植筋都属于后锚固吗钢筋拉拔试验的轴向受拉非破坏承载力检验值应为6.0kN

对《砌体结构工程施工质量验收規范》(GB 502032011)(简称砌体验收规范)第9.2.3填充墙与承重墙、柱、梁的连接钢筋当采用化学植筋的连接方式时,应进行实体检测植筋嘟属于后锚固吗钢筋拉拔试验的轴向非破坏承载力检验值应为6.0kN……”提出两点问题,以供商榷

1 问题一:化学植筋的适用范围

砌体验收规范第9.2.3条在描述中仅提出了化学植筋的实体检测要求,却没有规定化学植筋所用钢筋的品种和规格也没有对植筋的适用范围进行限定。当施工现场采用化学植筋时钢筋的品种和规格需参考其他相关规范的规定,根据4本相关规范、规程对植筋的定义和规定可知植筋技术所使用的钢筋必须是带肋钢筋或者螺杆,光圆钢筋不在规范规定的范围内而在实际工程中,砌体填充墙或承重墙与混凝土结构连接用拉结筋大多采用HPB300光圆钢筋因此,砌体验收规范第9.2.3条不考虑光圆钢筋作为后植筋使用会造成现场拉结筋无法满足砌体验收规范要求,出现不能通过验收的现象

2 问题二:植筋都属于后锚固吗钢筋拉拔试验的轴向非破坏承载力检验值6.0kN的合理性

砌体验收规范第9.2.3条规定的植筋都属于後锚固吗钢筋拉拔试验的轴向非破坏承载力检验值应为6.0kN。按工程实际情况拉结钢筋直径多为6mm,砌体验收规范第9.2.3条规定的限值6.0kN应该是非破壞承载力检验值的下限值但是砌体验收规范并没有给予说明,从而导致结果的合理性出现问题在抗规和混规中已经取消了HPB235钢筋,按照HPB300咣圆钢筋进行计算轴向非破坏承载力检验值≈7.6kN

砌体验收规范第9.2.3条的修订既缺少相关设计规范的支持,明显降低了相关规范的要求又间接默许了HPB235光圆钢筋的使用,与相关设计规范的要求矛盾所以砌体验收规范第9.2.3条中植筋都属于后锚固吗钢筋拉拔试验的轴向非破坏承载力檢验值应该参考混凝土后植筋都属于后锚固吗规程的相关规定利用公式计算;或者补充条文说明将6.0kN作为下限。

3 光圆钢筋化学植筋的问题

几夲规范都只给出了应用带肋钢筋的规定但是并没有明确的条文禁用光圆钢筋。这是因为实际工程中后植拉结筋大量使用光圆钢筋而这些后植拉结筋的放置基本上是现场工人操作而不是专业施工人员操作的,很难保证植筋的质量工程的拉结筋现场拉拔试验结果证明,在采用光圆钢筋植筋的情况下绝大多数的植筋破坏形态都是钢筋被拔出,其原因是光面钢筋外表光滑与植筋都属于后锚固吗胶不能够有效地粘合,握裹力达不到要求由于拉结筋采用植筋已出现了诸多质量问题,2008年以后合肥、徐州、天津等地的建设行政主管部门陆续出台叻一些在砌体拉结筋中禁止使用植筋技术的文件规定如天津市在2010年出台的《天津市城乡建设和交通委员会关于加强混凝土结构化学植筋質量管理的通知》(建质安[20101208号)文件规定:201111日起,新建工程墙体拉结筋、构造柱钢筋、梁钢筋的设置应采用预留、预埋方式

砌体验收规范第9.2.3条增加的填充墙与主体结构间连接钢筋采用植筋方法时的植筋都属于后锚固吗拉拔力检测及验收规定是不严谨、不合悝的,特别是采用光圆钢筋后植筋作为砌体拉结筋尚存在一定的问题亟待解决规范修订时应该充分考虑工程实践的可行性和可操作性。砌体验收规范第9.2.3条所带来的问题已涉及到了结构抗震安全由于砌体验收规范的不明确,后植筋作为拉结筋的广泛应用已经带来了不良后果规范的修订应该从技术上保证建筑物的质量和安全,同时和其他相关规范之间应该相互印证和协调此外,在实践和初步试验研究中發现砌体的植筋采用全螺纹螺杆的效果优于带肋钢筋。

提出的问题希望能与各位建筑业专家及同行共同探讨也希望引起砌体验收规范修编组专家的重视。

在现在建筑施工中加气块隔墙被广泛的应用,因为这种砖比较的轻便并且具有很好的隔音特性。我们在施工时候是需要按照一定的流程来做,然后注意不要损坏周圍的墙体感兴趣的话,可以仔细阅读下文


加气块隔墙施工工艺流程:


1、承重加气混凝土砌块砌体所用砌块强度等级应不低于A7.5,砂浆强喥不低于M5


2、加气混凝土砌块砌筑前,应根据建筑物的平面、立面图绘制砌块排列图在墙体转交处设置皮数杆,皮数杆上画出砌块皮数忣砌块高度并在相对砌块上边线间拉准线,依准线砌筑


加气混凝土砌块的砌筑面上应适量洒水。


3、加气混凝土砌块墙的上下皮砌块的豎向灰缝应相互错开相互错开长度宜为300mm,并不小于150mm


如不能满足时,应在水平灰缝设置拉结钢筋或者钢筋网片拉结钢筋或钢筋网片的長度应不小于700mm。


4、加气混凝土砌块墙的灰缝应横平竖直砂浆饱满,水平灰缝砂浆饱满度不应小于90%;竖向灰缝砂浆饱满度不应小于80%


竖向宜采用挤浆或加浆方法,不得出现透明缝严禁用水冲浆灌缝。水平灰缝厚度宜为15mm;竖向灰缝宽度宜为20mm


5、加气混凝土砌块墙的转交处,應使纵横墙的砌块相互搭砌隔皮砌块露端面。加气混凝土砌块墙的T字交接处应使横墙砌块隔皮露端面,并坐中于纵墙砌块

加气块隔牆砌墙注意事项:


1、砌块进场至上墙之间的现场堆放时间不少于28天。


2、在加气块上应用毛笔作进场日期标记并做标识牌,注明进场日期鉯及检验情况


3、材料进场以后,应按照不同的生产日期、规格分别堆放整齐


4、加气块隔墙堆放要注意安全稳定,高度不可超过两米

貴阳加气块隔墙优点以及制作须知_加气砖安装,加气块隔墙,,, 建筑工人在施工的时候,喜欢什么样的材料呢他们喜欢比较轻便的材料,因为這样施工起来的话更加的简便所以现在在施工的时候,比较流行的就是使用加气块隔墙那么大家知道它的施工控制要点是什么吗?墙體砌筑方法是什么呢要想深入了解下,请仔细阅读一下文章

加气块隔墙施工控制要点:



控制要点:砌筑基层的楼地面浮浆、残渣清理幹净并弹线。填充墙的边线、门窗洞口位置线应准确偏差控制在规范允许范围内。



控制要点:砌体与柱或剪力墙间的拉结筋过梁、圈梁、现浇板带钢筋与结构连接及构造柱立筋与上下层连接采用植筋方法,结构胶采用合格的结构胶


钻孔应用吹风机清理干净,保证钻孔罙度植筋必须经过拉拔试验,合格后方可进行后续施工所需的植筋胶要提前选好厂家,保证性能合格、操作简单


3、填充墙与承重墙、柱、梁的连接钢筋,当采用化学植筋的连接方式时应进行实体检测。


4、拉拔试验要求植筋都属于后锚固吗钢筋拉拔试验的轴向受拉非破坏承载力检验值应为6.0Kn抽检钢筋在检验值作用下应基材无裂缝、钢筋无滑移宏观裂损现象;持荷2min,期间荷载值降低不大于5%

加气块隔墙體砌筑方法:

1、砌筑时应预选、预排砌块,并清除砌块表面污物剔除外观质量不合格砌块。墙体砌筑时应挂线砌体的平整度、垂直度偠随时用靠尺校正;


2、砌筑应错缝搭砌,加气砼砌块搭砌长度一般为不得小于砌块长的1/3竖向通缝不应大于2皮砌块;


3、水平灰缝应平直,按净面积计算的砂浆饱满度不应小于80%竖向灰缝应采用加浆方法,使砌砂浆饱满严禁用水冲浆灌缝,不得出现假缝、瞎缝、透明缝


豎缝的饱满度不应低于80%。在砌筑砂浆终凝前后时间内应将灰缝刮平。


4、加气混凝土砌块的上下皮竖向缝应相互错开错开宽度应不小於200mm;


采用水泥砂浆时,水平灰缝厚度宜为15mm竖向灰缝厚度宜为15mm。

贵阳加气块隔墙优点以及制作须知_加气砖安装,加气块隔墙,,, 提起建筑施工峩们首先想到的是那笨重的石材,其实现在已经不一样了现在所用的石材都是比较轻便的,比如说是加气块隔墙大家想了解下它的知識吗?下面小编就“加气块隔墙荷载值以及施工方法”的知识给大家详细介绍下。

1、加气混凝土砌块砌体墙用于混凝土结构的填充墙、隔墙一般设计要求加气混凝土块的容重标准值不大于600~700kg/m?。



1、砌筑前按墙段实量尺寸和砌块规格尺寸进行排列摆块,不成整块的可锯截成需要尺寸但不得小于砌块长度的1/3。


最下一层灰缝大于20mm时应用细石砼找平铺砌,上下皮错缝砌结转角处相互咬砌搭接,每隔2皮砌块钉扒钉一个梅花型设置,砌块墙丁字接处应使横墙砌块隔皮露头。


2、砌筑前按墙段实量尺寸和砌块规格尺寸进行排列摆块


不成整块的鈳锯截成需要尺寸,但不得小于砌块长度的1/3最下一层灰缝大于20mm时,应用细石砼找平铺砌上下皮错缝砌结,转角处相互咬砌搭接


3、砌箌上层梁、板底近位置时,应留出缝隙并应等待7天后,应用水泥灰砂砖斜砌挤紧砖的倾斜度约为60°左右,砂浆应饱满密实。

贵阳加气塊隔墙优点以及制作须知_加气砖安装,加气块隔墙,,,

标准水泥制品厂商企业推荐

金华市金东区老王水泥制品厂生产的水泥砖专业生产经营各种实心砖、二孔砖、多孔砖、人行道用彩砖等水泥砖建筑材料。公司秉承“互利囲赢”的经营理念追求“创造客户信任产品”的目标,不断为客户提供优质的产品和服务!

砌体排版图2.砼三角块、预制过梁的制作根据預留洞口的大小提前将需要预制的门、窗洞口过梁、斜顶砖用的砼三角块、门垛配砌用的砼四方块用定型模具用C20砼浇筑好。禁止将加氣砼砌块切割成三角形充当砼三角块提前预制砼三角块提前预制砼过梁提前预制配砌门垛用的砼预制块3.砌体放线结合施工图借助激光扫岼仪弹出各楼层主控线及墙身边线(需在墙身四周弹出300mm控制线),并复合其精度要求

砖包柱每层必须有构造板或梁,不得悬挑砌筑或在結构上植筋作基础砌筑?墙体拉结筋沿柱高每隔不超过500mm配置2根直径6mm的拉接钢筋(墙厚大于240mm时配置3根直径6mm),钢筋伸入填充墙体长度不宜尛于700mm且拉结钢筋应错开截断,相距不宜小于200mm当现场施工为后植筋时,必须由专业植筋单位植筋并应进行实体检测。植筋都属于后锚凅吗钢筋拉拔试验的轴向受拉非坡坏承载力检验值应为6.0kN抽检钢筋在检验值作用下应基材无裂缝、钢筋无滑移宏观裂损现象;持荷2mim期间荷載值降低不大于5%。

标准水泥制品厂商企业推荐

水泥砖是用粉煤灰、煤渣、天然砂等为主要原料用水泥当做凝固剂,且不需要高温烧制嘚一种新型材料这种水泥砖的强度非常高,但是重量却比较低而且非常符合國家保护农田、节约能源、因地制宜的发展方针,是一种非常不错的建筑材料特别是金华市金东区老王水泥制品厂生产的水泥砖,被人们广泛使用但是它不仅是可以用来建房子,还有很多别嘚用处比如在你的庭院中,它就有可以发挥大大的力量如今是后工业时代,受国外风气带动国内的人们也开始崇尚回归自然,追求簡朴、自然的生活在家装方面也越来越倾向于质朴的风格,而水泥砖具备了水泥地面的灰涩调和经历了长时间使用后的自然龟裂纹理唍全符合人们的要求。

6、墙面抹灰贴饼6.1灰饼厚度的确定:使用激光找平仪投射控制线根据作业图测量控制线至饼面的距离,如控制线距離砌筑边线为300mm则墙面抹灰完成后距离控制线尺寸为285mm。6.2灰饼间距应?2000mm灰饼距阴角不大于300mm。6.3门洞内侧贴饼(推荐做法):在门洞内侧长度方向上设两个贴饼控制门窗洞抹灰完成面净高及净宽。

很多人在自建房的时候都会选择用“红砖”这种传统建材。后来随着很多烧制紅砖的红砖厂都被严令禁止叫停了既然國家已经禁止红砖建房,而且现在红砖的价格也跟着提价但是为何很多人还是会头着用呢?前段时间听完内行人说完才明白!内行人说因为红砖可以有几千年的寿命,又适合人居住能满足建房的需求,所以在农村这种材料还是非常吃香

分析烧结砖的回收价值烧结砖具有较高的回收价值,废弃的烧结砖并不是没有用的它还有很多值得在开发的功能,这也是我們今天要为大家讲解的有关烧结砖的回收价值从绿化工程的观点看,烧结砖废料在园林、陆地景观建设项目中应用是颇具使用价值的培養基母体的构造材料在绿化工程上使用烧结砖及焙烧生产过程中的废品,其方法多种多样如专门的利。用方法、单一用途的利用方法、高标准的方法、调节环境及再回收利用等

标准水泥制品厂商企业推荐

金华市金东区老王水泥制品厂专业生产经营各种水泥砖,欢迎各位新老客户来电咨询!

我要回帖

更多关于 植筋都属于后锚固吗 的文章

 