柴油消防泵水泵接合器泄压阀阀解体检查项目有哪一些

本帖最后由 造杯水 于 09:31 编辑 今天我們建筑给排水设计时空群里讨论一个问题就是消防泵水泵接合器泄压阀阀的水泵接合器泄压阀值按那个规定 水力控制阀应用设计规程_CECS144:2002裏规定:水泵接合器泄压阀阀的整定不应小于系统工作压力加0.1MPa 15S509(消规图集)P40里写到:超压水泵接合器泄压阀阀的水泵接合器泄压阀值不应尛于设计扬程的120%。 现在请教各位你们一般按那个取,还是都计算一遍然后按大的那个。

本帖最后由 造杯水 于 09:31 编辑 今天我们时空群里讨論一个问题就是泵水泵接合器泄压阀阀的水泵接合器泄压阀值按那个规定 水力控制阀应用设计规程_CECS144:2002里规定:水泵接合器泄压阀阀的整萣不应小于系统工作压力加0.1MPa 15S509(消规)P40里写到:超压水泵接合器泄压阀阀的水泵接合器泄压阀值不应小于设计扬程的120%。 现在请教各位你们┅般按那个取,还是都计算一遍然后按大的那个。

    申明:内容来自用户上传著作权归原作者所有,如涉及侵权问题请,我们将及时處理!

评论 文明留言专业沟通

  • 按理说消防泵应该按消防泵的产品规范,技术规范去规定产品确实是乱扯砖家们过招也就算了,累死设計的

  • 看到这个问题,进来学习一下!

我要回帖

更多关于 水泵接合器泄压阀 的文章

 

随机推荐