我厂一台500KW的高压电机烧损控制電机的高压柜放炮,连CT都开裂了送给高压柜的变电所曾在电机烧损前显示有接地故障。请问高压柜放炮与电机烧损这两者到底是谁先絀故障的?它们间...
我厂一台500KW的高压电机烧损控制电机的高压柜放炮,连CT都开裂了送给高压柜的变电所曾在电机烧损前显示有接地故障。请问高压柜放炮与电机烧损这两者到底是谁先出故障的?它们间的联系是什么是电动机
电机经解体查看,定子绕组有几处崩断转孓扫膛,电机引出线崩断而高压柜中真空断路器上爪及下爪烧损,CT炸裂高压柜中只有过电流保护和速断保护。这些情况能判断是电机絕缘老化引起在起动过程中绕组单点击穿?还是高压柜中CT出现断相造成二次电压升高,电流增大引起真空断路器烧损,进而引起电機单相运行造成电机烧损?
电机经解体查看,定子绕组有几处崩断转孓扫膛,电机引出线崩断而高压柜中真空断路器上爪及下爪烧损,CT炸裂高压柜中只有过电流保护和速断保护。这些情况能判断是电机絕缘老化引起在起动过程中绕组单点击穿?还是高压柜中CT出现断相造成二次电压升高,电流增大引起真空断路器烧损,进而引起电機单相运行造成电机烧损?