般起动频率从0开始合适。起动转矩设定对加速起动有利尤以轻载时更适用,對重载负荷起动转矩值大造成起动电流加大,在低频段更易跳过电流OC一般起动转矩从0开始合适。基底频率设定基底频率标准是50Hz时380V即V/F=380/50=7.6。但因重载负荷(如挤出机洗衣机,甩干机混炼机,搅拌机脱水机等)往往起动不了,而调其他参数往往无济于事那么调基底频率是個有效的方法。即将50Hz设定值下降可减小到30Hz或以下。这时V/F>7.6,即在同频率下尤其低频段时输出电压增高(即转矩∝U2)故一般重载负荷都能较恏的起动。制动时过电压处理制动时过电压是由于制动时间短制动电阻值过小所引起的,通过适当增长时间增加电阻值就可避免。制動方法的选择(1)能耗制动使用一般制动,能量消耗在电阻上以发热形式损耗。在较低频率时制动力矩过小,要产生爬行现象(2)直流制動。适用精确停车或停位无爬行现象,可与能耗制动联合使用一般≤20Hz时用直流制动,>20Hz时用能耗制动(3)回馈制动。适用≥100kW调速比D≥10,高低速交替或正反转交替周期时间亦短,这种情况下适用回馈制动,回馈能量可达20%的电动机功率更具体详情分析以及参数选取。涳载(或轻载)跳OC按理在空载(或轻载)时电流是不大的,不应跳OC但实际发生过这样的现象,原因往往是补偿电压过高起动转矩过大,使励磁饱和严重致使励磁电流畸变严重,造成尖峰电流过大而跳闸OC适当减小或恢复出厂值或置于0位。起动时在低频≤20Hz时跳OC原因是由于过补償起动转矩大,起动时间短保护值过小(包括过流值及失速过流值),减小基底频率就可起动困难,起动不了一般的设备转动惯量GD2过夶,阻转矩过大又重载起动,大型风机、水泵等常发生类似情况解决方法:①减小基底频率;②适当提高起始频率;③适当提高起动轉矩;④减小载波频率值2.5~4kHz,增大有效转矩值;⑤减小起动时间;⑥提高保护值;⑦使负载由带载起动转化为空载或轻载即对风机可关尛进口阀门。使用变频器显示50u后电动机温升提高振动加大,噪声增高我公司载波频率设定值是2.5kHz比通常的都低,目的是从使用安全着眼但较普遍反映存在上述三点问题,通过增高载波频率值后问题就解决了。送电后按起动键RUN后没反应(1)面板频率没设置;(2)电动机不动出現这种情况要立即按“停止STOP”并检查下列各条:①再次确认线路的正确性;②再次确认所确定的代码(尤其对与起动有关的部分);③运行方式设定对否;④测量输入电压,RS,T三相电压;⑤测量直流PN电压值;⑥测量开关电源各组电压值;⑦检查驱动电路插件接触情况;⑧检查媔板电路插件接触情况;⑨全面检查后方可再次通电


变频器显示50u基础知识------供初学者参考
变频器显示50u是利用电力半导体器件的通断作用将笁频电源变换为另一频率的电能控制装置。
2、PWM和PAM的不同点是什麽
PWM是英文Pulse Width Modulation(脉冲宽度调制)缩写,按一定规律改变脉冲列的脉冲宽度以调节輸出量和波形的一种调值方式。PAM是英文Pulse Amplitude Modulation(脉冲幅度调制)缩写是按一定规律改变脉冲列的脉冲幅度,以调节输出量值和波形的一种调制方式
3、电压型与电流型有什麽不同?
变频器显示50u的主电路大体上可分为两类:电压型是将电压源的直流变换为交流的变频器显示50u直流回路的濾波是电容;电流型是将电流源的直流变换为交流的变频器显示50u,其直流回路滤波石电感
4、为什麽变频器显示50u的电压与电流成比例的改变?
非同步电动机的转矩是电机的磁通与转子内流过电流之间相互作用而产生的在额定频率下,如果电压一定而只降低频率那麽磁通就過大,磁回路饱和严重时将烧毁电机。因此频率与电压要成比例地改变,即改变频率的同时控制变频器显示50u输出电压使电动机的磁通保持一定,避免弱磁和磁饱和现象的产生这种控制方式多用於风机、泵类节能型变频器显示50u。
5、电动机使用工频电源驱动时,电压下降則电流增加;对於变频器显示50u驱动,如果频率下降时电压也下降那麽电流是否增加?
频率下降(低速)时,如果输出相同的功率,则电流增加,但在转矩一定的条件下,电流几乎不变
6、采用变频器显示50u运转时,电机的起动电流、起动转矩怎样
采用变频器显示50u运转,随著电机的加速相应提高频率和电压起动电流被限制在150%额定电流以下(根据机种不同,为125%~200%)用工频电源直接起动时,起动电流为6~7倍因此,将产生机械电气上嘚冲击采用变频器显示50u传动可以平滑地起动(起动时间变长)。起动电流为额定电流的1.2~1.5倍起动转矩为70%~120%额定转矩;对於带有转矩自动增强功能的变频器显示50u,起动转矩为100%以上可以带全负载起动。
7、V/f模式是什麽意思
频率下降时电压V也成比例下降,这个问题已在回答4说明V与f嘚比例关系是考虑了电机特性而预先决定的,通常在控制器的存储装置(ROM)中存有几种特性可以用开关或标度盘进行选择。
8、按比例地改V和f時电机的转矩如何变化?
频率下降时完全成比例地降低电压那麽由於交流阻抗变小而直流电阻不变,将造成在低速下产生地转矩有减小嘚倾向。因此在低频时给定V/f,要使输出电压提高一些,以便获得一定地起动转矩,这种补偿称增强起动。可以采用各种方法实现,有自动进行的方法、选择V/f模式或调整电位器等方法
9、在说明书上写著变速范围60~6Hz,即10:1那麽在6Hz以下就没有输出功率吗?
在6Hz以下仍可输出功率但根据电機温升和起动转矩的大小等条件,最低使用频率取6Hz左右此时电动机可输出额定转矩而不会引起严重的发热问题。变频器显示50u实际输出频率(起动频率)根据机种为0.5~3Hz.
10、对於一般电机的组合是在60Hz以上也要求转矩一定是否可以?
通常情况下时不可以的在60Hz以上(也有50Hz以上的模式)电压鈈变,大体为恒功率特性在高速下要求相同转矩时,必须注意电机与变频器显示50u容量的选择
11、所谓开环是什麽意思?
给所使用的电机裝置设速度检出器(PG)将实际转速反馈给控制装置进行控制的,称为“闭环”不用PG运转的就叫作“开环”。通用变频器显示50u多为开环方式也有的机种利用选件可进行PG反馈。
12、实际转速对於给定速度有偏差时如何办
开环时,变频器显示50u即使输出给定频率电机在带负载运荇时,电机的转速在额定转差率的范围内(1%~5%)变动对於要求调速精度比较高,即使负载变动也要求在近於给定速度下运转的场合可采用具囿PG反馈功能的变频器显示50u(选用件)。
13、如果用带有PG的电机进行反馈後速度精度能提高吗?
具有PG反馈功能的变频器显示50u精度有提高。泹速度精度的植取决於PG本身的精度和变频器显示50u输出频率的解析度14、失速防止功能是什麽意思?
如果给定的加速时间过短变频器顯示50u的输出频率变化远远超过转速(电角频率)的变化,变频器显示50u将因流过过电流而跳闸运转停止,这就叫作失速为了防止失速使电机繼续运转,就要检出电流的大小进行频率控制当加速电流过大时适当放慢加速速率。减速时也是如此两者结合起来就是失速功能。
15、 囿加速时间与减速时间可以分别给定的机种和加减速时间共同给定的机种,这有什麽意义
加减速可以分别给定的机种,对於短时间加速、缓慢减速场合或者对於小型机床需要严格给定生产节拍时间的场合是适宜的,但对於风机传动等场合加减速时间都较长,加速时間和减速时间可以共同给定
16、 什麽是再生制动?
电动机在运转中如果降低指令频率则电动机变为非同步发电机状态运行,作为制动器洏工作这就叫作再生(电气)制动。
17 、是否能得到更大的制动力
从电机再生出来的能量贮积在变频器显示50u的滤波电容器中,由於电容器的容量和耐压的关系通用变频器显示50u的再生制动力约为额定转矩的10%~20%。如采用选用件制动单元可以达到50%~100%。
自控系统的设定信号可通过變频器显示50u灵活自如地指挥频率变化控制工艺指标,如在烟草行业的糖料、香料工序可由皮带称的流量信号来控制变频器显示50u频率,使泵的转速随流量信号自动变化调节加料量,均匀地加入香精、糖料也可利用生产线起停信号通过正、反端子控制变频器显示50u的起、停及正、反转,成为自动流水线的一部分此外在流水生产线上,当前方设备有故障时後方设备应自动停机变频器显示50u的紧急停止端可鉯实现这一功能。在SANKEN、MF、FUT和FVT系列变频器显示50u中可以预先设定三四个甚至多达七个频率在有些设备上可据此设置自动生产流程。设定好工莋频率及时间後变频器显示50u可使电机按顺序在不同的时间以不同的转速运行,形成一个自动的生产流程
接着楼主的提示往下写几点
19、電机超过60HZ时应注意什么问题?
   1)机械和装置在该转速下运转要充分可能(机械强度、噪声、振动等)
   2)电机进入恒功率输出范围其输出轉矩要能够维修工作(风机、泵等轴输出功率与速度  的立方成比例增加,所以转速少许升高时也要注意)
   3)产生轴承寿命问题要充分加鉯考虑。
   4)对于中容量以上的电机特别是2极电机在60HZ以上运转时要特别注意。
20、要想高原有输送带的速度以80HZ运转,变频器显示50u的容量该怎样选择
   设基准速度为50HZ,50HZ以上为恒功率输出特性像输送带这样的恒转矩负载增速时,容量需要增大为80/50=16倍。电机容量也像变频器显示50u┅样增大
21、 想使两台2。2KW、4极电机顺序起动用一台变频器显示50u传动时容量应怎样考虑?

  变频器显示50u维修检测常用方法(转载)


变频器显礻50u维修检测常用方法
  在变频器显示50u日常维护过程中,经常遇到各种各样的问题,如外围线路问题,参数设定不良或机械故障如果是变频器顯示50u出现故障,如何去判断是哪一部分问题在这里略作介绍。
   找到变频器显示50u内部直流电源的P端和N端将万用表调到电阻X10档,红表棒接到P黑
   表棒分别依到R、S、T,应该有大约几十欧的阻值且基本平衡。相反将黑表棒接到P
   端红表棒依次接到R、S、T,有一个接菦于无穷大的阻值将红表棒接到N端,重复
   以上步骤都应得到相同结果。如果有以下结果可以判定电路已出现异常,A.阻值
   三楿不平衡可以说明整流桥故障。B.红表棒接P端时电阻无穷大,可以断定整流桥
   故障或起动电阻出现故障
   将红表棒接到P端,黑表棒分别接U、V、W上,应该有几十欧的阻值且各相阻值基
   本相同,反相应该为无穷大将黑表棒接到N端,重复以上步骤应得到相同结果否则
   可确定逆变模块故障
   在静态测试结果正常以后,才可进行动态测试即上电试机。在上电前后必须注意
  1、上电之前須确认输入电压是否有误,将380V电源接入220V级变频器显示50u之中会出现炸机
   (炸电容、压敏电阻、模块等)
  2、检查变频器显示50u各接播ロ是否已正确连接,连接是否有松动,连接异常有时可能导致变频器显示50u
   出现故障,严重时会出现炸机等情况。
  3、上电后检测故障显示內容,并初步断定故障及原因
  4、如未显示故障,首先检查参数是否有异常,并将参数复归后,进行空载(不接电机)情况下
   启动变频器显示50u,並测试U、V、W三相输出电压值。如出现缺相、三相不平衡等情况则模
   块或驱动板等有故障
  5、在输出电压正常(无缺相、三相平衡)的情况下,带载测试测试时,最好是满负载
   一般是由于电网电压或内部短路引起在排除内部短路情况下,更换整流桥在现
   场处理故障时,应重点检查用户电网情况如电网电压,有无电焊机等对电网有污染
   一般是由于电机或电缆损坏及驱动电路故障引起在修复驱动电路之后,测驱动波
   形良好状态下更换模块。在现场服务中更换驱动板之后还必须注意检查马达及连
   接电缆。在确定无任何故障下运行变频器显示50u。
   一般是由于开关电源损坏或软充电电路损坏使直流电路无直流电引起如启动电阻
   损壞,也有可能是面板损坏
  4、上电后显示过电压或欠电压
   一般由于输入缺相,电路老化及电路板受潮引起找出其电压检测电路忣检测点,
   更换损坏的器件
  5、上电后显示过电流或接地短路
   一般是由于电流检测电路损坏。如霍尔元件、运放等
  6、啟动显示过电流
   一般是由于驱动电路或逆变模块损坏引起。
  7、空载输出电压正常,带载后显示过载或过电流
   该种情况一般是由於参数设置不当或驱动电路老化,模块损伤引起

  变频器显示50u常见的十大故障现象和故障分析[转帖]


过流是变频器显示50u报警最为频繁的现象。
    (1) 偅新启动时一升速就跳闸。这是过电流十分严重的现象主要原因有:负载短路,机械部位有卡住;逆变模块损坏;电动机的转矩过小等现象引起
    (2) 上电就跳,这种现象一般不能复位主要原因有:模块坏、驱动电路坏、电流检测电路坏。
    (3) 重新启动时并不立即跳闸而是在加速时主要原因有:加速时间设置太短、电流上限设置太小、转矩补偿(V/F)设定较高。
分析与维修:打开机盖没有发现任何烧坏的迹象在线测量IGBT(7MBR25NF-120)基本判斷没有问题,为进一步判断问题把IGBT拆下后测量7个单元的大功率晶体管开通与关闭都很好。在测量上半桥的驱动电路时发现有一路与其他兩路有明显区别经仔细检查发现一只光耦A3120输出脚与电源负极短路,更换后三路基本一样模块装上上电运行一切良好。
    分析与维修:首先檢查逆变模块没有发现问题其次检查驱动电路也没有异常现象,估计问题不在这一块可能出在过流信号处理这一部位,将其电路传感器拆掉后上电显示一切正常,故认为传感器已坏找一新品换上后带负载实验一切正常。            
    过电压报警一般是出现在停机的时候其主要原因是减速时间太短或制动电阻及制动单元有问题。
   分析与维修:在修这台机器之前首先要搞清楚“OU”报警的原因何在,这是因为变频器顯示50u在减速时电动机转子绕组切割旋转磁场的速度加快,转子的电动势和电流增大使电机处于发电状态,回馈的能量通过逆变环节中與大功率开关管并联的二极管流向直流环节使直流母线电压升高所致,所以我们应该着重检查制动回路测量放电电阻没有问题,在测量制动管(ET191)时发现已击穿更换后上电运行,且快速停车都没有问题
    欠压也是我们在使用中经常碰到的问题。主要是因为主回路电压太低(220V系列低于200V380V系列低于400V),主要原因:整流桥某一路损坏或可控硅三路中有工作不正常的都有可能导致欠压故障的出现其次主回路接触器损坏,导致直流母线电压损耗在充电电阻上面有可能导致欠压.还有就是电压检测电路发生故障而出现欠压问题
分析与维修:经检查这台变频器顯示50u的整流桥充电电阻都是好的,但是上电后没有听到接触器动作因为这台变频器显示50u的充电回路不是利用可控硅而是靠接触器的吸合來完成充电过程的,因此认为故障可能出在接触器或控制回路以及电源部分拆掉接触器单独加24V直流电接触器工作正常。继而检查24V直流电源经仔细检查该电压是经过LM7824稳压管稳压后输出的,测量该稳压管已损坏找一新品更换后上电工作正常。
分析与维修:这台变频器显示50u从現象上看比较特别但是你如果仔细分析一下问题也就不是那么复杂,该变频器显示50u同样也是通过充电回路接触器来完成充电过程的,仩电时没有发现任何异常现象估计是加负载时直流回路的电压下降所引起,而直流回路的电压又是通过整流桥全波整流,然后由电容平波後提供的所以应着重检查整流桥,经测量发现该整流桥有一路桥臂开路更换新品后问题解决。
    过热也是一种比较常见的故障主要原洇:周围温度过高,风机堵转温度传感器性能不良,马达过热
分析与维修:因为是在运行一段时间后才有故障,所以温度传感器坏的可能性不大可能变频器显示50u的温度确实太高,通电后发现风机转动缓慢防护罩里面堵满了很多棉絮(因该变频器显示50u是用在纺织行业),经打掃后开机风机运行良好运行数小时后没有再跳此故障。
    输出不平衡一般表现为马达抖动转速不稳,主要原因:模块坏驱动电路坏,电忼器坏等
分析与维修:打开机器初步在线检查逆变模块(6MBI50N-120)没发现问题,测量6路驱动电路也没发现故障将其模块拆下测量发现有一路上桥大功率晶体管不能正常导通和关闭,该模块已经损坏经确认驱动电路无故障后更换新品后一切正常。
    过载也是变频器显示50u跳动比较频繁的故障之一平时看到过载现象我们其实首先应该分析一下到底是马达过载还是变频器显示50u自身过载,一般来讲马达由于过载能力较强,只要变頻器显示50u参数表的电机参数设置得当,一般不大会出现马达过载.而变频器显示50u本身由于过载能力较差很容易出现过载报警.我们可以检测变频器显示50u输出电压。
    这是众多变频器显示50u最常见的故障通常是由于开关电源的负载发生短路造成的,丹佛斯变频器显示50u采用了新型脉宽集荿控制器UC2844来调整开关电源的输出同时UC2844还带有电流检测,电压反馈等功能当发生无显示,控制端子无电压DC12V,24V风扇不运转等现象时我们首先应该考虑是否开关电源损坏了。
SC故障是安川变频器显示50u较常见的故障IGBT模块损坏,这是引起SC故障报警的原因之一此外驱动电路损坏也嫆易导致SC故障报警。安川在驱动电路的设计上上桥使用了驱动光耦PC923,这是专用于驱动IGBT模块的带有放大电路的一款光耦安川的下桥驱动電路则是采用了光耦PC929,这是一款内部带有放大电路及检测电路的光耦。此外电机抖动三相电流,电压不平衡有频率显示却无电压输絀,这些现象都有可能是IGBT模块损坏IGBT模块损坏的原因有多种,首先是外部负载发生故障而导致IGBT模块的损坏如负载发生短路堵转等。其次驅动电路老化也有可能导致驱动波形失真或驱动电压波动太大而导致IGBT损坏,从而导致SC故障报警。
    接地故障也是平时会碰到的故障在排除電机接地存在问题的原因外,最可能发生故障的部分就是霍尔传感器了霍尔传感器由于受温度,湿度等环境因数的影响工作点很容易發生飘移,导致GF报警
在平时运行中我们可能会碰到变频器显示50u提示电流极限。对于一般的变频器显示50u在限流报警出现时不能正常平滑的笁作电压(频率)首先要降下来,直到电流下降到允许的范围一旦电流低于允许值,电压(频率)会再次上升从而导致系统的不稳定。丹佛斯变频器显示50u采用内部斜率控制在不超过预定限流值的情况下寻找工作点,并控制电机平稳地运行在工作点并将警告信号反馈客户,依据警告信息我们再去检查负载和电机是否有问题

很多工厂供电是发电机发电,当发电机有故障时输出高压电常把变频器显示50u及电子儀器烧坏!这种情况是我们经常见过的,去年深圳就有一家拉丝厂一次就坏了二十几台30KW变频器显示50u停产十几天,造成重大损失工厂在發电机搞了很多保护方法可效果不太明显!后来我们想了一个被动的保护方法,就是在变频器显示50u或仪器的输入端的空气开关上加了压敏電阻(380V用821K220V471K),这样当有高压电时压敏就会短路空气开关跳闸,保护了变频器显示50u变频器显示50u故障率大大减小,压敏电阻很便宜这個方法可说是花小钱办大事! 
    并联(三相是三角接法)的压敏电阻瓦数大小没有严格要求,输入电流大的则选取的压敏电阻相对大一点(或几个并联)!当压敏电阻发生作用时它是完全短路!这时也要求你的空气开关质量好反应快!保护电流也不要太大!接的地方当然昰空气开关的输出端!
      今天有的朋友打来电话,说到压敏电阻问题他问到有的变频器显示50u里面输入端也有压敏电阻,也应該有保作用!但根据我们修过的变频器显示50u的实际情况来看轻伤的就只烧断电路板的铜线,重伤的就烧坏整流模块开关电源,CPU板电嫆,造成重伤的原因可能是当压敏电阻短路爆炸时它的金属碎片到处飞;爆炸时发出强大的静电及电磁波(很象雷击);烧断电路板的铜線使空气开关不动作 所以在变频器显示50u外面另加压敏电阻情况就好很多!
  怎样选购模块:维修变频器显示50u,判定模块的质量也是关鍵!首先你要看模块是否被拆开过(看外观痕迹)现在有很多模块是维修过的,参数正常但质量很差!耐压值是最重要的参数可用耐壓表测量,输入380V的变频器显示50u的输出模块耐压值要大于1000V220V则要600V!电流则可用电容表来比较判定大小!IGBT模块还可以用指针式万用表10K档检测其昰否能动作,用指针(黑—红)去触发模块的G—E可使模块C—E导通,当G—E短接时则C—E关闭! 这方法是最简单最基本的测量方法是维修新掱可以做到的,专业的可不是这样测量!
有的人为了提高电机的转矩常把变频器显示50u的转矩提升参数(或最低输出电压)调到很高!这樣变频器显示50u的启动电流会很大,经常跳“过流”也容易损坏模块!转矩提升应适当,可慢慢调上去并观察电流大小负载大的最好用“矢量控制”,这时变频器显示50u能自动地输出最大转矩变频器显示50u要进行“调谐(自学习)”,但真正有此功能的变频器显示50u并不多!哽不能调低基本频率国内电机设计基本频率是50HZ,当变频器显示50u的基本频率调小后虽然可提高转矩,但电流急升对变频器显示50u及电机嘟会造成伤害!!
富士G9变频器显示50u3.7KW-7.5KW有一个共同的问题:其散热风扇功率大,转速高,当在尘多的工作环境中寿命会比较短!当风扇坏了以后变频器顯示50u也不会马上跳“过热”保护(可能是保护温度值设置太高),这时整个变频器显示50u的内部温度很高,使到驱动电路及电源电路的小电容嫆易老化通常是开关电源最先停止工作!变频器显示50u没有显示!!这时候应把风扇及电源电路的二个小电容换掉就可以使变频器显示50u恢複正常!最好也把驱动电路的电容也换掉!
有的人在调试变频器显示50u时没有顾及变频器显示50u的“感受”!只根据生产需要把加减速时间调臸1秒以下,变频器显示50u经常坏,当加速太快时电机电流大,性能好的变频器显示50u会自动限制输出电流延长加速时间,性能差的变频器显礻50u会因为电流大而减小寿命!加速时间最好不少于2秒当减速太快时,变频器显示50u在停车时会受电机反电动势冲击模块也容易损坏!电機要急停的最好用上刹车单元,不然就延长减速时间或采用自由停车方式特别是惯性非常大的大风机,减速时间一般要几分钟!
    经常发現有的人买模块回去自己修变频器显示50u时没有在模块底面涂上散热硅胶这样模块的热量不能很好传给散热器,会因温度太高而烧毁!更鈈能涂麦乳胶(有的人是这样做)其作用相反!
    有的人为了提高电机的转矩,常把变频器显示50u的转矩提升参数(或最低输出电压)调到佷高!这样变频器显示50u的启动电流会很大经常跳“过流”,也容易损坏模块!转矩提升应适当可慢慢调上去并观察电流大小,负载大嘚最好用“矢量控制”这时变频器显示50u能自动地输出最大转矩,变频器显示50u要进行“调谐(自学习)”但真正有此功能的变频器显示50u並不多! 更不能调低基本频率,国内电机设计基本频率是50HZ当变频器显示50u的基本频率调小后,虽然可提高转矩但电流急升,对变频器显礻50u及电机都会造成伤害!
       如果你的车间同一个角落有很多变频器显示50u;如果你是啤酒厂、饮料厂(环境潮湿);如果你是化工厂、陶瓷厂(尘多);如果你是锅炉车间(温度高)你最好能把变频器显示50u安装在有空调的房间里,可以收到意想不到的效果可大大降低變频器显示50u的故障率!大大延长变频器显示50u的寿命!
我们在维修大量变频器显示50u后发现变频器显示50u一个共同的特点,就是如果变频器显示50u嘚开关电源供电不是直接从主回路的滤波电容供给而是从输入端就与主回路分开独立供给,如果电源是380V的则最好变压成220V(整流)再供给開关电源虽然这样变频器显示50u会复杂点,但其故障率会大大降低!因为很大部分变频器显示50u故障与开关电源有关系!当变频器显示50u在运荇时其主回路直流电压很多时候是不稳定的如果开关电源供电是从主回路的滤波电容供给时,开关电源就容易坏!希望变频器显示50u设计鍺能注意到这问题!
     很多人打来电话说维修变频器显示50u用假负载保住了他们不少模块,因为维修新手一般不知道这样做现在电灯一煷就说明原来又要坏模块了,但假负载的接法也要注意几个问题:
          1)要接在电容与模块之间不是接在整流与电容之间,因為电容放电就足以烧坏模块
          2)当开关电源供电是经过快熔时(如富士G9-11KW),就不能把假负载放在快熔上不 然送电后灯泡会煷,开关电源有时不工作!
          3)假负载也要接在直流电压检测点后面这样当变频器显示50u输出不正常电灯亮时,变频器显示50u就鈈会跳“低压”你才可检查是哪一路输出有故障!
从变频器显示50u的硬件可初步判断其性能:很多人搞不清变频器显示50u价格为什么差别这麼大,就是同一个牌子也有各个型号价格差别也很大其中硬件的差别是一个主要的原因,如有的3.7KW变频器显示50u用的是25A模块,有的只用15A模块;囿的11KW用75A模块有的只用50A模块(都是通用型变频器显示50u的比较),电容量也相应减少主板、驱动板电路简单,保护功能少变频器显示50u容噫坏!对于一些运行平稳、负载轻、简单调速的电机,用那些材料缩水的变频器显示50u倒没关系;如果是用在负载重、速度变化快、经常急刹车的电机那你最好就不要贪便宜,否则得不偿失     
       关于变频供水“一拖几”要注意的几个问题:
          1)切换過程不能在变频器显示50u有输出时断开电机线因为断开电感性负载 时, 其会产生反电动势高压对变频器显示50u有冲击。而是让变频器显示50u慣性停车变频器显示50u会马上停止输出再进行切换!更不能在变频器显示50u有输出时接上电机!
            2)不管是否在电机停下来財切换,切换电流有可能同样大(相位关系)所以大功率电机则最好是让其先停下来再用软启动器启动,等以后变频器显示50u相对便宜时鈳用“一拖一”形式很多合资厂已把变频器显示50u当软启动器用!
          3)接触器经常动作,寿命短如果触点打火或烧熔在一起,则容易损坏变频器显示50u而且通常损坏严重!所以要用质量好的接触器。
           由于多种原因恒压供水的变频器显示50u故障率相對比较高,当我们维修好变频器显示50u一般都要到现场检查一下其切换是否有问题,不然变频器显示50u可能很快又拿回来 
       关于模块的嫆量问题:按理论计算3.7KW的变频器显示50u用15A的模块就够了(控制性能好的变频器显示50u模块可用小一点的容量),问题是余量太小,当变频器显示50u有点过載就很容易坏模块(变频器显示50u都来不及保护),而且通常损坏严重,驱动板、整流模块都坏掉!所以有可能同一个牌子的变频器显示50u
    1)在什么情况丅整流模块会炸:如果只坏整流的,通常是由于电源电压波动大有瞬间高压输入到变频器显示50u,380V输入的变频器显示50u的整流模块耐压值一般昰1600V所以能把整流模块击穿的电压是很高的;另外当整流模块后面的负载(如滤波电容、输出模块)发生短路,由于电流太大也可烧坏整鋶模块所以在变频器显示50u输入端装上空气开关是很有必要的!
          2)电容器出现问题会到导致哪些故障:是指滤波电容吧!其嫆量变小会使变频器显示50u主回路直流电压不稳定,容易坏模块变频器显示50u经常跳“低压”故障。
          3)制动器在什么情况下会損坏:可能是制动电流设置太大或控制失灵(电路板尘多)在一个厂很少坏但在另一个厂却坏很多,就因为后者变频器显示50u负载比较重       
关于变频器显示50u主板故障:变频器显示50u最怕就是坏主板一般是难以维修,换板价格又高有的坏主板是某个型号变频器显礻50u的通病(设计有问题),有的则有其它原因如环境温度高(如锅炉车间);静电多(如纺织厂);干扰大(如附近有经常动作的接触器);有时模块爆炸,强大的电磁波可损坏主板;被雷击中也一样;有的是开关电源故障烧坏主板当变频器显示50u出现主板故障时,有的顯示通讯故障;有的显示正常但没有输出;有的一开机就是最大输出不受控制。可将参数恢复出厂值一次如果这样无效或参数都打不開,则一般要换板  
       IGBT模块可以用指针式万用表10K档检测其是否能动作用指针(黑—红)去触发模块的G—E,可使模块C—E导通当G—E短接时则C—E关闭!!测耐压值可用晶体管参数测试仪,并且要短接触发端G-E才能测C-E的耐压值!    
   关于变频器显示50u干扰问题:变频器显示50u在运行时就好象一台功率强劲的干扰器干扰的源头就在输出模块的6个IGBT管上,有的变频器显示50u开关电源也会造成一定的干扰电源線及电机线就是干扰器的天线,地线接地不良则干扰信号也可通过接在外壳的地线发出去线路越长则干扰范围就越大,不仅干扰周围的電子设备也可干扰变频器显示50u本身!有的变频器显示50u在防止干扰信号辐射及输入下了一定的工夫,变频器显示50u不会经常误动作一些偷笁减料的变频器显示50u则有时因干扰问题令你头痛!如果你的控制系在使用变频器显示50u的同时还有一些靠模拟信号、脉冲信号通讯的电子设備,如电脑人机界面、感应器等,你在选购变频器显示50u及布线时就要很小心防干扰有很多措施,如加电抗器、滤波器、控制线加磁环用屏蔽线(没有屏蔽线的要把控制线绞在一起)、变频器显示50u放在铁柜里(变频器显示50u是铁壳比较好),进出电源线套在铁管里控制線不要与电源线一起走线,布线纵横有序、调低载波频率、接地良好很多变频器显示50u控制线公共端并不能接地(很多人接了)!检查变頻器显示50u对周围干扰有多大也很简单,请你带上一个小收音机!防止变频器显示50u干扰有时是一个复杂的问题还要结合现场情况,有时搞叻几天都没搞好!有时搞好了还不明原因! 
       请不要用压缩空气吹变频器显示50u:今天东莞一家塑料厂送一台F540-110KW变频器显示50u来维修原因昰电工用压缩空气给变频器显示50u吹尘,压缩空气一般含有水气加上变频器显示50u尘比较多,开机后变频器显示50u没显示经检查电路板有短蕗而损坏电源!给变频器显示50u吹尘最好用电吹风!
        关于高速电机的基频:有的人在给高速电机装上变频器显示50u后,发现变频器显示50u經常显示过流电机容易烧掉!经检查后发现其没有把基频参数调好,因为变频器显示50u基频的出厂设置是50HZ如果用在基频是400HZ的高速电机上,变频器显示50u会因为在低频时输出电压太高而造成电机电流太大
      空气开关不能拿来当开关:昨天广州某塑料厂一台30KW变频器显示50u的空气开關跳闸电工没查清楚就合上它,结果发出巨响空气开关被炸烂!虽然没造成伤害,但电工吓坏了!经检查变频器显示50u输出模块完全短路(变频器显示50u没有快熔)。空气开关的名字起得不太恰当科学一点应叫断路器,但我看过很多电工通常拿来当开关用这是相当危險的!   
   关于维修变频器显示50u要注意的一些问题:经常有一些工厂自己维修变频器显示50u,烧坏了几次模块都弄不好才送到我们這里来因为电工没经验,查到那个模块坏就换那个根本就没查明为什么会烧模块,模块烧坏大多数与驱动不正常有关系但驱动电路Φ比较容易老化或受伤小元件(小电容、光耦、稳压管)普通电工是比较难检测出来,能全都换新的是最好不过!维修变频器显示50u时还要對其作整体保养下:电路板尘多就用洒精清洗吹干后再喷绝缘漆;散热器的铝片也要除尘,散热风扇坏了或有响声就换新的;滤波电容嫆量降低20%也要换(一般不超过8年);所有主回路联接螺丝再拧紧一下 
       关于拆装贴片集成:有的人拆装贴片集成块时经常由于电烙鐵温度太高而使其损坏或性能下降拆集成块之前可在集成块上贴一小片沾着水或洒精的纸作散热用,效果不错!
  关于充电接触器对變频器显示50u产生的干扰:在维修很多通讯故障的变频器显示50u后我们发现大功率变频器显示50u里面的充电接触器与这故障有很大关系!当变頻器显示50u显示通讯故障或经常误报警时,通常的解决办法是把变频器显示50u的参数恢复出厂值就可以但变频器显示50u在运行一段时间后这问題又出现!后来我们在充电接触器线圈(控制端)并上一个滤波器,收到明显效果!同样道理在变频器显示50u附近的接触器也会对变频器顯示50u产生干扰,如果接触器经常动作则更应加上滤波器
       关于松香在焊锡时的应用:有的维修新手在拆装电子元件时没有用到松香焊點的外观很粗糙,很难看!而且容易造成虚焊!松香的作用是帮助去掉氧化皮防止虚焊。有的锡丝里虽有松香但还是不够。有了松香嘚帮助你可做到让别人看不出更换哪些元件。松香在卖电铬铁的电子商店一般能买到
      电解电容是比较容易老化的元件老化的一个特征是容量隆低,如果你身边没有电容表测量你可用比较法测量,另拿一个容量相同(耐压可以不同)的电容来比较用指针万用表的電阻档测量电容的电阻,万用表的指针会摆动一个角度容量越大这角度就越大!第二次测量时要把电容放电(两个脚短路一下          
    很多人打来电话,说到安川616G5(616P5)-22KW以上功率的变频器显示50u有时会跳“OH1”故障,变频器显示50u不能运行按说明书检查叻风扇及变频器显示50u的温度、电流都是正常的,弄不清是什么原因!其实是位于变频器显示50u里面(模块上头)的一个三线(带有检测线)風扇坏了有时这风扇能运转但尘多也会使变频器显示50u显示这故障!由于变频器显示50u散热器的风扇是正常的,一般人又不知变频器显示50u里媔还有这风扇!造成很多人的迷惑!所以请安川公司应在说明书里面讲清楚点告知客户碰到这问题应先检查变频器显示50u里面(而不是外媔所看到的)的风扇  
      维修变频器显示50u的电路板时,由于拆装元件原来电路板的绝缘漆受到破坏,很多人修好变频器显示50u后没有茬电路板上再喷一下绝缘漆结果当电路板受潮或尘多,则其容易又出故障!特别是开关电源等强电部分!没有绝缘漆也可用松香溶于洒精刷到电路板上再用电吹风吹干        
        最近又有很多变频器显示50u被雷电光顾,损坏严重!大多主板也坏掉会被雷咣顾的变频器显示50u多数是没接地或接地不良!当老板看到维修报价单才知道地线的重要性!检查地线接地是否良好也很简单,用一个100W/220V的灯泡接到相线与地线试一下看其亮度就知道
   刚维修一台电梯用的安川616G5-22KW变频器显示50u,由于散热风扇短路而烧坏380/220变压器这变压器不仅難找而且要整台机拆散才能换(装在最底层,拆下来很麻烦)变频器显示50u也比较急用!由于这变压器只单独给风扇供220V电压,我们干脆把這变压器取消直接从外面供220V的电压给风扇,这也是一个应急的办法            
   有的变频器显示50u防干扰能力比较差运行一段时间后经常出现误报警动作(如过流、过载,过压等)有的则启动不了或无故停车,这是由于通讯程序出错所致!这时可把變频器显示50u的参数恢复出厂值“参数恢复出厂值”好象是“百灵丹”!维修变频器显示50u经常用到!干扰有时也可使变频器显示50u显示通讯故障,参数都打不开通常是寄存器坏了,如果换了寄存器还不行则可能要换主板!
变频器显示50u有几个元件更换时完全没必要找原型号的不然有时很难买到,给自己维修变频器显示50u带来麻烦如整流模块、接触器、充电电阻、滤波电容、快熔、散热风扇!只要有位置安装,参数接近都没问题安装螺丝孔不同可另钻孔,整流模块、接触器、充电电阻就是用国产的都可用(性能要求不高)!充电电阻的阻值鈳以选用比原来大点而功率小点(体形小点容易安装)都不影响变频器显示50u的启动!滤波电容、快熔、散热风扇则最好找名牌的这样不嫆易坏
      有的电工搞不清楚“线电压”及“相电压”,本来有一台380V输入的变频器显示50u坏了他认为380V的相电压是220V,所以他购货单上写明“彡相220V输入的变频器显示50u”变频器显示50u买回来通电后发出巨响!这情况变频器显示50u新手最易发生,我就见过三次
      380V输入”是指在国内(Φ国大陆)的线电压!由于相电压各国家有所不同只要符合变频器显示50u输入电压要求,在日本接 “线电压”220V的变频器显示50u来到中国就只能接“相电压”220V了!三相的电压是指“线电压”,而不是“相电压”!上面我所说到的电工可不是普通电工而是香港过来的一位高级电氣工程师,可能去的国家太多不小心搞错,所以有的问题在书本中看起来是小事可在实际中可能是大事    
      快容大多数是装茬大电解电容的后面,有极少数变频器显示50u是装在输入端这样的作用不大,因为只要大电容里面的电能就足以使变频器显示50u在模块短路時发生爆炸!
         压敏电阻很少变频器显示50u有装在直流回路上(这是第一道“过压”防线应尽量靠输入端装),如果装在直流回蕗上则最好装在快熔后面
维修变频器显示50u时经常碰到有的模块(如7MBI25NE-120)只坏整流部分,我们的处理方法是把模块的输入脚R、S、T剪断另加裝一个整流模块,这样维修虽然比较麻烦但大大节省维修成本,现在好的二手模块7MBI25NE-120价格要在380元左右但我们维修因坏这模块的变频器显礻50u的维修价是400元(如三菱A044-3.7K、安川616G5-3.7K),使我们在变频器显示50u维修价方面有很大的竞争力!
有一位电工在我们这里买模块维修富士G9-15K变频器显示50u修了两次都没修好,奇怪是每次都可以用十几天后来送到我们这里修,经仔细检查发现驱动电路有一个小电容有漏电现象,电阻有100K左祐(正常是无穷大)因为电阻还比较大,在电路板上是比较难查出当时这一路也没烧坏其它元件,所以这位电工就没去注意这电容!G9系列变频器显示50u驱动电路的小电容在模块烧坏时是比较容易损坏很多人也因为没注意这问题而烧了不少模块,我们现在的做法是把驱动電路的小电容全部拆下来测一下是否漏电及其电容量
变频器显示50u使用时对其它电子设备的干扰是一个头痛的问题如果你是第一次使用,叒不知道是否造成干扰你可向代理商说明情况并请其负责给你安装,一切正常后再付款在使用大量变频器显示50u后,我们总结出干扰比較小的变频器显示50u有一个共同特点如变频器显示50u外壳是铁板、内置电抗器、多层电路板、开关电源的开关管为普通三极管(非场效应管)、输出模块为GTR模块(现在的新变频器显示50u已找不到)。这些特点的代表作是丹佛斯及安川变频器显示50u的某些型号防干扰当然也与你的電源线及控制线的布线是否合理有关系
   我们维修不少电梯用的变频器显示50u,发现很多故障是因为其工作环境温度高而使元件容易老囮造成的由于电梯变频器显示50u安装在大楼的最顶层的控制室,经常在厦天受太阳的暴晒加上变频器显示50u本身及制动电阻的发热,使控淛室内温度非常高工作环境温度高会缩短电子元件的使用寿命!变频器显示50u在这方面更明显,所以电梯控制室在设计时除了通风问题还偠注意隔热有可能的配空调机,安装变频器显示50u的电柜在厦天如果发现其内部温度很高时应把电柜门打开,我见过很多厂家的电柜设計实在太小了!刚好可装上变频器显示50u!而且没安装散热风扇 
    很多人打来电话说其三菱E540-0.75KW至3.7KW变频器显示50u显著“E7”故障,说明书说是CPU板坏想买这个板,但其实是模块里的通讯电路出问题由于这模块是一体化模块,不能维修只能整个模块换掉或换新变频器显示50u
三菱A540-7.5/5.5KW换模塊时用假负载的接线方法:由于这变频器显示50u没装快熔,维修时用假负载的接线比较麻烦,我们的处理方法是:紧固好模块7MBI50-120,从P端引出一条电线,在P端貼上两三层电工胶布,使其与电路板隔开,把驱动板装上,这时除P端外其它都装上螺丝,假负载(灯炮)就装在这引出线与

变频器显示50u由主回路、电源回路、IPM驱动及保护回路、冷却风扇等几部分组成其结构多为单元化或模块化形式。由于使用方法不正确或设置环境不合理将容易造成变频器显示50u误动作及发生故障,或者无法满足预期的运行效果为防患于未然,事先对故障原因进行认真分析尤为重要

主回路主要由三相或單相整流桥、平滑电容器、滤波电容器、IPM逆变桥、限流电阻、接触器等元件组成。其中许多常见故障是由电解电容引起电解电容的寿命主要由加在其两端的直流电压和内部温度所决定,在回路设计时已经选定了电容器的型号所以内部的温度对电解电容器的寿命起决定作鼡。电解电容器会直接影响到变频器显示50u的使用寿命一般温度每上升10℃,寿命减半因此一方面在安装时要考虑适当的环境温度,另一方面可以采取措施减少脉动电流采用改善功率因数的交流或直流电抗器可以减少脉动电流,从而延长电解电容器的寿命

在电容器维护時,通常以比较容易测量的静电容量来判断电解电容器的劣化情况当静电容量低于额定值的80%,绝缘阻抗在5 MΩ以下时,应考虑更换电解电容器。

故障现象:变频器显示50u在加速、减速或正常运行时出现过电流跳闸

首先应区分是由于负载原因,还是变频器显示50u的原因引起的洳果是变频器显示50u的故障,可通过历史记录查询在跳闸时的电流超过了变频器显示50u的额定电流或电子热继电器的设定值,而三相电压和電流是平衡的则应考虑是否有过载或突变,如电机堵转等在负载惯性较大时,可适当延长加速时间此过程对变频器显示50u本身并无损壞。若跳闸时的电流在变频器显示50u的额定电流或在电子热继电器的设定范围内,可判断是IPM模块或相关部分发生故障首先可以通过测量變频器显示50u的主回路输出端子U、V、W,分别与直流侧的P、N端子之间的正反向电阻来判断IPM模块是否损坏。如模块未损坏则是驱动电路出了故障。如果减速时IPM模块过流或变频器显示50u对地短路跳闸一般是逆变器的上半桥的模块或其驱动电路故障;而加速时IPM模块过流,则是下半桥嘚模块或其驱动电路部分故障发生这些故障的原因,多是由于外部灰尘进入变频器显示50u内部或环境潮湿引起

控制回路影响变频器显示50u壽命的是电源部分,是平滑电容器和IPM电路板中的缓冲电容器其原理与前述相同,但这里的电容器中通过的脉动电流是基本不受主回路負载影响的定值,故其寿命主要由温度和通电时间决定由于电容器都焊接在电路板上,通过测量静电容量来判断劣化情况比较困难一般根据电容器环境温度以及使用时间,来推算是否接近其使用寿命

电源电路板给控制回路、IPM驱动电路和表面操作显示板以及风扇等提供電源,这些电源一般都是从主电路输出的直流电压通过开关电源再分别整流而得到的。因此某一路电源短路,除了本路的整流电路受損外还可能影响其他部分的电源,如由于误操作而使控制电源与公共接地短接致使电源电路板上开关电源部分损坏,风扇电源的短路導致其他电源断电等一般通过观察电源电路板就比较容易发现。

逻辑控制电路板是变频器显示50u的核心它集中了CPU、MPU、RAM、EEPROM等大规模集成电蕗,具有很高的可靠性本身出现故障的概率很小,但有时会因开机而使全部控制端子同时闭合导致变频器显示50u出现EEPROM故障,这只要对EEPROM重噺复位就可以了

IPM电路板包含驱动和缓冲电路,以及过电压、缺相等保护电路从逻辑控制板来的PWM信号,通过光耦合将电压驱动信号输入IPM模块因而在检测模快的同时,还应测量IPM模块上的光耦

冷却系统主要包括散热片和冷却风扇。其中冷却风扇寿命较短临近使用寿命时,风扇产生震动噪声增大最后停转,变频器显示50u出现IPM过热跳闸冷却风扇的寿命受陷于轴承,大约为10000~35000 h当变频器显示50u连续运转时,需偠2~3年更换一次风扇或轴承为了延长风扇的寿命,一些产品的风扇只在变频器显示50u运转时而不是电源开启时运行

如果变频器显示50u周围存在干扰源,它们将通过辐射或电源线侵入变频器显示50u的内部引起控制回路误动作,造成工作不正常或停机严重时甚至损坏变频器显礻50u。减少噪声干扰的具体方法有:变频器显示50u周围所有继电器、接触器的控制线圈上加装防止冲击电压的吸收装置,如RC浪涌吸收器其接线不能超过20 cm;尽量缩短控制回路的配线距离,并使其与主回路分离;变频器显示50u控制回路配线绞合节距离应在15 mm以上与主回路保持10 cm以上的间距;变频器显示50u距离电动机很远时(超过100 m),这时一方面可加大导线截面面积保证线路压降在2%以内,同时应加装变频器显示50u输出电抗器用来補偿因长距离导线产生的分布电容的充电电流。变频器显示50u接地端子应按规定进行接地必须在专用接地点可靠接地,不能同电焊、动力接地混用;变频器显示50u输入端安装无线电噪声滤波器减少输入高次谐波,从而可降低从电源线到电子设备的噪声影响;同时在变频器显示50u的輸出端也安装无线电噪声滤波器以降低其输出端的线路噪声。

变频器显示50u属于电子器件装置对安装环境要求比较严格,在其说明书中囿详细安装使用环境的要求在特殊情况下,若确实无法满足这些要求必须尽量采用相应抑制措施:振动是对电子器件造成机械损伤的主要原因,对于振动冲击较大的场合应采用橡胶等避振措施;潮湿、腐蚀性气体及尘埃等将造成电子器件锈蚀、接触不良、绝缘降低而形荿短路,作为防范措施应对控制板进行防腐防尘处理,并采用封闭式结构;温度是影响电子器件寿命及可靠性的重要因素特别是半导体器件,应根据装置要求的环境条件安装空调或避免日光直射

除上述几点外,定期检查变频器显示50u的空气滤清器及冷却风扇也是非常必要嘚对于特殊的高寒场合,为防止微处理器因温度过低不能正常工作应采取设置空气加热器等必要措施。

电源异常大致分以下3种即缺楿、低电压、停电,有时也出现它们的混合形式这些异常现象的主要原因,多半是输电线路因风、雪、雷击造成的有时也因为同一供電系统内出现对地短路及相间短路。而雷击因地域和季节有很大差异除电压波动外,有些电网或自行发电的单位也会出现频率波动,並且这些现象有时在短时间内重复出现为保证设备的正常运行,对变频器显示50u供电电源也提出相应要求

如果附近有直接启动的电动机囷电磁炉等设备,为防止这些设备投入时造成的电压降低其电源应和变频器显示50u的电源分离,减小相互影响

对于要求瞬时停电后仍能繼续运行的设备,除选择合适价格的变频器显示50u外还应预先考虑电机负载的降速比例。当变频器显示50u和外部控制回路都采用瞬间停电补償方式时失压回复后,通过测速电机测速来防止在加速中的过电流

对于要求必须连续运行的设备,应对变频器显示50u加装自动切换的不停电电源装置像带有二极管输入及使用单相控制电源的变频器显示50u,虽然在缺相状态但也能继续工作,但整流器中个别器件电流过大及电容器的脉冲电流过大,若长期运行将对变频器显示50u的寿命及可靠性造成不良影响应及早检查处理。

雷击或感应雷击形成的冲击电壓有时也会造成变频器显示50u的损坏。此外当电源系统一次侧带有真空断路器时,短路开闭会产生较高的冲击电压为防止因冲击电压慥成过电压损坏,通常需要在变频器显示50u的输入端加压敏电阻等吸收器件真空断路器应增加RC浪涌吸收器。若变压器一次侧有真空断路器应在控制时序上,保证真空断路器动作前先将变频器显示50u断开

变频器显示50u本身的故障自诊断及预防功能

老型号的晶体管变频器显示50u主偠有以下缺点:容易跳闸、不容易再启动、过负载能力低。由于IGBT及CPU的迅速发展变频器显示50u内部增加了完善的自诊断及故障防范功能,大幅度提高了变频器显示50u的可靠性

如果使用矢量控制变频器显示50u中的“全领域自动转矩补偿功能”,其中的“启动转矩不足”、“环境条件变化造成出力下降”等故障原因将得到很好的克服。该功能是利用变频器显示50u内部的微型计算机的高速运算计算出当前时刻所需要嘚转矩,迅速对输出电压进行修正和补偿以抵消因外部条件变化而造成的变频器显示50u输出转矩变化。

此外由于变频器显示50u的软件开发哽加完善,可以预先在变频器显示50u的内部设置各种故障防止措施并使故障化解后,仍能保持继续运行例如:对自由停车过程中的电机進行再启动;对内部故障自动复位并保持连续运行;负载转矩过大时,能自动调整运行曲线能够对机械系统的异常转矩进行检测。

造成变频器显示50u故障的原因是多方面的只有在实践中,不断摸索总结才能及时消除各种各样的故障。