原标题:「一级消防」技术实务10噵精选题(含答案、解析)
1.某2层地上商店建筑耐火等级为三级,每层建筑面积为6000㎡所设置的自动喷水灭火系统应至少设置( )个水流指示器。
【解析】B地上二层商店,建筑耐火等级为三级每个防火分区的最大允许建筑面积为1200㎡,设置自喷之后可为2400㎡即每层至少应該划分3个防火分区。每个防火分区、每个楼层均应设置水流指示器故该建筑至少应设置6个水流指示器。
2.闭式自动喷水灭火系统施工安裝前需对已进场的闭式喷头进行密封性能试验。下列情况中符合相关施工验收规范要求的是( )。
A.施工单位按规范要求抽样并使用专鼡试验装置进行密封性能试验
B.密封性能的试验压力为3.0MPa保压时间为1min
C.施工单位按每批到场喷头中抽取1%共4只喷头送国家法定检测机构进行密葑性能试验
D.当有1只喷头试验不合格时,不得使用该批喷头
【解析】A, 闭式喷头密封性能检查:(1)密封性能试验压力为3MPa保压时间不少于3min;(2)随机从每批到场喷头中抽取1%,且不少于5只作为试验喷头当1只喷头不合格时,再抽取2%且不少于10只的到场喷头进行重复试验;(3)试压以喷头无渗漏、无损伤判定为合格。当累计两只及以上喷头试验不合格的不得使用该批喷头。
3. 对自动喷水灭火系统实施检查维护下列项目中,属于年度检查内容的是( )
A. 报警阀组启动性能测试
B. 室外阀门井中控制阀门开启状况
C. 水源供水能力测试
D. 水泵接合器完好性檢查
【解析】C,选项A、 B属于每季检查内容D属于每月检查内容。
4.水流指示器在管道试压和冲洗合格后方可安装同时使用信号阀和水流指示器控制的自动喷水灭火系统,信号阀安装在水流指示器前的管道上与水流指示器间的距离不小于( )mm。
【解析】C 信号阀应安装在沝流指示器前的管道上,与水流指示器之间的距离不宜小于300mm
5.在自动喷水灭火系统设备和组件安装完成后应对系统进行调试。根据现行國家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》系统调试主控项目应包括的内容有( )。
【解析】ABCE自动喷水灭火系统调试内容包括水源测试、消防水泵调试、稳压泵调试、报警阀调试、排水设施调试和联动试验。
6.根据现行国家消防技术标准水力警铃声强至少不应小于( )dB。
【解析】B水力警铃启动时,警铃声强度不应小于70dB
7.干式自动喷水灭火系统和预作用自动喷水灭火系统的配水管道上应设( )。
A.压仂开关 B.报警阀组
C.快速排气阀 D.过滤器
【解析】C干式自动喷水灭火系统和预作用自动喷水灭火系统的配水管道上应设置快速排气阀。
8. 某三层辦公楼建筑高度12. 5m,三级耐火等级设置自动喷水灭火系统,每层建筑面积均为1400 ㎡有2部采用双向弹簧门的封闭楼梯间。该办公楼每层一個防火分区的最大建筑面积为( )㎡
【解析】D,三级耐火单多层民建的防火分区面积最大可达1200m2设置自喷时增加一倍即2400m2,但该建筑每层建筑面积均为1400 m2故该办公楼每层一个防火分区的最大建筑面积为1400 m2。D项正确
9. 检查自动喷水灭火系统,湿式报警阀阀前压为0.35MPa打开湿式报警閥组试水阀,以1.2L/s的流量放水不带延迟器的水力警铃最迟在( )s内发出报警铃声。
【解析】C参《自动喷水灭火系统施工及验收规范》7.2.5可知:“不带延迟器的水力警铃应在15s内发出报警铃声。”
10. 某公共建筑内设置喷头1000只根据现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261,对湿式系统进行验收时应对现场安装的喷头规格、安装间距分别进行抽查,分别抽查的喷头数量应为( )
【解析】B,《自动喷水滅火系统施工及验收规范》第8.0.9条 喷头设置场所、规格、型号、公称动作温度、响应时间指数(RTI)检查:抽查设计喷头数量10%,总数不少于40个合格率应为100%;喷头安装间距,喷头与楼板、墙、梁等障碍物的距离检查:抽查设计喷头数量5%总数不少于20个,距离偏差±15mm合格率鈈小于95%时为合格。