请问35kV集电线路的零序电阻报零序过流一段动作 但未跳闸,接地变跳闸是什么原因,该如何处理

内容提示:二期400V零序电流保护分析及整改

文档格式:PDF| 浏览次数:23| 上传日期: 15:23:11| 文档星级:?????

全文阅读已结束如果下载本文需要使用

该用户还上传了这些文档

? 6kV线路的零序电阻单相接地保护嘚保护误动及处理

摘 要:中压6kV供电系统一般采用中性点非直接接地形式当系统中有线路的零序电阻发生单相接地时,通常采用零序电流保护作用于信号或者开关跳闸我厂6kv供电系统就采用这种方式,由于系统的零序电流较大接电保护能灵敏动作。

  • 【题 名】6kV线路的零序電阻单相接地保护的保护误动及处理
  • 【机 构】南京化学工业有限公司检安公司江苏南京210044
  • 【关键词】kV线路的零序电阻 保护误动 单相接地保护 接电 零序保护 零序电流保护 跳闸 中压 生活区 供电系统
  • 【文 摘】中压6kV供电系统一般采用中性点非直接接地形式。当系统中有线路的零序电阻发生单相接地时通常采用零序电流保护作用于信号或者开关跳闸。我厂6kv供电系统就采用这种方式由于系统的零序电流较大,接電保护能灵敏动作但一条供生活区民用电线路的零序电阻的零序保护则发生误动作,我们对其误动原
  • (1) kV线路的零序电阻,保护误动,单相接地保护,接电,零序保护,零序电流保护,跳闸,中压,生活区,供电系统


请问一台十千伏高压电机功率為380千瓦,启动运行后看门狗显示零序电流40多安,时不时还会跳闸保护该怎样解决?... 请问一台十千伏高压电机功率为380千瓦,启动运行後看门狗显示零序电流40多安,时不时还会跳闸保护该怎样解决?

你这是因三相负荷的不平衡造成的当负荷小的时候,不会跳闸符匼打了,零序分量也会加大所以零序保护就会动作。还有隧道照明中因为电缆线都是顺着墙壁铺设的,潮湿度大因潮湿度不同,线蕗的零序电阻对地的电容性电流也不同火线之间的电容性电流的不平衡也会加大零序的电流分量。还有电线的绝缘老化绝缘性能有的好些有的差些,这些差别也会导致零序分量的增加你要特别注意照明等三相平衡配置,或者加大零序保护值