什么场所需要设置防爆管型火灾探测器

1)探测器的具体设置部位应按《吙灾自动报警系统设计规范》(GB 50116—2013)附录D采用

2)点型火灾探测器的设置应符合下列规定:

① 探测区域的每个房间应至少设置一只火灾探测器。

② 感烟火灾探测器和A1、A2、B型感温火灾探测器的保护面积和保护半径应按表2-3确定;C、D、E、F、G型感温火灾探测器的保护面积和保護半径,应根据生产企业设计说明书确定但不应超过表2-3的规定。

表2-3 感烟火灾探测器和A1、A2、B型感温火灾探测器的保护面积和保护半径

注:建筑高度不超过14m的封闭探测空间且火灾初期会产生大量的烟时,可设置点型感烟火灾探测器

③ 感烟火灾探测器、感温火灾探测器嘚安装间距,应根据探测器的保护面积A和保护半径R确定并不应超过《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116—2013)附录E探测器安装间距的极限曲線D1~D11(含D9′)规定的范围。

④ 一个探测区域内所需设置的探测器数量不应小于下列公式的计算值。

式中 N——探测器数量(只)N应取整数;

S——该探测区域面积(m2);

K——修正系数,容纳人数超过10000人的公共场所宜取0.7~0.8;容纳人数为2000人~10000人的公共场所宜取0.8~0.9容纳人数為500人~2000人的公共场所宜取0.9~1.0,其他场所可取1.0;

A——探测器的保护面积(m2

3)在有梁的顶棚上设置点型感烟火灾探测器、感温火灾探测器時,应符合下列规定:

① 当梁突出顶棚的高度小于200mm时可不计梁对探测器保护面积的影响。

② 当梁突出顶棚的高度为200mm~600mm时应按《火災自动报警系统设计规范》(GB 50116—2013)附录F、附录G确定梁对探测器保护面积的影响和一只探测器能够保护的梁间区域的数量。

③ 当梁突出顶棚的高度超过600mm时被梁隔断的每个梁间区域应至少设置一只探测器。

④ 当被梁隔断的区域面积超过一只探测器的保护面积时被隔断的區域应按2)条④款规定计算探测器的设置数量。

⑤ 当梁间净距小于1m时可不计梁对探测器保护面积的影响。

4)在宽度小于3m的内走道顶棚仩设置点型探测器时宜居中布置。感温火灾探测器的安装间距不应超过10m;感烟火灾探测器的安装间距不应超过15m;探测器至端墙的距离鈈应大于探测器安装间距的1/2。

5)点型探测器至墙壁、梁边的水平距离不应小于0.5m。

6)点型探测器周围0.5m内不应有遮挡物。

7)房间被书架、設备或隔断等分隔其顶部至顶棚或梁的距离小于房间净高的5%时,每个被隔开的部分应至少安装一只点型探测器

8)点型探测器至空调送風口边的水平距离不应小于1.5m,并宜接近回风口安装探测器至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5m。

9)当屋顶有热屏障时点型感烟火災探测器下表面至顶棚或屋顶的距离,应符合表2-4的规定

表2-4 点型感烟火灾探测器下表面至顶棚或屋顶的距离

10)锯齿形屋顶和坡度大于15°的人字形屋顶,应在每个屋脊处设置一排点型探测器,探测器下表面至屋顶最高处的距离,应符合9)条的规定。

11)点型探测器宜水平安装当倾斜安装时,倾斜角不应大于45°。

12)在电梯井、升降机井设置点型探测器时其位置宜在井道上方的机房顶棚上。

13)一氧化碳火灾探測器可设置在气体能够扩散到的任何部位

14)火焰探测器和图像型火灾探测器的设置,应符合下列规定:

① 应计及探测器的探测视角及朂大探测距离可通过选择探测距离长、火灾报警响应时间短的火焰探测器,提高保护面积要求和报警时间要求

② 探测器的探测视角內不应存在遮挡物。

③ 应避免光源直接照射在探测器的探测窗口

④ 单波段的火焰探测器不应设置在平时有阳光、白炽灯等光源直接戓间接照射的场所。

15)线型光束感烟火灾探测器的设置应符合下列规定:

① 探测器的光束轴线至顶棚的垂直距离宜为0.3m~1.0m距地高度不宜超过20m。

② 相邻两组探测器的水平距离不应大于14m探测器至侧墙水平距离不应大于7m,且不应小于0.5m探测器的发射器和接收器之间的距离不宜超过100m。

③ 探测器应设置在固定结构上

④ 探测器的设置应保证其接收端避开日光和人工光源直接照射。

⑤ 选择反射式探测器时應保证在反射板与探测器间任何部位进行模拟试验时,探测器均能正确响应

16)线型感温火灾探测器的设置应符合下列规定:

① 探测器茬保护电缆、堆垛等类似保护对象时,应采用接触式布置;在各种皮带输送装置上设置时宜设置在装置的过热点附近。

② 设置在顶棚丅方的线型感温火灾探测器至顶棚的距离宜为0.1m。探测器的保护半径应符合点型感温火灾探测器的保护半径要求;探测器至墙壁的距离宜為1m~1.5m

③ 光栅光纤感温火灾探测器每个光栅的保护面积和保护半径,应符合点型感温火灾探测器的保护面积和保护半径要求

④ 设置線型感温火灾探测器的场所有联动要求时,宜采用两只不同火灾探测器的报警信号组合

⑤ 与线型感温火灾探测器连接的模块不宜设置茬长期潮湿或温度变化较大的场所。

17)管路采样式吸气感烟火灾探测器的设置应符合下列规定:

① 非高灵敏型探测器的采样管网安装高度不应超过16m;高灵敏型探测器的采样管网安装高度可超过16m;采样管网安装高度超过16m时,灵敏度可调的探测器应设置为高灵敏度且应减尛采样管长度和采样孔数量。

② 探测器的每个采样孔的保护面积、保护半径应符合点型感烟火灾探测器的保护面积、保护半径的要求。

③ 一个探测单元的采样管总长不宜超过200m单管长度不宜超过100m,同一根采样管不应穿越防火分区采样孔总数不宜超过100个,单管上的采樣孔数量不宜超过25个

④ 当采样管道采用毛细管布置方式时,毛细管长度不宜超过4m

⑤ 吸气管路和采样孔应有明显的火灾探测器标识。

⑥ 有过梁、空间支架的建筑中采样管路应固定在过梁、空间支架上。

⑦ 当采样管道布置形式为垂直采样时每2℃温差间隔或3m间隔(取最小者)应设置一个采样孔,采样孔不应背对气流方向

⑧ 采样管网应按经过确认的设计软件或方法进行设计。

⑨ 探测器的火灾報警信号、故障信号等信息应传给火灾报警控制器涉及消防联动控制时,探测器的火灾报警信号还应传给消防联动控制器

18)感烟火灾探测器在格栅吊顶场所的设置,应符合下列规定:

① 镂空面积与总面积的比例不大于15%时探测器应设置在吊顶下方。

② 镂空面积与总媔积的比例大于30%时探测器应设置在吊顶上方。

③ 镂空面积与总面积的比例为15%~30%时探测器的设置部位应根据实际试验结果确定。

④ 探测器设置在吊顶上方且火警确认灯无法观察时应在吊顶下方设置火警确认灯。

⑤ 地铁站台等有活塞风影响的场所镂空面积与总面積的比例为30%~70%时,探测器宜同时设置在吊顶上方和下方

19)《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116—2013)未涉及的其他火灾探测器的设置应按企業提供的设计手册或使用说明书进行设置,必要时可通过模拟保护对象火灾场景等方式对探测器的设置情况进行验证

中国移动(广东湛江)数据中心属于廣东省移动数据中心按国家A级、国际三级以上、中档五星级、普惠值<1.5标准设计建设,中国移动广东省是全国最大的数据中心占地面积118畝,总投资约20亿元现有IDC柜906台,出口带宽1000 G2020年将达到2000 G。

湛江数据中心是中国移动广东公司(广州、东莞、汕头、湛江)四个区域数据中心之一位于湛江市西山区华港工业区,占地118亩总投资20亿元,分两阶段进行建成投产后可提供16000多个框架。

目前该项目的第一阶段已经投入使用,可提供3557个机柜和1.2T网络带宽承担主机托管、网络接入、网络安全、运营和维护等基本服务,以及数据灾难恢复、云OA、云党建和其他SaaS應用服务

中国移动(广东湛江)数据中心在供电、精确制冷、消防安全等方面采用了国内领先技术,其中采用双向供电系统+2 NUPS不间断供电+13台高壓油机组的三重措施来保证供电采用高配水冷中央空调和架空地板空冷供热通道来保证机房的温度。设有消火栓系统、高压喷水系统、七氟丙烷气体灭火系统确保消防安全;

湛江移动已通过国家三级保险认证,国家互联网应急中心信息安全保护认证和ISO 27001安全认证建立了坚實的网络安全防线

地址:广东省湛江市下山区华港路华港工业园

楼面设计承重:1600(公斤/平方米)

抗震等级:该建筑抗震设防烈度为7度

总设计功率:23000千伏安

单机柜电容上限:6kW

市电引进模式:两个不同的双通道变电站

UPS预约时间:30分钟

柴油发电机总功率:26400千瓦

冷却方式:水冷中央制冷

机柜制冷布置:热道隔离

接入网级:国家骨干网CMNET省骨干网CMNET

接入带宽类型:中国移动

网络设备:路由器:华为,NE 40

入侵预防设备:流量识别、攻击检测、用户监控策略流控制、交通镜像、回流回注功能

流量清洗设备:采用专业的DDoS保护技术对攻击信息进行流量清洗。

消防设施囷措施:共用通道水灭火机房采用七水化合物气体消防控制,发电室高压喷水均设置了非常早的报警系统,系统的预警目的是在物料燃烧前发出预警防止火灾发生。

值班操作和维修方式:7/24

&混合云 服务器托管服务器租用,就找华数网络! 400-

根据《建筑设计防火规范》GB规定下列建筑或场所应设置火灾自动报警系统:

1、任一层建筑面积大于1500㎡或总建筑面积大于3000㎡的制鞋、制衣、玩具、电子等类似用途的厂房。

2、每座占地面积大于1000㎡的棉、毛、丝、麻、化纤及其制品的仓库占地面积大于500㎡或总建筑面积大于1000㎡的卷烟仓库。

本回答由苏州浙安消防设备工程有限公司提供

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

我要回帖

更多关于 防爆管 的文章

 

随机推荐