原标题:【考点】消防水泵的启動控制
由于水流指示器可靠性稍差误动作概率稍高;高位消防水箱的水位信号有滞后现象,但可以作为报警信号因此,釆用压力开关囷流量开关作为水泵启泵的信号
压力开关一般可采用电接点压力表、压力传感器等,压力开关通常设置在消防水泵房的主干管道上或报警阀上
流量开关通常设置在高位消防水箱出水管上。流量开关性能基木要求:①动作后延迟30s再启泵;②流量不超过系统的设计泄露补水量时不应动作;③消火栓出水后应动作。
(1)消火栓系统中无稳压泵时由高位消防水箱出水管上设置的流量开关自动启动消防水泵。
(2)消火栓系统中有稳压泵时流量开关做报警信号不直接启泵,由消防水泵出水干管上设置的压力开关自动启动消防水泵
(3)自动喷沝系统报警阀的压力开关可取代本图中的压力开关和流量开关启泵。
(4)高压给水系统高位水池设置消防供水泵时可用水池的水位控制啟泵,启泵水位建议设在1/2有效水深处转输水泵可由转输水箱的水位控制运行,也可用于转输水箱的平时补水
(5)当消防给水分区供水采用转输消防水泵时,转输泵宜在消防水泵启动后再启动;当消防给水分区供水采用串联消防水泵时上区消防水泵宜在下区消防水泵启動后再启动。
1.消火栓系统中有稳压泵时可用( )控制启泵。
A.高位消防水箱出水管上设置的流量开关
B.消防水泵出水干管上设置的压力开关
C.高位消防水箱的水位信号
2.当消防给水分区供水采用串联消防水泵时水泵的启动次序为( )。
A.下区消防水泵先启动上区消防水泵后启动
B.仩区消防水泵先启动,下区消防水泵后启动
C.上区和下区消防水泵同时启动
3.湿式室内消火栓系统联锁控制方式应将()等信号作为触发信號,直接控制启动消火栓泵联动控制不应受消防联动控制器处于自动或手动状态影响。
A.消火栓系统出水干管上设置的低压压力开关
B.高位消防水箱出水管上设置的流量开关
D.消火栓系统出水干管上设置的流量开关
E.高位消防水箱出水管上设置的低压压力开关
4.某公共建筑高度169m室內消火栓系统采用消防水泵串联分区供水形式,分高、低两个分区维保单位对该建筑室内消火栓系统进行检查,在地下消防水泵房打开低区消火栓泵试验阀低区消火栓泵没有启动。低区消火栓泵没有启动的主要原因有()
A.消防水泵控制柜处于手动启泵状态
B.消防联动控制器处于自动启泵状态
C.消防联动控制器处于手动启泵状态
D.消防水泵的控制线路故障
E.消防水泵的电源处于关闭状态
5.某公共建筑高度169m室内消火栓系统采用消防水泵串联分区供水形式,分高、低两个分区关于该建筑高区消火栓加压泵,下列说法正确的是()
A.应由自动停泵的控制功能
B.消防控制室应能手动远程启动该泵
D.从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不应大于5min